Добрый день! Проектирую блочно-модульные котельные , хочу вместо шарового крана поставить газовый диско-поворотный из - за его компактности на ДУ150, есть ли ограничения по ним ? особо в газе их не встречал, но у производителя арматуры они имеются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Гризли
сообщение 2.12.2019, 8:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



В эксплуатируемой мной БМК на газе стоит Ду50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxtmb
сообщение 2.12.2019, 11:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.4.2016
Пользователь №: 294019



Цитата(Гризли @ 2.12.2019, 8:48) *
В эксплуатируемой мной БМК на газе стоит Ду50.

Проблем с ними нету?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.12.2019, 17:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Затворы, в принципе дрянь еще та, убеждаюсь уже который год.
На одной из новых котельных, на г/п с/д не держит АДЛовское изделие Ду 80, диск не встает на место. Будет останов на ревизию, обязательно вскроем, может монтажники накосячили.
Главным минусом дисковых поворотных затворов является межфланцевое соединение, нельзя заблиновать затвор под давлением, или просто распустить одну сторону для ремонтных работ.

Сообщение отредактировал Галиев - 2.12.2019, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 3.12.2019, 13:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(maxtmb @ 2.12.2019, 11:09) *
Проблем с ними нету?

1. Давление низкое.
2. До затвора стоит Электромагнитный клапан, который и выполняет всю "черную" работу!!!
3. На вводе в БМК стоит обычная фланцевая задвижка. С помощью которой производится сезонное отключение. И аварийное, если надо. И при выводе в ремонт.

Поэтому смысл установки данного затвора в моем случае я не совсем понимаю (между КЭГ и счетчиком газа). И пользуюсь им только в случае замены трехходовых или манометров на газе. Вдобавок к уже закрытому КЭГу.

Основная проблема таких затворов НА ВОДЕ, известных мне, не только в том, что некоторые из них негерметичны, но и в том, что нельзя поджать уплотнение штока и китайчатина начинает пропускать именно по штоку. Если уж ставить, то бренды. Тэкофи, например.

К газу это, полагаю, тоже имеет отношение. Если поставить качественные затворы, на неответственное место, то проблем быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных