> датчик влажности, как подключить датчик влажности и температуры к контроллеру реджин 15s
admiral105
сообщение 25.3.2020, 15:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2020
Пользователь №: 374934



ребята подскажите пожалуста как подключить КАНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ HDT2200 к контроллеру REGIN Corrigo E15D-S бьюсь уже неделю изобретаю сушилку на базе этого контролера но не как не могу подключить этот датчик чтоб он увидел влажность только показывает температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
kossn93
сообщение 26.3.2020, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



Чтобы принимать и влажность и температуру, нужен не HDT2200, а HTDT2200. и пишите что конкретно у Вас не получается. и что как Вы подключаете и настаиваете...

Сообщение отредактировал kossn93 - 26.3.2020, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
admiral105
сообщение 26.3.2020, 15:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2020
Пользователь №: 374934



доброго времени суток да вы правы что я зделал опечатку в названии датчика
у меня как-раз датчик влажности и температуры но дело в том что контроллер е15дс датчик влажности прописывается только в аналоговом в ходе и нет его в дискрентном а так-как это датчик цифровой то он его то и не видит вот в этом и засада я уже голову сломал как его туда интегрировать но наверно это бесполезно.
а вот аналоговый датчик влажности так-то в теории есть но весь интернет перелопатил и не нашел который бы подошел под этот контролер . так то там тип пт1000., 1 килоом .,
сразу оговорюсь что я сильно не силен в программах и расчетах я холодильщик по этому и плаваю в формулировках . заранее извените .
может кто-то подскажет какой датчик подойдет под аналоговый вход.

заранее спасибо что откликнулись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 26.3.2020, 16:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



Цитата(admiral105 @ 26.3.2020, 14:45) *
доброго времени суток да вы правы что я зделал опечатку в названии датчика
у меня как-раз датчик влажности и температуры но дело в том что контроллер е15дс датчик влажности прописывается только в аналоговом в ходе и нет его в дискрентном а так-как это датчик цифровой то он его то и не видит вот в этом и засада я уже голову сломал как его туда интегрировать но наверно это бесполезно.
а вот аналоговый датчик влажности так-то в теории есть но весь интернет перелопатил и не нашел который бы подошел под этот контролер . так то там тип пт1000., 1 килоом .,
сразу оговорюсь что я сильно не силен в программах и расчетах я холодильщик по этому и плаваю в формулировках . заранее извените .
может кто-то подскажет какой датчик подойдет под аналоговый вход.

заранее спасибо что откликнулись.

этот датчик полностью аналоговый, выходной сигнал его 0-10в, как по влажности, так и по температуре, диапазон соответствия по температуре 0-10/-20+80, по влажности 0-10/0-100% и подключать его нужно на аналоговые входы контроллера, предварительно их сконфигурировав под текущую задачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
admiral105
сообщение 27.3.2020, 11:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2020
Пользователь №: 374934



огромное спасибо за обьяснение
просто мне дали датчик KFTF(U)и сказали это аналог значит он не аналог и теперь буду покупать именно тот который вы указали
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20200308_WA0046.jpg ( 57,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IMG_20200308_WA0044.jpg ( 64,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 27.3.2020, 14:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



Тот что у вас датчик, тоже можно применить, только там влажность преобразовывается в аналоговый сигнал 0-10в, а температура просто резистивный pt1000 и то и другое вы должны подключить на аналоговые входы, и правильно сконфигурировать, и все должно работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
admiral105
сообщение 27.3.2020, 17:29
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2020
Пользователь №: 374934



в том-то вся и соль что подключая его к аналоговому в ходу линию влажности то он видит вроде бы его и показывает даже 53% влажности но при изменении окружающей среды данные не меняются а температуру он показывает правильно я и провода менял подключения по разному только разници нет отключая один из проводков то показывает обрыв датчика .
на кориге е 28 то там есть универсальные входы и я так понял какую информацию нашел что вот туда его и подключают но на моем такой роскоши нет. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 27.3.2020, 19:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



функционал 28 и 15й ничем не отличается кроме кол.входов, принцип их работы одинаков, универсальные в данной ситуации не нужны, Вы или что то не так делаете, или датчик кривой, датчик проверьте мультиметром, должен шевелить напряжением при изменении влажности, но это может происходить на мгновенно, подключите его согласно инструкции на датчик и коригу, и подождите... если то что у Вас есть исправно, то все должно работать без проблем....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
admiral105
сообщение 29.3.2020, 7:58
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2020
Пользователь №: 374934



доброго времени суток .
еще раз огромное спасибо за то что вы мне помогли да датчик был кривой приобрел другой и все пошло
еще раз спасибо
если у вас возникнут вопросы по холодилке пишите помогу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных