1Новичок1
сообщение 28.2.2020, 19:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Добрый вечер. Помоги разобраться, а то запутался.
1) СП 2.13130.2012 пункт 6.1, таблица 6.1. Правильно понимаю , что такое пожарный отсек.Есть некоторое производственное здание с различными помещения по площади и высоте. Площадь и высота написал в приложенном файле. Понимаю так, что все здание у меня 1 пожарного отсека.
Допустим, помещение категорий А высотой более 24м и по площади более 7800 м2, а помещение категории Д менее 12м высотой и менее 2600 м2. То тогда получается уже два пожарных отсека?

2)В СП 60 пункт 7.10.6 Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудование систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13 за пределами обслуживаемого пожарного отсека размещать не допускается.

То есть, если из помещения категории "А" удаляю вредные вещества или взрывоопасных смесей, то вентилятор нельзя на кровле здания располагать ?Хотя сп 60. пункт 7.9.1 б) там можно. Помоги разобрать , что значит за пределами обслуживаемого пожарного отсека
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 220,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Prasolov
сообщение 2.3.2020, 8:56
Сообщение #2


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Цитата(1Новичок1 @ 28.2.2020, 19:09) *
Помоги разобрать , что значит за пределами обслуживаемого пожарного отсека

Глава называется "Помещения для оборудования".
Пункт 10.6 начинается словами "Помещения для вентиляционного оборудования...следует располагать..."
Смею думать, что и абзац "Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1...." следует читать как
"Помещения с вентиляционным оборудованием, обслуживающим помещения категорий А, Б и В1...."

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 3.3.2020, 11:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Цитата(Prasolov @ 2.3.2020, 8:56) *
Глава называется "Помещения для оборудования".
Пункт 10.6 начинается словами "Помещения для вентиляционного оборудования...следует располагать..."
Смею думать, что и абзац "Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1...." следует читать как
"Помещения с вентиляционным оборудованием, обслуживающим помещения категорий А, Б и В1...."



Цитата(Skaramush @ 2.3.2020, 16:32) *
Это вопрос из серии, "Как правильно измерить высоту шеста, стоймя или положить его на землю". От того, что во втором варианте "это будет длина, а нужна нам высота" цифра не изменится.


Полагаю , это значит , что "оборудование обслуживающее помещения категорий А, Б и В1...." , должно располагаться в венткамере в пределах пожарного отсека, написано именно оборудование, а не помещение, полагаю на снаружи здания и на кровле ставить нельзя, венткамера с таким оборудованием тоже становится опасно категории А,Б, В1 и такое помещение должно иметь преграды, иначе выходит что на улице стоит вент который в любую минуту может рвануть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.3.2020, 12:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(luantic @ 3.3.2020, 11:33) *
Полагаю , это значит , что "оборудование обслуживающее помещения категорий А, Б и В1...." , должно располагаться в венткамере в пределах пожарного отсека, написано именно оборудование, а не помещение, полагаю на снаружи здания и на кровле ставить нельзя, венткамера с таким оборудованием тоже становится опасно категории А,Б, В1 и такое помещение должно иметь преграды, иначе выходит что на улице стоит вент который в любую минуту может рвануть...

Ваше предположение противоречит п. 7.9.1 б) СП 60.
Похоже, Вам ничего не известно о наружных взрывоопасных зонах и установках, а также совсем не знаком п. 7.3.44 б) ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 16:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных