Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> классификация взрывоопасных зон по пуэ в экспликации
Composter
сообщение 28.11.2019, 18:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Коллеги, добрый день. По проектам ВК и АУПТ от заказчика пришло замечание "в экспликации классификация взрывоопасных зон по пуэ, не выполнена". Я пересмотрел нормативы, нигде не было упоминане что в данных разделах нужна категоризация по ПУЭ. Есть ли какие нибудь нормативы ,которые это требуют? А самое главное в нормативах не увидел чтобы какое то решение по системам зависело от категоризациии по ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Водяной
сообщение 28.11.2019, 18:44
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Composter @ 28.11.2019, 18:27) *
Коллеги, добрый день. По проектам ВК и АУПТ от заказчика пришло замечание "в экспликации классификация взрывоопасных зон по пуэ, не выполнена". Я пересмотрел нормативы, нигде не было упоминане что в данных разделах нужна категоризация по ПУЭ. Есть ли какие нибудь нормативы ,которые это требуют? А самое главное в нормативах не увидел чтобы какое то решение по системам зависело от категоризациии по ПУЭ.

Просто похоже на то, что энергетик смотрел с электрическим образованием))
Связи с ПУЭ никакой вообще у раздела ВК и НВК. Ну прямой я имею в виду.

Сообщение отредактировал Водяной - 28.11.2019, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.11.2019, 9:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Composter @ 28.11.2019, 18:27) *
Коллеги, добрый день. По проектам ВК и АУПТ от заказчика пришло замечание "в экспликации классификация взрывоопасных зон по пуэ, не выполнена". Я пересмотрел нормативы, нигде не было упоминане что в данных разделах нужна категоризация по ПУЭ. Есть ли какие нибудь нормативы ,которые это требуют? А самое главное в нормативах не увидел чтобы какое то решение по системам зависело от категоризациии по ПУЭ.

Про ПУЭ не знаю откуда, а вот категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности говорит писать гост на оформление чертежей ВК.

Сообщение отредактировал Young - 29.11.2019, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.11.2019, 9:27
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Young @ 29.11.2019, 9:04) *
Про ПУЭ не знаю откуда, а вот категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности говорит писать гост на оформление чертежей ВК.

Не, не ВК, а АР. Экспликация делается архитектором и категории проставляются им же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.11.2019, 9:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну естесвено категория помещений по сп 12 выполнена и присутвует в экспликации . полный текст замечания звучит так

"В экспликации помещений указана категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ, не выполнена"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.11.2019, 9:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Водяной @ 29.11.2019, 9:27) *
Не, не ВК, а АР. Экспликация делается архитектором и категории проставляются им же.

Проставляется ясное дело АР. Но то что категория должна быть на чертежах ВК написано в госте ВК.

Цитата(Composter @ 29.11.2019, 9:42) *
Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ, не выполнена"

"Замечание рассмотрено. Не представлено нормативное обоснование ... тратата ... указания взрывоопасных зон по ПУЭ на чертежах марки ВК"

Сообщение отредактировал Young - 29.11.2019, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.11.2019, 9:55
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Composter @ 29.11.2019, 9:42) *
ну естесвено категория помещений по сп 12 выполнена и присутвует в экспликации . полный текст замечания звучит так

"В экспликации помещений указана категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ, не выполнена"

Не, не обосновано.
ГОСТ 21.601-2011
п.6.1.5 На планах, кроме того, указывают наименования помещений и категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Допускается наименования помещений и категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности приводить в экспликации помещений по форме 2 ГОСТ 21.501.

Никаких ссылок на ПУЭ нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.11.2019, 9:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



я нашел след. НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)
7.10*. Исходные данные для расчета и проектирования.
категория помещений по НПБ 105-95** и классы зон по ПУЭ-98;

У нас в проекте Вк находится ВПВ , и получается для АУПТ тоже надо согласно этому документу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.11.2019, 10:34
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Composter @ 29.11.2019, 9:59) *
я нашел след. НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)
7.10*. Исходные данные для расчета и проектирования.
категория помещений по НПБ 105-95** и классы зон по ПУЭ-98;

У нас в проекте Вк находится ВПВ , и получается для АУПТ тоже надо согласно этому документу.

Натянуто. Это не означает, что должно быть в проекте вообще как-то указано. Это исходные данные для принятия решений. Оформление по ГОСТ. Там этого нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.11.2019, 10:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



НПБ 88-2001* не регламентирует оформление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.12.2019, 10:05
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 29.11.2019, 10:27) *
Не, не ВК, а АР. Экспликация делается архитектором и категории проставляются им же.

Не АР, а технологом. И если технолог ВКшник, к примеру по очистным, то им и указывается в задании смежникам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 3.12.2019, 17:57
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Не технологом, а специальным специалистом по пожарной безопасности в специальной программе, но можно и ручками.
А вот технолог выдает пожарную нагрузку по помещениям - резину, там али дерево какое - у кого, что есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.12.2019, 20:30
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vano @ 3.12.2019, 18:57) *
Не технологом, а специальным специалистом по пожарной безопасности в специальной программе, но можно и ручками.
А вот технолог выдает пожарную нагрузку по помещениям - резину, там али дерево какое - у кого, что есть.

Верно. Если такой есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных