Bordo
сообщение 16.2.2020, 17:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.2.2020
Пользователь №: 373118



В 2017г. был сдан 9-ти этажный МКД в эксплуатацию. В доме три подъезда. Установлены котлы Immergas eolo mythos 24 4 R с закрытой камерой сгорания. Во втором подъезде по одному стояку у 7ми квартир постоянно отключаются котлы, выходят в ошибку Е01. В квартире 1го этажа и 9го этажа котел работает без нареканий. При открытой крышке котла, у части квартир котел работает без нареканий, у квартиры на 8 этаже периодически выходит в ошибку Е01. Организация по обслуживанию котлов говорит, что проблема не в котлах. Обращались к застройщику, опускали камеру в шахту для выявления засоров, засоров не найдено, застройщик установил дефлектор, проблема не решилась. В чем именно причина не знают. На протяжении уже двух лет живем с этой проблемой. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Все возможные причины и способы их устранения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0.jpg ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  1.jpg ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  2.jpg ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  3.jpg ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
den.mgn
сообщение 16.2.2020, 19:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Проблема с тягой при розжиге. Возможно где-то разгерметизация газохода произошла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 17.2.2020, 17:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Bordo @ 16.2.2020, 17:25) *
Организация по обслуживанию котлов говорит, что проблема не в котлах.

Гоните подальше этих шаромыжников. Блокировка поджига горелки происходит по одному из сигналов от датчиков котла. Если котел в порядке, они должны хотя бы сказать по какому сигналу идет блокировка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 17.2.2020, 19:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Bordo @ 16.2.2020, 16:25) *
В 2017г. был сдан 9-ти этажный МКД в эксплуатацию. В доме три подъезда. Установлены котлы Immergas eolo mythos 24 4 R с закрытой камерой сгорания. Во втором подъезде по одному стояку у 7ми квартир постоянно отключаются котлы, выходят в ошибку Е01. В квартире 1го этажа и 9го этажа котел работает без нареканий. При открытой крышке котла, у части квартир котел работает без нареканий, у квартиры на 8 этаже периодически выходит в ошибку Е01. Организация по обслуживанию котлов говорит, что проблема не в котлах. Обращались к застройщику, опускали камеру в шахту для выявления засоров, засоров не найдено, застройщик установил дефлектор, проблема не решилась. В чем именно причина не знают. На протяжении уже двух лет живем с этой проблемой. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Все возможные причины и способы их устранения.


Такая проблема может возникать, если в основании коллективного дымохода отсутствует или закрыто отверстие (25-30% от диаметра самого дымохода) с шахтой воздухозабора . Так называемое отверстие для выравнивания тяги. То есть коллективный дымоход и коллективный воздуховод в основании должны соединяться , то есть иметь конфигурацию типа U образного манометра. Соединительное отверстие довольно часто монтажники забывают сделать при устройство коллективного дымохода. Да и в ваших чертежах его не вижу. Это отверстие "помогает" воздуху в шахте воздухозабора по мере его нагревания внутри, идти к котлам, а не стремиться обратно вверх, что приводит к останову котлов. Откройте тройник/чистку в основании - и всё скорее всего заработает
См СП 41-108-2004 пункт 6.24

Сообщение отредактировал GASPAR - 17.2.2020, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 17.2.2020, 22:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(zeman @ 17.2.2020, 16:00) *
Гоните подальше этих шаромыжников. Блокировка поджига горелки происходит по одному из сигналов от датчиков котла. Если котел в порядке, они должны хотя бы сказать по какому сигналу идет блокировка.


Как раз от случай, когда монтажники не шаромыжники. Проблема именно в коллективном дымоходе, а точнее его конструкции. Клеймо повесть то легко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bordo
сообщение 17.2.2020, 23:46
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.2.2020
Пользователь №: 373118



Пробовали открывать полностью, закрывать, на половину открывать регулирующую заслонку в подвале, без изменений. Тяга в дымоходе всасывает из подвала, также как у соседних стояков. Вы считаете проблема в дымоходе или воздуховоде? Как я понимаю отвод отработавших газов происходит по дымоходу начинающегося с подвала и уходящего на крышу, а приток воздуха в воздуховоде поступает с крыши вниз до первого этажа...Мы не можем понять еще почему на первом этаже котел работает исправно, если воздух поступает сверху вниз, а на других не работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 18.2.2020, 9:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Bordo @ 17.2.2020, 22:46) *
Пробовали открывать полностью, закрывать, на половину открывать регулирующую заслонку в подвале, без изменений. Тяга в дымоходе всасывает из подвала, также как у соседних стояков. Вы считаете проблема в дымоходе или воздуховоде? Как я понимаю отвод отработавших газов происходит по дымоходу начинающегося с подвала и уходящего на крышу, а приток воздуха в воздуховоде поступает с крыши вниз до первого этажа...Мы не можем понять еще почему на первом этаже котел работает исправно, если воздух поступает сверху вниз, а на других не работает?


1. В соосной конструкции дымохода и воздуховода должно быть соединительное отверстие в основании. Как я понял из чертежа , воздуховод заканчивается на 1 этаже а вниз в подвал идёт только дымоход, точнее его чистка и капельник. То воздуховод идёт только до 1 этажа. В подвале приоткрывать смысла тогда нет лючок дымохода. Котлам не хватает именно воздуха на засос. В нижнем этаже теплый воздух в шахте воздухозабора стремится вверх, и вентилятор в котле не сдюживает, и по похожей причине последнем этаже видимо за счет больших скоростей в дымоходе. Теперь жильцам на 1 этаже придётся поломать стенки для реконструкции. Но сначала было бы неплохо обратиться к конструкторам-проектировщикам. Если это их косяк, то пусть подключаются к решению проблемы. И именно такая проблема-болячка вспылвает, когда товарищи монтажники их солнечной Азии не делают дымоход правильно, хотя в вашем случае дело ещё в проекте походу

2. Какое сечение дымохода? В чертеже указано 120мм и это для скольких котлов? Это сечение пригодно для подключения максимум для 2 -3 котлов, если у вас 8 или 9 по стояку подключено то общее сечение коллективного дымохода должно быть 250-300мм. ДОБАВЛЕНО (вопрос снимается - разглядел в чертеже подписано "теплогенераторная")

В первом случае решение проблемы скорее всего в отверстии для выравнивания тяги (давления) - см. ниже рисунок.


Сообщение отредактировал GASPAR - 18.2.2020, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 18.2.2020, 9:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Bordo @ 17.2.2020, 22:46) *
Мы не можем понять еще почему на первом этаже котел работает исправно, если воздух поступает сверху вниз, а на других не работает?

Внизу нет скоростей больших в дымоходе и воздуховоде. В основании воздуховода не вакуум же будет если котлы не задействованы. А на других этажах котлы "шалеют" от тяги в дымоходе и воздуховоде. Тут нужно аэродинамику смотреть. Думаю решение именно в отверстии (если его по факту нет). Кстати информация про отверстие также есть в СП 280.1325800.2016 рисунок 5.8 и приложение Б.

Сообщение отредактировал GASPAR - 18.2.2020, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bordo
сообщение 18.2.2020, 23:13
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.2.2020
Пользователь №: 373118



Цитата(GASPAR @ 18.2.2020, 9:31) *
Внизу нет скоростей больших в дымоходе и воздуховоде. В основании воздуховода не вакуум же будет если котлы не задействованы. А на других этажах котлы "шалеют" от тяги в дымоходе и воздуховоде. Тут нужно аэродинамику смотреть. Думаю решение именно в отверстии (если его по факту нет). Кстати информация про отверстие также есть в СП 280.1325800.2016 рисунок 5.8 и приложение Б.

Все поняла, обращусь с данной информацией к застройщику, надеюсь наши мучения кончатся)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 19.2.2020, 11:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(GASPAR @ 17.2.2020, 22:20) *
Как раз от случай, когда монтажники не шаромыжники. Проблема именно в коллективном дымоходе, а точнее его конструкции. Клеймо повесть то легко.

Если присмотреться, то клеймо это у них на лбу написано (с) почти Жеглов
Их задача обеспечить работу оборудования. Если не получается, то диагностировать причину и дать рекомендации по их устранению. Вы же диагностировали как то, а они были на объекте, измеряли(нет) разряжение, тягу, видели по какому сигналу приходит блокировка и выдали глубокомысленное резюме: Рафик ни у чем не уиноват проблема не в котлах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 19.2.2020, 13:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(zeman @ 19.2.2020, 10:26) *
Если присмотреться, то клеймо это у них на лбу написано (с) почти Жеглов
Их задача обеспечить работу оборудования. Если не получается, то диагностировать причину и дать рекомендации по их устранению. Вы же диагностировали как то, а они были на объекте, измеряли(нет) разряжение, тягу, видели по какому сигналу приходит блокировка и выдали глубокомысленное резюме: Рафик ни у чем не уиноват проблема не в котлах.


А как сервисник по обслуживанию котла может видеть некачественную сборку дымохода? Он должен обследовать дымоход? Ответственен кто проектировал, строил и принимал такую конструкцию коллективного дымохода. А если продолжать вашу логику - то вообще окажется что виноваты жильцы, что купили квартиру? Если я автоэлектрик, я не могу отвечать за амортизаторы в машите или должен и по ним давать рекомендации по ремонту? Другое дело, что опытный сервисник бы проблему копнул глубже , но это уже иная история.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energuy
сообщение 23.2.2020, 9:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79075



Е01 Не розжиг котла. Не просаживается ли у Вас давление газа перед котлом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 7:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных