> Стальные фитинги в колодце
Katja
сообщение 9.2.2007, 13:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Колодец на наружном водопроводе. В деталировке использованы стальные фитинги. Какие мероприятия предусмотреть (и надо ли) по их защите? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 9.2.2007, 13:24
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А сама труба пластик что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 9.2.2007, 13:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



В колодце переход с чугуна на ПЭ80, устройство задвижек (на 2-х ответвлениях с магистрального трубопровода) и гидранта. При использовании чугунных фитингов диаметр колодца непомерно большой (более 2 м),а у меня задача-втиснуть все соединение в 2-х метровый колодец,поэтому пришлось воспользоваться стальными ГОСТовскими фитингами, сэкономила место и уложилась в 2м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.2.2007, 13:41
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Обеспечить непрерывность электропроводимости трубы. Задвижки - антикор покрытие. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.2.2007, 13:45
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Katja @ Feb 9 2007, 13:37 )
В колодце переход с чугуна на ПЭ80, устройство задвижек (на 2-х ответвлениях с магистрального трубопровода) и гидранта. При использовании чугунных фитингов диаметр колодца непомерно большой (более 2 м),а у меня задача-втиснуть все соединение в 2-х метровый колодец,поэтому пришлось воспользоваться стальными ГОСТовскими фитингами, сэкономила место и уложилась в 2м.

Katya, я вам подсказывал как перейти с чугуна на ПЭ. Но всю эту фасонину не нужно в колодец делать. Этож все из чугуна. Вся это сборка делается за колодцем. А в колодце у вас будет только крест (или тройник) с пож. подставкой и задвижки. В 1500 колодец легко войдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 9.2.2007, 13:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



сейчас попробую показать чертеж, какой зверь у меня, а то не совсем получается объяснить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 9.2.2007, 13:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



вот картинка, не знаю, получилось ли. Оцените, пли-и-из. Мож можно было проще?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.dwg ( 51,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.2.2007, 13:57
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я бы не растаскивал сотки на метр (зачем?) и не делал стальной муфты. Чугунный патрубок от задвижки и муфта растру-раструб в земле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.2.2007, 14:06
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Хорошо вам. А вот наш ЖБИ не делает кольца на 2 м.
Помаксимуму убрать бы в землю из колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 9.2.2007, 14:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



на метр расстояние для удобства демонтажа при порыве, чтоб вторую нитку не порушили (хотя и это не поможет..)(а какое минимальное расстояние допускается?), а против муфты категорично ГИП, мол, он как-то работал на монтаже колодцев и 300 мм от стенки колодца для забивки зазора м/у муфтой и трубой ОЧЕНЬ недостаточно. Вот заложи муфту стальную, чтоб насквозь набивку можно было протолкнуть (к чугунной трубе), а со стороны стали-заварить, и все тут!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.2.2007, 14:16
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
для удобства демонтажа при порыве,

Ерунда это. А вот траншею на метр шире копать под них придётся. Я бы так напрямую параллельно и пошёл. Норматива же нет на расстояние при совместной прокладке. Из удобства монтажа. А так, между водопроводом и водопроводом - 1,5 метра, Ваш метр получается ни то, ни сё.
Цитата
300 мм от стенки колодца для забивки зазора м/у муфтой и трубой ОЧЕНЬ недостаточно.

Так патрубок взять длинный и муфту в земле! Не надо её в колодец вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 9.2.2007, 14:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Спасибо!!! Ну, если согласование не пройдет, ГИП от своей идеи мож и откажется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.2.2007, 14:31
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да нет там никакой идеи. Погорячился мужик в торопях и всё. Сами посудите - справа от колодца раструб в траншее можно зачеканить, а слева - ну никак biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 9.2.2007, 14:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



да ни в какую он не хочет раструб "в землю закапывать"!!! блин... опять с ним позориться в Водоканале... Сказал-будем ждать понедельника (на согласование поедем), если не согласуют-там видно будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.2.2007, 14:44
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Блин, один раструб закопал, а второй не хочет biggrin.gif А труба чугунная раструбная в земле его не смущает? biggrin.gif
Пусть в водоканал прогуляется - там его быстро научат biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 9.2.2007, 14:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



вот и я так порешила, устала доказывать-как об стенку горох... и вообще, голова кругом от этих колодцев-монстров... пойду-ка я домой! и так сверх нормы пол-часа прошло, да еще В ПЯТНИЦУ!!! Спасибо всем!!!! Очень помогли!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.2.2007, 15:34
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Веатуре, у трубопровода каждые 6 метров раструб. Везде колодцы делать? А, дядя ГИП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.2.2007, 15:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andrey R @ Feb 9 2007, 14:16 )
Цитата
для удобства демонтажа при порыве,

Ерунда это. А вот траншею на метр шире копать под них придётся. Я бы так напрямую параллельно и пошёл. Норматива же нет на расстояние при совместной прокладке. Из удобства монтажа. А так, между водопроводом и водопроводом - 1,5 метра, Ваш метр получается ни то, ни сё.
Цитата
300 мм от стенки колодца для забивки зазора м/у муфтой и трубой ОЧЕНЬ недостаточно.

Так патрубок взять длинный и муфту в земле! Не надо её в колодец вообще.

Когда вы заканчивали институт(83-85 )это было нормируемо, хотя связано было с стальными трубопроводами. А появлялись уже пластики, а на них не надо было держать это расстояние.
Меня сразу после окончания ( через три недели)отправили повышать квалификацию в Цниипкс, там экс директор завода из Железнодорожного преподавал применение пластмассовых трубопроводов в строительстве, ну и типа коментариев к Снипам, что откуда требуется и почему.Запомнилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.2.2007, 15:58
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
это было нормируемо

Оно и сейчас нормируемо. СНип по генеральным планам. СНиП по внутрянке. Полтора метра.
Но там нет про совместную прокладку в одной траншее. В этом случае, вполне и триста на такие диаметры хватит.
А основание для трёхсот - пункт 8.51 СниПа водопроводного, где писано, что расстояние в плане с учётом производства работ. Производство у нас - в одной траншее и триста для этого достаточно.
Цитата
типа коментариев к Снипам

Так что этот гуру Вам такого рассказал? Поделитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.2.2007, 16:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andrey R @ Feb 9 2007, 15:58 )
Но там нет про совместную прокладку в одной траншее. В этом случае, вполне и триста на такие диаметры хватит.
А основание для трёхсот - пункт 8.51 СниПа водопроводного, где писано, что расстояние в плане с учётом производства работ. Производство у нас - в одной траншее и триста для этого достаточно.
Цитата
типа коментариев к Снипам

Так что этот гуру Вам такого рассказал? Поделитесь.

Про совместную нормировалось.
При , ф300 в одной траншее было не менее 700 в свету меж трубами.н-р
В 2007 рассказать хитрости про 1985 год, при той нормативной базе и опытом и качеством тех труб? biggrin.gif
пункт 8.51 СниПа водопроводного, где писано, что расстояние в плане с учётом производства работ. Производство у нас - в одной траншее и триста для этого достаточно.[- а тогда люди до Госстроя доходили для согласования для конкретного трубопровода из ПЭ.
И как раструба грели в делали, а они на солнышке возвращались в первоначальное положение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.2.2007, 16:16
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
При , ф300 в одной траншее было не менее 700 в свету меж трубами.н-р

У нас не триста, у нас сто biggrin.gif
Цитата
хитрости про 1985 год,

Цитата
люди до Госстроя доходили

Помню я это всё, склероза пока нет biggrin.gif Новый материал, вот и чудили. Это теперь ПЭ - вещь обыденная biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.2.2007, 16:53
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andrey R @ Feb 9 2007, 16:16 )
Цитата
При , ф300 в одной траншее было не менее 700 в свету меж трубами.н-р

У нас не триста, у нас сто biggrin.gif
Цитата
хитрости про 1985 год,

Цитата
люди до Госстроя доходили

Помню я это всё, склероза пока нет biggrin.gif Новый материал, вот и чудили. Это теперь ПЭ - вещь обыденная biggrin.gif

biggrin.gif
100 или 300 , а "н-р" там стояло? bleh.gif
Но метр зачем?Что б помещение водомерного узла поболе было?Это ж на ввод похоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.2.2007, 18:41
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
а "н-р" там стояло?

А что такое "н-р"? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gav
сообщение 9.2.2007, 20:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857



Я может несколько с запозданием, несколько слов про колодец.

Муфту я считаю надо за колодец. А между трубами расстояние на ширину ковша эскаватора.
Меня смущает гидрант. Я внимательно не разглядывал, но отверстие в плите перекрытия должно так встать, что бы и стендер поставить и человеку в колодец попасть без проблем, особенно толстым. А на чертеже подставка сбоку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.2.2007, 20:26
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
отверстие в плите перекрытия должно так встать, что бы и стендер поставить и человеку в колодец попасть без проблем

Совершенно справедливо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 12.2.2007, 7:01
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



так если ось гидранта на оси колодца, то опять места не хватит для остальных фитингов.... ГИПа переубедила на счет двойного раструба в земле! УРА!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 12.2.2007, 9:29
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



УРА_УРА!!!! Согласовала в Водоканале!!! clap.gif biggrin.gif Ба-а-а-альшое всем спасибо!!! Про 1 метр между водопроводными трубами даже слова не сказал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.2.2007, 10:22
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Согласовала в Водоканале!

Катя, а что согласовали то?
Цитата
Про 1 метр между водопроводными трубами даже слова не сказал

Так они сами кладут вводы рядом, что им говорить то?
Катя, покажите народу согласованный вариант - многим будет полезно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 12.2.2007, 11:03
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Согласовали проект наружного водопровода на 8-иэтажное офисное здание. Деталировку попробую выложить, хотя в Москве, наверное, у Водоканала свои заморочки по согласованию.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.dwg ( 55,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.2.2007, 11:11
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Нормальный ход, поздравляю!
Цитата
в Москве, наверное, у Водоканала свои заморочки по согласованию.

Ну да, в Москве - чугуний... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных