Отопление и охлаждение от одной установки, Как организовать воздухораспределение? |
|
|
|
2.12.2019, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Здравствуйте. Есть условное одноэтажное помещение большой площади (конференц-зал, выставочный зал и т.д.), которое нужно зимой отапливать, а летом охлаждать. Ну и, соответственно, вентилировать. Хочется как-то минимизировать количество систем для этих целей и повесить все эти процессы на руфтопы или центральные кондиционеры. Но ведь схемы воздухораспределения принципиально отличаются для отопления и охлаждения. В первом случае надо, так сказать, "силой" заталкивать воздух в рабочую зону, во втором же - воздух надо подавать в верхнюю зону, откуда он сам плавно опускается вниз. Каким образом реализовать это от условно одной вентустановки? Делать параллельно 2 ветки воздуховодов (на зиму и на лето) со своими воздухораспределителями с переключающими воздушными клапанами? Поделитесь пжл своим опытом или подскажите, где почитать?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
2.12.2019, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Посмотрите вихревые ВРУ с приводными поворотными лопастями. У некоторых производителей к ним есть сразу контроллеры, поворачивающие лопатки в зависимости от температуры в Р.З.
|
|
|
|
|
2.12.2019, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 286793

|
На мой взгляд проще всего будет использовать воздухораспределители с изменяющейся геометрией, которые могут формировать различные виды струй. Изменять направления струи у них можно, как правило, перемещением элемента конструкции с помощью привода. Таких воздухораспределителей на рынке достаточно много. Цитата(vsklokoch @ 2.12.2019, 16:16)  Посмотрите вихревые ВРУ с приводными поворотными лопастями. У некоторых производителей к ним есть сразу контроллеры, поворачивающие лопатки в зависимости от температуры в Р.З. А есть, кстати, более простые варианты с термоприводами, которые реагируют на температуру приточного воздуха
|
|
|
|
|
2.12.2019, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Кристина К. @ 2.12.2019, 16:18)  На мой взгляд проще всего будет использовать воздухораспределители с изменяющейся геометрией, которые могут формировать различные виды струй. Изменять направления струи у них можно, как правило, перемещением элемента конструкции с помощью привода. Таких воздухораспределителей на рынке достаточно много.
А есть, кстати, более простые варианты с термоприводами, которые реагируют на температуру приточного воздуха Ничего не знаю проще круглых вихревых. Можно марки - в студию? Jan28, можно еще вытесняющую вентиляцию организовать с притоком под сиденья.
|
|
|
|
|
2.12.2019, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 286793

|
Цитата(vsklokoch @ 2.12.2019, 16:26)  Ничего не знаю проще круглых вихревых. Можно марки - в студию? у круглых вихревых один (если мы говорим про одни и те же изделия с поворачивающимися лопатками) один большой недостаток - при изменении положения лопаток очень сильно меняется сопротивление воздухораспределителя. конкретные марки называть не хочу. чтобы не делать рекламу. могу в личку написать кому надо
|
|
|
|
|
2.12.2019, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Цитата(Кристина К. @ 2.12.2019, 16:18)  На мой взгляд проще всего будет использовать воздухораспределители с изменяющейся геометрией проще, то оно может и проще, но уверен данные воздухораспределители-трансформеры с кучей автоматики стоят совсем не дёшево. Всем заказчикам же надо, чтобы не только работало, а еще и недорого было. Гораздо дешевле прогнать лишний кусок жести в виде воздуховода и самыми что ни на есть обычными решётками. Из сложного здесь - только клапана для переключения. Но как вариант, спасибо! Может кто подскажет по руфтопам? Они же вроде как задуманы как универсальные устройства: воткнул одну коробку и на все случаи жизни. И охлаждение, и отопление, и вентиляция. Может уже есть какое то стандартное решение проблемы в данном случае?
|
|
|
|
|
2.12.2019, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 286793

|
Цитата(Jan28 @ 2.12.2019, 16:30)  проще, то оно может и проще, но уверен данные воздухораспределители-трансформеры с кучей автоматики стоят совсем не дёшево. Всем заказчикам же надо, чтобы не только работало, а еще и недорого было. Гораздо дешевле прогнать лишний кусок жести в виде воздуховода и самыми что ни на есть обычными решётками. Из сложного здесь - только клапана для переключения. тогда с воздухораспределители с термоприводами как раз ваш вариант - дешево и сердито )
|
|
|
|
|
2.12.2019, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Цитата(vsklokoch @ 2.12.2019, 16:16)  Посмотрите вихревые ВРУ с приводными поворотными лопастями. У некоторых производителей к ним есть сразу контроллеры, поворачивающие лопатки в зависимости от температуры в Р.З. Цитата(Кристина К. @ 2.12.2019, 16:18)  На мой взгляд проще всего будет использовать воздухораспределители с изменяющейся геометрией, которые могут формировать различные виды струй. Изменять направления струи у них можно, как правило, перемещением элемента конструкции с помощью привода. Таких воздухораспределителей на рынке достаточно много. А есть, кстати, более простые варианты с термоприводами, которые реагируют на температуру приточного воздуха По моему везде здесь принципиально речь идёт об одном и том же. Или я ошибаюсь?
|
|
|
|
|
2.12.2019, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Кристина К. @ 2.12.2019, 16:29)  у круглых вихревых один (если мы говорим про одни и те же изделия с поворачивающимися лопатками) один большой недостаток - при изменении положения лопаток очень сильно меняется сопротивление воздухораспределителя. конкретные марки называть не хочу. чтобы не делать рекламу. могу в личку написать кому надо Механические CАV в помощь. Цитата(Кристина К. @ 2.12.2019, 16:29)  конкретные марки называть не хочу. чтобы не делать рекламу. могу в личку написать кому надо На-до, на-до. В лич-КУ, в лич-КУ.
|
|
|
|
|
2.12.2019, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Можно использовать жалюзийные решетки, встраиваемые в магистральный воздуховод.Одно условие - нужно два приточных воздуховода, отдельно для перегретого и переохлажденного воздуха. Скорее всего типоразмер и количество решеток должны быть разными. Существуют диффузоров с регулируемым углом атаки сопротивление которых незначительно изменяется при изменении угла атаки. CAV не всегда помогают для диффузоров с регулируемым углом атаки т.к. у CAV есть ограничения по диаметру. А самые интересные размеры диффузоров имеют присоединительный размер более 400 мм.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 5:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(seeker @ 2.12.2019, 19:51)  Можно использовать жалюзийные решетки, встраиваемые в магистральный воздуховод.Одно условие - нужно два приточных воздуховода, отдельно для перегретого и переохлажденного воздуха. Скорее всего типоразмер и количество решеток должны быть разными. Есть примеры реализованных решений? Со студией поделитесь? (просто, не видел такого на практике). Цитата(seeker @ 2.12.2019, 19:51)  CAV не всегда помогают для диффузоров с регулируемым углом атаки т.к. у CAV есть ограничения по диаметру. Можно и электронные CAV. Те без ограничений.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Вы же не удивляетесь, что есть 2-х трубные и 4-х трубные доводчики. Примеров инсталляции нет, т.к.практически всегда ограничено пространство для размещения одного магистрального воздуховода и тем более нет места для двух. Хотя это вариант может быть реализован, у него есть большой недостаток - практически невозможно подстроить решетки на нужную скорость в РЗ. Если есть желание обсудить это решение- можем пообщаться. Конечно для подачи и переохлажденного и перегретого воздуха оптимальны диффузоры с регулируемым углом атаки, сопла с приводами и жалюзийные решетки с приводами. Что касается применения VAV в функции CAV - их диаметры тоже ограничены.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
большое всем спасибо!
|
|
|
|
|
3.12.2019, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(seeker @ 3.12.2019, 15:23)  Вы же не удивляетесь, что есть 2-х трубные и 4-х трубные доводчики. Простите. Я действительно думал, что Вы знаете о чем говорите.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 16:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(vsklokoch @ 3.12.2019, 17:15)  Простите. Я действительно думал, что Вы знаете о чем говорите. Я знаю, о чём разговор. Возможна реверсивная схема воздухораспределения. Но зависит от конкретного объекта и назначения помещения.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Skaramush @ 3.12.2019, 16:26)  Я знаю, о чём разговор. Возможна реверсивная схема воздухораспределения. Но зависит от конкретного объекта и назначения помещения. Есть примеры? До сих пор часто думал о такой возможности, но считал эти решения продуктом моего воспаленного воображения.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Для бассейна с положительным тепловым балансом в летнее время и отрицательным зимой считал воздухораспределение с жалюзийными решетками в верхней зоне и двумя приточными воздуховодами с их переключением на лето и зиму. Расчет баланса тепла выполнял не я. В результате выбрали диффузоры с регулируемым углом атаки.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(seeker @ 3.12.2019, 17:56)  Для бассейна с положительным тепловым балансом в летнее время и отрицательным зимой считал воздухораспределение с жалюзийными решетками в верхней зоне и двумя приточными воздуховодами с их переключением на лето и зиму. Интересно. Посмотреть бы картинки.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 18:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(vsklokoch @ 3.12.2019, 18:36)  Есть примеры? До сих пор часто думал о такой возможности, но считал эти решения продуктом моего воспаленного воображения. Были. В Риге делал так один зал. В Самаре вариант для кинозалов не дошёл до полной реализации, а жаль. Схема применима для варианта "обогрев зимой / охлаждение летом".
|
|
|
|
|
3.12.2019, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Диффузоры с изменяемой геометрией воздушной струи: https://shop.systemair.com/ru-RU/diffuzory-...y--strui/c40971Цены кусачие.... Системы подачи с двумя воздуховодами, по одному воздух с температурой помещения, по второму летом охлаждённый (13*С), зимой нагретый (до 35*-40*С) и VAV смешивающие клапаны для нагрева или охлаждения помещений с контролем микроклимата каждого помещения - это экзотика (привет из Америки). Делаем проще. Регулируемые диффузоры (н.п. Коника) в среднее положение, чтоб и летом и зимой.... одинаково плохо...  Раздача холодного воздуха решётками с небольшой высоты (ниже 4м) приводит часто к холодному душу.....
Сообщение отредактировал jota - 3.12.2019, 18:34
|
|
|
|
|
3.12.2019, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Спасибо за примеры. Значит не бред. Буду применять. Цитата(jota @ 3.12.2019, 18:33)  Делаем проще. Регулируемые диффузоры (н.п. Коника) в среднее положение, чтоб и летом и зимой.... одинаково плохо...  Раздача холодного воздуха решётками с небольшой высоты (ниже 4м) приводит часто к холодному душу..... Воот. А это уже видел. ("Узнаю брата Колю") ...И зимой весь свежий воздух под потолком.
|
|
|
|
|
4.12.2019, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vsklokoch @ 3.12.2019, 20:44)  Воот. А это уже видел. ("Узнаю брата Колю") ...И зимой весь свежий воздух под потолком.  Опускаем диффузоры ниже и дестратификаторы в помощь. Всё не так страшно как у Коли....
|
|
|
|
|
  |