Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Капитальный ремонт больницы, Новый проект вентиляции
magiexp
сообщение 9.9.2019, 11:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101537



Подскажите, пожалуйста, кто знает. Проектируем заново систему вентиляции в больнице. 6 этажей +подвал. Приточная венткамера в подвале, вытяжная на чердаке. Воздуховоды прокладываются стояками в пустом пространстве стен коридора. Нашел подсказку по организации воздухообмена "Инструктивно-методические указания по организации воздухообмена в палатных отделениях и операционных блоках больниц". Там сказано в частности, что "вытяжная вентиляция палат должна осуществляться посредством индивидуальных каналов, что исключает перетекание воздуха по вертикали". Два вопроса: 1. Можно ли объединять в один вертикальный вытяжной канал две палаты, расположенные рядом? 2. А что с притоком - его тоже нужно заводить в каждую палату (группу палат, расположенных рядом на этаже) отдельными стояками от приточки, или можно проложить стояк через все этажи, и на каждом этаже к нему подключаться? Об этом в документе ничего не сказано
Заранее спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
ast
сообщение 9.9.2019, 12:41
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Собираете воздух на каждом этаже и ведете индивидуальным каналом с каждого этажа в венткамеру и уже в венткамере объединяете их горизонтальным сборным воздуховодом, а далее к вентустановке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.9.2019, 14:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(magiexp @ 9.9.2019, 11:58) *
Проектируем заново систему вентиляции в больнице. 6 этажей +подвал. Приточная венткамера в подвале, вытяжная на чердаке. Воздуховоды прокладываются стояками в пустом пространстве стен коридора.

Для больницы справедливы указания раздела 7.11 СП 60 с уточнениями/ограничениями, изложенными в СП 158.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magiexp
сообщение 9.9.2019, 15:28
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101537



Насчёт вытяжки понятно, спасибо. А насчёт притока? Я могу от приточки через все этажи проложить стояк и от него на каждом этаже разбирать воздух? Это не запрещено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.9.2019, 15:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(magiexp @ 9.9.2019, 15:28) *
Насчёт вытяжки понятно, спасибо. А насчёт притока? Я могу от приточки через все этажи проложить стояк и от него на каждом этаже разбирать воздух? Это не запрещено?

Извините, Вы всегда ориентируетесь не на нормы (которые обязаны выполнять), а на чьи-то слова, не имеющие юридической силы и непроверяемо верные/неверные? Когда/если получите замечание при неверном проектном решении, совершенно бесполезно будет ссылаться на чьи-то подсказки на Форуме.
Если Вы проектировщик ОВ, то уже было выше:
Цитата(ИОВ @ 9.9.2019, 14:10) *
Для больницы справедливы указания раздела 7.11 СП 60 с уточнениями/ограничениями, изложенными в СП 158.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magiexp
сообщение 9.9.2019, 16:13
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101537



Именно на этот вопрос там ответа нет. Именно поэтому я его здесь и задаю. Задаю потому что старая вентиляция на объекте сделана именно так. И замечания в экспертизе зависят, в том числе, и от личного мнения эксперта, которое не всегда объективно. Но спасибо за совет, ознакомиться с нормами всегда полезно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.9.2019, 16:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(magiexp @ 9.9.2019, 16:13) *
... замечания в экспертизе зависят, в том числе, и от личного мнения эксперта, которое не всегда объективно.

Именно поэтому Вы и должны принять проектное решение, соответствующее нормам, а не чьим-то словам/советам. Экспертиза при составлении Заключения и замечаний руководствуется не личным мнением не всегда грамотного эксперта, а этим Приказом - а в нём написано:
Цитата
13 ...
2) выводы в отношении технической части проектной документации, содержащие следующую информацию:
...
выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов (каждый вывод о несоответствии результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов должен содержать указание раздела (а при необходимости - подраздела, части раздела, книги, тома) и листа проектной документации, в отношении которых сделан вывод о несоответствии, ссылку на конкретное требование технического регламента, иного нормативного правового акта или нормативного документа, применяемого в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов, и (или) результаты инженерных изысканий, несоответствие которым было выявлено в ходе экспертизы (с указанием раздела, статьи, пункта, абзаца нормативного правового акта или нормативного документа, применяемого в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов, или материалов инженерных изысканий);

И ещё - Вы неверно читаете нормы. Вам нужно искать не разрешение/запрет на конкретно придуманную Вами схему, а соответствие/непротиворечие Вашей схемы/решения указаниям норм (во всём спектре указаний - следует/рекомендуется/допускается)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 10.9.2019, 9:36
Сообщение #8


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(magiexp @ 9.9.2019, 15:28) *
Насчёт вытяжки понятно, спасибо. А насчёт притока? Я могу от приточки через все этажи проложить стояк и от него на каждом этаже разбирать воздух? Это не запрещено?


Нет, от приточки также общий горизонтальный воздуховод и от него на каждый этаж свой воздуховод.
А еще почитайте СП158.13330.2014. Правила проектирования мед. организаций. Там много чего написано полезного для разного рода помещений.

Сообщение отредактировал ast - 10.9.2019, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.9.2019, 10:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 9.9.2019, 12:41) *
Собираете воздух на каждом этаже и ведете индивидуальным каналом с каждого этажа в венткамеру и уже в венткамере объединяете их горизонтальным сборным воздуховодом, а далее к вентустановке.
Цитата(ast @ 10.9.2019, 9:36) *
Нет, от приточки также общий горизонтальный воздуховод и от него на каждый этаж свой воздуховод.

Полагаю, Вы упускаете сообщение ТС:
Цитата(magiexp @ 9.9.2019, 11:58) *
Приточная венткамера в подвале, вытяжная на чердаке. Воздуховоды прокладываются стояками в пустом пространстве стен коридора.

Вероятно, в этом случае нет возможности и смысла в объединении воздуховодов в пределах каждого этажа. Объединять придётся на чердаке или в венткамере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 11.9.2019, 14:44
Сообщение #10


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Цитата(magiexp @ 9.9.2019, 15:28) *
Насчёт вытяжки понятно, спасибо. А насчёт притока? Я могу от приточки через все этажи проложить стояк и от него на каждом этаже разбирать воздух? Это не запрещено?
В больницах одно из важнейших требований - не допустить перетекания воздуха между этажами/отделениями, как при работающих так и при отключенных системах вентиляции. Это что касается палатных отделений.
Для инфекционных отделений, боксированных палат, операционных, стерилизационных и пр.- отдельные требования.
Если у Вас возникают подобного рода вопросы, подумайте хорошенько - за свое ли дело беретесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.9.2019, 22:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Для magiexp: К старому СНиП были пособия.
Мне кажется, что в разделе 1 были более понятные и подробные указания, чем в действующем сейчас СП 158. Но по-любому - Вы можете применять указания Пособий только в частях, не противоречащих СП 60, СП 7, СП 158. Так что, без изучения действующих норм, всё-равно, не обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 22:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных