Кондиционер Тошиба 18n3kv инвертор, эмуляция вентилятора |
|
|
|
|
1.1.2020, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Предыстория: был кондиционер с разбитым внутреннем блоком (подсунули на складе поставщика), выкидывать жалко, просто лежал. Подвернулся объект, на котором нет ни электричества (5 кВт на всё про всё), а так же нет других источников тепла для подогрева приточки. Ситуация практически патовая. Решили смастерить тепловой насос воздух-воздух и им греть приточку. Опыт есть: наружный блок от кондиционера + фреоновый теплобменник + частотный регулятор на приточку по температуре фреона. Греет охлаждает, но расход воздуха по системе всегда разный и зависит от погоды на улице, жить можно, всё работает.
В процессе вылезли неприятные грабли: у Тошибы есть защита от поломки вентилятора внутреннего блока. И она ни как у всех - по температуре теплообменника, а прям существует какая-то обратная связь от самого вентилятора.
Внимание вопрос. Что в чёрном ящике? Как плата внутреннего блока определяет, что вентилятор к ней не подключен? Что из себя представляет эта обратная связь и как можно её обмануть?
В представительство Тошибы буду звонить после праздников, или не буду, если вопрос удастся решить самостоятельно.
Заранее спасибо за любые интересные версии. Повесить рядом с щитом автоматики движок вентилятора от внутреннего блока кондиционера не предлагать. ))
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 59)
|
|
1.1.2020, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3898
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Как быстро определяется неисправность? Если мгновенно при пуске вентилятора, то, может быть, по отсутствию тока в цепи? Я видел контроль работы вентилятора, правда, не в кондиционере, основанный на обдуве терморезистора, подогреваемого током. Причём терморезистор - такая неприметная деталька, впаянная прямо на плате, напоминающая мелкийи дисковый конденсатор. Схема контролировала ток через него, при отсутствии обдува ток увеличивался. Но срабатывала такая защита с задержкой в 2-3 секунды.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2020, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 480
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Двигатель вентилятор внутреннего блока -постоянного тока. Частота и сам факт вращения отслеживается платой. Без познаний в электронике, обмануть плату будет тяжеловато)
Сообщение отредактировал narkom - 1.1.2020, 18:39
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2020, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Где-то уже видел подобное, люди просто вешают моторчик рядом и не парятся, что он крутится.. скидывают лопасти соответственно.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2020, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(manjey73 @ 1.1.2020, 20:43)  Где-то уже видел подобное, люди просто вешают моторчик рядом и не парятся, что он крутится.. скидывают лопасти соответственно. Это слишком оригинальное решение. Диско болл ещё можно вращать через редуктор, только предварительно спрятать его в коробку, чтоб не выделялся в интерьере и включать там (внутри коробки) музыку - полный сюрреализм тогда, не половинчатый. ))))
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2020, 21:01
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11018
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
там как правило датчик холла стоит. надо найти куда приходят импульсы и сгородить схемка-обманку
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
1.1.2020, 21:04
|
Guest Forum

|
Импульсы с таходатчика.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2020, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(LordN @ 1.1.2020, 21:01)  там как правило датчик холла стоит. надо найти куда приходят импульсы и сгородить схемка-обманку Спасибо. На 80% был уверен, что там генератор импульсов. 2 Kotlovoy. В защиту уходит почти сразу, либо после прогрева теплообменника в режиме нагрева.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2020, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 480
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Датчик Холла.
Сообщение отредактировал narkom - 1.1.2020, 21:26
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2020, 21:35
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11018
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(narkom @ 2.1.2020, 1:25)  Датчик Холла. эта схема самого DC-движка? если да, то ошибку похоже ловит по выходу PG
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2020, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3898
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Если датчик Холла выведен на контроллер, то проще всего сделать обманку на базе приблуды для скручивания спидометров. https://cxem.net/avto/electronics/4-139.php
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2020, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
https://youtu.be/zg0XIvs3yFkЕсть вот даже такая "приблуда"... и совсем не дорого что называется. А какие настройки необходимы и как убедиться, что плата не сломается при подключение данного устройства? https://tixer.ru/catalog/modules/other-modu...716410007900004
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 13.1.2020, 18:36
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2020, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
13.1.2020, 22:30
|
Guest Forum

|
Часть входной цепи для импульсов датчика срисуйте.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2020, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(narkom @ 1.1.2020, 18:32)  Двигатель вентилятор внутреннего блока -постоянного тока. Частота и сам факт вращения отслеживается платой. Без познаний в электронике, обмануть плату будет тяжеловато)  Это схема верная, только распиновка самого вентилятора отсутствует. Цитата(Runner B @ 13.1.2020, 22:30)  Часть входной цепи для импульсов датчика срисуйте. Производить демонтаж платы и подключать её обратно к блоку, чтобы провести испытания с осциллографом не хочется от слова совсем. (((
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
13.1.2020, 23:36
|
Guest Forum

|
Можно сервис мануал поискать, там обычно есть осциллограммы таходатчика. Померяйте напряжения на CN31 выводы 4, 5, 6
Сообщение отредактировал Runner B - 13.1.2020, 23:50
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2020, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Runner B @ 13.1.2020, 23:36)  Можно сервис мануал поискать, там обычно есть осциллограммы таходатчика. Померяйте напряжения на CN31 выводы 4, 5, 6 Что это нам даст? Судя по схеме на клеммах 1 и 3 всегда есть питание, и логично предположить, что амплитуда импульсов меньше или ровна величине этого напряжения.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
14.1.2020, 0:02
|
Guest Forum

|
Представление об амплитуде импульсов с таходатчика. ........... спать пошел
Сообщение отредактировал Runner B - 14.1.2020, 0:07
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2020, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Что если амплитуда ровна и что если нет? Вот в чём вопрос... И потом какой именно номер у клеммы, на которую эти самые импульсы приходят, как её отличить от остальных? Цитата(Runner B @ 14.1.2020, 0:02)  Представление об амплитуде импульсов с таходатчика. ........... спать пошел Без подключения двигателя и осциллографа простым замером напряжения в ряд ли можно такое узнать. Вот частоту можно наверное определить путём подбора ориентируясь 1prm - 4 impuls, этим в ряд ли можно что-то сломать, а вот с амплитудой уже сложнее, хотя и там наверняка стоят токоограничительные резисторы, ну и можно начать с 5 вольт например, чтоб не ошибиться.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
14.1.2020, 0:31
|
Guest Forum

|
Попробуйте два импульса на оборот. Сигнал таходатчика +5В -0В. Подайте через токоограничительный резистор .
Сообщение отредактировал Runner B - 14.1.2020, 0:36
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2020, 6:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Вот кусок схемы от Fujitsu General:
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2020, 6:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2020, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(SSA @ 14.1.2020, 6:26)  Вот кусок схемы от Fujitsu General: Судя по всему в данной схеме обратная связь приходит на клемму №1, стоит подтяжка к 5V через резистор 10К и токоограничивающий резистор 1К в цепи МК.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
14.1.2020, 8:47
|
Guest Forum

|
В таком случае выход с движка это ключ замыкающий на общий провод клеммы.
Сообщение отредактировал Runner B - 14.1.2020, 8:48
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2020, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Runner B @ 14.1.2020, 8:47)  В таком случае выход с движка это ключ замыкающий на общий провод клеммы. Подтяжка вроде на массу, поэтому импульс скорее всего активного типа +5V, но это не точно.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2020, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3898
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.1.2020, 8:57)  Подтяжка вроде на массу, поэтому импульс скорее всего активного типа +5V, но это не точно. Нет, внимательнее смотрим, подтяжка на +5V. Выход таходатчика, стало быть, открытый коллектор n-p-n.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2020, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Ну, не гадайте, сходите на аиркон.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2020, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(SSA @ 14.1.2020, 9:20)  Ну, не гадайте, сходите на аиркон.  Да сходил... сразу же и где там заветный рецепт? Вроде внимательно читал... если только toshiba-aircon.ru вы имеете в виду...
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 14.1.2020, 9:40
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2020, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Ссылка в посте 22.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2020, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3898
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Там всего 21 пост.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 14.1.2020, 13:06
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2020, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Надо атаковать представительство тошибы ну или уже подключаться осцилом. Действительно какое-то гадание на кофейной гуще получается. Выше по топу была любезно предоставлена схема двигателя от narkom, в ней по всей видимости выход активный, а тут да подтяжка к +5V, вот и фиг знает как теперь определить, используя только дедукцию и смекалку, что этому электронному мозгу в действительности необходимо импульсы или впульсы...
Предлагаю проголосовать! ))
Кто за импульсы?
Кто за впульсы?
Шучу конечно.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2020, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2020, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Не было свободного времени, проблему решить пока так и не удалось, а уже как-бы желательно это сделать. Собрался было звонить за хелпом в Тошнибу, но подумал сначала загуглить движок, ибо звонить лениво, надо слова вспоминать - му одним словом. Модель двигателя MF-340-30-3, DC340V, 30W. Даташит не нашёл, вот может кто-нибудь знает как или где можно заиметь данный документ или какие-то технические данные по данной модели двигателя? Есть методика тестирования этого вентиляторного двигателя, вроде даже можно понять какая клемма за что отвечает:
file_1205_1424248191__1_.pdf ( 275,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2020, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 480
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
У дайкина вот так. Смотрите дальше сами, по аналогии.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2020, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(narkom @ 23.1.2020, 17:33)  У дайкина вот так. Смотрите дальше сами, по аналогии. Если правильно понимаю, то у Дайкина амплитуда обратной связи 15V 4 импульса за оборот и вы считаете, что у Тошнибы всё копейно - один в один? Очень на это похоже конечно, судя по распиновке разъём такой-же. https://youtu.be/zg0XIvs3yFkА если такой генератор поставить, то какие настройки на нём необходимо задать? Получается генератор необходимо запитать от клемм 3 и 4, а выход с генератора уже на клемму 6.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 23.1.2020, 17:52
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2020, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 480
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Я не электронщик, но, похоже, что частота импульсов в 4 раза больше частоты вращения. Амплитуда 7.2В. Сколько вольт у Тошибы должно быть, это вопрос. Может, шарящие люди подскажут. Осталось найти данные по частоте вращения)
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2020, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
___________________18n3kv________________________________________________________________________________Google_Chrome.jpg ( 106,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15Точно 7,2V, не 15V?
____________.pdf____________Adobe_Acrobat_Reader_DC.jpg ( 132,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16Вероятно на клемму 5 ещё не лишним будет поставить какой-нибудь транзистор, чтобы он отрубал генератор импульсов когда вентилятор д.б. выключен, судя по методике тестирования туда приходит какое-то управляющее напряжение в диапазоне 1-5V. Цитата(narkom @ 23.1.2020, 18:15)  Я не электронщик, но, похоже, что частота импульсов в 4 раза больше частоты вращения. Амплитуда 7.2В. Сколько вольт у Тошибы должно быть, это вопрос. Может, шарящие люди подскажут. Осталось найти данные по частоте вращения) В любом случае огромное спасибо, ваше участие в решение проблемы оказало существенное, если не решающее значение. Частоту импульсов примерно посчитал - 67Гц для скорости 1000rpm, скваженность только не соображу какая должна быть для этих импульсов. Может кто-нибудь помочь в этом вопросе?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2020, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3898
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Откуда 15, 7,2 вольта, по схеме же видно, открытый коллектор. Какое напряжение подадите на резистор подтяжки, такую амплитуду импульсов и получите. Зачем вам вообще ШИМ генератор, подойдёт любой генератор с регулируемой частотой, главное, чтобы у него был открытый коллектор. А резистор подтяжки наверняка уже установлен на входе контроллера. В этом нетрудно убедиться, просто отключив сигнал тахо и измерив напряжение на входе. Спаять такой генератор - вечер. Например, на 555 таймере. Скважность там наверняка 2, да и вряд ли это имеет значение.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2020, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Клемма PG - output of pulse generator (выход с генератора импульсов) в стоянке выдаёт 7,2В , при вращении 4 импульса на оборот с амплитудой 15В. Но это мой такой перевод...
Открытый коллектор - вы имеете в виду, что не импульсы а впульсы? Ваша микросхема это тоже генератор импульсов, не то чтобы паять неохото, просто разница в 300 рублей между микросхемой и генератором с дисплеем и кнопками, которым в случае необходимости ещё можно управлять и по SPI - это практически ни о чём можно сказать. На Али он вообще 130 рублей, просто ждать некогда, заказал из Москвы с доставкой в Евросеть, чих пых после выходных надеюсь уже буду ставить.
7,2 и 15 - принципиальный момент, не плохо было подразобраться, прежде чем ставить генератор.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2020, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3898
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Как вы думаете, сколько покажет тестер на постоянном токе, если измерять импульсы со скважностью 2 амплитудой 15 вольт?
Я не знаю, что такое впульсы.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2020, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3898
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
during operation - во время работы, а не стоянки.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2020, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Впульсы - это типа замыкание на массу, от обратного в сравнении с импульсами.
Я не знаю что такое скважинность 2, могу предположить, что имеется в виду 1/2, то есть 50%...
В данном случае смотря куда подключать мультиметр, если к плате, без подключенного к ней двигателя, то на шестой клемме будет 0.
Хотя кажется начал понимать что имеется в виду, если вращать рукой (if move hand), то есть медленно, то будет 15, а если вращать быстро, то 7,2 ибо скважинность е.п.т.!!!
Ну и вам тоже спасибо, Kotlovoy, теперь вообще полная ясность по данному вопросу.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2020, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3898
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
1/2 -это коэффициент заполнения, величина, обратная скважности.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2020, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 23.1.2020, 22:26)  теперь вообще полная ясность по данному вопросу. Не совсем... Что там думает контроллер не известно. Но зато явно видно обратную связь. Допустим Вы прилепите генератор импульсов. А о чем подумает контроллер выставив скорость 500рпм а получив от обратной связи 1500рпм?? Возможно придется делать 100% эмулятор с обратной реакцией на сигнал скорости от контроллера.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2020, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(yozik @ 28.1.2020, 12:13)  Не совсем... Что там думает контроллер не известно. Но зато явно видно обратную связь. Допустим Вы прилепите генератор импульсов. А о чем подумает контроллер выставив скорость 500рпм а получив от обратной связи 1500рпм?? Возможно придется делать 100% эмулятор с обратной реакцией на сигнал скорости от контроллера. Возможно придётся и таким образом заморочиться..., но пока что в ожидании самого генератора, никак не приедет ещё, может завтра случится чудо.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2020, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Генератор импульсов пришел, ставить пока не пробовал, туго со временем, хотя объект сдавать уже необходимо. По питатнию пока всё сходится: на входе 15В, на импульсном выходе 7,2В.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2020, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Колдовал 3 часа не запустилась, печалька... ((
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2020, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Завелась шарманка. Получается вроде что у Тошнибы 8 импульсов на один оборот. На 500rpm начиная с 70Гц перестал вываливаться в ошибку и сейчас уже с 70 прибавил до 140, полёт нормальный. Переключил на 1000rpm тоже без ошибок, всё работает.
IMG_20200207_143042.jpg ( 1,19 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 28
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2020, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2020, 13:54)  На 500rpm начиная с 70Гц перестал вываливаться в ошибку и сейчас уже с 70 прибавил до 140, полёт нормальный. Переключил на 1000rpm тоже без ошибок, всё работает. Проверка на скорость есть? То есть на 500об с 70Гц перестает уходить в ошибку На 1000об ??? (а то описанно непонятно) Хотя если судить по Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2020, 13:54)  На 500rpm начиная с 70Гц перестал вываливаться в ошибку и сейчас уже с 70 прибавил до 140, полёт нормальный. Проверка если и есть, то не на точное совпадение, а на скорость больше (тукущая скорость больше заданной)
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2020, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Всё верно, если задать 140Гц, то работает как угодно на любой скорости, а если задать 70Гц, то только на 500rpm. Но! Не долго музыка играла... Теперь он ругается, что в режиме прогрева теплообменника с какого-то фига работает вентилятор - вываливается в ошибку, необходимо отключать шарманку пока он не нагреется и не скажет "можно". Злые японцы, не живётся им спокойно, то цунами, то землетрясение, не понос так золотуха.
Нормально же общались...
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2020, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Максимум можно задать 230Гц, потом уже тоже начинает ругаться - вываливается в ошибку.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2020, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3898
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
У вас там вроде есть сигнал задания оборотов, можете измерить, что там на разных оборотах?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2020, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2020, 17:13)  У вас там вроде есть сигнал задания оборотов, можете измерить, что там на разных оборотах? Померить можно, но а инструкции и так написано от 1 до 4,5В.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2020, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3898
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Если так, как написано, то ваш путь - это ГУН.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2020, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Есть лайфхак: задаёшь ровно 230Гц и он перестаёт выдавать ошибки, как во время прогрева, так и во время работы. Если задать больше, то выскакивает ошибка во время работы, если меньше, то во время прогрева при работе на тепло. Но это не точно, в пнд. ещё раз всё проверю.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2020, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 480
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Очень познавательно! Спасибо за feedback. Амплитуда импульсов какая?
Сообщение отредактировал narkom - 8.2.2020, 13:18
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2020, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(narkom @ 8.2.2020, 13:16)  Очень познавательно! Спасибо за feedback. Амплитуда импульсов какая? 15В , тупо подключил генератор на клеммы 3 и 4, а выход с него завёл на клемму 6. Скважинность решающего значения не имеет, пробовал задавать от 10 до 50% результат идентичный, по всей видимости регистрация импульса происходит по переднему фронту. Пожалуйста. Вам спасибо, предоставленная вами информация была весьма полезна.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2020, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
230Гц работает, но всё равно выдаёт ошибку, в этот раз уже после выключения.
Надо делать доп. управление на рассыпухе, транзистор.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2020, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Инвертор прикольно работает, первый раз ставлю такой самодельный инверторный ккб на приточку - снижаешь обдув теплообменника, он убавляет обороты компрессора. Получается два пида через мультиплексор один по фреону, второй каскадный по воздуху рулят частотником, а третьим пидом он сам подруливает. Пол дня сегодня игрался.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2020, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|