> Trane Cgam ->modbus->lectus, Проблема опроса некоторых параметров
Cadiz
сообщение 4.7.2019, 12:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.7.2016
Пользователь №: 301237



Здравствуйте, Великие инженеры!

Нужна помощь с опросом параметров и возможно их пересчетом чиллера фирмы TRANE модели CGAM может кто соединял и может подсказать по следующей ситуации:

В шкафу стоит TRANE protocol interface controller он через RS485 подключен к преобразователю интерфейсов MOXA NPort IA-5150 и уже от него к компу по Ethernet и читается все OPC Lectus

Имеется Список точек данных для холодильной машины см прил.1
Имеется правило пересчет получаемых данных см прил.2

Настройки лектуса ф-ия чтения 4 Старшим байтом вперед
использую стандартную переменную с адресом указанным в списке переменных

При считывании данных часть Аналоговых входов читается нормально, а часть нет см прил.3
1. Показания температур с пересчетом 0,1X-45(пример T_out-Температура наружнего воздуха=764*0,1-45=31,4 С) показываются верно
кроме
1)температуры воды на входе в конденсатор T-water_cond_in =3725
2)температуры воды на выходе конденсатора T-water_cond_out =3725

2. Вместо показаний давлений вообще показывает 65535(как я понял при чтении там все единицы стоят) хотя по панели которая установлена в чиллере показывается давление около 500 кПа

3. Уровни в панели не показываются, но возможность снятие сигнала по списку точек имеется и опять же данные приходят не понятно какие
1)L_evap_1=348
2)L_evap_1=348

Заранее спасибо всем кто откликнется!!!!!!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20190625_090350.jpg ( 3,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  20190625_205451.jpg ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  20190628_085106.jpg ( 2,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Chabol
сообщение 5.7.2019, 11:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Попробуйте сделать конфигурацию для считывания только лишь проблемных параметров. Возможно автоматически допустили какую нибудь ошбку при создани конфигурации. Попробуйте для тестов не использовать групповой опрос. Возможно необходим сдвиг на 1 в адресации. Прочитайте аварию по данным датчикам -может с ними нелады.

Как заведомо верную создайте конфигурацю считывания Тнаружная, для одного параметра. Проследт есть ли изменения во времени показаний датчика. Потом смените адрес переменной для вычитки интересующего параметра.

И, кстати, попробуйте по логу данных ОРС сервера посмотреть меняются ли во времени данные (т.е. до преобразований /10 - 45, может в них проблемка).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 10:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных