> Задача для ВКашника
Павел Петров
сообщение 15.7.2019, 9:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Добрый день. Есть задача.
Условия задачи.
Многоэтажный жилой дом. Система коллекторная. В коридоре идёт стояк гвс, от него под потолком подъезда расходятся трубопроводы в квартиры (к потребителям). Циркуляция горячего водоснабжения запроектирована на стояках и перед входом в каждую квартиру. (см. схему).
Вопрос.
Если на последнем этаже давление P5=P6, и соответственно потребитель получит горячую воду, которая будет циркулировать. То на первом этаже давление P2 больше чем P1, а это означает что циркуляция будет передавливать горячую воду.
Как отрегулировать систему и расставить регуляторы давления и балансировочные клапаны таким образом чтобы система работала?

Прикрепляю dwg файл если кто-то захочет порешать

Сообщение отредактировал Павел Петров - 15.7.2019, 9:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______Model__1_.pdf ( 34,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 496,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 41,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 27)
Young
сообщение 15.7.2019, 9:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Задача эта обсасывалась несколько раз, порулите поиском. Выводы неутешительные. Циркуляция по этажам - зло.
З.Ы. Непонятно где гребенка обратки и как предусмотрен учет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 15.7.2019, 9:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Подключите циркуляцию до гребенки, точнее до РД, было же уже

/

не внимательно схему посмотрел, перенесите РД в квартиру, до нее циркуляцию.

В теории можно наверное локально заузить трубу на стояке Т4, своего рода такая труба Вентури, как думаете?

Сообщение отредактировал Aerl - 15.7.2019, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 15.7.2019, 10:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Young @ 15.7.2019, 9:45) *
Задача эта обсасывалась несколько раз, порулите поиском. Выводы неутешительные. Циркуляция по этажам - зло.
З.Ы. Непонятно где гребенка обратки и как предусмотрен учет.


Гребёнка обратки в том же месте где и гребёнка ГВС

Цитата(Aerl @ 15.7.2019, 9:47) *
В теории можно наверное локально заузить трубу на стояке Т4, своего рода такая труба Вентури, как думаете?


Как её просчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 15.7.2019, 10:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Павел Петров @ 15.7.2019, 10:00) *
Как её просчитать?


Это теории, не знаю как на практике будет, любопытно конечно опыт поставить, но не ценой чужих денег конечно. А так уравнение Бернулли вам в помощь

Сообщение отредактировал Aerl - 15.7.2019, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 15.7.2019, 10:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Aerl @ 15.7.2019, 10:03) *
Это теории, не знаю как на практике будет, любопытно конечно опыт поставить, но не ценой чужих денег конечно. А так уравнение Бернулли вам в помощь


Попробывал, не вариант 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.7.2019, 16:43
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Павел Петров @ 15.7.2019, 9:38) *
Добрый день. Есть задача.
Условия задачи.
Многоэтажный жилой дом. Система коллекторная. В коридоре идёт стояк гвс, от него под потолком подъезда расходятся трубопроводы в квартиры (к потребителям). Циркуляция горячего водоснабжения запроектирована на стояках и перед входом в каждую квартиру. (см. схему).
Вопрос.

Ограничитесь циркуляцией по стоякам. Этого вполне достаточно. Остальное всё равно работать не будет. Да и не требуется - температура ГВС проверяется после слива воды из смесителя в течение 10 минут.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293802/4...467.htm#i211202
МУК 4.3.2900-11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.7.2019, 18:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я овшник, но законы гидравлики действуют для всех. Как из обратки пойдёт вода если там обратный клапан после насоса?
Циркуляция вообще-то должна быть через теплообменник. По вашей схеме, если нет разбора ГВ (ночью), вода остынет ниже саннормы (55*С) и тогда привет легионелла.
Циркуляционный насос создаёт независимый контур и на разбор воды не влияет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 16.7.2019, 9:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Serg Ivanov @ 15.7.2019, 16:43) *
Ограничитесь циркуляцией по стоякам. Этого вполне достаточно. Остальное всё равно работать не будет. Да и не требуется - температура ГВС проверяется после слива воды из смесителя в течение 10 минут.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293802/4...467.htm#i211202
МУК 4.3.2900-11


Спасибо, но там от стояка до квартиры 20 метров. Божественная архитектура...

Сообщение отредактировал Павел Петров - 16.7.2019, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 16.7.2019, 10:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(jota @ 15.7.2019, 18:29) *
Как из обратки пойдёт вода если там обратный клапан после насоса?


А в чем проблема то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 16.7.2019, 10:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Павел Петров поищите на форуме, точно была уже такая тема, обсуждалась. про горизонтальную разводку что то.

ПС такая схема точно не рабочая smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 16.7.2019, 11:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(jiexawcr @ 16.7.2019, 10:32) *
Павел Петров поищите на форуме, точно была уже такая тема, обсуждалась. про горизонтальную разводку что то.

ПС такая схема точно не рабочая smile.gif


Нашёл похожую тему, кому интересно: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t=#entry1350204

Там ещё момент в том что счётчики горячей воды будут постоянно работать (так как через них бежит циркуляция). Соответственно их ресурс будет сильно снижен по времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 16.7.2019, 11:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



не так искали.
по словам "горизонтальная ГВС forum.abok.ru" первая ссылка на тему:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1412423

немного непонятно расписал там... но в итоге для увязки такой схемы циркуляционный насос должен выдавать напора 50-60м, а балансировочная-регулирующая арматура должна его срезать. при этом скорее всего схема вообще не будет работать из-за явной кавитации, кроме разве что нижних этажей.

выносите регуляторы давления в квартиры. иных решений быть не может smile.gif
в любом случае циркуляция должна быть до них.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 16.7.2019, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.7.2019, 20:25
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Павел Петров @ 16.7.2019, 9:39) *
Спасибо, но там от стояка до квартиры 20 метров. Божественная архитектура...

Ну и что? Это сейчас нормальная планировка, привыкайте. За 20 секунд вода от стояка добежит. Лет 15 назад пробовали и у нас то, что Вы предлагаете - работать всё равно долго не будет.

Цитата(Павел Петров @ 16.7.2019, 11:15) *
Там ещё момент в том что счётчики горячей воды будут постоянно работать (так как через них бежит циркуляция). Соответственно их ресурс будет сильно снижен по времени.

Особенно ресурс кошельков жильцов.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.7.2019, 9:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Павел Петров @ 16.7.2019, 9:39) *
Спасибо, но там от стояка до квартиры 20 метров. Божественная архитектура...

Поработайте с архитекторами, сделайте две-три ниши с коллекторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.7.2019, 10:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Young @ 17.7.2019, 9:18) *
Поработайте с архитекторами, сделайте две-три ниши с коллекторами.

+
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2019, 15:33
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 17.7.2019, 9:18) *
Поработайте с архитекторами, сделайте две-три ниши с коллекторами.

Ага. Чем обосновать? Пошлют и будут правы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.7.2019, 16:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 17.7.2019, 15:33) *
Ага. Чем обосновать? Пошлют и будут правы.

Тем, что потом службе эксплуатации мозг собственники будут сношать, в том числе и судебными исками
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149312/
Правы они будут только в том, что перевесили головняк с себя на эксплуатацию.

Сообщение отредактировал Young - 17.7.2019, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2019, 16:32
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 17.7.2019, 16:29) *
Тем, что потом службе эксплуатации мозг собственники будут сношать, в том числе и судебными исками

На каком основании? Особенно судебными rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.7.2019, 16:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 17.7.2019, 16:32) *
На каком основании? Особенно судебными rolleyes.gif

Ссылку выше на судебное решение добавил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2019, 16:54
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 17.7.2019, 16:34) *
Ссылку выше на судебное решение добавил.

Из последнего:
Цитата
Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут (Приложение 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354).

Источник: https://www.gkh.ru/question/4025111138-qqgs...hke-vodorazbora

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки.

Решение суда не является нормативным документом.

Цитата(Young @ 17.7.2019, 16:29) *
Правы они будут только в том, что перевесили головняк с себя на эксплуатацию.

Точно наоборот. Ибо головняк с циркуляцией по квартирам при горизонтальной разводке гораздо хуже для службы эксплуатации. Проверено за 15 лет массового строительства таких систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.7.2019, 17:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Не хочу спорить, но из общения с несколькими большими московскими застроями вынес, что суды по ГВС это беда, особенно с коллекторным водоснабжением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.7.2019, 17:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



шкафы занимают площадь, которую вырежут с квартир, так как коридоры всегда делаются впритык. вот тут явное будет разбирательство.
да и цена еще 1 стояка с коллекторами и обвязкой под 20-30тыс выйдет. умножаем на 2 и на количество этажей. разбирательство уже с проектной.
а проблему это не решает при выложенной выше схеме smile.gif при циркуляции только по стоякам уменьшится конечно время подхода горячей воды, но не сильно.

с Serg Ivanov согласен по поквартирной циркуляции. проблем будет больше, чем комфорта. это надо стояковую систему делать, если очень уж хочется циркуляцию до квартиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 17.7.2019, 17:14
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Serg Ivanov @ 17.7.2019, 15:33) *
Ага. Чем обосновать? Пошлют и будут правы.



...не, не, заказчику доходчиво объяснили что схема полная жопа совсем не пригодна для эксплуатации. И за счёт небольших изменений в разделе ОВ и электрики были найдены дополнительные шахты для новых групп стояков водоснабжения. То что называется "Ура Товарищи - мы победили".

Сообщение отредактировал Павел Петров - 17.7.2019, 17:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2019, 20:08
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 17.7.2019, 17:01) *
Не хочу спорить, но из общения с несколькими большими московскими застроями вынес, что суды по ГВС это беда, особенно с коллекторным водоснабжением.

Естественно. Попытки поквартирной циркуляции к этому и приводят. Ибо не увязать систему - у соседа есть, у меня нет. В суд!
Циркуляция будет только по стоякам - никуда от этого не денутся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.7.2019, 20:24
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Павел Петров @ 16.7.2019, 11:15) *
Нашёл похожую тему, кому интересно: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t=#entry1350204

Там ещё момент в том что счётчики горячей воды будут постоянно работать (так как через них бежит циркуляция). Соответственно их ресурс будет сильно снижен по времени.

Тема похожа в том плане, что "надо сделать Т4 и в квартире и обеспечить работоспособность" и непонимание как это делают. А судя еще и потому, что и учет в таком плане как делается( и как оплачивается), то и сотни домов с работающей такой схемой не указ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.7.2019, 8:41
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 17.7.2019, 20:08) *
Естественно. Попытки поквартирной циркуляции к этому и приводят. Ибо не увязать систему - у соседа есть, у меня нет. В суд!
Циркуляция будет только по стоякам - никуда от этого не денутся.

Я говорил про дома без циркуляции по этажам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 13.11.2019, 9:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Никак, предложенаня система не рабочая. При лучевой разводке циркуляция - нерешаемая проблема. Счастливый обладатель модной разводки в полу по утрам ждет горячей воды (льет холодную) несколько минут.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 13.11.2019, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных