> Расчет количества приточного воздуха, Верен ли алгоритм
Проектировщик Х
сообщение 15.7.2019, 16:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Привет всем.
Вентиляция магазина, необходимо рассчитать количество воздуха для ассимиляции теплоизбытков.

Кол-во людей = 131чел
Площадь = 683м2

tнар = 25,5 гр
tрз = принял 23 гр
tпр = 21 гр

Qп = 12731Вт
Qосв = 10245Вт
W = 5578г/ч

Е = 14828 кДж/кг.сух.возд (тепловлажностное отношение)

дельта I = Kt*(Iрз-Iпр) = 1,05*(45,6-40,9) = 4,935
Отсюда расход
L=(3.6*Qп)/(1,2*(Il-Iin)) = (3.6*22976)/(1,2*4,935) = 13967м3/ч

Много очень, что не так?‬

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 61)
Skaramush
сообщение 15.7.2019, 16:15
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Всё так, с чего взяли, что много?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 16.7.2019, 7:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Спасибо, что потратили свое время
Для небольшого магазина показался расход очень большим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2019, 7:57
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Высота помещение какая? Если очень грубо, то для среднего современного магазина по теплоизбыткам получится кратность порядка 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 16.7.2019, 8:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Высота 4,5м
Получается L = 683*4,5*5 = 15368 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2019, 8:47
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



То есть, Ваши цифры вполне жизненны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2019, 8:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Проектировщик Х @ 15.7.2019, 16:02) *
Привет всем.
Вентиляция магазина, необходимо рассчитать количество воздуха для ассимиляции теплоизбытков.

Кол-во людей = 131чел
Площадь = 683м2

tнар = 25,5 гр
tрз = принял 23 гр
tпр = 21 гр
Qп = 12731Вт
Qосв = 10245Вт
W = 5578г/ч

Е = 14828 кДж/кг.сух.возд (тепловлажностное отношение)

дельта I = Kt*(Iрз-Iпр) = 1,05*(45,6-40,9) = 4,935
Отсюда расход
L=(3.6*Qп)/(1,2*(Il-Iin)) = (3.6*22976)/(1,2*4,935) = 13967м3/ч

Много очень, что не так?‬

Можете пояснить - почему приняли такие параметры?
Цитата(Skaramush @ 16.7.2019, 7:57) *
Высота помещение какая? Если очень грубо, то для среднего современного магазина по теплоизбыткам получится кратность порядка 5.

Если проектным решением предусматривается воздушное отопление/охлаждение, совмещённое с приточной вентиляцией, то кратность 5-6 как раз и требуется для нормального обеспечения параметров по всей площади.
Чаще всего отопление/охлаждение не воздушное, принимается воздухообмен по людям (санитарная норма) или 1 крат по п. 7.31 СП 118. А охлаждение решается отдельными системами кондиционирования - полупром. сплиты, фанкойлы и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2019, 8:53
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



При использовании локальных доводчиков можно (при определённых условиях) увеличить рабочую разность. Но если вопрос про воздухообмен именно на ассимиляцию тепла, он будет близким к 5 кратам. Разница только в том, чем и как будет обеспечиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2019, 8:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 16.7.2019, 8:53) *
... если вопрос про воздухообмен именно на ассимиляцию тепла, он будет близким к 5 кратам. Разница только в том, чем и как будет обеспечиваться.

Т.е. Вы считаете приемлемым ничем не мотивированный перепад температур между притоком и РЗ в 2 град ?

Ваши утверждения по 5-ти кратам легко снимаются - высота магазина 3-4 м и 6 м даёт разницу в объёме помещения в 1,5-2 раза.

Сообщение отредактировал ИОВ - 16.7.2019, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 16.7.2019, 9:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Цитата(ИОВ @ 16.7.2019, 9:49) *
Можете пояснить - почему приняли такие параметры?

Если проектным решением предусматривается воздушное отопление/охлаждение, совмещённое с приточной вентиляцией, то кратность 5-6 как раз и требуется для нормального обеспечения параметров по всей площади.
Чаще всего отопление/охлаждение не воздушное, принимается воздухообмен по людям (санитарная норма) или 1 крат по п. 7.31 СП 118. А охлаждение решается отдельными системами кондиционирования - полупром. сплиты, фанкойлы и т.п.



По СП60 п.5.3 а)
далее по ГОСТ 30494-2011 принял 23гр
По СП60 приложение В
tпр = tн - dt2 = 23 - 2 = 21гр
где dt2 = 2гр

Цитата(ИОВ @ 16.7.2019, 9:58) *
Т.е. Вы считаете приемлемым ничем не мотивированный перепад температур между притоком и РЗ в 2 град ?

Ваши утверждения по 5-ти кратам легко снимаются - высота магазина 3-4 м и 6 м даёт разницу в объёме помещения в 1,5-2 раза.



Почему? По СП60, приложение В есть указания о допустимом отклонении температуры воздуха в струе приточного воздуха от нормируемой температуры в рабочей зоне
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2019, 9:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Проектировщик Х @ 16.7.2019, 9:12) *
По СП60 п.5.3 а)
далее по ГОСТ 30494-2011 принял 23гр
По СП60 приложение В
tпр = tн - dt2 = 23 - 2 = 21гр
где dt2 = 2гр

1. Читаем вместе
Цитата
5.3 Параметры микроклимата при кондиционировании помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами или заданием на проектирование) следует предусматривать для обеспечения параметров воздуха в пределах оптимальных норм:

Вы делаете расчёт на максимальное/расчётное количество людей в магазине - т.е. по бОльшей части людей будет меньше или даже существенно меньше. Приняв "верхнюю" температуру предела, Вы выполните указания норм и не вгоните Заказчика в бессмысленные затраты на увеличенный расход энергоресурсов.

2. По СП 60...2016:
Цитата
5.7 Максимальную скорость движения и температуру воздуха в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) помещения следует принимать с учетом допустимых отклонений от нормируемых значений по приложениям Б и В.

Вам что-нибудь говорят эти слова?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 16.7.2019, 9:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Цитата(ИОВ @ 16.7.2019, 10:28) *
1. Читаем вместе

Вы делаете расчёт на максимальное/расчётное количество людей в магазине - т.е. по бОльшей части людей будет меньше или даже существенно меньше. Приняв "верхнюю" температуру предела, Вы выполните указания норм и не вгоните Заказчика в бессмысленные затраты на увеличенный расход энергоресурсов.

2. По СП 60...2016:

Вам что-нибудь говорят эти слова?


Спасибо большое!
А как учесть изменение температуры приточного воздуха при вхождении в обслуживаемую зону?
Укажите пожалуйста на методику расчета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2019, 9:52
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 16.7.2019, 9:58) *
Т.е. Вы считаете приемлемым ничем не мотивированный перепад температур между притоком и РЗ в 2 град ?

Ваши утверждения по 5-ти кратам легко снимаются - высота магазина 3-4 м и 6 м даёт разницу в объёме помещения в 1,5-2 раза.

Вы несколько невнимательно просмотрели мои ответы. Речь лишь о том, принятые цифры (порядка 14 000 м3/час) на магазин, площадью 680 м2 не будут "слишком много", а окажутся близкими к реальности.

Рабочая разность будет зависеть от принятой схемы воздухообмена и применяемых воздухораспределителей. 2 градуса перебор явный, с этим спора быть не может.

По высотам. У меня в работе шестой год комплекс с высотами до перекрытия от 8 до 17 метров. Но высота потолков в магазинах (не беря монстров типа Ашан) до 4,5. Колебания величин воздухообмена в пределах именно пяти крат. Не предлагаю "считать по кратностям", но оценить близость к реальности полученных расчётом можно.

Опять из реальности - без жёстко оговоренного соблюдения п. 7.8.7 СП60 увеличивать рабочую разность сверх пяти градусов будет рискованно.

Цитата(Проектировщик Х @ 16.7.2019, 10:46) *
Спасибо большое!
А как учесть изменение температуры приточного воздуха при вхождении в обслуживаемую зону?
Укажите пожалуйста на методику расчета


Открываете данные производителя воздухораспределителей. Либо расчётную программу производителя (сэкономите время). Либо "Справочник проектировщика" для выполнения расчёта и понимания процесса.

И не в обслуживаемую, а в рабочую зону. Это разные зоны. Близкие, но не одно и то же.

Цитата
3.21. Обслуживаемая зона помещения (зона обитания): пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола для людей стоящих или двигающихся и высотой 1,5 м над уровнем пола для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов;

3.29. Рабочая зона: пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой 2 м при выполнении работ стоя или 1,5 м - при выполнении работы сидя, на которых находятся места постоянного (более 50% времени или более 2 ч непрерывно) или временного (непостоянного) пребывания работающих;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 16.7.2019, 10:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Спасибо большое!
Но остается неясность

При расчете расхода воздуха для ассимиляции теплопритоков я взял температуру приточного воздуха 21гр. (по СП60, приложение В допустимое отклонение темп приточ струи при входе в РЗ 2гр)
То есть:
tпр = tн - dt2 = 23 - 2 = 21гр
где dt2 = 2гр

Уважаемый ИОВ указал, что это неверно. Отсюда вопрос, какой температурой приточного воздуха нужно задаваться при расчете расхода воздуха на ассимиляцию теплопритоков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2019, 11:04
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



На входе в РЗ у Вас окончание струи. Температура на срезе воздухораспределителя (при грамотно выбранной схеме и правильно подобранных распределителях) может иметь бОльшую разность, с температурой в РЗ. Неужели Вам не преподавали, как ведёт себя неизотермическая струя, как происходит эжекция струёй, как происходит перемешивание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 16.7.2019, 12:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Преподавали, но если это на практике не применяешь, то от одной теории без практики толку мало или вообще нет. Раньше большое внимание уделяли практике, сейчас нет.

Я теперь понял, что в СП60 в приложении В указывается допустимое отклонение температуры приточной струи при входе в РЗ от температуры в РЗ.
Объясните пожалуйста,
Я начинаю расчет расхода воздуха для снятия теплопритоков. Для этого необходимо знать tпр, направьте меня пожалуйста на правильное русло, как ее принимать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2019, 13:09
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А вот это Вам определять. Не с того конца подходите к задаче - первое это схема воздухораспределения, следом распределители и струя. Вот тут Вам станет ясно, какую рабочую разность Вы можете использовать. Учитывайте расположение людей (это примерно можно определить и для магазина), особенно постоянное размещение работников, которым не отойти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 16.7.2019, 13:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Спасибо огромное. Сейчас буду разбираться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2019, 13:20
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ещё подсказка - температура на входе в РЗ это то условие, от которого можно отталкиваться при выборе воздухораспределителя. То есть, конечная у Вас есть, начальная определяется характеристикой ВР (эжекция, интенсивность повышения температуры с удалением от начала струи). И тут увидите свою температуру притока.

Воспользуйтесь, чтобы погонять варианты, программой подбора ВР от кого-то из серьёзных производителей. ОБЯЗАТЕЛЬНО учтите взаимное влияние ВР друг на друга. Плюс влияние ограждающих на направление и форму струи. Иначе можете получить (для Вас) неожиданный, но закономерный результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2019, 13:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Проектировщик Х @ 16.7.2019, 12:39) *
Я начинаю расчет расхода воздуха для снятия теплопритоков. Для этого необходимо знать tпр, направьте меня пожалуйста на правильное русло, как ее принимать?

Собственно, подсказка выше была
Цитата(Skaramush @ 16.7.2019, 9:52) *
Опять из реальности - без жёстко оговоренного соблюдения п. 7.8.7 СП60 увеличивать рабочую разность сверх пяти градусов будет рискованно.

Вы обязательно хотите снять теплоизбытки именно приточным воздухом? Это учебная задача или реальное проектирование? Если это реальная задача, то обратите внимание на последний абзац в посте 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 16.7.2019, 14:09
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Цитата(Skaramush @ 16.7.2019, 14:20) *
Ещё подсказка - температура на входе в РЗ это то условие, от которого можно отталкиваться при выборе воздухораспределителя. То есть, конечная у Вас есть, начальная определяется характеристикой ВР (эжекция, интенсивность повышения температуры с удалением от начала струи). И тут увидите свою температуру притока.

Воспользуйтесь, чтобы погонять варианты, программой подбора ВР от кого-то из серьёзных производителей. ОБЯЗАТЕЛЬНО учтите взаимное влияние ВР друг на друга. Плюс влияние ограждающих на направление и форму струи. Иначе можете получить (для Вас) неожиданный, но закономерный результат.


Я, наконец-то, разобрался. Так и сделал.
Посчитал вручную свой вариант, потом в программе перепроверил, все сошлось.
В итоге скорость при входе в РЗ и разность температур не превышает допустимых по СП60.
Спасибо огромное! Вы делаете большой вклад в грамотность проектировщиков и вообще форум очень хороший!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2019, 14:10
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 16.7.2019, 14:40) *
Собственно, подсказка выше была

Вы обязательно хотите снять теплоизбытки именно приточным воздухом? Это учебная задача или реальное проектирование? Если это реальная задача, то обратите внимание на последний абзац в посте 7.


Воздухом и будут сняты. Возможно - рециркуляционным от доводчиков, но возможно и центральным кондиционером. На реальную задачу мало похоже, в реальной уже вопрос об источнике холода должен был возникнуть.

Да, снимать теплоизбытки прямоточной приточной установкой ... хм ... расточительно, мягко говоря. Но принципы расчёта никуда не денутся, единственная коррекция будет по количеству теплоибытков, вносимых приточным воздухом. Хотя... Что там, в первом посте о принятой наружной температуре? 25,5? Высота помещения 4,5 метра, рабочая зона 2 метра, магазин (высокая нагрузка от освещения, расположение источников в верхней зоне), температура в РЗ принята 23...
Особой разницы не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2019, 14:14
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 16.7.2019, 14:10) *
Воздухом и будут сняты.

Да, снимать теплоизбытки прямоточной приточной установкой ... хм ... расточительно, мягко говоря.

Вы не поняли - мой вопрос был ТСу, а не Вам. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2019, 14:22
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 16.7.2019, 14:40) *
Собственно, подсказка выше была

Вы обязательно хотите снять теплоизбытки именно приточным воздухом? Это учебная задача или реальное проектирование? Если это реальная задача, то обратите внимание на последний абзац в посте 7.


И пункт 7.8.7 никуда не денется, какое оборудование не применяй. Мало того, использование настенников или кассет с высокой вероятностью обеспечит зоны резкого дискомфорта, зная результаты взаимодействия с дизайнерами. А уж если к расположению и конечному выбору будут подпущены продавцы... Хана. Я наслушался самовосхвалений "Во, наши кондеи аж +9 выдают", за которые (фигурально) убивать нужно. Ибо тут катастрофическое нарушение и по темперуре струи на входе в РЗ, и по скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 16.7.2019, 14:22
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Я также предлагал, что проще будет вентиляцию по людям или кратности, а теплоизбытки снимать доводчиками, но пока неясно что хочет заказчик. Пока рассчитал вентиляцию на ассимиляцию теплоизбытков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2019, 14:25
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 16.7.2019, 15:14) *
Вы не поняли - мой вопрос был ТСу, а не Вам. rolleyes.gif


Вот и подспорье будет ТСу, "а почему в данном случае нет большой разницы рециркуляция или прямоток?" cool.gif

Цитата(Проектировщик Х @ 16.7.2019, 15:22) *
Я также предлагал, что проще будет вентиляцию по людям или кратности, а теплоизбытки снимать доводчиками, но пока неясно что хочет заказчик. Пока рассчитал вентиляцию на ассимиляцию теплоизбытков


Вот и будет забава, проработать схему воздухораспределения при совместной работе общеобменной вентиляции и доводчиков. С учётом взаимного влияния.
И не скучно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 16.7.2019, 14:35
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Цитата(Skaramush @ 16.7.2019, 14:25) *
Вот и подспорье будет ТСу, "а почему в данном случае нет большой разницы рециркуляция или прямоток?" cool.gif



Вот и будет забава, проработать схему воздухораспределения при совместной работе общеобменной вентиляции и доводчиков. С учётом взаимного влияния.
И не скучно.



А какое бы решение по кондиционированию приняли Вы в этом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2019, 14:36
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Проектировщик Х @ 16.7.2019, 14:22) *
Я также предлагал, что проще будет вентиляцию по людям или кратности, а теплоизбытки снимать доводчиками, но пока неясно что хочет заказчик. Пока рассчитал вентиляцию на ассимиляцию теплоизбытков

Без обид - проектировщик не просто предлагает один из возможных вариантов решений вентиляции, а поясняет Заказчику, почему предлагается конкретный вариант.
В просчитываемом Вами варианте без доводчиков будет круглый год работать вентсистема с бОльшим расходом воздуха? Или Вы собираетесь предусматреть зимнюю+летнюю системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2019, 14:45
Сообщение #29


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Проектировщик Х @ 16.7.2019, 15:35) *
А какое бы решение по кондиционированию приняли Вы в этом случае?

Я не вижу объекта. Плюс не ясна задача в полном виде, только ли саннорма + охлаждение или Вы и воздушное отопление организуете (выше об этом был вопрос). Плюс не ясно с возможностью размещения оборудования, источником холода, источником тепла...

Даже для решения о схеме циркуляции в помещении "магазин" это недостаточная информация. Есть планировка, есть размещение торгового оборудования, могут оказаться зоны в высокой теплонапряжённостью или "холодные" (зайдите в зону холодильных витрин в супермаркете).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2019, 14:59
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Проектировщик Х @ 16.7.2019, 14:35) *
А какое бы решение по кондиционированию приняли Вы в этом случае?

Ув. Skaramush совершенно прав - надо знать все подробности именно этого/конкретного случая!
Не бывает универсальных решений - несколько решений обычно приводят к нужному конечному результату в помещении и имеют право на существование. Каждый из вариантов имеет преимущества и недостатки - баланс +/- определяется только исходя из конкретных условий и пожеланий Заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 16.7.2019, 15:14
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Цитата(ИОВ @ 16.7.2019, 14:36) *
Без обид - проектировщик не просто предлагает один из возможных вариантов решений вентиляции, а поясняет Заказчику, почему предлагается конкретный вариант.
В просчитываемом Вами варианте без доводчиков будет круглый год работать вентсистема с бОльшим расходом воздуха? Или Вы собираетесь предусматреть зимнюю+летнюю системы?


Этот вариант в летний период
В итоге у меня получилось:
L = 6500м3/ч
tприт = 21гр
tрз = 25гр
И при выбранных ВР и их расположению получился температурный перепад между tрз и t приточ струи при входе в РЗ 1,1гр.
А зимой подавать количество подогретого воздуха по санитарным нормам.
L = 2780м3/ч
То есть два режима.
Что можете сказать по поводу такой схемы и что можете посоветовать?

Прикрепляю планировку
Магазин Глория Джинс - бутик в ТЦ
В ТЦ нет системы холодоснабжения и какой-либо системы кондиционирования, есть только приточно-вытяжная вентиляция. Планируется подключаться к ней или ставить отдельную установку.
Что бы вы посоветовали? Какие инженерные решения?

Сообщение отредактировал Проектировщик Х - 16.7.2019, 15:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0.pdf ( 438,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2019, 15:24
Сообщение #32


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



При варианте с одной установкой зимой качественное вентилирование рабочей зоны обеспечить будет, мягко говоря, сложно. Различие расходов более чев вдвое означает, что в одном из сезонов о качественной работе воздухораспределителей говорить не приходится. Делать же систему с переменным расходом (перекрывая на зиму часть ответвлений, например) не рационально для магазина. Может быть красиво на бумаге, но умрёт в первый же год эксплуатации. Точнее - будет благополучно похоронено.

То есть, либо гонять постоянный расход, с рециркуляцией порядка 50% зимой, либо раздельная схема. Это вчерне. Есть и свой плюс - не будет пиковых температур воздуха, приходящего на нагреватель. Экономическую эффективность надо считать.

Ууу, Глория...

Заказчик не бедный и не жмот. Могут себе позволить затраты на грамотное изначальное решение. Но если это бутик в торговом комплексе, то Вы уже зажаты исходными условиями. И приточно-вытяжная, скорее всего, в виде "магистральных воздуховодов до границы арендуемых площадей".

Смотрите в сторону раздельной схемы с применением доводчиков канального типа. И ОБЯЗАТЕЛЬНО особое внимание примерочным зонам и зоне кассы. Там люди без перемещения, а в зоне кассы по двенадцать часов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 16.7.2019, 15:36
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Цитата(Skaramush @ 16.7.2019, 15:24) *
При варианте с одной установкой зимой качественное вентилирование рабочей зоны обеспечить будет, мягко говоря, сложно. Различие расходов более чев вдвое означает, что в одном из сезонов о качественной работе воздухораспределителей говорить не приходится. Делать же систему с переменным расходом (перекрывая на зиму часть ответвлений, например) не рационально для магазина. Может быть красиво на бумаге, но умрёт в первый же год эксплуатации. Точнее - будет благополучно похоронено.

То есть, либо гонять постоянный расход, с рециркуляцией порядка 50% зимой, либо раздельная схема. Это вчерне. Есть и свой плюс - не будет пиковых температур воздуха, приходящего на нагреватель. Экономическую эффективность надо считать.

Ууу, Глория...

Заказчик не бедный и не жмот. Могут себе позволить затраты на грамотное изначальное решение. Но если это бутик в торговом комплексе, то Вы уже зажаты исходными условиями. И приточно-вытяжная, скорее всего, в виде "магистральных воздуховодов до границы арендуемых площадей".

Смотрите в сторону раздельной схемы с применением доводчиков канального типа. И ОБЯЗАТЕЛЬНО особое внимание примерочным зонам и зоне кассы. Там люди без перемещения, а в зоне кассы по двенадцать часов.


"магистральных воздуховодов до границы арендуемых площадей" - именно так все и есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 16.7.2019, 15:53
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



У меня есть магистральные воздуховоды, но никакой информации по располагаемому расходу воздуха и давлению в точке подключений нет. Также неизвестна температура воздуха после охладителя и вообще что за вентустановка там тоже неизвестно.
Если придется ставить отдельную систему на магазин, то какое наиболее оптимальное решение на ваш взгляд приемлемо в моем случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2019, 16:08
Сообщение #35


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Встречный вопрос - а саннорму по объёму Вам на границе магистрального воздуховода дают? Какие техусловия Вам дали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2019, 20:37
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Проектировщик Х @ 16.7.2019, 15:36) *
"магистральных воздуховодов до границы арендуемых площадей" - именно так все и есть

Цитата(Проектировщик Х @ 16.7.2019, 15:53) *
У меня есть магистральные воздуховоды, но никакой информации по располагаемому расходу воздуха и давлению в точке подключений нет. Также неизвестна температура воздуха после охладителя и вообще что за вентустановка там тоже неизвестно.
Если придется ставить отдельную систему на магазин, то какое наиболее оптимальное решение на ваш взгляд приемлемо в моем случае?

В таком случае какой смысл имеют выполняемые Вами расчёты, которые мы тут обсуждаем? Тогда это не более, чем упражнение/тренировка.
Все данные по существующим системам и по допустимым расходам воздуха на границе арендной площади Ваш Заказчик должен получить от управляющей компании (УК) официально. Тем более, что Ваш проект будет в итоге согласовываться именно с УК.
Только после получения информации от УК можно придумывать варианты и вести какие-то расчёты.

Вряд ли - это не якорный арендатор, не даст УК разрешения, скорее всего.

Цитата(Проектировщик Х @ 15.7.2019, 16:02) *
Вентиляция магазина...
Площадь = 683м2

Цитата(Проектировщик Х @ 16.7.2019, 8:25) *
Высота 4,5м

Цитата(Проектировщик Х @ 16.7.2019, 15:14) *
Этот вариант в летний период
В итоге у меня получилось:
L = 6500м3/ч

Т.е. получилось около 2-х крат.
Если отвлечься от отсутствия связи Ваших расчётов с фактическими характеристиками существующих вентсистем, то вряд ли можно таким количеством воздуха обеспечить нормируемые параметры на всей площади помещения. Программы расчёта позволяют определить зоны, обслуживаемые каждым воздухораспределителем.
В известной книге Баркалова на стр. 13 (внизу) написано
Цитата
Практически считается, что при циркуляции воздуха менее пяти объемов помещения в 1 ч нельзя достичь удовлетворительной равномерности параметров.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 17.7.2019, 7:30
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Расчет делал к тому что на самом деле рассматривается заказчиком установка отдельной от ТЦ системы
Спасибо
В таком случае - что если принять на начальном этапе расход примерно в 5 крат, далее подобрать ВР по этому расходу? С ваших слов, как я понял, Вы имеете ввиду делать именно так

Цитата(Skaramush @ 16.7.2019, 17:08) *
Встречный вопрос - а саннорму по объёму Вам на границе магистрального воздуховода дают? Какие техусловия Вам дали?


Ничего не дали. Глория хочет, чтобы все правильно и по нормам было, а ТЦ хочет, чтобы вентиляция была как можно ближе к существующим воздуховодам в магазине с наималейшими изменениями в сущ системе.
На территорию магазина заходят 2 приточных воздуховода сечением 500мм каждый, о расходе ничего неизвестно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 17.7.2019, 7:47
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Цитата(ИОВ @ 16.7.2019, 21:37) *
В таком случае какой смысл имеют выполняемые Вами расчёты, которые мы тут обсуждаем? Тогда это не более, чем упражнение/тренировка.
Все данные по существующим системам и по допустимым расходам воздуха на границе арендной площади Ваш Заказчик должен получить от управляющей компании (УК) официально. Тем более, что Ваш проект будет в итоге согласовываться именно с УК.
Только после получения информации от УК можно придумывать варианты и вести какие-то расчёты.

Вряд ли - это не якорный арендатор, не даст УК разрешения, скорее всего.




Т.е. получилось около 2-х крат.
Если отвлечься от отсутствия связи Ваших расчётов с фактическими характеристиками существующих вентсистем, то вряд ли можно таким количеством воздуха обеспечить нормируемые параметры на всей площади помещения. Программы расчёта позволяют определить зоны, обслуживаемые каждым воздухораспределителем.
В известной книге Баркалова на стр. 13 (внизу) написано


Ну а вообще, как быть тогда, если, как вы говорите, при таком расходе не получится обеспечить необходимые параметры воздуха в РЗ?
По расчету у меня на площадь магазина 10 штук ВР обеспечивают нормируемую скорость и температуру воздуха в РЗ. Расчет вроде все учитывает, учитывается в расчете площадь, обслуживаемая одним ВР, и остальные параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2019, 7:54
Сообщение #39


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это из серии "поди туда, не знаю куда". Два приточных? Уверены, что оба приточные? 5000 м/час на Ваш магазин (это при скорости 4 м/с в сечении 500) не многовато?

В любом случае, если саннорма (по сечениям) у Вас, похоже, будет, то с холодом вопрос решать можно так, как написал выше - доводчики канального типа с небольшой сетью для каждого. Два вопроса, которые возникнут сразу, точнее - три. 1. Где размещать компрессорно-конденсаторный(е) блок(и) и как вести до них фреонопроводы? 2. Куда сбрасывать конденсат от внутренних блоков? 3. Достаточно ли электропитания на нужды охлаждения?
Я верно понял, что приточный воздух Вам подают без охлаждения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.7.2019, 8:42
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 17.7.2019, 7:54) *
Я верно понял, что приточный воздух Вам подают без охлаждения?

Полагаю, неверно - ТС путается в показаниях, но выше писАл:
Цитата(Проектировщик Х @ 16.7.2019, 15:53) *
... неизвестна температура воздуха после охладителя и вообще что за вентустановка там тоже неизвестно.


Цитата(Проектировщик Х @ 17.7.2019, 7:47) *
Ну а вообще, как быть тогда, если, как вы говорите, при таком расходе не получится обеспечить необходимые параметры воздуха в РЗ?

Безотносительно к Вашему случаю применяют рециркуляцию с расчётным расходом нар. воздуха. У Вас существующие системы, поэтому и безотносительно.

Цитата(Проектировщик Х @ 17.7.2019, 7:30) *
Расчет делал к тому что на самом деле рассматривается заказчиком установка отдельной от ТЦ

Ничего не дали. Глория хочет, чтобы все правильно и по нормам было, а ТЦ хочет, чтобы вентиляция была как можно ближе к существующим воздуховодам в магазине с наималейшими изменениями в сущ системе.
На территорию магазина заходят 2 приточных воздуховода сечением 500мм каждый, о расходе ничего неизвестно

Если Заказчик чего-то хочет, то должен обговаривать свои хотелки с УК.
У УК есть все свЕдения по существующим системам, расходу воздуха для этой площади, выделенной для этой площади электрич. мощности. Пока Вы занимаетесь бесполезным сотрясением воздуха - Заказчику нужно официально запрашивать у УК все необходимые для проекта данные, только после этого Ваши действия могут приобрести смысл.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2019, 8:50
Сообщение #41


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы идеализируете УК в общем. В нормальной да, есть все сведения, мало того, может быть и базовый проект для пустующих секций. Могу судить по своей и сравнивать с ситуацией по городу - не везде всё гладко. Может примитивно не быть людей и вся УК это техник + слесарь.
Но вот в части того, что арендатору следует запросить все данные и проектировщику работать только по ним, Вы правы абсолютно.
Хотя, может быть ТС из тех, кому нравится пробовать прошибать стены лбом, но это чревато. На моём объекте любое телодвижение "за флажки" подлежит исправлению и влечёт за собой финансовые последствия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 17.7.2019, 8:55
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Цитата(Skaramush @ 17.7.2019, 8:54) *
Это из серии "поди туда, не знаю куда". Два приточных? Уверены, что оба приточные? 5000 м/час на Ваш магазин (это при скорости 4 м/с в сечении 500) не многовато?

В любом случае, если саннорма (по сечениям) у Вас, похоже, будет, то с холодом вопрос решать можно так, как написал выше - доводчики канального типа с небольшой сетью для каждого. Два вопроса, которые возникнут сразу, точнее - три. 1. Где размещать компрессорно-конденсаторный(е) блок(и) и как вести до них фреонопроводы? 2. Куда сбрасывать конденсат от внутренних блоков? 3. Достаточно ли электропитания на нужды охлаждения?
Я верно понял, что приточный воздух Вам подают без охлаждения?


В общем, нужно подумать. Насчет приточного воздуха пока не знаю.

Цитата(ИОВ @ 17.7.2019, 9:42) *
Полагаю, неверно - ТС путается в показаниях, но выше писАл:



Безотносительно к Вашему случаю применяют рециркуляцию с расчётным расходом нар. воздуха. У Вас существующие системы, поэтому и безотносительно.


Если Заказчик чего-то хочет, то должен обговаривать свои хотелки с УК.
У УК есть все свЕдения по существующим системам, расходу воздуха для этой площади, выделенной для этой площади электрич. мощности. Пока Вы занимаетесь бесполезным сотрясением воздуха - Заказчику нужно официально запрашивать у УК все необходимые для проекта данные, только после этого Ваши действия могут приобрести смысл.



Цитата(Skaramush @ 17.7.2019, 9:50) *
Вы идеализируете УК в общем. В нормальной да, есть все сведения, мало того, может быть и базовый проект для пустующих секций. Могу судить по своей и сравнивать с ситуацией по городу - не везде всё гладко. Может примитивно не быть людей и вся УК это техник + слесарь.
Но вот в части того, что арендатору следует запросить все данные и проектировщику работать только по ним, Вы правы абсолютно.
Хотя, может быть ТС из тех, кому нравится пробовать прошибать стены лбом, но это чревато. На моём объекте любое телодвижение "за флажки" подлежит исправлению и влечёт за собой финансовые последствия.


Вот именно, что трудно добиться тех условий. Пока, насколько понял от руководителя, будут ставить отдельную установку для магазина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.7.2019, 9:23
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 17.7.2019, 8:50) *
Вы идеализируете УК в общем.

Я так не думаю - пришлось неоднократно ваять проектики для арендаторов ТЦ, в т.ч. и для Глории в 3-х разных городах (даже не в моём регионе).
Ситуация по технич. данным от УК то лучше, то хуже, но, как всегда - надо уметь правильно спросить. В ТЦ проект/постройка после 2000 г. даже чертежи ОВ по исполниловке в Автокаде выдают в половине случаев.

Если ТС только начинает работать, то ему обсуждения в этой теме на пользу пойдут когда-нибудь.
А пока все его телодвижения с нулевыым кпд.
Сюрпризом м.б. отказ УК в итоге согласовать готовый проект с отдельной системой - выясняй потом "кто кого не так понял и почему". wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 17.7.2019, 9:26
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Цитата(ИОВ @ 17.7.2019, 10:23) *
Я так не думаю - пришлось неоднократно ваять проектики для арендаторов ТЦ, в т.ч. и для Глории в 3-х разных городах (даже не в моём регионе).
Ситуация по технич. данным от УК то лучше, то хуже, но, как всегда - надо уметь правильно спросить. В ТЦ проект/постройка после 2000 г. даже чертежи ОВ по исполниловке в Автокаде выдают в половине случаев.

Если ТС только начинает работать, то ему обсуждения в этой теме на пользу пойдут когда-нибудь.
А пока все его телодвижения с нулевыым кпд.
Сюрпризом м.б. отказ УК в итоге согласовать готовый проект с отдельной системой - выясняй потом "кто кого не так понял и почему". wink.gif


Объект в Мозыре (Белоруссия), есть исполнилка с сечениями воздуховодов и отметками высот и все. Но по расходу и прочей информации ничего пока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2019, 9:38
Сообщение #45


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 17.7.2019, 10:23) *
Сюрпризом м.б. отказ УК в итоге согласовать готовый проект с отдельной системой - выясняй потом "кто кого не так понял и почему". wink.gif

Легко. Я заворачивал процентов 10 представляемых. С вопросами, к примеру, где нашли хладоноситель "вода 7/12" или, да, как себе представляют проход перекрытия воздуховодами, которые нарисовали. Но ТУ они всегда получали подробно и в полном объёме. Мне проще, до сегодняшней работы я побыл на всех направлениях, включая и проектирование (на самом старте), и монтаж (восемь лет в сумме).
Ну и, подрядчики арендаторов сталкиваются с необходимостью сдавать проекты и работу наладчику. Вот это временами цирк biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 17.7.2019, 9:40
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 4813
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Нормально. Установку с рециркуляцией и все будет гуд, если холода нет. Минимум саннорма, максимум на удаление теплоизбытков.
Ну как гуд. Формально. Когда снаружи больше 25 будет, в магазине станет жарко. И влажность. Надо бы влажность проверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2019, 9:42
Сообщение #47


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Проектировщик Х @ 17.7.2019, 10:26) *
Объект в Мозыре (Белоруссия), есть исполнилка с сечениями воздуховодов и отметками высот и все. Но по расходу и прочей информации ничего пока


Исполнительная, во-первых, по какому-то проекту выполнялась. Во-вторых, исполнительная включает и паспорта. В любом случае, Вам (Вашему заказчику) должны предоставить данные не только по сечениям, но и по расходу/располагаемому давлению на границе ответственности. А потом его, этот расход, обеспечить при монтаже по согласованному варианту.

Цитата(Амиго @ 17.7.2019, 10:40) *
Нормально. Установку с рециркуляцией и все будет гуд, если холода нет. Минимум саннорма, максимум на удаление теплоизбытков.
Ну как гуд. Формально. Когда снаружи больше 25 будет, в магазине станет жарко. И влажность. Надо бы влажность проверить.

В Глории не просто жарко будет. И не при +25, гораздо раньше. Света у них много. Влажность в сухую погоду будет приемлемой, а вот в дождик... В общем, продажи упадут.

И это легко так "установку". Её надо разместить и подключить. Не на бумаге, на существующем объекте. Нюансов море.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 17.7.2019, 10:36
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Цитата(Skaramush @ 17.7.2019, 10:42) *
Исполнительная, во-первых, по какому-то проекту выполнялась. Во-вторых, исполнительная включает и паспорта. В любом случае, Вам (Вашему заказчику) должны предоставить данные не только по сечениям, но и по расходу/располагаемому давлению на границе ответственности. А потом его, этот расход, обеспечить при монтаже по согласованному варианту.


В Глории не просто жарко будет. И не при +25, гораздо раньше. Света у них много. Влажность в сухую погоду будет приемлемой, а вот в дождик... В общем, продажи упадут.

И это легко так "установку". Её надо разместить и подключить. Не на бумаге, на существующем объекте. Нюансов море.


Кстати, был 2 недели назад прямо в таком же магазине Глории Джинс, только у себя в городе, стоял у кассы и потел. Быстрее хотел оттуда уйти, было душно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2019, 10:55
Сообщение #49


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я Глорию наблюдаю у себя третий год, а не только их шестой. Часть помещений нуждаются в удалении теплоизбытков зимой, имея выход к нескольким наружным ограждающим. И по влаге могу данными поделиться, но прошу учитывать местонахождение комплекса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 17.7.2019, 12:27
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Спасибо, было бы интересно. В каком виде данные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2019, 13:10
Сообщение #51


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Практика. Что происходит при какой погоде и при какой посещаемости. Снимал данные для себя при выводе комплекса на режимы работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.7.2019, 15:26
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 17.7.2019, 13:10) *
Практика. Что происходит при какой погоде и при какой посещаемости.

Эта информация актуальна при составлении Заказчиком Задания на проектирование в сторону ужесточения указаний по отношению к нормам.
Если такого Задания у ТСа нет, то он должен выполнить проект на нормируемые нар. температуру и влажность и максимальное/расчётное число людей в зале.
На дождливую погоду/повышенную влажность снаружи вообще не ведут расчёты - нормы уже составлены с учётом определённой обеспеченности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.7.2019, 5:54
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Проектировщик Х @ 17.7.2019, 10:36) *
Кстати, был 2 недели назад прямо в таком же магазине Глории Джинс, только у себя в городе, стоял у кассы и потел. Быстрее хотел оттуда уйти, было душно biggrin.gif

Это вообще ни о чём не говорит - Вы ведь не знаете даже, работала ли в это время вентиляция. В большинстве ТЦ её далеко не всегда включают в целях экономии. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 18.7.2019, 7:48
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Цитата(ИОВ @ 18.7.2019, 6:54) *
Это вообще ни о чём не говорит - Вы ведь не знаете даже, работала ли в это время вентиляция. В большинстве ТЦ её далеко не всегда включают в целях экономии. laugh.gif


Кондиционеры кассетные точно работали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.7.2019, 8:36
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Проектировщик Х @ 17.7.2019, 10:36) *
Быстрее хотел оттуда уйти, было душно biggrin.gif

Цитата(Проектировщик Х @ 18.7.2019, 7:48) *
Кондиционеры кассетные точно работали.

А вы отличаете вентиляцию от просто охлаждения воздуха в помещении? thumbdown.gif
У Вас холодильник бытовой на кухне есть? Можете убедиться - внутри холодно, но дышать там нечем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 18.7.2019, 8:49
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Цитата(ИОВ @ 18.7.2019, 9:36) *
А вы отличаете вентиляцию от просто охлаждения воздуха в помещении? thumbdown.gif
У Вас холодильник бытовой на кухне есть? Можете убедиться - внутри холодно, но дышать там нечем.


А верно ли утверждение, что повышенное потоотделение происходило из-за того, что воздух в помещении был влажным, в следствии чего организм не мог выделять влагу в окружающий воздух? Поэтому происходило выделение жидкости на поверхности кожи. Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.7.2019, 11:36
Сообщение #57


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не "повышенное потоотделение", а пониженная испаряемость с поверхности кожи. Вы же, вроде как, в специальности не со стороны. Физику процессов должны знать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 22.7.2019, 15:28
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Цитата(Skaramush @ 18.7.2019, 12:36) *
Не "повышенное потоотделение", а пониженная испаряемость с поверхности кожи. Вы же, вроде как, в специальности не со стороны. Физику процессов должны знать.



Извиняюсь, за непрофессиональные выражения.
Спасибо еще раз.

У меня есть еще вопросы по теме, буду очень благодарен за ответы.

Правомерны ли мои действия в решении следующей задачи, которую сейчас опишу? Прошу прощения, если мой подход будет дилетантским, но знание приходит в том числе от вопросов ищущего знания какими бы они ни были.

У меня есть помещение торгового зала с существующей вентиляцией.
Расход воздуха L = 9370м3/ч.
Qn = 29кВт
W = 9019г/ч
tнар = 24,5гр
фи нар = 58%
tрз = принял 28гр
Так вот, я хочу определить температуру приточного воздуха, чтобы этим расходом воздуха 9370 м3/ч ассимилировать теплоизбытки в помещении.
Алгоритм моих действий следующий:
1) Нахожу E (тепловлажностное отношение) = Qn/W = 11576;
2) Отмечаю точку (Н) на i-d диаграмме;
3) Через эту точку провожу луч процесса до пересечения с изотермой tрз и таким образом теперь у меня есть точка (В) и соответственно отсюда нахожу Iрз;
4) Из формулы L=(3.6*Qn)/(1.2*(Iрз-Iпр)) нахожу Iпр
5) Далее на диаграмме провожу линию Iпр=const до пересечения с линией луча процесса и здесь нахожу tпр = 21,5гр.

Спасибо за внимание

Сообщение отредактировал Проектировщик Х - 22.7.2019, 15:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 610,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик Х
сообщение 23.7.2019, 9:36
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Надеялся, что те кто знают прокомментируют мой ход мыслей, а особенно интересно мнение Skaramush и ИОВ

Сообщение отредактировал Проектировщик Х - 23.7.2019, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.7.2019, 10:52
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Точка Н не может лежать с точкой П на кривой луча процесса в помещении. Если воздух не охлаждается в приточной установке то точка П=Н, если охлаждается от Н до П, то от точки Н до точки П идет луч охлаждения воздуха в приточной установке.
Возьмите Кокорина, там все это показано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.7.2019, 10:59
Сообщение #61


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22556
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Стоп. Смешались в кучу конь и Люда.

Если планируете предварительную подготовку воздуха, как тогда у Вас на луч процесса в помещении попала точка наружного воздуха? И по какому нормативу РЗ получается с параметрами +28 / 50%?

1. Определили луч процесса.
2. Взяли точку рабочей зоны, Вам нужно попасть в неё. Два требуемых параметра у Вас есть, температура и влажность.
3. Отложили от неё по лучу рабочую разность = получили точку приточного воздуха.
Это было помещение и процесс в нём. А вот теперь смотрите, как от точки наружного Вам попасть в точку приточного. И разница I между ними покажет Вам, сколько холода/тепла Вы потратите на подготовку воздуха.



Цитата(Wiz @ 23.7.2019, 11:52) *
Точка Н не может лежать с точкой П на кривой луча процесса в помещении. Если воздух не охлаждается в приточной установке то точка П=Н, если охлаждается от Н до П, то от точки Н до точки П идет луч охлаждения воздуха в приточной установке.
Возьмите Кокорина, там все это показано...

Нестеренко не помешал бы. Основательно. И махонькое замечание, прямая, конечно, частный случай кривой. Но вот "кривая луча" это некоторый перебор wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.7.2019, 11:04
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Но вот "кривая луча"
Согласен. Исправлюсь....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 6:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных