	 |  Поиск утечек в теплосети |  |  |  
	
		|  | 
				  12.12.2019, 18:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 220
 Регистрация: 30.5.2019
 Из: Чехов
 Пользователь №: 360857
 
 
 
  
 | 
				Добрый вечер! Выручайте. Есть теплосеть в жилом микрорайоне общей длиной от цтп до домов порядка 1300м. Пследнее время началась постоянная утечка воды 1-1.5 м3 в сутки. Обзвонил несколько фирм занимающихся поиском. Помочь не могут тк говорят утечка маленькая и не будет слышно где. Труба в ППУ бесканальной проклалки. Есть система СОДК но давно не работает тк намокла изоляция еще при монтаже. Как можно попытаться найти место утечки? Секционирование есть но не факт что держут запорки. С помощью приборов для контроля СОДК можно попробывать? Или смысла нет? Если кто знает другие способы готов выслушать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 28)
	 
	
		|  | 
				  12.12.2019, 19:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				а 1.5 куба именно учет подпитки показывает? Может кто завелся умный и с отопления какую нито мусорокамеру обмывает? Влажный грунт дает чуть большее подтаивание снега над теплотрассой(по сравнению с сухим грунтом над теплотрассой, а не с местом другим где то там), но с снегом ныне проблема.Или дворники устроили Душ где в подвале... вобщем слив несанкционированный с отопления, а не течь в ТС? Просто и вправду утечка малая и СОДК ваш крякнутый.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.12.2019, 19:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 220
 Регистрация: 30.5.2019
 Из: Чехов
 Пользователь №: 360857
 
 
 
  
 | 
				Забыл написать. Дома перекрывали с рассечкой дабы убелиться что это не слив. Даже всю ливневку обследовали с пробами воды но ничего не дало дождевая вода тоже мягкая.
 Учёт подпитки велеться в цтп по счётчику подпитки.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.12.2019, 19:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 614
 Регистрация: 28.6.2006
 Пользователь №: 3267
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dmchehow @ 12.12.2019, 19:33)  Учёт подпитки велеться в цтп по счётчику подпитки. Утечка довольно малая, найти только если повезёт, вот фраза о подпитке в ЦТП заинтересовала. У вас микрорайон от ЦТП по независимой схеме? Или как вы тепловую сеть подпитываете?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.12.2019, 19:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				литр в минуту не знаю как поймать.Тут снег то тоже не покажет.Спускник сочится\писает?Сальниковый компенсатор есть в сети? Ничего другого пока не придумывается.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.12.2019, 19:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 220
 Регистрация: 30.5.2019
 Из: Чехов
 Пользователь №: 360857
 
 
 
  
 | 
				Цитата(borm @ 12.12.2019, 19:48)  Утечка довольно малая, найти только если повезёт, вот фраза о подпитке в ЦТП заинтересовала. У вас микрорайон от ЦТП по независимой схеме? Или как вы тепловую сеть подпитываете?  отопление через теплообменники отделтным контуром. Цитата(borm @ 12.12.2019, 19:48)  Утечка довольно малая, найти только если повезёт, вот фраза о подпитке в ЦТП заинтересовала. У вас микрорайон от ЦТП по независимой схеме? Или как вы тепловую сеть подпитываете? Подпитка повысительным насосом перед которым и стоит счётчик.тк в приходяще сети давление 5Атм а после ЦТП в домах 10Атм Цитата(инж323 @ 12.12.2019, 19:53)  литр в минуту не знаю как поймать.Тут снег то тоже не покажет.Спускник сочится\писает?Сальниковый компенсатор есть в сети? Ничего другого пока не придумывается.
  Компенсаторы все в ППУ стальные в земле. Спускники в доступных камерах все сухие даже капли не падает)) летом прессовали 15 Атм сеть все отлично держало.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.12.2019, 20:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Тогда мониторьте пока утечку, но.. таки пройдите снова по спускникам воздушникам. А давно течь начала? чего там по распечаткам, верней по показаниям  учета подпитки в датах?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.12.2019, 20:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 220
 Регистрация: 30.5.2019
 Из: Чехов
 Пользователь №: 360857
 
 
 
  
 | 
				Течёт уже месяц без изменения расхода. Заказал Уранин А это краситель. Попробуем применить. Не знаю будет ли толк))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.12.2019, 20:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1081
 Регистрация: 12.12.2007
 Пользователь №: 13744
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dmchehow @ 12.12.2019, 21:58)  Компенсаторы все в ППУ стальные в земле. Спускники в доступных камерах все сухие даже капли не падает)) летом прессовали 15 Атм сеть все отлично держало. Положить трубу в ППУ, что бы её потом прессовать     Теперь только корреляционным течеискателем искать утечу
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.12.2019, 20:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dmchehow @ 12.12.2019, 20:08)  Течёт уже месяц без изменения расхода. Заказал Уранин А это краситель. Попробуем применить. Не знаю будет ли толк)) а мокрая ППУ то у вас ведь не сплошняком, может кусками как проверить. У меня был участок мокрый(тож залило при монтаже), но соседние то сухие и мокрый выделили от всех.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.12.2019, 20:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 220
 Регистрация: 30.5.2019
 Из: Чехов
 Пользователь №: 360857
 
 
 
  
 | 
				Цитата(den.mgn @ 12.12.2019, 20:31)  Положить трубу в ППУ, что бы её потом прессовать     Теперь только корреляционным течеискателем искать утечу А что трубу в ППУ изоляции не нужно опресовывать? Течеискатель в паре фирм кто занимаеться поиском сказали что непоможет тк малый расход. Цитата(инж323 @ 12.12.2019, 20:43)  а мокрая ППУ то у вас ведь не сплошняком, может кусками как проверить. У меня был участок мокрый(тож залило при монтаже), но соседние то сухие и мокрый выделили от всех. Да не все участки мокрые. Но если участок мокрый то прибором типа "Цифровой рефлектометр РЕЙС-205"  возможно что то определить?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.12.2019, 21:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 31.10.2013
 Пользователь №: 211390
 
 
 
  
 | 
				Лет 20 назад на территории складского комплекса наши соседи( "равшаны" )по складу вдруг открыли авто мойку.Решил помыть у них машину и обратил внимание , что моют горячей водой. На мой удивленный вопрос:" откель гоячая водичка?" С радостью,не таясь ,даже с какой то гордостью сказали , что подключились к системе отопления. Мало того ,они подключили стиралку,для стирки рабочей одежды. Естественно после этого машину больше у них не мыл:машина хоть и старенькая была ,все равно жалко. Но всю зиму они обмывали, по моим наблюдениям, 3-5 машин в сутки.
 С Уважением,VAL57.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.12.2019, 21:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 220
 Регистрация: 30.5.2019
 Из: Чехов
 Пользователь №: 360857
 
 
 
  
 | 
				Цитата(VAL57 @ 12.12.2019, 21:28)  Лет 20 назад на территории складского комплекса наши соседи( "равшаны" )по складу вдруг открыли авто мойку.Решил помыть у них машину и обратил внимание , что моют горячей водой. На мой удивленный вопрос:" откель гоячая водичка?" С радостью,не таясь ,даже с какой то гордостью сказали , что подключились к системе отопления. Мало того ,они подключили стиралку,для стирки рабочей одежды. Естественно после этого машину больше у них не мыл:машина хоть и старенькая была ,все равно жалко. Но всю зиму они обмывали, по моим наблюдениям, 3-5 машин в сутки.
 С Уважением,VAL57.
  ну если это к нашему варианту то точно нет тк. Вся сеть до домов под землёй и это пришлось бы копать то увидели бы. А по поводу мойки для машин даже плюсы есть небольшие тк вода мягкая и не оставляет следов))) главное чтоб не кипяток...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 13:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 954
 Регистрация: 21.3.2011
 Из: Рига
 Пользователь №: 99300
 
 
 
  
 | 
				Кореляционным или акустическим течеискателями при такой малой утечке практически безнадёжно, но иногда удаётся.А вот тепловизором шансов значительно больше.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 14:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 220
 Регистрация: 30.5.2019
 Из: Чехов
 Пользователь №: 360857
 
 
 
  
 | 
				Цитата(A.R. @ 13.12.2019, 13:14)  Кореляционным или акустическим течеискателями при такой малой утечке практически безнадёжно, но иногда удаётся.А вот тепловизором шансов значительно больше.
 Тепловизором смотрел. И даже нашел 1 пятно подозрительно тёплое прям в дороге. Но никакай гарантии что это просто утечка тепла...  20191210_104501.jpg  ( 4,21 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 51 Зелёное пятно возле курсора. В самом низу экрана это тепловая камера. Красные точки это машины и люди.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2019, 13:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 954
 Регистрация: 21.3.2011
 Из: Рига
 Пользователь №: 99300
 
 
 
  
 | 
				Цитата(A.R. @ 13.12.2019, 12:14)  Кореляционным или акустическим течеискателями при такой малой утечке практически безнадёжно, но иногда удаётся... Куда это меня понесло? Такую утечку и в канале найти проблема. Для трубы ППУ и в 10 раз большую утечку можно безуспешно акустическими методами искать. Цитата(dmchehow @ 13.12.2019, 13:10)  Тепловизором смотрел ... Ну тогда остаётся два варианта: 1. Добыть рефлектометр (и обученного человека в комплекте). Найти ближайшее место обрыва/увлажнения (обычно в стыке) - устранить - найти следующее место - устранить и т.д. 2. Ждать, пока кто-то или что-то в промоину провалится и надеяться на то, что обойдётся без серьёзных последствий.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2019, 13:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 220
 Регистрация: 30.5.2019
 Из: Чехов
 Пользователь №: 360857
 
 
 
  
 | 
				Цитата(A.R. @ 16.12.2019, 13:48)  Куда это меня понесло?Такую утечку и в канале найти проблема.
 Для трубы ППУ и в 10 раз большую утечку можно безуспешно акустическими методами искать.
 
 
 Ну тогда остаётся два варианта:
 1. Добыть рефлектометр (и обученного человека в комплекте). Найти ближайшее место обрыва/увлажнения (обычно в стыке) - устранить - найти следующее место - устранить и т.д.
 2. Ждать, пока кто-то или что-то в промоину провалится и надеяться на то, что обойдётся без серьёзных последствий.
 Видимо остаёться только ждать)))  Сегодня залили Уранин А и ждем зелёных луж))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2019, 14:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dmchehow @ 12.12.2019, 20:08)  Течёт уже месяц без изменения расхода. Заказал Уранин А это краситель. Попробуем применить. Не знаю будет ли толк)) В далеком 2003 годе, шли мы с гл. инженером завода ЖБИ по территории, в воскресный день.И почему то компрессорная не работала, тишина, одним словом . Проходя мимо канализационного колодца услышали шум водопада. Открыв люк узрели картину, как между вторым сверху кольцом и ниже из-под земли извергалась вода и уходила в каналью. Сколько ее тогда утекло, как долго извергался водопад?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2019, 14:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 954
 Регистрация: 21.3.2011
 Из: Рига
 Пользователь №: 99300
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dmchehow @ 16.12.2019, 12:54)  Видимо остаёться только ждать)))  Сегодня залили Уранин А и ждем зелёных луж)) Мы пользуемся флуоресцином (вероятно, это одно и то же). Но с ППУ трубами результата можно и не дождаться. Всё в песочек уйдёт. А потом у кого-нибудь в округе из спицы вдруг зелёная вода пойдёт. Я не шучу. Был такой случай. В гаражном кооперативе в городской черте спица была.
				Сообщение отредактировал A.R. - 16.12.2019, 14:38 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2019, 14:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 220
 Регистрация: 30.5.2019
 Из: Чехов
 Пользователь №: 360857
 
 
 
  
 | 
				Цитата(A.R. @ 16.12.2019, 14:37)  Мы пользуемся флуоресцином (вероятно, это одно и то же).Но с ППУ трубами результата можно и не дождаться. Всё в песочек уйдёт.
 А потом у кого-нибудь в округе из спицы вдруг зелёная вода пойдёт.
 Я не шучу. Был такой случай. В гаражном кооперативе в городской черте спица была.
 не такой большой объем воды.. что за спица?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2019, 15:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 954
 Регистрация: 21.3.2011
 Из: Рига
 Пользователь №: 99300
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dmchehow @ 16.12.2019, 13:41)  не такой большой объем воды.. что за спица? Обычная спица - ручной насос для воды. Огородники такими пользуются. На какую глубину забита была не знаю. Но водичка из неё текла заметно зелёного цвета. И утечка не очень большая была, но продолжительная.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2019, 15:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Может пока не совсем холодно подвесить участками здания и прессануть заново всю сеть кусочками(если арматура на вводах держит), что сократить объем мест поиска течи? На 1.3 км искать тоже не фонтан. Это ж вторичная сеть после ЦТП как понимаю из текста автора( коль уранин этот есть куда залить).А по транзитам в домах точно сухо? Может трасса нормальная , а в подвале таки есть где обустроено пользование? Хотя скорее коль уранин заливали, то и подвалы в тех же руках и  транзиты эти.
 Вот ведь струйка как от кота, а канители с ней.... по самые небалуй.
 
 
 а по поводу режима утечки- если понаблюдать за счетчиком подпитки- как там? Тонкая струйка или таки вдруг залпом слив?
 
 Сообщение отредактировал инж323 - 16.12.2019, 15:15
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2019, 15:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 220
 Регистрация: 30.5.2019
 Из: Чехов
 Пользователь №: 360857
 
 
 
  
 | 
				Цитата(инж323 @ 16.12.2019, 15:11)  Может пока не совсем холодно подвесить участками здания и прессануть заново всю сеть кусочками(если арматура на вводах держит), что сократить объем мест поиска течи? На 1.3 км искать тоже не фонтан. Это ж вторичная сеть после ЦТП как понимаю из текста автора( коль уранин этот есть куда залить).А по транзитам в домах точно сухо? Может трасса нормальная , а в подвале таки есть где обустроено пользование? Хотя скорее коль уранин заливали, то и подвалы в тех же руках и  транзиты эти.
 Вот ведь струйка как от кота, а канители с ней.... по самые небалуй.
 
 
 а по поводу режима утечки- если понаблюдать за счетчиком подпитки- как там? Тонкая струйка или таки вдруг залпом слив?
  Дома перекрывали в первую очередь прям на входе в дом с рассечкой чтоб не сомниваться в арматуре. Подпитка равномерна в течении суток. Насос подпиточный включается каждые 15 минут и работает 2 минуты и так круглые сутки.  Заказал про запас трубы сейчас прийдут будем заниматься тогда повторной опресовкой. Может и проявиться зелёный родник)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2019, 16:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Про рассечки при опрессовке понятно, но сейчас "течет" вместе с транзитами и СО домов. Может и не на трассе течет, а на транзите или в СО? Забыл какой то слесарь до конца воздушник закрыть и травит от в дренаж?А с такой утечкой, даже секционный выпуск канальи открывай, то и не заметишь зелени в стоке.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2019, 16:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 220
 Регистрация: 30.5.2019
 Из: Чехов
 Пользователь №: 360857
 
 
 
  
 | 
				Цитата(инж323 @ 16.12.2019, 16:11)  Про рассечки при опрессовке понятно, но сейчас "течет" вместе с транзитами и СО домов. Может и не на трассе течет, а на транзите или в СО? Забыл какой то слесарь до конца воздушник закрыть и травит от в дренаж?А с такой утечкой, даже секционный выпуск канальи открывай, то и не заметишь зелени в стоке.
  Я имею ввиду пресовали когда уже началась утечка что бы понять где она в домах или в сети. Пришли к тому что утечка воды из теплосети.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.4.2021, 9:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 8
 Регистрация: 9.11.2012
 Из: Украина, Донецкая обл.
 Пользователь №: 169696
 
 
 
  
 | 
				Очень легко искать утечку растворив в теплоносителе отдушку (для запаха). Раньше растворяли креазот (пропитку для деревянных ж/д шпал). По запаху находили порыв за 50 м от утечки на теплотрассе, а недобросовестные жильцы, посбрасывав теплоноситель день-другой в надежде появления чистой горячей воды, - успокаивались. Может потому что запахом креазота пропитывалась волосы, постель, мебель, обои и одежда, а может соседи начинали ругаться на вонь из их квартиры. Так была найдена утечка в 100 л/час бывшая на протяжении 2х месяцев - в подвале дома, в кладовой, запертой на замок, хозяин которой умер 5 лет назад - сочилась крыльевая и впитывалась в грунт не выходя за пределы кладовой.  Правда за креазот можно и в суде оправдываться и штраф схлопотать.  Сейчас разработано специальное средство, не требующее согласования с санэпидемстанцией - в России "Скунс" или подобное название.  А подкрасив теплоноситель зеленым цветом, у нас (шахтерские города Украина) ничего не добиваются,- ну подумаешь  зеленой водой унитаз смывать и посуду мыть). Фото порыва канализации, полной теплоносителя с уранином добавляю.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.4.2021, 10:01 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(andrykolom @ 22.4.2021, 9:29)  Очень легко искать утечку растворив в теплоносителе отдушку (для запаха). Раньше растворяли креазот (пропитку для деревянных ж/д шпал). "Креозот — труднорастворимая в воде маслянистая жидкость" В теплоноситель нельзя добавлять "маслянистую жидкость"!     Отложения масла ослабляют теплопередачу как накипь.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.4.2021, 10:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 96
 Регистрация: 1.1.2021
 Из: Сургут
 Пользователь №: 385909
 
 
 
  
 | 
				Цитата(andrykolom @ 22.4.2021, 10:29)  Раньше растворяли креазот (пропитку для деревянных ж/д шпал). а потом при ремонтах теплотрасс все дружно дышали этой отравой)))))))  Цитата(andrykolom @ 22.4.2021, 10:29)  Правда за креазот можно и в суде оправдываться и штраф схлопотать. Не штраф слопатать, а сесть, при чем очень на хороший срок. Цитата(andrykolom @ 22.4.2021, 10:29)  Сейчас разработано специальное средство, не требующее согласования с санэпидемстанцией - в России "Скунс" или подобное название. А подкрасив теплоноситель зеленым цветом, у нас (шахтерские города Украина) ничего не добиваются,- ну подумаешь  зеленой водой унитаз смывать и посуду мыть). Фото порыва канализации, полной теплоносителя с уранином добавляю.
 Сургутский район такое практиковал в одном поселении, но потом быстро отказались, т.к. при ремонтах сами в этой воде "купались". Цитата(tiptop @ 22.4.2021, 11:01)  "Креозот — труднорастворимая в воде маслянистая жидкость" В теплоноситель нельзя добавлять "маслянистую жидкость"!     Отложения масла ослабляют теплопередачу как накипь.   Да плевать   Цитата(dmchehow @ 12.12.2019, 19:39)  Добрый вечер! Выручайте. Есть теплосеть в жилом микрорайоне общей длиной от цтп до домов порядка 1300м. Пследнее время началась постоянная утечка воды 1-1.5 м3 в сутки. Посмотрите когда подпитка идет. Если равномерно в течении суток, то на такой трассе это утечка по запорной арматуре. Если в конкретный период, то слив. Сам так слив поймал сняв почасовой отчет теплосчетчика.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.4.2021, 15:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 8
 Регистрация: 9.11.2012
 Из: Украина, Донецкая обл.
 Пользователь №: 169696
 
 
 
  
 | 
				Не призываю к креазоту - сейчас есть безвредные аналоги. Насчет "при авариях дышали" - выветривается и разбавляется при плановом расходе месяца за 2-3, и конечно подходит только для локализации очень малых расходов теплоносителя не вычисляемых месяцами с помощью других средств. За вред оборудованию и теплосети 100 грамм отдушки на 10 м3 теплоносителя (при том что отработку льют в картера насосов каждую неделю)- расскажите эту теорию персоналу после более 2х месяцев ежедневных безрезультатных поисков и регенераций (уши советую сразу закрыть). Запах в котельной от протечки через сальник сравним с двойной концентрацией запаха от свеженабитого сальника.При ежедневных авариях на теплосети, использовать отдушку, согласен - мазохизм.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 