Здравствуйте. Имеется вопрос и нужна помощь.Имеется цех с центральным отоплением,решили добавить тепловентеляторы для догрева и вот сам вопрос.Подключение к системе отопления,что бы не сливать систему можно отключить несколько батарей и их подключение использовать для подвязки ТВ,но вот в чём заминка,батареи подцеплены по 20 мм трубе (подача и обратка). Хватит ли прохода-протока 20 мм трубы по приложенной схеме.Для одного тепловентелятора требуется для его полноценной работы проток в 0,6 куб/час.Или всё же 20мм не дадут прогнать столько теплоносителя.Подскажите кто что знает ,хорошо бы с примерными расчётами.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
30.11.2019, 1:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Насосом можно прокачать всё, вот только другие батареи на линии заткнёте. Для тепловентов отделная линия - это правило грамотного исполнения.
|
|
|
|
|
30.11.2019, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
странный вопрос. Вы сам говорите что мало 20 для одного ,а у вас их 2. для тепловентиляторов нужно тянуть отдеьную ветку Ду32. Даже без насосов всегда делают отдельные ветки на радиаотры/тепловентилятор/завесы /калориферы/теплые полы.
|
|
|
|
|
30.11.2019, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.11.2019
Пользователь №: 368823

|
Цитата(Composter @ 30.11.2019, 10:03)  странный вопрос. Вы сам говорите что мало 20 для одного ,а у вас их 2. для тепловентиляторов нужно тянуть отдеьную ветку Ду32. Даже без насосов всегда делают отдельные ветки на радиаотры/тепловентилятор/завесы /калориферы/теплые полы. Ну там получается две по 20мм на два ТВ,отдельную ветку не протянуть,так как не от куда.А смысл я думаю,подключать в начало линии или ближе к середине,разницы сильной нет,конечно мож я ошибаюсь.У меня главный вопрос,хватит ли две по 20мм трубы на два ТВ с насосом,протянет ли 0.6 куба через каждый? А так то потом можно попробовать отбалансировать.Да и ещё,0.6 куба на максемалке требуется каждому ТВ,но они на полную наврятли будут работать,а это значит что и прокачка упадёт. Только заметил на ресунке я нечаянно поставил 16мм вместо 20мм,короче там где 16мм то это 20мм
Сообщение отредактировал Фадик - 30.11.2019, 12:12
|
|
|
|
|
30.11.2019, 12:42
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.11.2019
Пользователь №: 368823

|
И вот ещё вопросик,если брать с подачи и гнать не в обратку а в подачу,как будет или это куйня.
|
|
|
|
|
30.11.2019, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
- если вы подключите тепловентиляторы с насосами, то про радиаторы можете забыть - как вы собрались балансировать? Ветку с насосом глушить клапанами что ли? - тепло потери не известны, может вам нужно минимум 4 штуки поставить - тут первым делом надо смотреть что у вас с теплом, может там изначально приходит тепла меньше чем надо для отопления, тут уже ни завесы, ни тепловентиляторы не спасут
|
|
|
|
|
30.11.2019, 14:42
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.11.2019
Пользователь №: 368823

|
Цитата(Composter @ 30.11.2019, 13:16)  - если вы подключите тепловентиляторы с насосами, то про радиаторы можете забыть - как вы собрались балансировать? Ветку с насосом глушить клапанами что ли? - тепло потери не известны, может вам нужно минимум 4 штуки поставить - тут первым делом надо смотреть что у вас с теплом, может там изначально приходит тепла меньше чем надо для отопления, тут уже ни завесы, ни тепловентиляторы не спасут Ну насос примерно 25/40 плюс три скорости плюс изночально будет зауженно на подаче,труба то 20ка.Тепловентеляторов и будет 4 штуки 5-20 квт,только два на одной стороне и с ними всё проще,они будут стоять в конце другой линии.А вот два,про которые пишу будут стоять практически в начале линии,а если запитывать в конце линии,то там расстояние метров 80. Тепла приходит достаточно,просто потолки 5 метров,плюс цех ни сказать что дырявый,но в тоже время и не термос,вот и получается догревать на 2-6 градусов (в зависимости от температуры за бортом). Обычной естественной конвекции от батарей не достаточно,дополнительно нужна принудительная.Вот и ломаю голову как подключится,что бы не посадить батарейки на этой линии.Да и думаю что на полную мощность они выходить ни будут так как будут висеть ближе к потолку,а там и так теплее так как все тепло собирается под потолком и они будут создавать потоки сверху в низ гоня тепло в низ.Может кто другие варианты предложит?
|
|
|
|
|
30.11.2019, 15:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Фадик @ 30.11.2019, 14:42)  Да и думаю что на полную мощность они выходить ни будут так как будут висеть ближе к потолку,а там и так теплее так как все тепло собирается под потолком и они будут создавать потоки сверху в низ гоня тепло в низ.Может кто другие варианты предложит? Можно подключить их к обратной линии, оставив байпас.
|
|
|
|
|
30.11.2019, 19:45
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.11.2019
Пользователь №: 368823

|
Цитата(tiptop @ 30.11.2019, 15:09)  Можно подключить их к обратной линии, оставив байпас. На обратке тоже вариант, и в принципе не плохой.Как вариант,а вместо байпаса трёхходовой влупить.Что бы при включении пускал через ТВ а при выключении мимо (прямо).
Сообщение отредактировал Фадик - 30.11.2019, 19:46
|
|
|
|
|
12.6.2024, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.11.2018
Пользователь №: 350783

|
Цитата(Composter @ 30.11.2019, 11:03)  Даже без насосов всегда делают отдельные ветки на радиаотры/тепловентилятор/завесы /калориферы/теплые полы. Что имеется в виду под "отдельные ветки без насосов"? То есть просто краны и балансировочные клапаны на каждую ветку? К примеру, есть необходимость подключить 3 тепловентилятора по 5 кВт и 8 радиаторов по 1,5 кВт. Температурный график одинаковый, расходы и сопротивления приблизительно одинаковые. Имеет ли смысл делить эти ветки прямо в котельной, чтобы был свой насос на тепловентиляторы и на радиаторы?
Схема_1.png ( 53,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Или же сделать один насос и просто балансировочные клапаны на тепловентиляторы и на радиаторы?
Схема_2.png ( 32,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
|
|
|
|
|
12.6.2024, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1912
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Подойдет нижняя картинка
|
|
|
|
|
12.6.2024, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
У вас тепловентиляторы будут без термостатов и, соответственно, без клапанов?
|
|
|
|
|
12.6.2024, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.11.2018
Пользователь №: 350783

|
Цитата(Kotlovoy @ 12.6.2024, 10:56)  У вас тепловентиляторы будут без термостатов и, соответственно, без клапанов? С одним термостатом, который будет открывать/ закрывать сервопривод при определенной комнатной температуре (все тепловентиляторы находятся в одном помещении) + ручные балансировочные клапаны перед каждым тепловентилятором
электросхема.png ( 57,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|
|
12.6.2024, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Что тогда будет с насосом на первой картинке, когда клапан закроется?
|
|
|
|
|
16.6.2024, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.11.2018
Пользователь №: 350783

|
Цитата(Kotlovoy @ 12.6.2024, 16:26)  Что тогда будет с насосом на первой картинке, когда клапан закроется? Можно сделать, чтобы насос выключался, когда клапан закроется. Не суть. Сейчас больше интересует, почему некоторые считают, что нельзя объединять системы радиаторов и тепловентиляторов? В частности в сообщении номер 2: "Для тепловентов отделная линия - это правило грамотного исполнения." В чем собственно заключается грамотность? Только в том, что это разные виды отопления или есть другие причины? Может есть реальные примеры, когда радиаторы и тепловентиляторы на одном насосе не работали или же наоборот работали и всё в порядке?
|
|
|
|
|
  |