Составляю ТЗ на изготовление ШИМ регулятора. Можно сделать дополнительные выходы для ступеней. Нужны идеи как лучше сделать и каким критериям регулятор должен отвечать.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 52)
|
|
11.2.2020, 10:34
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
DO для SSR - период, скважность. DO питания SSR - сухой контакт отдельный. DI калорифера - можно два. доп.ступени если и делать, то только в виде независимых DO типа сухой контакт с общим "коллектором". только не совсем понятно для чего это делать? силовой шкаф встраивать в приточку не очень удобно, только в каких-то мелких серийных установках. для размещения в шкафу - ну могабть, как вспомогательный модуль расширения.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Несколько раз приходилось собирать просто отдельный щиток для подключения к нему тэнов, ящик на 12 дин, в котором несколько твердотелок, релюшек или МП, вешаешь его в непосредственной близости от калорифера, туда заходит питание и управляющие сигналы. Сам контроллер в это время может находиться в абсолютно другой локации. ИМХО это удобно.
Интересуют непосредственно параметры ШИМ сигнала. 0% - ТТР выключен, 100% - включен нонстоп, а вот что происходит в диапазоне от 0 до 100%?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 11.2.2020, 11:20
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
А смысл? Берешь ТТР с переходом нуля, остальное контроллер делает. Не взлетит. ВТС, Русклимат и Нед свои приблуды уже впаривают вместе с оборудованием. Кто это будет брать?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Интересен Modbus, тянуть пучок проводов от контроллера к электроклариферу не прикольно, питание и шина грубо говоря, а недокорфы хотят много денег за свои поделки, это не всегда оправдано.
Я с LuftMeer сотрудничаю, у них такого нет, вообще слабо с автоматикой.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2139
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Для малых систем оптимальнее ТТ с аналоговым управлением, а не ШИМ. А вот для 3-х фазок либо городить 3 ТТ с аналогом или одно + ШИМ конечно второе дешевле. з.ы. а вам еще и Modbus подавай
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(kosmos440o @ 11.2.2020, 12:21)  Не взлетит. Полностью согласен  Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 12:47)  Интересен Modbus, тянуть пучок проводов а придется.... ПУЭ электронагревательные приборы, защита И тут или пучек проводов, и все по правилам (разрыв цепи при перегреве) Или получать сертификат, что защиту Ваше устройство обеспечивает.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
https://youtu.be/DfcQSutjLuAНедавно ставил такой привод, он отрубает питание тэнов при перегреве, сигнал от заводских термостатов астроенных в калорифер заводится в контроллер, а контроллер уже рубит автоматы посредством привода. По сути то, что мы обсуждаем регулирует температуру подогрева воздуха и не несёт ответственности за отрубание электричества. Устройство для удобства простоты монтажа и проектирования. Не взлетит, но хоть ползёт как черепашка и то ладно.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 14:56
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 11:20)  Интересуют непосредственно параметры ШИМ сигнала. 0% - ТТР выключен, 100% - включен нонстоп, а вот что происходит в диапазоне от 0 до 100%? Скважность изменяется линейно. ТЭНы - линейно мощность нагрева изменяют.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Ashihara @ 11.2.2020, 14:56)  Скважность изменяется линейно. ТЭНы - линейно мощность нагрева изменяют. О! Спасибо. Со скажностью разобрались. Осталась частота импульсов...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 17:23
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Интересуют непосредственно параметры ШИМ сигнала. 0% - ТТР выключен, 100% - включен нонстоп, а вот что происходит в диапазоне от 0 до 100%? Код if(cnt--) PWM_DOut = (cnt <= PWM); else cnt = 1000; Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 19:26)  О! Спасибо. Со скажностью разобрались. Осталась частота импульсов... от единицы секунд до сколько разрядности хватит. например. или еще ширее.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(LordN @ 11.2.2020, 17:23)  от единицы секунд до сколько разрядности хватит. например. или еще ширее. А существует какое-то оптимальное значение, например сколько-то герц? А то так можно и 150кГц задать, ТТР сам вообще переварит такие скоростя, не задымит?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 18:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 22:39)  А существует какое-то оптимальное значение, например сколько-то герц? А то так можно и 150кГц задать, ТТР сам вообще переварит такие скоростя, не задымит? если речь о твердотелке для любого эл.кипятильника, то периода от 4..10 сек более чем достаточно. исходя из минимальная дискретность разрешения 1/1000 частота 50Гц=100 полупериодов в секунду или 50 периодов 1000/50=20секунд но с ШИМ с периодом 20 секунд уже заметна "пила" сегнетики по дефолту ставят период 4 секунды, т.е. 200 периодов или 400 полупериодов. работает достаточно стабильно и с воздухом и с водой. я когда-то делал перид 10 секунд. тоже работало нормально.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(LordN @ 11.2.2020, 18:46)  если речь о твердотелке для любого эл.кипятильника, то периода от 4..10 сек более чем достаточно. исходя из минимальная дискретность разрешения 1/1000 частота 50Гц=100 полупериодов в секунду или 50 периодов 1000/50=20секунд но с ШИМ с периодом 20 секунд уже заметна "пила" сегнетики по дефолту ставят период 4 секунды, т.е. 200 периодов или 400 полупериодов. работает достаточно стабильно и с воздухом и с водой. я когда-то делал перид 10 секунд. тоже работало нормально. Период 4 сек. - это 1/4Гц, один импульс раз в 4 секунды? Не проблема и 10 импульсов и 100 за секунду, почему именно 4 секунды у сегнетиков дефолтное значение, не 2 и не 1? Какова именно логика данной цифры?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 11.2.2020, 19:17
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 19:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 23:17)  Период 4 сек. - это 1/4Гц, один импульс раз в 4 секунды? Не проблема и 10 импульсов и 100 за секунду, почему именно 4 секунды у сегнетиков дефолтное значение, не 2 и не 1? Какова именно логика данной цифры? логика простая - 8..10бит  у простых и хороших приводов примерно такая же дискретность. от 8 до 10 бит. меньше - очень плохо, больше - очень дорого.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
А сколько раз в секунду ТТР можно включить и выключить, существуют об этом какие-нибудь данные?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 21:34
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.2.2020, 1:20)  А сколько раз в секунду ТТР можно включить и выключить, существуют об этом какие-нибудь данные? в мануалках. time off, time on
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
11.2.2020, 21:58
|
Guest Forum

|
Сотни герц макс
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
11.2.2020, 22:41
|
Guest Forum

|
Кипприбор 50Гц макс.
Сообщение отредактировал Runner B - 11.2.2020, 22:54
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2020, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Runner B @ 11.2.2020, 22:41)  Кипприбор 50Гц макс. Ну значит одно включение - это два полупериода.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2020, 13:14
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
я делал минимальный импульс = 1/100 сек.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2020, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(LordN @ 12.2.2020, 13:14)  я делал минимальный импульс = 1/100 сек. 1/100 - это один полупериод, при условии перехода через 0 максимально возможный минимум. А 4 секунды - это 200 периодов, при условии 1/50 дискретность регулирования будет 0,5%.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2020, 17:01
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
длина минимального импульса вещь простая - она должна успеть открыть ТТР, и проц должен не напрягаясь успеть обработать. в любом случае минимум ограничен минимальным "тиком" проца. кстати, для того же пикселя типовой тик = 1/10сек. при периоде 4сек имеем всего 40 дискрет ШИМа. вполне хватает. у меня на отоплении пиксель имеем тик 1/5 секунды, при периоде 4 сек работает более чем хорошо
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2020, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(LordN @ 12.2.2020, 17:01)  40 дискрет ШИМа В пикселе Атмега, не думаю, что импульс 20мс (1/50 или 200 дискрет периода 4 сек.) для Атмеги это проблема. Дискретность 40 - это в пять раз больше дискретности 200, получается, что Пиксель выдаёт импульс длительностью 100 мс и ТТР за это время успевает пропустить 5 полных периодов синусоиды. Если перевести периоды в градусы, то для приточки с бесступенчатым нагревателем 1 период синуса это примерно 0,2С, соответственно 5 периодов - это 1С. При таком раскладе 1 дискрет ШИМа Пикселя - это 1С дельты нагревателя приточки, что естественно нельзя назвать выдающимся результатом, учитывая ещё то, что у того же Пикселя погрешность аналогового входа датчика температуры +/- 3С. )))
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
12.2.2020, 19:21
|
Guest Forum

|
Пиксель с одним ТТР регулятором поддерживает температуру с точностью 0,1*С без проблем.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2020, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.2.2020, 19:10)  В пикселе Атмега, не думаю, что импульс 20мс (1/50 или 200 дискрет периода 4 сек.) для Атмеги это проблема. Для Атмеги это почти вечность. За это время, думаю, большинство Сегнетиксовских программ выполняются полностью. Тем более для ШИМ.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.2.2020, 22:07
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2020, 11:48
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.2.2020, 19:10)  При таком раскладе 1 дискрет ШИМа Пикселя - это 1С дельты нагревателя приточки, что естественно нельзя назвать выдающимся результатом, учитывая ещё то, что у того же Пикселя погрешность аналогового входа датчика температуры +/- 3С. ))) Ну не настолько там всё плохо) И с регулированием и с датчиками)) Поддержание в коридоре 0.1С - обычный результат для их стандартных программ. У меня и лучше получалось.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2020, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Ashihara @ 13.2.2020, 11:48)  Ну не настолько там всё плохо) И с регулированием и с датчиками)) Поддержание в коридоре 0.1С - обычный результат для их стандартных программ. У меня и лучше получалось. Да, но только есть небольшой нюанс: "точность" и "погрешность" - это не совсем одно и то же. Точность может быть какая угодно, но это совсем не означает достоверность данной точности. Про погрешность имел в виду именно погрешность, а не точность. С шимом по всей видимости Пиксель должен уметь больше, чем дискретность 40 при периоде 4 секунды, с такой дискретностью можно обычной релюшками даже наверное щёлкать.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
14.2.2020, 10:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 13.2.2020, 19:19)  Да, но.... Если откалибровать, то получается небольшая погрешность, достаточная для вентиляции.
Сообщение отредактировал Runner B - 14.2.2020, 10:03
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2020, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Runner B @ 14.2.2020, 10:01)  Если откалибровать, то получается небольшая погрешность, достаточная для вентиляции. Если, то да. В принципе я и не хочу сказать ничего плохого про Пиксель, в своём классе это одно из лучших решений, просто не всегда бывает удобно обсуждать что-либо предварительно не согласившись о понятиях.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
14.2.2020, 10:35
|
Guest Forum

|
Продукция Сигнетикса сразу была лучшей в своей области.
Сообщение отредактировал Runner B - 14.2.2020, 10:36
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2020, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
ПР200 лично для меня сейчас является более предпочтительным, чем Пиксель. Два четыреста восемьдесят пятых интерфейса, большее количество релейных выходов. Вторым портом можно подключиться к облаку, а релюшками управлять приводами, первый порт рулит переферией - датчики, частотники и т.д., имхо очень удачное решение, за эти деньги имхо вообще вне конкуренции.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
14.2.2020, 13:06
|
Guest Forum

|
У Сигнетикса в большинстве случаев , можно автоматизировать вентиляцию не имея навыков программирования. ......... Понятно, что конкуренты не дремлют.
Сообщение отредактировал Runner B - 14.2.2020, 13:11
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2020, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1547
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 18:35)  https://youtu.be/DfcQSutjLuAНедавно ставил такой привод, он отрубает питание тэнов при перегреве, сигнал от заводских термостатов астроенных в калорифер заводится в контроллер, а контроллер уже рубит автоматы посредством привода. По сути то, что мы обсуждаем регулирует температуру подогрева воздуха и не несёт ответственности за отрубание электричества. Устройство для удобства простоты монтажа и проектирования. Не взлетит, но хоть ползёт как черепашка и то ладно. сам только начинаю разбираться в автоматике, да и то поверхностно нашел два вариант защиты от перегрева 1 вариант подсказали мне тут это схема с самодхватом 2 вариант это установка расцепителя минимального напряжения на вводные автоматы судя по видео работает не только при снижении напряжения ниже нормы, но и при пропаже напряжения https://www.youtube.com/watch?v=6E4YpVSm0os в течении месяца наверное закуплю и проверю как всё это работает ради эксперимента расцепитель получается самым дешевым решением в этом плане
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2020, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(cpt @ 14.2.2020, 16:43)  сам только начинаю разбираться в автоматике, да и то поверхностно нашел два вариант защиты от перегрева 1 вариант подсказали мне тут это схема с самодхватом 2 вариант это установка расцепителя минимального напряжения на вводные автоматы судя по видео работает не только при снижении напряжения ниже нормы, но и при пропаже напряжения https://www.youtube.com/watch?v=6E4YpVSm0os в течении месяца наверное закуплю и проверю как всё это работает ради эксперимента расцепитель получается самым дешевым решением в этом плане Расцепитель актуально ставить на вводной автомат по сигналу пожарной тревоги, а моторный привод немного другая история, автомат включается и выключается каждый раз при включении и выключении приточки, в том числе при перегреве тэнов. Мало того у меня на приточном вентиляторе стоит бесперебойник, если свет отрубается он ещё пять минут работает, продувает тэны, частотник включен по modbus у него в регистре записана команда "пуск".
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 14.2.2020, 21:42
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2020, 3:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1547
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Т.е это по сути промежуточное реле(включающее сеть по сигналу)+защита от перегрева в одном корпусе?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
15.2.2020, 8:56
|
Guest Forum

|
Ставят контактор в цепь питания тэнов. При перегреве отключают.
Сообщение отредактировал Runner B - 15.2.2020, 8:56
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2020, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Runner B @ 15.2.2020, 8:56)  Ставят контактор в цепь питания тэнов. При перегреве отключают. Фаза просаженная, контактор включается через раз, гудит, искрит, того гляди сам взорвётся, с моторным приводом такого не происходит, всё чётко.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
15.2.2020, 11:29
|
Guest Forum

|
Возможно лучше (никогда не сталкивался с такими), но контактор попроще и дешевле все же, так Системаир делает. Впрочем можете от стабилизированного 24VDC запитать катушку контактора. Интересен вариант с расцепителем, пожалуй даже лучше чем с контактором из-за большей стойкости к токам кз автоматического выключателя. По идее должны стоять быстродействующие предохранители , если тэны управляются симисторами. Знаю схемку в которой замыкание тэна на корпус не будет палить симисторы.
Сообщение отредактировал Runner B - 15.2.2020, 11:34
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2020, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Контактор на 24VDC ещё поискать надо, ну а так да, контакторы много где используются, моторный привод стоит 2500, а контактор 450.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2020, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Цитата(Runner B @ 15.2.2020, 11:29)  Возможно лучше (никогда не сталкивался с такими), но контактор попроще и дешевле все же, так Системаир делает. Впрочем можете от стабилизированного 24VDC запитать катушку контактора. Интересен вариант с расцепителем, пожалуй даже лучше чем с контактором из-за большей стойкости к токам кз автоматического выключателя. По идее должны стоять быстродействующие предохранители , если тэны управляются симисторами. Знаю схемку в которой замыкание тэна на корпус не будет палить симисторы. Так если есть симистор то зачем еще устанавливать контактор? Для исключения влияния логики ПЛК в случае перегрева? Так интересно начиналась тема с уважаемым Ефремовым, и как всегда, выходит в конце то концов что ответ ТСу был известен. Ну или мне так показалось в очередной раз. ИБП на вентилятор звучит серьезно, может ТН в таком случае ставить а не ТЭН для пущей безопасности. Стоит этот вариант предложить заку, не шучу Скоро похожую задачу буду реализовавывать, но у меня 3 ступени 3х фазного ТЭНа с двоичным переключением. +-1*С достаточная точность поддержания параметра ИМХО. Захотят точнее - включим ШИМ, благо выходов SSR достаточно в ПЛК.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
16.2.2020, 8:33
|
Guest Forum

|
чтобы отключить питание, если будет пробой симисторов.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2020, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.2.2020, 13:05)  моторный привод стоит 2500. Это какого производителя? Известные мне от 8000. EKF что-ли? Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.2.2020, 11:06)  Фаза просаженная, контактор включается через раз, гудит, искрит, того гляди сам взорвётся. Это где такое?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.2.2020, 9:19
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2020, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(kosmos440o @ 16.2.2020, 9:18)  Это какого производителя? Известные мне от 8000. EKF что-ли?
Это где такое? ЕКF Прям адрес назвать что ли? На самом деле много где такое бывает. Гудит контактор, измеряешь напряжение 170-180В...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
16.2.2020, 17:41
|
Guest Forum

|
Для разнообразия. Имеются модульные 4-канальные регуляторы для работы с SSR. Существуют модификации модулей для работы с термометрами сопротивления и термопарами. Выход либо дискретный, либо 4-20 мА. Функционируют с адаптерами Modbus.
111.jpg ( 109,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
112.jpg ( 308,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
113.jpg ( 151,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2020, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.2.2020, 16:29)  Прям адрес назвать что ли? На самом деле много где такое бывает. Гудит контактор, измеряешь напряжение 170-180В... В розетке же 230 вольт. Или энергетика на мыло...
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2020, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(kosmos440o @ 16.2.2020, 20:19)  В розетке же 230 вольт. Или энергетика на мыло... Если бы в розетке было 230 вольт или мыло из энергетиков, то такого товара, как стабилизатор напряжения просто не существовало бы в природе, а он есть (такой товар) и его много, жопой жуй можно сказать.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2020, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(cpt @ 14.2.2020, 16:43)  сам только начинаю разбираться в автоматике, да и то поверхностно нашел два вариант защиты от перегрева 1 вариант подсказали мне тут это схема с самодхватом 2 вариант это установка расцепителя минимального напряжения на вводные автоматы судя по видео работает не только при снижении напряжения ниже нормы, но и при пропаже напряжения https://www.youtube.com/watch?v=6E4YpVSm0os в течении месяца наверное закуплю и проверю как всё это работает ради эксперимента расцепитель получается самым дешевым решением в этом плане Как вариант, на заметку. https://ekfgroup.com/catalog/products/rasts...-snt-ekf-avereshttps://ekfgroup.com/catalog/products/av-snt-2-averesРасцепитель с доп. контактами.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
17.2.2020, 13:53
|
Guest Forum

|
Если нз контакты, то это полезное дополнение, отключать питание катушки расцепителя.
Сообщение отредактировал Runner B - 17.2.2020, 13:53
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2020, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1547
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Спасибо, изучу
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2020, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Расцепители - это зло для вентиляции, особенно балуются ими при отключении вентилятора по сигналу пожар. Ну и кому надо ходить потом включать?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2020, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Цитата(kosmos440o @ 17.2.2020, 18:13)  Расцепители - это зло для вентиляции, особенно балуются ими при отключении вентилятора по сигналу пожар. Ну и кому надо ходить потом включать? Зло - индиферентное отношение к процессам, а расцепители просто инструмент.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
19.2.2020, 8:47
|
Guest Forum

|
На мой взгляд самое удобное - это встроенный регулятор в калорифер.
Сообщение отредактировал Runner B - 19.2.2020, 8:50
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)