> Подключение тепловентеляторов, вопрос по прокачке
Фадик
сообщение 29.11.2019, 20:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.11.2019
Пользователь №: 368823



Здравствуйте. Имеется вопрос и нужна помощь.Имеется цех с центральным отоплением,решили добавить тепловентеляторы для догрева и вот сам вопрос.Подключение к системе отопления,что бы не сливать систему можно отключить несколько батарей и их подключение использовать для подвязки ТВ,но вот в чём заминка,батареи подцеплены по 20 мм трубе (подача и обратка). Хватит ли прохода-протока 20 мм трубы по приложенной схеме.Для одного тепловентелятора требуется для его полноценной работы проток в 0,6 куб/час.Или всё же 20мм не дадут прогнать столько теплоносителя.Подскажите кто что знает ,хорошо бы с примерными расчётами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.png ( 12,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
jota
сообщение 30.11.2019, 1:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Насосом можно прокачать всё, вот только другие батареи на линии заткнёте. Для тепловентов отделная линия - это правило грамотного исполнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.11.2019, 10:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



странный вопрос. Вы сам говорите что мало 20 для одного ,а у вас их 2. для тепловентиляторов нужно тянуть отдеьную ветку Ду32. Даже без насосов всегда делают отдельные ветки на радиаотры/тепловентилятор/завесы /калориферы/теплые полы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 30.11.2019, 12:09
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.11.2019
Пользователь №: 368823



Цитата(Composter @ 30.11.2019, 10:03) *
странный вопрос. Вы сам говорите что мало 20 для одного ,а у вас их 2. для тепловентиляторов нужно тянуть отдеьную ветку Ду32. Даже без насосов всегда делают отдельные ветки на радиаотры/тепловентилятор/завесы /калориферы/теплые полы.

Ну там получается две по 20мм на два ТВ,отдельную ветку не протянуть,так как не от куда.А смысл я думаю,подключать в начало линии или ближе к середине,разницы сильной нет,конечно мож я ошибаюсь.У меня главный вопрос,хватит ли две по 20мм трубы на два ТВ с насосом,протянет ли 0.6 куба через каждый? А так то потом можно попробовать отбалансировать.Да и ещё,0.6 куба на максемалке требуется каждому ТВ,но они на полную наврятли будут работать,а это значит что и прокачка упадёт.
Только заметил на ресунке я нечаянно поставил 16мм вместо 20мм,короче там где 16мм то это 20мм

Сообщение отредактировал Фадик - 30.11.2019, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 30.11.2019, 12:42
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.11.2019
Пользователь №: 368823



И вот ещё вопросик,если брать с подачи и гнать не в обратку а в подачу,как будет или это куйня.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.png ( 12,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.11.2019, 13:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



- если вы подключите тепловентиляторы с насосами, то про радиаторы можете забыть
- как вы собрались балансировать? Ветку с насосом глушить клапанами что ли?
- тепло потери не известны, может вам нужно минимум 4 штуки поставить
- тут первым делом надо смотреть что у вас с теплом, может там изначально приходит тепла меньше чем надо для отопления, тут уже ни завесы, ни тепловентиляторы не спасут

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 30.11.2019, 14:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.11.2019
Пользователь №: 368823



Цитата(Composter @ 30.11.2019, 13:16) *
- если вы подключите тепловентиляторы с насосами, то про радиаторы можете забыть
- как вы собрались балансировать? Ветку с насосом глушить клапанами что ли?
- тепло потери не известны, может вам нужно минимум 4 штуки поставить
- тут первым делом надо смотреть что у вас с теплом, может там изначально приходит тепла меньше чем надо для отопления, тут уже ни завесы, ни тепловентиляторы не спасут

Ну насос примерно 25/40 плюс три скорости плюс изночально будет зауженно на подаче,труба то 20ка.Тепловентеляторов и будет 4 штуки 5-20 квт,только два на одной стороне и с ними всё проще,они будут стоять в конце другой линии.А вот два,про которые пишу будут стоять практически в начале линии,а если запитывать в конце линии,то там расстояние метров 80. Тепла приходит достаточно,просто потолки 5 метров,плюс цех ни сказать что дырявый,но в тоже время и не термос,вот и получается догревать на 2-6 градусов (в зависимости от температуры за бортом). Обычной естественной конвекции от батарей не достаточно,дополнительно нужна принудительная.Вот и ломаю голову как подключится,что бы не посадить батарейки на этой линии.Да и думаю что на полную мощность они выходить ни будут так как будут висеть ближе к потолку,а там и так теплее так как все тепло собирается под потолком и они будут создавать потоки сверху в низ гоня тепло в низ.Может кто другие варианты предложит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.11.2019, 15:09
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Фадик @ 30.11.2019, 14:42) *
Да и думаю что на полную мощность они выходить ни будут так как будут висеть ближе к потолку,а там и так теплее так как все тепло собирается под потолком и они будут создавать потоки сверху в низ гоня тепло в низ.Может кто другие варианты предложит?

Можно подключить их к обратной линии, оставив байпас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 30.11.2019, 19:45
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.11.2019
Пользователь №: 368823



Цитата(tiptop @ 30.11.2019, 15:09) *
Можно подключить их к обратной линии, оставив байпас.

На обратке тоже вариант, и в принципе не плохой.Как вариант,а вместо байпаса трёхходовой влупить.Что бы при включении пускал через ТВ а при выключении мимо (прямо).

Сообщение отредактировал Фадик - 30.11.2019, 19:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь Юшанов
сообщение 12.6.2024, 10:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.11.2018
Пользователь №: 350783



Цитата(Composter @ 30.11.2019, 11:03) *
Даже без насосов всегда делают отдельные ветки на радиаотры/тепловентилятор/завесы /калориферы/теплые полы.


Что имеется в виду под "отдельные ветки без насосов"? То есть просто краны и балансировочные клапаны на каждую ветку?
К примеру, есть необходимость подключить 3 тепловентилятора по 5 кВт и 8 радиаторов по 1,5 кВт. Температурный график одинаковый, расходы и сопротивления приблизительно одинаковые.
Имеет ли смысл делить эти ветки прямо в котельной, чтобы был свой насос на тепловентиляторы и на радиаторы?
Прикрепленный файл  Схема_1.png ( 53,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25


Или же сделать один насос и просто балансировочные клапаны на тепловентиляторы и на радиаторы?
Прикрепленный файл  Схема_2.png ( 32,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 12.6.2024, 10:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1912
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Подойдет нижняя картинка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 12.6.2024, 10:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



У вас тепловентиляторы будут без термостатов и, соответственно, без клапанов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь Юшанов
сообщение 12.6.2024, 13:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.11.2018
Пользователь №: 350783



Цитата(Kotlovoy @ 12.6.2024, 10:56) *
У вас тепловентиляторы будут без термостатов и, соответственно, без клапанов?

С одним термостатом, который будет открывать/ закрывать сервопривод при определенной комнатной температуре (все тепловентиляторы находятся в одном помещении) + ручные балансировочные клапаны перед каждым тепловентилятором
Прикрепленный файл  электросхема.png ( 57,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 12.6.2024, 16:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Что тогда будет с насосом на первой картинке, когда клапан закроется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь Юшанов
сообщение 16.6.2024, 20:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.11.2018
Пользователь №: 350783



Цитата(Kotlovoy @ 12.6.2024, 16:26) *
Что тогда будет с насосом на первой картинке, когда клапан закроется?

Можно сделать, чтобы насос выключался, когда клапан закроется. Не суть.
Сейчас больше интересует, почему некоторые считают, что нельзя объединять системы радиаторов и тепловентиляторов? В частности в сообщении номер 2: "Для тепловентов отделная линия - это правило грамотного исполнения." В чем собственно заключается грамотность? Только в том, что это разные виды отопления или есть другие причины? Может есть реальные примеры, когда радиаторы и тепловентиляторы на одном насосе не работали или же наоборот работали и всё в порядке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных