				Добрый день Столкнулся с проблемой. Моему заказчику на этапе реконструкции пожарник выдал совет: Устроить вентиляцию дымоудаления на первом этаже двухэтажного здания. Которое в свою очередь отведено под торговый зал. Остекление первого этажа есть только с двух сторон. Одна сторона глухая. Другая пристроена к схожему зданию с "магнитом" и торговым центром на втором этаже. Пожарник сказал, что якобы нужно устроить дымоудаление только в не проветриваемой части мола, на что назревает первый вопрос, на каком расстоянии считать не проветриваемой часть помещения при удалении от окна? Перегородки не глухие, огорожены только склады и дебаркадер, в остальных просвет 500. Пробовал подогнать, что ДУ не нужна, но расстояние до выхода ведущего на улицу свыше 25 метров. А так если считать целиком помещение, то с учетом того что там будет верхняя одежда и бумага, скорость распространения пламени такова, что за 10 минут будет гореть все помещение. Ребята подскажите куда посмотреть или какие пути решения есть?  Очень не хотелось бы пожаротушение и сумасшедшие цифры. Я вижу это так, что нужно к существующим окнам устроить привода и организовать механическую вытяжку и компенсацию с "глухого" места. Но какие площади и нагрузки брать для расчета? План (какой никакой) прилагаю.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 11)
	 
	
		|  | 
				  30.10.2019, 15:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tofts @ 30.10.2019, 15:14)  Пробовал подогнать, что ДУ не нужна, но расстояние до выхода ведущего на улицу свыше 25 метров. Как вы пробовали то? 7.5 ж ) гласит нужно ду .,причем тут 25 метров то? При ваших площадях можно сделать сделать дымоудаление из коридора либо из каждого помещения. Окон в коридоре я не увидел.только в некоторых помещениях есть окна. О каком проветривании речь то?
				Сообщение отредактировал Composter - 30.10.2019, 15:57 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.10.2019, 17:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12773
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Composter @ 30.10.2019, 15:40)  При ваших площадях можно сделать сделать дымоудаление из коридора либо из каждого помещения. Вы, вероятно, пропустили Цитата(tofts @ 30.10.2019, 15:14)  Перегородки не глухие, огорожены только склады и дебаркадер, в остальных просвет 500. Так что, нет отдельных помещений и коридоров для них. Это всё общий объём для дыма. Цитата(tofts @ 30.10.2019, 15:14)  Столкнулся с проблемой. Моему заказчику на этапе реконструкции пожарник выдал совет:Устроить вентиляцию дымоудаления на первом этаже двухэтажного здания. Которое в свою очередь отведено под торговый зал. Остекление первого этажа есть только с двух сторон. Одна сторона глухая. Другая пристроена к схожему зданию с "магнитом" и торговым центром на втором этаже.
 Пожарник сказал, что якобы нужно устроить дымоудаление только в не проветриваемой части мола, ...
 
 Я вижу это так, что нужно к существующим окнам устроить привода и организовать механическую вытяжку и компенсацию с "глухого" места.
 Позвольте полюбопытствовать - пожарный дал личный  совет или сослался на конкретные нормы, подтверждающие его слова? Если Вы ознакомились с СП 7, то где там описывается вариант, предлагаемый Вами и пожарным для проветриваемых и непроветриваемых зон?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.10.2019, 19:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tofts @ 30.10.2019, 15:14)  Перегородки не глухие, огорожены только склады и дебаркадер, в остальных просвет 500. Это вот непопонятно. Как перегородка в магазин может быть не глухая?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.10.2019, 20:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12773
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Composter @ 30.10.2019, 19:36)  Это вот непопонятно. Как перегородка в магазин может быть не глухая? Мне встречались ТЦ, в которых перегородки между бутиками не на всю высоту а до подвесного потолка или фиксированной высоты 3,5...4,0 м - тогда раздача общеобменного притока по площадям, а общеобм. вытяжка и ДУ из общего пространства, а не из каждого магазина. В одном из таких существующих ТЦ была конфликтная ситуация - зашли сетевики на большую площадь и только с условием выгораживания верхнего открытого пространства метпллическим листом (для сохранности своих товаров). Там была большая общая площадь этажа с виртуальным делением по СТУ на дымовые зоны - пришлось для владельца ТЦ пересчитывать и переделывать ДУ и для этой фактически выгороженной площади и для всей остальной площади этажа.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.10.2019, 23:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				Убедили что такое возможно в качестве исключения. Тогда вопрос автору ,а окна доходят до этого просвета или заканчиваются в помещениях?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2019, 0:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12773
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Composter @ 30.10.2019, 23:01)  Убедили что такое возможно в качестве исключения. Тогда вопрос автору ,а окна доходят до этого просвета или заканчиваются в помещениях?
 Я полагаю, что это не имеет значения - Вы посмотрите на габариты собственно торговых залов, расположение окон и ограничение по расстоянию в 20 м от внутр. стен до окон по п. 8.5 - не будет там условий для ест. проветривания даже без каких-либо расчётов. Ещё я думаю, что для торговых залов вообще нельзя рассматривать возможность ест. проветривания - там обычно такое расположение оборудования, что вообще нет доступа к окнам. А ещё не могу себе представить открывающиеся окна в торговых залах на 1-ом этаже - вынесут всё без всякого пожара.   Сообщение отредактировал ИОВ - 31.10.2019, 0:44 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2019, 6:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 4
 Регистрация: 30.10.2019
 Пользователь №: 367907
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ИОВ @ 31.10.2019, 2:43)  Я полагаю, что это не имеет значения - Вы посмотрите на габариты собственно торговых залов, расположение окон и ограничение по расстоянию в 20 м от внутр. стен до окон по п. 8.5 - не будет там условий для ест. проветривания даже без каких-либо расчётов. Ещё я думаю, что для торговых залов вообще нельзя рассматривать возможность ест. проветривания - там обычно такое расположение оборудования, что вообще нет доступа к окнам. А ещё не могу себе представить открывающиеся окна в торговых залах на 1-ом этаже - вынесут всё без всякого пожара.  Верно подмечено и я себе слабо представляю естественное проветривание в таких помещениях. Пожарник дал устные рекомендации, сейчас пробую получить информацию чем он руководствовался при этом. Т.Е. получается что у нас помещения А5,А3,А2, комната приема пищи имеют только оконные проемы. Я сейчас в весьма затруднительном положении, поскольку заказчик уж очень не хочет пожаротушение, оно и понятно, что ударит по карману. Перегородки между магазинами не глухие, действительно, под грильято или армстронгом будет общий потолок 500мм. Изначально я считал дымку по формуле 7 методике ВНИИПО. Высота потолков 3 метра. Сейчас думаю, а может сократить площадь помещения на размер площади оборудованных окнами помещений? Кстати в центре это не помещения, а стоечки с барахлом. МОжет проемов добавить? Прошу рекомендации...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2019, 6:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 4
 Регистрация: 30.10.2019
 Пользователь №: 367907
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ИОВ @ 31.10.2019, 2:43)  Я полагаю, что это не имеет значения - Вы посмотрите на габариты собственно торговых залов, расположение окон и ограничение по расстоянию в 20 м от внутр. стен до окон по п. 8.5 - не будет там условий для ест. проветривания даже без каких-либо расчётов. Ещё я думаю, что для торговых залов вообще нельзя рассматривать возможность ест. проветривания - там обычно такое расположение оборудования, что вообще нет доступа к окнам. А ещё не могу себе представить открывающиеся окна в торговых залах на 1-ом этаже - вынесут всё без всякого пожара.  Верно подмечено и я себе слабо представляю естественное проветривание в таких помещениях. Пожарник дал устные рекомендации, сейчас пробую получить информацию чем он руководствовался при этом. Т.Е. получается что у нас помещения А5,А3,А2, комната приема пищи имеют только оконные проемы. Я сейчас в весьма затруднительном положении, поскольку заказчик уж очень не хочет пожаротушение, оно и понятно, что ударит по карману. Перегородки между магазинами не глухие, действительно, под грильято или армстронгом будет общий потолок 500мм. Изначально я считал дымку по формуле 7 методике ВНИИПО. Высота потолков 3 метра. Сейчас думаю, а может сократить площадь помещения на размер площади оборудованных окнами помещений? Кстати в центре это не помещения, а стоечки с барахлом. МОжет проемов добавить? Прошу рекомендации...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2019, 17:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12773
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tofts @ 31.10.2019, 6:57)  Верно подмечено и я себе слабо представляю естественное проветривание в таких помещениях.
 Сейчас думаю, а может сократить площадь помещения на размер площади оборудованных окнами помещений?
 МОжет проемов добавить? Прошу рекомендации...
 Не вижу логики - если считаете ест. проветривание неприемлемым, зачем хотите увеличивать площадь проёмов?В каких целях собираетесь увеличивать площадь проёмов? . Вам непонятно указание п. 8.5 по расстоянию от окон до внутр. стен помещения?  И Вы ничего не поняли в предыдущем посте в моих рассуждениях  по открыванию окон в торговых залах?   Да и вообще, прежде чем обсуждать возможность ест. проветривания - прикинули бы расчётом, возможно ли оно вообще при Ваших скоростях ветра. А если возможно теоретически, то каков порядок цифр этих площадей окон - и бредовая идея сама исчезнет!     Странно, что Вы не понимаете - при отсутствии перегородок на полную высоту помещений это одно общее помещение. Согласно каким нормам Вы собираетесь исключать часть площади общего  помещения из решений по ДУ в нём?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.11.2019, 6:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 4
 Регистрация: 30.10.2019
 Пользователь №: 367907
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ИОВ @ 31.10.2019, 19:49)  Не вижу логики - если считаете ест. проветривание неприемлемым, зачем хотите увеличивать площадь проёмов?В каких целях собираетесь увеличивать площадь проёмов? . Вам непонятно указание п. 8.5 по расстоянию от окон до внутр. стен помещения?  И Вы ничего не поняли в предыдущем посте в моих рассуждениях  по открыванию окон в торговых залах?   Да и вообще, прежде чем обсуждать возможность ест. проветривания - прикинули бы расчётом, возможно ли оно вообще при Ваших скоростях ветра. А если возможно теоретически, то каков порядок цифр этих площадей окон - и бредовая идея сама исчезнет!     Странно, что Вы не понимаете - при отсутствии перегородок на полную высоту помещений это одно общее помещение. Согласно каким нормам Вы собираетесь исключать часть площади общего  помещения из решений по ДУ в нём?Т.Е. остановиться на варианте с пожаротушением будет самым приемлемым?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.11.2019, 13:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12773
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Предусматривать АУПТ или нет (если конкретные требования отсутствуют в СП 5) решает Заказчик, а не разработчик систем ПДВ.Вы, как проектировщик, должны представить решения ПДВ для обоих вариантов - без АУПТ и при наличии АУПТ. А Заказчик уже будет сравнивать свои затраты при обоих возможных вариантах.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |