hochu_vse_znat'
сообщение 16.10.2019, 11:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Добрый день. Подскажите пожалуйста возможна ли прокладка противопожарного водопровода в полу? вроде бы всегда считал что нет, но нигде найти не могу где это запрещается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
jiexawcr
сообщение 16.10.2019, 15:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



а почему нет? противопожарный - это такой же водопровод, как и другие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 17.10.2019, 16:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(jiexawcr @ 16.10.2019, 15:28) *
а почему нет? противопожарный - это такой же водопровод, как и другие.

ну как сказать... из обычного ПЭ его же прокладывать не допускается... может и на счет скрытого/открытого способа есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.10.2019, 9:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(hochu_vse_znat' @ 17.10.2019, 16:54) *
ну как сказать... из обычного ПЭ его же прокладывать не допускается... может и на счет скрытого/открытого способа есть

ну из обычного ПЭ и ГВС нельзя прокладывать smile.gif

само собой или сталь или что то сертифицированное-испытанное под пожарку.
скрытый с доступом - нет ограничений. замоноличивать можно, но нужны лючки на соединениях и арматуре или на сварке все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 18.10.2019, 11:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(jiexawcr @ 18.10.2019, 9:54) *
ну из обычного ПЭ и ГВС нельзя прокладывать smile.gif

само собой или сталь или что то сертифицированное-испытанное под пожарку.
скрытый с доступом - нет ограничений. замоноличивать можно, но нужны лючки на соединениях и арматуре или на сварке все.

на сварке можно замонолитить значит без доступа... спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.10.2019, 11:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(hochu_vse_znat' @ 18.10.2019, 11:01) *
на сварке можно замонолитить значит без доступа... спасибо.

ну вы же поняли, что я имел в виду штукатурку-гипроки? smile.gif а не в несущие плиты. иначе срок службы здания ограничится сроком службы этих труб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 18.10.2019, 15:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(jiexawcr @ 18.10.2019, 11:04) *
ну вы же поняли, что я имел в виду штукатурку-гипроки? smile.gif а не в несущие плиты. иначе срок службы здания ограничится сроком службы этих труб

ну само собой не в несущие =)))) в пол надо как каналью

Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 18.10.2019, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 8:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных