> Прошу помощи в расчете подогревателя, Необходимо расчитать площадь поверхности нагрева подогревателя
makfluy
сообщение 19.11.2019, 16:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2012
Из: Костомукша
Пользователь №: 162637



Доброго времени суток.
Прошу помощи в расчете.
Задача стоит следующая:
Первостепенно надо получить 10-12 кВт из дымовых газов.
По этому планирую расчитать ТОА труба в трубе, по внутренней идут д.г. с температурой 350-400'С со скоростью 6-10 м/с(естественная тяга) а по внешней противотоком воздух, расход 270 м3/ч скорость, если правильно посчитал около 3-3,5 м/с. Задача нагреть воздух до 250'С начальной считать 20'С. Как расчитать длинну этого ТОА, а вернее площадь поверхностей нагрева необходимую для нагрева такого объема воздуха.
Приветствуется любая критика, занимаюсь этим впервые.
Благодарю!
П.С. если не туда написал или кто то уже интересовался подобным прошу перенаправить.

Сообщение отредактировал makfluy - 19.11.2019, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
yaver
сообщение 20.11.2019, 11:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149



Если укажите следующие данные, тогда смогу прикинуть необходимую площадь:
1. Расход дымовых газов
Если этого значения нет, его можно рассчитать по следующим данным:
- мощность котла,
- тип сжигаемого топлива (природный газ, дрова, уголь или другой вид топлива)
- коэф. избытка воздуха.
2. Наружный диаметр дымовой трубы + толщина стенки дымовой трубы.
3. Допустимые аэродинамические потери в теплообменнике по стороне дымовых газов и по стороне воздуха.

Сообщение отредактировал yaver - 20.11.2019, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
makfluy
сообщение 20.11.2019, 19:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2012
Из: Костомукша
Пользователь №: 162637



Добрый день. Блпгодарю за уделенное время и проявленный интерес!
Касательно уточнений:
1 Расход принимаю в расчетах 20м3/час
2 110 мм Д нар. Толщина 0,5мм материал нержавейка
3 По этому вопросу не могу уточнить. Если это критично, то могу посчитать. В идеале не потярять естественную тягу по тракту д.г. а по воздуху возможно увеличение мощьности вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yaver
сообщение 21.11.2019, 1:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149



Цитата
1 Расход принимаю в расчетах 20м3/час

Что является топливом? Природный газ или другое?
Судя по расходу и диаметру дымовой трубы - теплогенератор имеет малую мощность.
Она известна?

Цитата
с температурой 350-400'С

Откуда такая температура? Это явно не бытовой котёл.
Можете описать назначение теплогенератора?

Цитата
а по внешней противотоком воздух, расход 270 м3/ч


Это воздух, который подаётся в топку?
Если да, он не может быть больше, чем расход дымовых газов. Это связанные величины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
makfluy
сообщение 21.11.2019, 13:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2012
Из: Костомукша
Пользователь №: 162637



Грубо говоря это теплогенератор пром. Назначения. Это печь на отработке задаче которой только нареть воздух до 250'. Диаметр газохода выбран стандартный, но так как на этапе проектирования можно его увеличить.
Нагретым воздухом планируется плавить пластик.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image1.jpg ( 52,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных