> ИУК 31
wawa1970
сообщение 20.9.2019, 15:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.6.2013
Из: москва
Пользователь №: 197044



Кто занимался ремонтом контроллера ИУК-31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Kotlovoy
сообщение 20.9.2019, 15:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Я занимался. В чём вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wawa1970
сообщение 20.9.2019, 17:07
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.6.2013
Из: москва
Пользователь №: 197044



не работает контроллер предохранитель в норме экран тоже проверил светодиод слабо мерцает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 20.9.2019, 17:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



С подобной неисправностью менял высохшие электролиты в питании. После 6 лет эксплуатации при повышенной температуре поменял их уже целую пригоршню.
И целый пакетик керамических конденсаторов повыкусывал из сетевых фильтров БП. Из-за их пробоя сгорают предохранители
Целый шкаф набит ИУКами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wawa1970
сообщение 20.9.2019, 17:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.6.2013
Из: москва
Пользователь №: 197044



предохранитель целый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 20.9.2019, 17:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Значит, керамика у вас цела, а вот с проверки электролитов стоит начать.
Если только у вас есть чем измерять. В противном случае проще просто заменить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wawa1970
сообщение 20.9.2019, 17:32
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.6.2013
Из: москва
Пользователь №: 197044



заменить контроллер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 20.9.2019, 17:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Я имел в виду замену конденсаторов. Но если у вас есть исходник программы, то возможен и такой вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wawa1970
сообщение 20.9.2019, 17:47
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.6.2013
Из: москва
Пользователь №: 197044



спасибо за ответ.Надо начать с блока питания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных