	 |  Е-1,0-09Г C 2-х ступенч горелкой и ПЧ на тягодутьевые , как реализовать переключение большой/малый огонь |  |  |  
	
		|  | 
				  23.8.2019, 13:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 26.11.2010
 Пользователь №: 82912
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, подскажите как грамотно реализовать переключение горелки большой/малый огонь с преобразователями частоты на дымосос и вентилятор.
 у горелки 2 клапана в параллель - один клапан открыт малый огонь, оба открыты большой огонь.
 
 поискал, вроде пишут
 "При уменьшении тепловой мощности сначала уменьшают подачу воздуха, а затем газа; при увеличении тепловой мощности сначала увеличивают подачу газа, а затем воздуха."
 и ещё
 "Во избежание выброса пламени из топки и неполного сгорания газа при повышении нагрузки котла увеличивают вначале разрежение в топке, а затем нагрузку горелок. При снижении нагрузки котла уменьшают вначале нагрузку горелок, а затем уменьшают разрежение."
 
 допустим для частотников задаю частоты для большого и малого огня, так же у частотников выставлены время разгона и торможения скажем секунд по 10.
 разожгли горелку на малом огне.
 нужно переключить на большой огонь - увеличил задание частоты, задержка пару сек и включаем второй клапан, тем временем двигатели продолжают доходить до заданной частоты.
 нужно переключить на малый огонь - переключаем на частоту малого огня, пару сек и отключаем второй клапан, тем временем двигатели продолжают сбавлять обороты до заданной частоты.
 
 вот несколько дней голову ломаю... как думаете, работоспособная идея?
 
 Сообщение отредактировал Sibiryak22 - 23.8.2019, 13:04
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 13)
	 
	
		|  | 
				  23.8.2019, 13:54 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Sibiryak22 @ 23.8.2019, 13:03)  допустим для частотников задаю частоты для большого и малого огня В более-менее простом варианте делают ПИД-регулирование для поддержания постоянной величины разрежения в топке котла. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.8.2019, 4:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 26.11.2010
 Пользователь №: 82912
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 23.8.2019, 17:54)  В более-менее простом варианте делают ПИД-регулирование для поддержания постоянной величины разрежения в топке котла. по моему в этом мало смысла при 2-х ступенчатом управлении горелкой.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.8.2019, 7:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 26.11.2010
 Пользователь №: 82912
 
 
 
  
 | 
				но при необходимости можно использовать ПИД в ПЧ, но мне кажется что если использовать ПИД то разрежение будет отставать сильнее чем управлять фиксированными значениями частот
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.8.2019, 10:05 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Sibiryak22 @ 24.8.2019, 7:42)  мне кажется что если использовать ПИД то разрежение будет отставать сильнее чем управлять фиксированными значениями частот Это да. Но котёл, наверное, не особо-то газоплотный... В этой ситуации нецелесообразно держать разрежение в диапазоне, например, 5-10 мм вод.ст.: будут присосы. Если же при наладке настроить на 3, то будет вероятность, что потом оно когда-нибудь станет доходить до нуля...      Лучше как-то скомбинировать. Можно, например, включать ПИД-регулирование по окончании интервала времени изменения частоты...
				Сообщение отредактировал tiptop - 24.8.2019, 10:06 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.8.2019, 21:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4289
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Надцать лет назад налаживали Ешку с новой (совсем) автоматикой ООО НПП «ТАН-ИТ»,горелкой Г-1,0К, управлением воздушной заслонкой посредством МИС и классическим блоком газовых клапанов. Частотников не было, но засада, тем не менее была - при переходе с МГ на БГ котел вдруг издавал такой чих (сиречь - хлопок), что будь здоров! Работая с котлом заметили, что воздушная заслонка открывалась через пару секунд после открытия клапана БГ. При этом, из-за нехватки воздуха пламя отрывалось от горелки и фронтом двигалось в глубь токи, выжигая излишки кислорода, оставшегося после работы на МГ. Пламя не успевало погаснуть, как переключалась воздушная заслонка и в топку подавалась хорошо подготовленная газовоздушная смесь, которая воспламенялась от остатков факела мгновенно, аж кровля в котельной подпрыгивала. На наш вопрос танитовцам "а на фига такой алгоритм?" оне отвечали, "что где-то слышали, мол сперва подай газ, затем воздух". Это действительно справедливо для ручного управления кранами горелок котлов типа ТВГ-8, ДКВр, и т.п., когда оператор плавно увеличивает давление газа, затем воздуха, понемногу, попеременно, не забывая следить за разряжением в топке. После наших рекламаций изготовитель автоматики прислал нам процессор, в котором был зашит алгоритм одновременного открытия заслонки воздуха и клапана БГ газа, все стало работать нормально.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.8.2019, 21:33 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 26.8.2019, 21:15)  пламя отрывалось от горелки и фронтом двигалось в глубь топки Мне встречалось такое, что при недостаче воздуха горение становилось неустойчивым, и начинались хлопки.  ...Но всё же думаю, что вышеописанную картину кто-то просто придумал...     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.8.2019, 21:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4289
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 26.8.2019, 21:33)  Мне встречалось такое, что при недостаче воздуха горение становилось неустойчивым, и начинались хлопки.  ...Но всё же думаю, что вышеописанную картину кто-то просто придумал...   Мне нет нужды доказывать выше перечисленное. Вопрос встречный - попробуйте визуализировать хлопок в топке котла. Как это происходит, как накапливается газовоздушная смесь, как она воспламеняется, как распространяется фронт пламени при хлопке, попробуйте это все придумать, если ни разу не видели. |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.8.2019, 13:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 26.11.2010
 Пользователь №: 82912
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 27.8.2019, 1:15)  ...Работая с котлом заметили, что воздушная заслонка открывалась через пару секунд после открытия клапана БГ... в моем варианте сначала начнут ускоряться частотники а потом откроется клапан БО, эта задержка включения клапана настраиваемая от 0 сек (т.е. без задержки) до нескольких секунд. при обратном переключении сначала частотники начнут замедляться а потом закроется клапан, так же с регулируемой задержкой. думаю временем разгона и торможения и выше озвученными временными задержками добиться наиболее плавного переключения.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.8.2019, 16:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1456
 Регистрация: 22.10.2009
 Из: ХМАО
 Пользователь №: 39945
 
 
 
  
 | 
				Регулирование нужно осуществлять с избытком воздуха. При увеличении нагрузки сначала тягодутьевые выходят на нужные (определённые при наладке) параметры, затем открывается клапан "большого" горения(хоть - по событию", хоть по времени, не принципиально). При уменьшении - наоборот: сначала закрывается клапан "большого" горения, затем тягодутьевые уменьшают свои параметры.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.8.2019, 19:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4289
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Sibiryak22 @ 27.8.2019, 13:49)  думаю временем разгона и торможения и выше озвученными временными задержками добиться наиболее плавного переключения. Опытным путем. Про горелку забыли рассказать, от нее многое зависит.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.8.2019, 20:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1456
 Регистрация: 22.10.2009
 Из: ХМАО
 Пользователь №: 39945
 
 
 
  
 | 
				Е-1 - котел достаточно проверенный. Не стоит мудрствовать. Двухпозиционное регулирование. По две уставки на частотниках ТДУ. Переход на большое горение: ПЧ дымососа - по событию или по времени -   ПЧ Вентилятора. По событию или по времени - клапан большого горения. Обратный переход - в обратном порядке.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.8.2019, 9:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 26.11.2010
 Пользователь №: 82912
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 27.8.2019, 23:34)  Про горелку забыли рассказать, от нее многое зависит. Г-1,0к
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.8.2019, 10:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1456
 Регистрация: 22.10.2009
 Из: ХМАО
 Пользователь №: 39945
 
 
 
  
 | 
				Чудесная горелка (хотя - есть косячные варианты). Если "ручками" всё получается, автоматика - обязана справится. Крайне желателен "режим ожидания". Горелка не хорош работает ниже определённого уровня.  Автоматика должна выключать горелку при отсутствии разбора пара
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |