> Вентиляция в детско-юношеском центре, как выполнить вытяжку
toma__2010
сообщение 18.11.2019, 11:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215301



Добрый день. Нужна помощь.
Дали на работе объект "Детский Юношеский Центр" необходимо выполнить раздел вентиляция. В центре есть кружки , английский , танцы , судостроительный и авиамодельный. Сам центр расположен на цокольном этаже 5-и этажного жилого дома . Есть существующие шахты вентиляции с вент решетками в кабинетах. В кабинетах судостроительном и авиамодельном есть столы на которых происходит покраска моделей, на них есть вытяжные зонты с местными отсосами , которые выведены прямо в окно через гибкий воздуховод. В отдельном помещении так же расположен станок с чпу на котором периодически выполняются работы по резке деталей из пластика и дерева.

Подскажите пожалуйста как выполнить вентиляцию в помещениях где происходит покраска и резка. Нужно ли выводить воздуховод для выше конька крыши и соответственно согласовывать этот воздуховод , либо можно вывести вытяжку на улицу через фильтры и не вести воздуховод по фасаду дома , в нормах не нашел запрет на такой вид , но там нигде и не оговаривается, что выше жилой дом.

спасибо за ваши ответы !
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________0.jpg ( 269,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
ast
сообщение 19.11.2019, 9:27
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Вести выше конька крыши. Фильтры не смогут уловить растворители, либо это очень дорогие фильтры. Но вообще ставится под большое сомнение устройство в подвале такого центра. А дымоудаление? Сомневаюсь, что оно уже есть. Или будет. Пожнадзор не примет в эксплуатацию без этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.11.2019, 9:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(toma__2010 @ 18.11.2019, 11:46) *
Подскажите пожалуйста как выполнить вентиляцию в помещениях где происходит покраска и резка. Нужно ли выводить воздуховод для выше конька крыши и соответственно согласовывать этот воздуховод , либо можно вывести вытяжку на улицу через фильтры и не вести воздуховод по фасаду дома , в нормах не нашел запрет на такой вид , но там нигде и не оговаривается, что выше жилой дом.

в нормах прописываются минимальные расстояния и то не все. Главное сделать так чтобы вредные частицы и запахи не попадали людям в окна. Иначе вскоре приедет к вам СЭС и закроет нафиг вашу лавочку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.11.2019, 10:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12651
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(toma__2010 @ 18.11.2019, 11:46) *
Дали на работе объект "Детский Юношеский Центр" необходимо выполнить раздел вентиляция. В центре есть кружки , английский , танцы , судостроительный и авиамодельный. Сам центр расположен на цокольном этаже 5-и этажного жилого дома . ...

Подскажите пожалуйста как выполнить вентиляцию в помещениях где происходит покраска и резка. Нужно ли выводить воздуховод для выше конька крыши и соответственно согласовывать этот воздуховод , либо можно вывести вытяжку на улицу через фильтры и не вести воздуховод по фасаду дома , в нормах не нашел запрет на такой вид , но там нигде и не оговаривается, что выше жилой дом.

Если Вы проектируете вентиляцию помещений, встроенных в МЖД, то обязательно следует читать и выполнять нормы для МЖД. По СанПиН 2.1.2.2645-10:
Цитата
4.9. Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м.

Замечание ув. ast по противодымной вентиляции очень актуально. Заказчику/ГИПу сначала нужно проконсультироваться в МЧС/пожинспекции - не факт, что в существующем МЖД можно будет обеспечит требования действующих норм пож. безопасности. В таком случае размещение там там помещений с указанным Заказчиком назначением будет вообще невозможным/недопустимым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 13:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных