Капитальный ремонт больницы, Новый проект вентиляции |
|
|
|
9.9.2019, 11:58
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101537

|
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Проектируем заново систему вентиляции в больнице. 6 этажей +подвал. Приточная венткамера в подвале, вытяжная на чердаке. Воздуховоды прокладываются стояками в пустом пространстве стен коридора. Нашел подсказку по организации воздухообмена "Инструктивно-методические указания по организации воздухообмена в палатных отделениях и операционных блоках больниц". Там сказано в частности, что "вытяжная вентиляция палат должна осуществляться посредством индивидуальных каналов, что исключает перетекание воздуха по вертикали". Два вопроса: 1. Можно ли объединять в один вертикальный вытяжной канал две палаты, расположенные рядом? 2. А что с притоком - его тоже нужно заводить в каждую палату (группу палат, расположенных рядом на этаже) отдельными стояками от приточки, или можно проложить стояк через все этажи, и на каждом этаже к нему подключаться? Об этом в документе ничего не сказано Заранее спасибо за ответы
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
9.9.2019, 12:41
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Собираете воздух на каждом этаже и ведете индивидуальным каналом с каждого этажа в венткамеру и уже в венткамере объединяете их горизонтальным сборным воздуховодом, а далее к вентустановке.
|
|
|
|
|
9.9.2019, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(magiexp @ 9.9.2019, 11:58)  Проектируем заново систему вентиляции в больнице. 6 этажей +подвал. Приточная венткамера в подвале, вытяжная на чердаке. Воздуховоды прокладываются стояками в пустом пространстве стен коридора. Для больницы справедливы указания раздела 7.11 СП 60 с уточнениями/ограничениями, изложенными в СП 158.
|
|
|
|
|
9.9.2019, 15:28
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101537

|
Насчёт вытяжки понятно, спасибо. А насчёт притока? Я могу от приточки через все этажи проложить стояк и от него на каждом этаже разбирать воздух? Это не запрещено?
|
|
|
|
|
9.9.2019, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(magiexp @ 9.9.2019, 15:28)  Насчёт вытяжки понятно, спасибо. А насчёт притока? Я могу от приточки через все этажи проложить стояк и от него на каждом этаже разбирать воздух? Это не запрещено? Извините, Вы всегда ориентируетесь не на нормы (которые обязаны выполнять), а на чьи-то слова, не имеющие юридической силы и непроверяемо верные/неверные? Когда/если получите замечание при неверном проектном решении, совершенно бесполезно будет ссылаться на чьи-то подсказки на Форуме. Если Вы проектировщик ОВ, то уже было выше: Цитата(ИОВ @ 9.9.2019, 14:10)  Для больницы справедливы указания раздела 7.11 СП 60 с уточнениями/ограничениями, изложенными в СП 158.
|
|
|
|
|
9.9.2019, 16:13
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101537

|
Именно на этот вопрос там ответа нет. Именно поэтому я его здесь и задаю. Задаю потому что старая вентиляция на объекте сделана именно так. И замечания в экспертизе зависят, в том числе, и от личного мнения эксперта, которое не всегда объективно. Но спасибо за совет, ознакомиться с нормами всегда полезно
|
|
|
|
|
9.9.2019, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(magiexp @ 9.9.2019, 16:13)  ... замечания в экспертизе зависят, в том числе, и от личного мнения эксперта, которое не всегда объективно. Именно поэтому Вы и должны принять проектное решение, соответствующее нормам, а не чьим-то словам/советам. Экспертиза при составлении Заключения и замечаний руководствуется не личным мнением не всегда грамотного эксперта, а этим Приказом - а в нём написано: Цитата 13 ... 2) выводы в отношении технической части проектной документации, содержащие следующую информацию: ... выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов (каждый вывод о несоответствии результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов должен содержать указание раздела (а при необходимости - подраздела, части раздела, книги, тома) и листа проектной документации, в отношении которых сделан вывод о несоответствии, ссылку на конкретное требование технического регламента, иного нормативного правового акта или нормативного документа, применяемого в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов, и (или) результаты инженерных изысканий, несоответствие которым было выявлено в ходе экспертизы (с указанием раздела, статьи, пункта, абзаца нормативного правового акта или нормативного документа, применяемого в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов, или материалов инженерных изысканий); И ещё - Вы неверно читаете нормы. Вам нужно искать не разрешение/запрет на конкретно придуманную Вами схему, а соответствие/непротиворечие Вашей схемы/решения указаниям норм (во всём спектре указаний - следует/рекомендуется/допускается)
|
|
|
|
|
10.9.2019, 9:36
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Цитата(magiexp @ 9.9.2019, 15:28)  Насчёт вытяжки понятно, спасибо. А насчёт притока? Я могу от приточки через все этажи проложить стояк и от него на каждом этаже разбирать воздух? Это не запрещено? Нет, от приточки также общий горизонтальный воздуховод и от него на каждый этаж свой воздуховод. А еще почитайте СП158.13330.2014. Правила проектирования мед. организаций. Там много чего написано полезного для разного рода помещений.
Сообщение отредактировал ast - 10.9.2019, 9:43
|
|
|
|
|
10.9.2019, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ast @ 9.9.2019, 12:41)  Собираете воздух на каждом этаже и ведете индивидуальным каналом с каждого этажа в венткамеру и уже в венткамере объединяете их горизонтальным сборным воздуховодом, а далее к вентустановке. Цитата(ast @ 10.9.2019, 9:36)  Нет, от приточки также общий горизонтальный воздуховод и от него на каждый этаж свой воздуховод. Полагаю, Вы упускаете сообщение ТС: Цитата(magiexp @ 9.9.2019, 11:58)  Приточная венткамера в подвале, вытяжная на чердаке. Воздуховоды прокладываются стояками в пустом пространстве стен коридора. Вероятно, в этом случае нет возможности и смысла в объединении воздуховодов в пределах каждого этажа. Объединять придётся на чердаке или в венткамере.
|
|
|
|
|
11.9.2019, 14:44
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
Цитата(magiexp @ 9.9.2019, 15:28)  Насчёт вытяжки понятно, спасибо. А насчёт притока? Я могу от приточки через все этажи проложить стояк и от него на каждом этаже разбирать воздух? Это не запрещено? В больницах одно из важнейших требований - не допустить перетекания воздуха между этажами/отделениями, как при работающих так и при отключенных системах вентиляции. Это что касается палатных отделений. Для инфекционных отделений, боксированных палат, операционных, стерилизационных и пр.- отдельные требования. Если у Вас возникают подобного рода вопросы, подумайте хорошенько - за свое ли дело беретесь.
|
|
|
|
|
11.9.2019, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Для magiexp: К старому СНиП были пособия. Мне кажется, что в разделе 1 были более понятные и подробные указания, чем в действующем сейчас СП 158. Но по-любому - Вы можете применять указания Пособий только в частях, не противоречащих СП 60, СП 7, СП 158. Так что, без изучения действующих норм, всё-равно, не обойтись.
|
|
|
|
|
  |