Цитата(admiral105 @ 26.3.2020, 14:45)

доброго времени суток да вы правы что я зделал опечатку в названии датчика
у меня как-раз датчик влажности и температуры но дело в том что контроллер е15дс датчик влажности прописывается только в аналоговом в ходе и нет его в дискрентном а так-как это датчик цифровой то он его то и не видит вот в этом и засада я уже голову сломал как его туда интегрировать но наверно это бесполезно.
а вот аналоговый датчик влажности так-то в теории есть но весь интернет перелопатил и не нашел который бы подошел под этот контролер . так то там тип пт1000., 1 килоом .,
сразу оговорюсь что я сильно не силен в программах и расчетах я холодильщик по этому и плаваю в формулировках . заранее извените .
может кто-то подскажет какой датчик подойдет под аналоговый вход.
заранее спасибо что откликнулись.
этот датчик полностью аналоговый, выходной сигнал его 0-10в, как по влажности, так и по температуре, диапазон соответствия по температуре 0-10/-20+80, по влажности 0-10/0-100% и подключать его нужно на аналоговые входы контроллера, предварительно их сконфигурировав под текущую задачу.