Marat_nk
сообщение 7.11.2019, 18:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 17.7.2017
Из: Москва
Пользователь №: 324951



Если у меня водовод который надо закладывать ниже глубины промерзания, могу ли его положить под дорогой в футляре только 0,5 метров от глубины кювета дороги?

Сообщение отредактировал Marat_nk - 7.11.2019, 18:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
tardis
сообщение 14.11.2019, 15:10
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.7.2019
Пользователь №: 362849



Цитата(Marat_nk @ 7.11.2019, 18:35) *
Если у меня водовод который надо закладывать ниже глубины промерзания, могу ли его положить под дорогой в футляре только 0,5 метров от глубины кювета дороги?

п.9.3.2 и 9.3.3 Допускается уменьшать глубину заложения на основании теплотехнических расчетов, применения дополнительных мероприятий (теплоизоляция и др.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных