OlegEngineerBK
сообщение 29.7.2019, 11:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2019
Пользователь №: 363500



Всем добрый день!

1. Подскажите пожалуйста, как определить требуемый напор на вводе в здание и расход на ВПВ. Если можно, то скиньте пример расчёта.
Не могу понять, как определить диаметр стояка ВПВ. Согласно СП 10.13130.2009 у меня расход на 1 струю составляет 2,5 л/с, число пожарных стволов 3, всего здание 19 этажей.

2. Необходимо указать ссылку на сертифицированный узел заделки и герметизации узлов прохода стояков ВПВ через строительные конструкции. Может кто-нибудь скинуть?

Заранее огромное спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
jiexawcr
сообщение 29.7.2019, 17:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



не стволов, а струй. 3 струи по 2,5 л/с, то есть 7,5 л/с.
но прочтите примечание 3 к таблице 2 в СП 10. будет чуть больше.

подбираете диаметры как для ВК, по СП 30, то есть скорости до 3м/с.
ориентируйтесь на общие потери +-10 метров водяного столба, но это очень грубо. и 20 метров нормально и 5м. главное, что бы подираемая станция проходила по электрической мощности. если чуть чуть, но выскакивает за шаг по мощности, тогда можно уменьшить потери. если все равно, то можно предельные диаметры.


если только проектирование и цена не важна - то возьмите узлы у хилти. но они далеко не самые дешевые, но с картинками проблем нет.

ПС не стоит дублировать темы, можно оставить жалобу на свое сообщение и попросить в ней модератора перенести или удалить тему.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.7.2019, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegEngineerBK
сообщение 29.7.2019, 20:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2019
Пользователь №: 363500



Цитата(jiexawcr @ 29.7.2019, 17:57) *
не стволов, а струй. 3 струи по 2,5 л/с, то есть 7,5 л/с.
но прочтите примечание 3 к таблице 2 в СП 10. будет чуть больше.

подбираете диаметры как для ВК, по СП 30, то есть скорости до 3м/с.
ориентируйтесь на общие потери +-10 метров водяного столба, но это очень грубо. и 20 метров нормально и 5м. главное, что бы подираемая станция проходила по электрической мощности. если чуть чуть, но выскакивает за шаг по мощности, тогда можно уменьшить потери. если все равно, то можно предельные диаметры.


если только проектирование и цена не важна - то возьмите узлы у хилти. но они далеко не самые дешевые, но с картинками проблем нет.

ПС не стоит дублировать темы, можно оставить жалобу на свое сообщение и попросить в ней модератора перенести или удалить тему.




Спасибо большое! Я новичок ещё biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274