frosteR
сообщение 18.3.2020, 9:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Добрый день!
Какой мотивированный ответ со ссылкой на стандарты можно дать заказчику принуждающему к проектированию силовой части (питание двигателей вентиляторов)в рамках проекта АОВ?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 55)
yozik
сообщение 18.3.2020, 9:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(frosteR @ 18.3.2020, 8:04) *
Добрый день!
Какой мотивированный ответ со ссылкой на стандарты можно дать заказчику принуждающему к проектированию силовой части (питание двигателей вентиляторов)в рамках проекта АОВ?
Спасибо!

Договор письменный с заказчиком.
Что осмечено и оплаченно, то вы делаете.
ПС
Цитата
ГОСТ 21.408-93 (ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ)

4.1.4 Для объектов с небольшим объемом монтажных работ по автоматизации допускается объединять рабочие чертежи автоматизации различных технологических процессов и инженерных систем в один основной комплект, если их монтаж осуществляет одна монтажная организация. Объединенному основному комплекту присваивают марку АК.

А совмещение разделов ЭМ и АОВ это больная тема.
Основное.
Еслии вы поставляете комплексный шкаф своего или чужого производства то раздел ЭМ заканчивается на вводе в ваш шкаф.
Если силовой шкаф отдельно, шу автоматики отдельно.
То можно один в ЭМ второй в АОВ.
Но в силовомине должно быть ничего кроме автоматов, контакторов, кнопок. Иначе он станет А smile.gif
ПС есть на форуме тема обсуждали уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 18.3.2020, 9:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Вообще стандартно электрик запитывает шкафы АОВ, автоматчик запитывает от шкафа двигатель.
Теоретически автоматчик не знает всю остальную инфу по объекту, мощность, селективность защиты, баланс фаз и т.д
Если отдать ему это на откуп, то он может там такого напроектировать, что у электрика потом вообще пасьянс не сложится.
Поэтому автоматчик выдает электрику задание на питание шкафов или отдельных вытяжек, если их не автоматизирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 18.3.2020, 10:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



в ЭМ не будет схемы силовых шкафов вентиляции, а просто Шкаф ТАКОЙ_ТО. Все. фазность, мощность, длина линии и т.д. Электрику глубоко фиолетово, какая у него схема, ему только нужны указанные данные для своих расчетов.

они в принципе должны быть раздельными...

Сообщение отредактировал manjey73 - 18.3.2020, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.3.2020, 10:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(manjey73 @ 18.3.2020, 9:01) *
в ЭМ не будет схемы силовых шкафов вентиляции, а просто Шкаф ТАКОЙ_ТО. Все.

В таком варианте ЭМ глубоко фиолетово что будет после шкафа.
И соответственно вентиляторы подключенные к такому шкафу переходят в раздел АОВ wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 18.3.2020, 11:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Понятно, что основания нет, только прозрачные начальные условия. Что-ж, у меня всего 40А, постараюсь выровнятьsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 18.3.2020, 11:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов» не предусматривает подключение в разделе проекта АОВ силовых электроприемников.

Цитата
5.6.2 Правила выполнения схем соединений внешних проводок
5.6.2.1 На схеме соединений в общем случае приводят:
- первичные приборы и исполнительные механизмы, установленные непосредственно на технологическом оборудовании и коммуникациях:
- внещитовые приборы и групповые установки приборов;
- щиты, пульты, комплексы технических средств;
- внешние электрические и трубные проводки между всеми техническими средствами автоматизации;
- защитное заземление и зануление систем автоматизации;
- перечень элементов…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.3.2020, 12:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Ost @ 18.3.2020, 10:48) *
ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов» не предусматривает подключение в разделе проекта АОВ силовых электроприемников.

Зашибись. Вы все прочитали??

Что Вы там привели 5.6.2?
А почему пропустили?
Раз
Цитата
5.1.5 Для объектов с небольшим объемом монтажных работ по автоматизации допускается объединять рабочие чертежи автоматизации различных технологических процессов и инженерных систем в один основной комплект. Объединенному основному комплекту присваивают марку АК.

Два
Цитата
5.4.1 В зависимости от назначения и применяемых средств автоматизации разрабатывают:

- принципиальные электрические и пневматические схемы контуров контроля регулирования и управления;

- принципиальные схемы электрического и пневматического питания.

три
Цитата
Допускается совмещение схем различного функционального назначения (например, схемы питания со схемой управления) с соблюдением правил выполнения этих схем, приведенных ниже.

Ну и четыре
Цитата
5.4.5.1 На пневматических схемах контуров контроля и управления показывают:

- приборы, входящие в состав контуров;

- пневматические командные линии связи и линии пневмопитания;

- линии подвода электропитания.


Сообщение отредактировал yozik - 18.3.2020, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 18.3.2020, 13:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Цитата(yozik @ 18.3.2020, 10:23) *
В таком варианте ЭМ глубоко фиолетово что будет после шкафа.
И соответственно вентиляторы подключенные к такому шкафу переходят в раздел АОВ wink.gif

Всегда придерживаюсь такого подхода.
Ненавижу, когда раскидывают схемы автоматизации в раздел автоматики, внешние подключения в ЭМ, трассировка на планах и кабельный журнал еще в какой-нибудь том.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.3.2020, 14:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(manjey73 @ 18.3.2020, 9:01) *
они в принципе должны быть раздельными...

нет смотрите ГОСТ
допускается объеденять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 18.3.2020, 14:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



'yozik' , уверенная победа)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 18.3.2020, 15:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Вы это скажите электрику, который уже на руках имеет раздел ЭМ. попросите его объеденить потому что у вас маленький объем...

А по факту, в ЭМ будет - резервный автомат, допустимая мощность, назначение (категория) и т.д. Где потом руками впишут "ЩИТ АОВ" - и на этом БАСТА.

А всю остальную документацию будьте любезны предоставить, включая со схемами силовых щитов и щитов атвоматики.

госты не госты, а в ЭМ нет понятия за кого то разрабатывать схемы электрических щитов или щитов автоматики других разделов. И тем более их оформлять в документации кроме указания что за щит подключается, и какова его мощность.

Сообщение отредактировал manjey73 - 18.3.2020, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.3.2020, 16:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(manjey73 @ 18.3.2020, 14:56) *
Вы это скажите электрику, который уже на руках имеет раздел ЭМ. попросите его объеденить потому что у вас маленький объем...

Что было раньше курица или яйцо?
А ничего что ГОСТ на разделы А?
В А тащить всякое можно.
А не в ЭМ спихивать А.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 18.3.2020, 16:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Раньше было то, что прошло экспертизу smile.gif например ЭМ и любое добавление влечет ее повторное прохождение (может повлечь).

Отсюда и пляшем. Ну это как вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.3.2020, 16:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(manjey73 @ 18.3.2020, 15:14) *
Раньше было то, что прошло экспертизу smile.gif например ЭМ и любое добавление влечет ее повторное прохождение (может повлечь).

Отсюда и пляшем. Ну это как вариант.

ничего что мы с вами говорим об одном и том же
Цитата
госты не госты, а в ЭМ нет понятия за кого то разрабатывать схемы электрических щитов или щитов автоматики других разделов. И тем более их оформлять в документации кроме указания что за щит подключается, и какова его мощность.

А еще и всем остальным заодно посчитать нарисовать всякие бобышки, дроссели и т.д

Бедные мы автоматчики mad.gif всем всегда должны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 18.3.2020, 22:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Потому что опаздывать не надо smile.gif а то крутят пальцем в носу, а потом ой, а мы вот тут щит забыли, у нас должен быть на такую то мощность... Кстати схемы щитов автоматики точно электрикам не попадают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 18.3.2020, 22:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Цитата
Потому что опаздывать не надо

Даже добавить нечего, кто первый выдал тот и рулит. Автоматчиком быть нелегко, нужно постоянно быть на шухере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 18.3.2020, 23:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



А меня бесит, когда электрики подгребают под себя питающие цепи вентиляторов. Постоянно приходится переделывать. То заложат на пожарные вентиляторы обычные шкафы без сертификации, то ещё какую свинью подложат, типа расцепителей. Или вот так сделают питание, а контактора с переключателем и блокировками по техпроцессу нету. Или подведут кабель прямо к вентилятору и рады-радёшеньки, проект сделали. Хорошо если успеешь ТЗ им впендюрить, но обычно автоматизатор автоматизирует уже после всех.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.3.2020, 23:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 19.3.2020, 15:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Опытные электрики знаю, что есть пожарка, автоматика, вентиляция и т.д. Они сами заказчику мозг выносят, чтобы узнать, кто занимается другими разделами. Но это все лирика.

Схемы щитов автоматики и в том числе силовых щитов системы вентиляции например должны быть в их проектах, а не разбросаны по кучи разделов смежников. Все, что требуется указать в проекте это точку подключения к электропитания с подписью "см. раздел ПРОЕКТ.ЭМ"

А то если что случается, просто берется проект и все видно и известно, а не так, силовой щит впихнули в ЭМ, а потом выясняется, что энергетик в отпуске, заболел и т.д. и узнать однолинейку щита нет возможности.....

В общем думаю суть пояснил... кто в уме, тот поймет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 23.3.2020, 12:29
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(yozik @ 18.3.2020, 19:30) *
Зашибись. Вы все прочитали??

Что Вы там привели 5.6.2?
А почему пропустили?
Раз

Цитата
5.1.5 Для объектов с небольшим объемом монтажных работ по автоматизации допускается объединять рабочие чертежи автоматизации различных технологических процессов и инженерных систем в один основной комплект. Объединенному основному комплекту присваивают марку АК.

Здесь идёт речь об объединении в один комплект АК чертежей автоматизации различных технологических процессов и автоматизации инженерных систем. Но никак не об объединении чертежей автоматизации и чертежей ЭМ.
Цитата
Два

Цитата
5.4.1 В зависимости от назначения и применяемых средств автоматизации разрабатывают:
- принципиальные электрические и пневматические схемы контуров контроля регулирования и управления;
- принципиальные схемы электрического и пневматического питания.

Здесь говорится о схемах электрического питания средств автоматизации. А не о подключении силовых электроприемников (электродвигателей вентиляторов, насосов и др.)
Цитата
три

Цитата
Допускается совмещение схем различного функционального назначения (например, схемы питания со схемой управления) с соблюдением правил выполнения этих схем, приведенных ниже.

Здесь – о совмещении схем управления и схем питания средств автоматизации.
Цитата
Ну и четыре

Цитата
5.4.5.1 На пневматических схемах контуров контроля и управления показывают:
- приборы, входящие в состав контуров;
- пневматические командные линии связи и линии пневмопитания;
- линии подвода электропитания.

Здесь идет речь о линиях питания средств автоматизации.
Об электрических схемах питания средств измерения и автоматизации можно почитать, например, в справочнике «Проектирование систем автоматизации…» под редакцией А.С.Клюева.

В соответствии с ГОСТ 21.613-2014 «Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования» (Форма 3 - Принципиальная схема распределительной сети) участок силовой сети от пускового аппарата (устройства управления) до электроприемника учитывается в чертежах ЭМ.



Цитата(frosteR @ 18.3.2020, 21:37) *
'yozik' , уверенная победа)

Над здравым смыслом? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 23.3.2020, 20:38
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Ost @ 23.3.2020, 11:29) *
ГОСТ 21.613-2014

Над здравым смыслом? )

Опять 25.
Опять читаем не внимательно.
ГОСТ вы нашли, молодец.
А теперь объясните вот эту фразу, которую вы проигнорировали.
Цитата
управляющие устройства электроприводов до 1 кВ систем вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации и других механизмов общего (например, общецехового) назначения, если электроприводы этих систем и механизмов поставляются без таковых;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.3.2020, 21:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Ost @ 23.3.2020, 12:29) *
В соответствии с ГОСТ 21.613-2014 «Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования» (Форма 3 - Принципиальная схема распределительной сети) участок силовой сети от пускового аппарата (устройства управления) до электроприемника учитывается в чертежах ЭМ.

Я жил неправильно. Что делать, что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 23.3.2020, 22:44
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(kosmos440o @ 23.3.2020, 20:58) *
Я жил неправильно. Что делать, что делать?

Забей. Он уже второй раз в документах видит только своё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 24.3.2020, 3:29
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(kosmos440o @ 24.3.2020, 4:58) *
Я жил неправильно. Что делать, что делать?

Цитата(yozik @ 24.3.2020, 5:44) *
Забей.

Коллеги, как понимаю, возразить больше не чем...
Каждый вправе жить как хочет.
А также забить на всё.

Но тема не об этом. А о составе рабочей документации марки "А...".
Напомню, ТС спрашивает:
Цитата(frosteR @ 18.3.2020, 16:04) *
Какой мотивированный ответ со ссылкой на стандарты можно дать заказчику принуждающему к проектированию силовой части (питание двигателей вентиляторов)в рамках проекта АОВ?

Я дал такой ответ со ссылками на документы, включенные в доказательную базу Технического регламента "О безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.3.2020, 6:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Ost @ 24.3.2020, 2:29) *
Коллеги, как понимаю, возразить больше не чем...
Каждый вправе жить как хочет.

Но тема не об этом. А о составе рабочей документации марки "А...".

Я дал такой ответ со ссылками на документы,

1. Читать научитесь
Ответ ТС был выше самый первый и самый правильный
" договор" (подразумевая что к договору прилагается ТЗ)
Все. Именно такой ответ даёт нормативная документация.

Все остальное ниже "пустой треп"
2. Вы обратили внимание, что нормативной допускаются оба варианта?
Любой нормальный проектировщик увидев 100% разделение А от ЭМ (ваш вариант) скажет только одно. " пи...пи...пи.."
Выше вы это сами видели.
Если не понимаете почему, создавайте тему в песочнице
"Объясните идиоту на примере стандартной приточки с водяным калорифером, к чему приведёт 100% разделение А от ЭМ"
И я честно обязуюсь описать все прелести такого "высокоинтелектуального решения".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.3.2020, 9:03
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Недавно был на небольшом цементном заводе, там как раз обслуживание цепей питания насосов и вентиляторов отдали электрикам. Остальную автоматику назвали АСУТП. За частотниками и всем, что с этим связано, смотрит инженер-электрик (по факту КИПовец с зарплатой электромонтёра). Он бегает по заводу, задница в мыле. АСУТП-шники нагло пьют чаи в конторе и отвечают только за шкафчики с контроллерами. Во где ляпота! Завод наполовину работает в ручном режиме. А что, контроллеры исправны.
Показал ему из жалости, как проверить датчик перепада на вентиляторе, как сделать фазировку, как прозвонить IGBT драйвер. Может, чем-то поможет, но если в самом подходе ошибка, то сильно мудохаться не стоит.

Хотя признаю, что вопрос в другом, но сейчас сильно некогда лазить по нормативке. Но мои посты в этой теме можно расценить как побуждение не делать того, что хочет ТС. Хотя, пить чай в конторе, когда другие пашут - бесценно. Но может не взлететь.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.3.2020, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 24.3.2020, 9:31
Сообщение #27





Guest Forum






Это же хорошо, что бегает по ПЧ, разберется, станет незаменимым.
А провода дергать , любого электромонтера нанять можно.
...........
у меня тут другое подвернулось - электрики попытались своими силами ов электрофицировать и автоматизировать. А вентиляторы с ПЧ оказались и термоконтактами.
Вот где жесть так жесть.

Сообщение отредактировал Runner B - 24.3.2020, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.3.2020, 9:58
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Но есть нюанс. У нас часто в проектах есть шкафы ШСВ (шкафы силовые вентиляции) - это питание приточек. Туда подходит большой кабель, внутри стоит шина, автоматы. Оттуда запитываются приточки ПВ1, ПВ2, и т.п, внутри шкафов автоматизации (ШАПВ-1, ШАПВ-2 и т.п.) которых уже свои автоматы и контакторы. Так вот, эти вот шкафы ШСВ - 100% электрические. А ШАПВ - автоматчиские)))

Недавно одни циркачи забрали у меня шкаф питания электрокотлов - посмотрим, что будет... Но там циркачи, кино и немцы, я уже деньги за ПНР пропил давно, а оборудования всё нет...

Цитата(Runner B @ 24.3.2020, 9:31) *
Это же хорошо, что бегает по ПЧ, разберется, станет незаменимым.
А провода дергать , любого электромонтера нанять можно.
...........
у меня тут другое подвернулось - электрики попытались своими силами ов электрофицировать и автоматизировать. А вентиляторы с ПЧ оказались и термоконтактами.
Вот где жесть так жесть.

История интересная, но печальная в конце. Интересно, бывают ли чудеса?
Проблема в том, что мозг электрика изначально не предназначен. У них другие проблемы, тоже всякое бывает. Мне как-то предлагали главным энергетиком, дануегона. Там писанины каждый месяц на весь месяц.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.3.2020, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 24.3.2020, 10:10
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(yozik @ 24.3.2020, 13:07) *
1. Читать научитесь

Зачем хамить?
Цитата(yozik @ 24.3.2020, 13:07) *
Ответ ТС был выше самый первый и самый правильный
" договор" (подразумевая что к договору прилагается ТЗ)

Значит нет такого в договоре и ТЗ у топик-стартера, раз он спрашивает.
Цитата(yozik @ 24.3.2020, 13:07) *
Все. Именно такой ответ даёт нормативная документация.

Укажите номер пункта этой "нормативной документации", иначе - это
Цитата(yozik @ 24.3.2020, 13:07) *
"пустой треп"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.3.2020, 18:33
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Ost @ 24.3.2020, 9:10) *
Укажите номер пункта этой "нормативной документации", иначе

Вы там на Клюева ссылались smile.gif
Его вы тоже не читали?

ГОСТ 34.601-90, пункт 2.2, "Стадии и этапы, выполняемые организациями-участниками работ по созданию автоматизированной системы, устанавливаются во взаимных договорах и в Техническом задании".

ГОСТ 34.201-89, пункт 2.1,

"Перечень наименований разрабатываемых документов и их комплектность на Систему и ее части должен быть определен в Техническом задании на создание автоматизированной системы ".
Цитата(Ost @ 24.3.2020, 9:10) *
Значит нет такого в договоре и ТЗ у топик-стартера, раз он спрашивает.

Угу, а ТС в ТЗ на ЭМ что написал?
А должен был?
Цитата(Ost @ 24.3.2020, 9:10) *
Зачем хамить?

Вы про тему в песочнице?
Так я серьёзно.
АСУ не та отрасль где можно всю жизнь сидеть в офисе.
Вам сколько человек ответило, что разделять нельзя?
Вы этого не понимаете, потому как не представляете насколько усложните жизнь себе и окружающим
Если на 100% разделителите АОВ на А и ЭМ.
Доказать, что у Вас есть знания и опыт легко. Распишите на сколько усложнится.упростится жизнь окружающих от разделения АОВ на А и ЭМ на примере притоки с водяным нагревателем.
Уверен, ваш ответ будет интересен многим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 24.3.2020, 22:32
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Можно ли вставить 5 копеек из практики? А то я по Ёжику соскучился(шутка).
Это про небольшие объекты. ИТП или ПВ, без разницы. Делаем раздел А. Питание А-шкафчиков заложено в ЭМ, подключение насосов обозначено и отправлено в ЭМ. На объекте - сила есть, насосы - не подключены. Вопрос к электрикам - где? - Нет в проекте! -Давай расчетную схему. А там есть сила к А- шкафчикам и кабели к насосам от них. -Парни, давайте! - Вот тут дальше по-разному, но, как правило, прокладывают кабели именно электрики. В этом разделении с одной стороны смысл, конечно, есть, но с другой стороны есть и неудобства. То есть, полагаю, что это разделение есть дело творческое и слухать надо всех и мотать себе на ус. А там как получится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.3.2020, 22:46
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Я подожду, а потом таки сам распишу расклад.
ПС вентиляторы в с/у или местные отсосы с включением кнопкой по месту никто в А не тянет. Их все отдают в ЭМ и не мучпются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 24.3.2020, 23:28
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Виноват, как всегда. Забыл отметить, что для вентсистем продключение силовое в разделе ЭМ относится к приводам вентиляторов. А еще частотники начали частенько так применять, так что все чудесатее и чудесатее (с)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 24.3.2020, 23:50
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



И еще . Подключать вентиляторы санузлов через кнопку, даже с тиристорным регулятором мощности в разделе А - это оскорбительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 25.3.2020, 3:39
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Vandr @ 24.3.2020, 23:50) *
И еще . Подключать вентиляторы санузлов через кнопку, даже с тиристорным регулятором мощности в разделе А - это оскорбительно.

А я стараюсь подгрести под себя, ибо потом ещё обычно надо диспетчеризировать, а концов уже не найдёшь. Или захожу в ЩСВ и там подключаюсь, но иногда это лишних 100 метров кабеля. А если подключить к диспетчеризации приточки, а вытяжки оставить, и выключить приточки зимой на ночь для экономии энергоресурсов, то утром надо будет лёд соскребать с межэтажных лестниц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.3.2020, 9:03
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



я вот согласен с kosmos440o, если есть диспетчеризация, контроль (тех же вентиляторов например по перепаду давления) то все должно быть в разделе ОВ. Включая и провода прокладки и однолинейные схемы щитов и так далее. Ссылка на ЭМ только для указания точки подключения к ВРУ здания своих щитов.

Если этого нет, то да, можно оформить ТЗ для электриков с указанием мощности и типа управления вентилятором (просто выключатель, выключатель с регулировкой) и это попадет в однолинейку какого-то силового щита, например освещения этажа.

То есть если у вас есть управление частотником по интерфейсу и более ничего, можно отдать его схему в ЭМ вместе с вентилятором(насосом) с указанием в разделе ОВ, что интерфейс такой-то подключен к частотнику такому-то (см. раздел ЭМ) это будет нормальным. Но если у вас еще что-то автоматизируется, например стоят контакторы на включение этого частотника с управлением от вашего ПЛК, снимаются и подаются сигналы 0-10В или 4-20мА то лучше по принципу выше. Свой силовой щит, однолинейка у себя с указанием точки подключения к ВРУ в разделе ЭМ.

Сообщение отредактировал manjey73 - 25.3.2020, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 25.3.2020, 9:23
Сообщение #37





Guest Forum






Это гип решает или другой руководитель, смежники вряд ли договорятся.
Общался , как то - в усер спорили что на частотник питание через контактор подается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 25.3.2020, 9:26
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



А есть еще то, что Клюеву в страшном сне не приснилось бы: частник! Но в принципе я за то, чтобы инициативный и вдумчивый частник выполнил весь комплекс спецработ, а потом еще и взялся за обслуживание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 25.3.2020, 9:28
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(yozik @ 25.3.2020, 1:33) *
Вы там на Клюева ссылались smile.gif
Его вы тоже не читали?

ГОСТ 34.601-90, пункт 2.2, "Стадии и этапы, выполняемые организациями-участниками работ по созданию автоматизированной системы, устанавливаются во взаимных договорах и в Техническом задании".

ГОСТ 34.201-89, пункт 2.1,

"Перечень наименований разрабатываемых документов и их комплектность на Систему и ее части должен быть определен в Техническом задании на создание автоматизированной системы ".

Угу, а ТС в ТЗ на ЭМ что написал?
А должен был?

Вы про тему в песочнице?
Так я серьёзно.
АСУ не та отрасль где можно всю жизнь сидеть в офисе.
Вам сколько человек ответило, что разделять нельзя?
Вы этого не понимаете, потому как не представляете насколько усложните жизнь себе и окружающим
Если на 100% разделителите АОВ на А и ЭМ.
Доказать, что у Вас есть знания и опыт легко. Распишите на сколько усложнится.упростится жизнь окружающих от разделения АОВ на А и ЭМ на примере притоки с водяным нагревателем.
Уверен, ваш ответ будет интересен многим?

yozik,
вы постоянно пытаетесь уйти от ответов на прямые вопросы.
Давайте конкретно и с начала
Цитата(frosteR @ 18.3.2020, 16:04) *
Какой мотивированный ответ со ссылкой на стандарты можно дать заказчику принуждающему к проектированию силовой части (питание двигателей вентиляторов)в рамках проекта АОВ?

Итак, исходные данные:
1. Подрядчик выполняет рабочую документацию раздела АОВ по договору с Заказчиком.
2. В Техническом задании (приложении к договору) не указано, что Подрядчик должен предусмотреть подключение электродвигателей вентиляторов к шкафу/блоку управления в рамках раздела АОВ. Сметой ПИР эти затраты не предусмотрены.
3. В Техническом задании указано, что состав и содержание рабочей документации должны соответствовать действующим правилам выполнения рабочей документации (в том числе ГОСТ 21.613-2014 (ЭМ) и ГОСТ 21.408-2013 (Автоматизация)). Или не указано ничего по этому поводу.
4. Заказчик требует от Подрядчика выполнить (бесплатно) подключение электродвигателей вентиляторов в разделе АОВ, утверждая, что подключение этих электродвигателей входит в объем разработки раздела АОВ.

Вопрос: Как доказать Заказчику со ссылкой на стандарты, что его требования необоснованны?

Ответ:
Цитата(Ost @ 18.3.2020, 18:48) *
ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов» не предусматривает подключение в разделе проекта АОВ силовых электроприемников.

Цитата(Ost @ 23.3.2020, 19:29) *
В соответствии с ГОСТ 21.613-2014 «Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования» (Форма 3 - Принципиальная схема распределительной сети) участок силовой сети от пускового аппарата (устройства управления) до электроприемника учитывается в чертежах ЭМ.

Жду аргументированных возражений со ссылками на конкретные пункты «нормативной документации», где прямо указано, что силовые кабели к электродвигателям должны быть учтены в рабочих чертежах раздела «Автоматизация»,
а не общих фраз типа
Цитата(yozik @ 24.3.2020, 13:07) *
Все. Именно такой ответ даёт нормативная документация.

Цитата(yozik @ 24.3.2020, 13:07) *
2. Вы обратили внимание, что нормативной допускаются оба варианта?

Иначе, всё, что вы высказали будет
Цитата(yozik @ 24.3.2020, 13:07) *
"пустой треп"


PS
Кто как делает на объекте и кому что удобно, это уже другой вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.3.2020, 10:56
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



smile.gif
Опять не читаем.
1. Правила сайта "оверквотинг" чрезмерное цитирование.
2. Для ЭМ ТС должен был ТЗ выдать. Причём раньше чем проект ЭМ сделали.
3. Ответа на вопрос чем чревато разделение на А и ЭМ шу притоки не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.3.2020, 11:11
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



И в 100-500 раз.
Читать умеем?
ГОСТ 21.613
2. Установку низковольтных комплектных устройств (НКУ) и отдельных аппаратов, поставляемых комплектно с технологическим, транспортным и другим оборудованием или предусмотренных в документации на изготовление оборудования индивидуального изготовления, а также прокладку электрических сетей между ними выполняют в рабочих чертежах установки этого оборудования, а подвод питания - в рабочих чертежах силового электрооборудования.

Под подвидом питания имеется в виду подвод к НКУ.

Сообщение отредактировал yozik - 25.3.2020, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 25.3.2020, 11:33
Сообщение #42





Guest Forum






Есть еще вопросы по сертификации. Автоматику можно сделать в низковольтном исполнении для которого сертификация безопасности не потребуется. А если сделать вместе с электрикой, то уже потребуется. Т.е. где то может оказаться, что лучше разделить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.3.2020, 17:51
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



0,4 кВ это низковольтная установка... вы же не лезете в 6 кВ со своими вентиляторами...

любой шкаф автоматики либо 220 либо 380 вольт как ни крути...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 25.3.2020, 18:05
Сообщение #44





Guest Forum






0,22 кВ подлежит сертификации, 24 В - нет.

Сообщение отредактировал Runner B - 25.3.2020, 18:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 25.3.2020, 18:17
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Ost @ 25.3.2020, 9:28) *
4. Заказчик требует от Подрядчика выполнить (бесплатно) подключение электродвигателей вентиляторов в разделе АОВ, утверждая, что подключение этих электродвигателей входит в объем разработки раздела АОВ.

Вопрос: Как доказать Заказчику со ссылкой на стандарты, что его требования необоснованны?

А. Этого нет в проекте АОВ.
Б. Этого нет в смете АОВ.
При выполнении любого из этих пунктов претензии заказчика не обоснованы (страдательное причастие пишется с одной н). Нормативную документацию не надо тревожить. (Примечание в стиле нашей нормативки - "особенно если в Б")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 26.3.2020, 1:54
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(kosmos440o @ 26.3.2020, 1:17) *
А. Этого нет в проекте АОВ.

??
Цитата(kosmos440o @ 26.3.2020, 1:17) *
Б. Этого нет в смете АОВ.
При выполнении любого из этих пунктов претензии заказчика не обоснованы

??
Заказчик как раз и хочет, чтобы это было в проекте без доп. сметы. Он считает, что это входит в АОВ в соответствии с Правилами выполнения РД.
Цитата(kosmos440o @ 26.3.2020, 1:17) *
не обоснованы (страдательное причастие пишется с одной н)

Верно.
А "необоснованны" - краткая форма прилагательного во множественном числе, пишется с двумя "нн", "не" пишется слитно.
А по теме возразить нечего?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.3.2020, 3:22
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Ost @ 26.3.2020, 1:54) *
??

??
Заказчик как раз и хочет, чтобы это было в проекте без доп. сметы. Он считает, что это входит в АОВ в соответствии с Правилами выполнения РД.

Верно.
А "необоснованны" - краткая форма прилагательного во множественном числе, пишется с двумя "нн", "не" пишется слитно.
А по теме возразить нечего?...

Мой косяк, первоначальный смысл послания ТС от меня ускользнул. Я даже подумать не мог, что кто-то в проекте не хочет указывать силовые цепи вентиляторов. Не пожелаю удачи, откланиваясь. Пусть ТС какие-то свои личные интересы защищает, но для проектируемого объекта это не есть хорошо.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 26.3.2020, 3:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 26.3.2020, 5:06
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(yozik @ 25.3.2020, 18:11) *
ГОСТ 21.613
2. Установку низковольтных комплектных устройств (НКУ) и отдельных аппаратов, поставляемых комплектно с технологическим, транспортным и другим оборудованием или предусмотренных в документации на изготовление оборудования индивидуального изготовления, а также прокладку электрических сетей между ними выполняют в рабочих чертежах установки этого оборудования, а подвод питания - в рабочих чертежах силового электрооборудования.

И где здесь сказано, что силовой кабель к электродвигателю должен быть предусмотрен в рабочих чертежах "Автоматизации"?
Незачёт. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 26.3.2020, 8:48
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Runner B с какого ? отдаете сборку щита в компанию с лицензией, получаете паспорт НКУ на щит и остальное не ваше дело...

А если у вас щит 24В вы не управляете ТЭНами, вентиляторами и т.д., хотите сказать что 220В у вас там и близко нет ? а как со всем этим разбираться обслуживающему персоналу ? прыгать по разным разделам ???

Ost простите, а вы кабель прокладываете высосав из пальца ? монтажники работают не со слов а по бумажке (чертежу проекта) где указано все либо указаны сноски где смотреть...

А то так и получается, собрали вентиляцию, моторы с улитками и т.д. установили, а питать их нечем, так как все было со слов....

Еще раз. Есть проект ЭМ, вы делаете все. Нет проекта ЭМ, позаботьтесь предоставить для проекта ЭМ всю необходимую информацию.

Сообщение отредактировал manjey73 - 26.3.2020, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 26.3.2020, 9:34
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(manjey73 @ 26.3.2020, 15:48) *
А то так и получается, собрали вентиляцию, моторы с улитками и т.д. установили, а питать их нечем, так как все было со слов....
Еще раз. Есть проект ЭМ, вы делаете все. Нет проекта ЭМ, позаботьтесь предоставить для проекта ЭМ всю необходимую информацию.

В нормальной рабочей документации есть все разделы - и ЭМ, и А, и ОВ, и даже водопровод с канализацией.) Этот случай и рассматриваем.

А не тот, где, как вы выразились, монтажники работают "по бумажке"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 26.3.2020, 9:54
Сообщение #51





Guest Forum






Цитата(manjey73 @ 26.3.2020, 8:48) *
Runner B с какого ? отдаете сборку щита в компанию с лицензией, получаете паспорт НКУ на щит и остальное не ваше дело...

А если у вас щит 24В вы не управляете ТЭНами, вентиляторами и т.д., хотите сказать что 220В у вас там и близко нет ? а как со всем этим разбираться обслуживающему персоналу ? прыгать по разным разделам ???

Отдать сборку мало, нку должен быть еще сертифицирован, даже если это разовое изделие, изготавливаемое по проектну.
Так вот , если 24 В , то этого не требуется.
со щита автоматики могут уходить сигналы напряжением 24 В на контакторы к примеру.
На заводах кстати всегда отдельно кип, отдельно электрики и отдельно механики.
Я понимаю конечно, что удобнее собрать совмещенный ящик автоматики и электрики, но он и не сертифицирован обычно, т.е. контрафакт.
а таких ящиков 99% наверно.

Сообщение отредактировал Runner B - 26.3.2020, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 26.3.2020, 11:19
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Ost так если этот случай и рассматриваете, то потрудитесь выдать полное ТЗ для проектировщиков раздела ЭМ.

Извините промухали ? тогда не печальтесь и сделайте в своем разделе все, в том числе и силовую часть.

Runner B у компаний сборщиков это все решаемо, у них есть все необходимые лицензии и прочее. Ибо любой ВРУ под разные объекты это разовые изделия, ваш ничем от них отличаться не будет.

Просто заказываете щиток с силовой частью в одной секции, вторую собираете сами на 24В. Или отдельный щит на 24В + собранный силовой с папортом НКУ и прочими прелестями. Зато голова не болит потом ни за что.

з.ы. кстати, а как вы тогда обходите вопрос, если ПЛК коммутирует цепи 220В ? тоже сертифицируете али как ?

Сообщение отредактировал manjey73 - 26.3.2020, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 26.3.2020, 11:38
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(manjey73 @ 26.3.2020, 18:19) *
Извините промухали ?

Нет. Не промухали.)
Значит подключение электродвигателя должно быть в ЭМ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 26.3.2020, 13:15
Сообщение #54





Guest Forum






Цитата(manjey73 @ 26.3.2020, 11:19) *
Runner B у компаний сборщиков это все решаемо, у них есть все необходимые лицензии и прочее. Ибо любой ВРУ под разные объекты это разовые изделия, ваш ничем от них отличаться не будет.
Просто заказываете щиток с силовой частью в одной секции, вторую собираете сами на 24В. Или отдельный щит на 24В + собранный силовой с папортом НКУ и прочими прелестями. Зато голова не болит потом ни за что.
з.ы. кстати, а как вы тогда обходите вопрос, если ПЛК коммутирует цепи 220В ? тоже сертифицируете али как ?


Лицензий на сборку не требуется, но все нку в т.ч. и разовые, имеющие опасное напряжение, должны иметь сертификат. Т.е этот вопросом следует поинтересоваться заранее, т.к. сертификация процесс длительный и не дешевый.
Мало того само сборочное предприятие также подлежит проверке.
...........
Это для общей информации, если такой вопрос возникнет .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 27.3.2020, 10:43
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Runner B ни разу не видел отдельно взятого сертификата на сборки ВРУ разных объектов. Паспорт НКУ устройства от сборочной компании да, обязателен. Сертификат на что ? на шкаф ? может сертификаты на комплектующие шкафа ? опять же, это прилагает сборочная компания. А ВРУ-шки были ой какие разные.

Ost не должно быть, а может быть как в ЭМ так и в силовых шкафах системы ОВ. В разных проектах видел и так и так.
То есть четкой обязаловки, что сила должна быть в проекте ЭМ нет. Иначе бы все строилось и проектировалось бы очень долго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 27.3.2020, 15:36
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата
Ost не должно быть, а может быть как в ЭМ так и в силовых шкафах системы ОВ. В разных проектах видел и так и так.
То есть четкой обязаловки, что сила должна быть в проекте ЭМ нет. Иначе бы все строилось и проектировалось бы очень долго.

Выделенное самое правильное.
Но логично в АОВ делать.
Возьмём к примеру маленький насос на узле смешения при точки.
Его чаше всего вообще от цепей управления питают разные извращенцы.
А если его в ЭМ вынести
1. Учесть в ТЗ на ЭМ
2. Цепи контроля работы и запуск/включение
А это лишнее кабеля.
3. Если расстояние от шкафа А до ЭМ неизвестно, значит ещё и промежуточные реле на ВКЛ и контроль работы.
Т.к. низковольтные сигналы далеко "тягать" нельзя.
4. Если монтаж ЭМ и А разные организации то надо состыковывать двух наладчиков от А и от ЭМ.
5. Обслуживать....тоже в разных местах, и иногда и разные люди.
Так что делите...
А потом "опа" в мыле у всех....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных