Задача для ВКашника |
|
|
|
15.7.2019, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Добрый день. Есть задача. Условия задачи.Многоэтажный жилой дом. Система коллекторная. В коридоре идёт стояк гвс, от него под потолком подъезда расходятся трубопроводы в квартиры (к потребителям). Циркуляция горячего водоснабжения запроектирована на стояках и перед входом в каждую квартиру. (см. схему). Вопрос. Если на последнем этаже давление P5=P6, и соответственно потребитель получит горячую воду, которая будет циркулировать. То на первом этаже давление P2 больше чем P1, а это означает что циркуляция будет передавливать горячую воду. Как отрегулировать систему и расставить регуляторы давления и балансировочные клапаны таким образом чтобы система работала? Прикрепляю dwg файл если кто-то захочет порешать
Сообщение отредактировал Павел Петров - 15.7.2019, 9:42
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 27)
|
15.7.2019, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Задача эта обсасывалась несколько раз, порулите поиском. Выводы неутешительные. Циркуляция по этажам - зло. З.Ы. Непонятно где гребенка обратки и как предусмотрен учет.
|
|
|
|
|
15.7.2019, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Подключите циркуляцию до гребенки, точнее до РД, было же уже
/
не внимательно схему посмотрел, перенесите РД в квартиру, до нее циркуляцию.
В теории можно наверное локально заузить трубу на стояке Т4, своего рода такая труба Вентури, как думаете?
Сообщение отредактировал Aerl - 15.7.2019, 9:59
|
|
|
|
|
15.7.2019, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Цитата(Young @ 15.7.2019, 9:45)  Задача эта обсасывалась несколько раз, порулите поиском. Выводы неутешительные. Циркуляция по этажам - зло. З.Ы. Непонятно где гребенка обратки и как предусмотрен учет. Гребёнка обратки в том же месте где и гребёнка ГВС Цитата(Aerl @ 15.7.2019, 9:47)  В теории можно наверное локально заузить трубу на стояке Т4, своего рода такая труба Вентури, как думаете? Как её просчитать?
|
|
|
|
|
15.7.2019, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Павел Петров @ 15.7.2019, 10:00)  Как её просчитать? Это теории, не знаю как на практике будет, любопытно конечно опыт поставить, но не ценой чужих денег конечно. А так уравнение Бернулли вам в помощь
Сообщение отредактировал Aerl - 15.7.2019, 10:20
|
|
|
|
|
15.7.2019, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Aerl @ 15.7.2019, 10:03)  Это теории, не знаю как на практике будет, любопытно конечно опыт поставить, но не ценой чужих денег конечно. А так уравнение Бернулли вам в помощь Попробывал, не вариант 100%.
|
|
|
|
|
15.7.2019, 16:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Павел Петров @ 15.7.2019, 9:38)  Добрый день. Есть задача. Условия задачи. Многоэтажный жилой дом. Система коллекторная. В коридоре идёт стояк гвс, от него под потолком подъезда расходятся трубопроводы в квартиры (к потребителям). Циркуляция горячего водоснабжения запроектирована на стояках и перед входом в каждую квартиру. (см. схему). Вопрос. Ограничитесь циркуляцией по стоякам. Этого вполне достаточно. Остальное всё равно работать не будет. Да и не требуется - температура ГВС проверяется после слива воды из смесителя в течение 10 минут. https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293802/4...467.htm#i211202МУК 4.3.2900-11
|
|
|
|
|
15.7.2019, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я овшник, но законы гидравлики действуют для всех. Как из обратки пойдёт вода если там обратный клапан после насоса? Циркуляция вообще-то должна быть через теплообменник. По вашей схеме, если нет разбора ГВ (ночью), вода остынет ниже саннормы (55*С) и тогда привет легионелла. Циркуляционный насос создаёт независимый контур и на разбор воды не влияет....
|
|
|
|
|
16.7.2019, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.7.2019, 16:43)  Ограничитесь циркуляцией по стоякам. Этого вполне достаточно. Остальное всё равно работать не будет. Да и не требуется - температура ГВС проверяется после слива воды из смесителя в течение 10 минут. https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293802/4...467.htm#i211202МУК 4.3.2900-11 Спасибо, но там от стояка до квартиры 20 метров. Божественная архитектура...
Сообщение отредактировал Павел Петров - 16.7.2019, 9:45
|
|
|
|
|
16.7.2019, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(jota @ 15.7.2019, 18:29)  Как из обратки пойдёт вода если там обратный клапан после насоса? А в чем проблема то?
|
|
|
|
|
16.7.2019, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Павел Петров поищите на форуме, точно была уже такая тема, обсуждалась. про горизонтальную разводку что то. ПС такая схема точно не рабочая
|
|
|
|
|
16.7.2019, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Цитата(jiexawcr @ 16.7.2019, 10:32)  Павел Петров поищите на форуме, точно была уже такая тема, обсуждалась. про горизонтальную разводку что то. ПС такая схема точно не рабочая  Нашёл похожую тему, кому интересно: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t=#entry1350204Там ещё момент в том что счётчики горячей воды будут постоянно работать (так как через них бежит циркуляция). Соответственно их ресурс будет сильно снижен по времени.
|
|
|
|
|
16.7.2019, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
не так искали. по словам "горизонтальная ГВС forum.abok.ru" первая ссылка на тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1412423немного непонятно расписал там... но в итоге для увязки такой схемы циркуляционный насос должен выдавать напора 50-60м, а балансировочная-регулирующая арматура должна его срезать. при этом скорее всего схема вообще не будет работать из-за явной кавитации, кроме разве что нижних этажей. выносите регуляторы давления в квартиры. иных решений быть не может  в любом случае циркуляция должна быть до них.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 16.7.2019, 11:57
|
|
|
|
|
16.7.2019, 20:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Павел Петров @ 16.7.2019, 9:39)  Спасибо, но там от стояка до квартиры 20 метров. Божественная архитектура... Ну и что? Это сейчас нормальная планировка, привыкайте. За 20 секунд вода от стояка добежит. Лет 15 назад пробовали и у нас то, что Вы предлагаете - работать всё равно долго не будет. Цитата(Павел Петров @ 16.7.2019, 11:15)  Там ещё момент в том что счётчики горячей воды будут постоянно работать (так как через них бежит циркуляция). Соответственно их ресурс будет сильно снижен по времени. Особенно ресурс кошельков жильцов..
|
|
|
|
|
17.7.2019, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Павел Петров @ 16.7.2019, 9:39)  Спасибо, но там от стояка до квартиры 20 метров. Божественная архитектура... Поработайте с архитекторами, сделайте две-три ниши с коллекторами.
|
|
|
|
|
17.7.2019, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Young @ 17.7.2019, 9:18)  Поработайте с архитекторами, сделайте две-три ниши с коллекторами. +
|
|
|
|
|
17.7.2019, 15:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Young @ 17.7.2019, 9:18)  Поработайте с архитекторами, сделайте две-три ниши с коллекторами. Ага. Чем обосновать? Пошлют и будут правы.
|
|
|
|
|
17.7.2019, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.7.2019, 15:33)  Ага. Чем обосновать? Пошлют и будут правы. Тем, что потом службе эксплуатации мозг собственники будут сношать, в том числе и судебными исками http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149312/Правы они будут только в том, что перевесили головняк с себя на эксплуатацию.
Сообщение отредактировал Young - 17.7.2019, 16:33
|
|
|
|
|
17.7.2019, 16:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Young @ 17.7.2019, 16:29)  Тем, что потом службе эксплуатации мозг собственники будут сношать, в том числе и судебными исками На каком основании? Особенно судебными
|
|
|
|
|
17.7.2019, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.7.2019, 16:32)  На каком основании? Особенно судебными  Ссылку выше на судебное решение добавил.
|
|
|
|
|
17.7.2019, 16:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Young @ 17.7.2019, 16:34)  Ссылку выше на судебное решение добавил. Из последнего: Цитата Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут (Приложение 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354). Источник: https://www.gkh.ru/question/4025111138-qqgs...hke-vodorazboraЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. Решение суда не является нормативным документом. Цитата(Young @ 17.7.2019, 16:29)  Правы они будут только в том, что перевесили головняк с себя на эксплуатацию. Точно наоборот. Ибо головняк с циркуляцией по квартирам при горизонтальной разводке гораздо хуже для службы эксплуатации. Проверено за 15 лет массового строительства таких систем.
|
|
|
|
|
17.7.2019, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Не хочу спорить, но из общения с несколькими большими московскими застроями вынес, что суды по ГВС это беда, особенно с коллекторным водоснабжением.
|
|
|
|
|
17.7.2019, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
шкафы занимают площадь, которую вырежут с квартир, так как коридоры всегда делаются впритык. вот тут явное будет разбирательство. да и цена еще 1 стояка с коллекторами и обвязкой под 20-30тыс выйдет. умножаем на 2 и на количество этажей. разбирательство уже с проектной. а проблему это не решает при выложенной выше схеме  при циркуляции только по стоякам уменьшится конечно время подхода горячей воды, но не сильно. с Serg Ivanov согласен по поквартирной циркуляции. проблем будет больше, чем комфорта. это надо стояковую систему делать, если очень уж хочется циркуляцию до квартиры.
|
|
|
|
|
17.7.2019, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.7.2019, 15:33)  Ага. Чем обосновать? Пошлют и будут правы. ...не, не, заказчику доходчиво объяснили что схема полная жопа совсем не пригодна для эксплуатации. И за счёт небольших изменений в разделе ОВ и электрики были найдены дополнительные шахты для новых групп стояков водоснабжения. То что называется "Ура Товарищи - мы победили".
Сообщение отредактировал Павел Петров - 17.7.2019, 17:14
|
|
|
|
|
17.7.2019, 20:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Young @ 17.7.2019, 17:01)  Не хочу спорить, но из общения с несколькими большими московскими застроями вынес, что суды по ГВС это беда, особенно с коллекторным водоснабжением. Естественно. Попытки поквартирной циркуляции к этому и приводят. Ибо не увязать систему - у соседа есть, у меня нет. В суд! Циркуляция будет только по стоякам - никуда от этого не денутся.
|
|
|
|
|
17.7.2019, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Павел Петров @ 16.7.2019, 11:15)  Нашёл похожую тему, кому интересно: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t=#entry1350204Там ещё момент в том что счётчики горячей воды будут постоянно работать (так как через них бежит циркуляция). Соответственно их ресурс будет сильно снижен по времени. Тема похожа в том плане, что "надо сделать Т4 и в квартире и обеспечить работоспособность" и непонимание как это делают. А судя еще и потому, что и учет в таком плане как делается( и как оплачивается), то и сотни домов с работающей такой схемой не указ.
|
|
|
|
|
18.7.2019, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.7.2019, 20:08)  Естественно. Попытки поквартирной циркуляции к этому и приводят. Ибо не увязать систему - у соседа есть, у меня нет. В суд! Циркуляция будет только по стоякам - никуда от этого не денутся. Я говорил про дома без циркуляции по этажам.
|
|
|
|
|
13.11.2019, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Никак, предложенаня система не рабочая. При лучевой разводке циркуляция - нерешаемая проблема. Счастливый обладатель модной разводки в полу по утрам ждет горячей воды (льет холодную) несколько минут.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 13.11.2019, 9:52
|
|
|
|
|
  |