Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Поддержание необходимой температуры обратки отопления
Evgen_
сообщение 29.11.2019, 18:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.2.2018
Из: Петропавловск
Пользователь №: 337652



Вечер добрый. Двухэтажное помещение с центральным отоплением. По правилам требуют перепад в 20 градусов(больше можно,меньше нельзя) между подачей и обраткой. Самый простой и дешевый выход из ситуации вроде как термостатический смеситель(с выносным датчиком или без). Только как правильно его установить(завязать) в системе? Как вариант установить на подачу с подмешиванием обратки(с батарей отопления) и установив выносной датчик на обратку(центральная). В общем это все теория, нужен практический совет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
lovial
сообщение 29.11.2019, 20:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Evgen_ @ 29.11.2019, 18:22) *
Вечер добрый. Двухэтажное помещение с центральным отоплением. По правилам требуют перепад в 20 градусов(больше можно,меньше нельзя) между подачей и обраткой. Самый простой и дешевый выход из ситуации вроде как термостатический смеситель(с выносным датчиком или без).

Если отопительные приборы посчитаны на перепад 20 градусов, то самый простой вариант - дроссель а ля балансировочный вентиль и давИте, пока обратка не упадет до требуемой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2019, 23:47
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Evgen_ @ 29.11.2019, 18:22) *
Вечер добрый. Двухэтажное помещение с центральным отоплением. По правилам требуют перепад в 20 градусов(больше можно,меньше нельзя) между подачей и обраткой.

Нужно балансировать систему отопления: дросселировать её ветви.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.11.2019, 23:56
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Элеватор нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.11.2019, 1:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20872
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Evgen_ @ 29.11.2019, 17:22) *
По правилам требуют перепад в 20 градусов(больше можно,меньше нельзя) между подачей и обраткой.

Не верно! dT 20* это максимальный перепад при расчётной наружной температуре. При более высокой наружной температуре температура подачи и обратки понижаются не одинаково, уменьшается dT. Расчётный график отопления Вам в руки. Термостатный вентиль с постоянным перепадом на обратку не годится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen_
сообщение 30.11.2019, 3:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.2.2018
Из: Петропавловск
Пользователь №: 337652



Цитата(tiptop @ 30.11.2019, 0:47) *
Нужно балансировать систему отопления: дросселировать её ветви.

Можно по подробнее про дроссель? Так как интересует самое дешевое решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.11.2019, 9:55
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Evgen_ @ 30.11.2019, 3:59) *
Можно по подробнее про дроссель? Так как интересует самое дешевое решение

Не "дроссель", а "дроссели". wink.gif

В тех ветвях, где температура обратки завышена, нужно ставить балансировочный клапан или дроссельную диафрагму. ...Или 11б18бк. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen_
сообщение 2.12.2019, 17:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.2.2018
Из: Петропавловск
Пользователь №: 337652



Есть ли смысл в установке крана ДУ25(или на 15) на обратке, для регулировки в ручную? На подаче установлен вентиль на 50, но им говорят очень тяжело ловить градусы. И, есть ли разница в установке крана на ДУ25 в обратке или в подаче?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных