Цитата(ipetrov14 @ 27.3.2020, 0:42)

торговые помещения оборудованы модулями АУПТ
О каких модулях речь?
Цитата(NOVIK_N @ 27.3.2020, 15:13)

Предлагаю следующее.
Потолок надо перфорировать (на 25 % площади), перегородки высотой только до подвесного потолка, получяется единый дымовой резервуар. Высота слабозадымляемого слоя д.б. 2,5 м (посетители не знакомы с планировкой). Количество дымоприемных отверстий определяется расчетом, их размещение - в запотолочном пространстве.
Судя по сообщению ТС
Цитата(ipetrov14 @ 27.3.2020, 0:42)

Это встроенные на первом этаже жилого дома общественные помещения ...
по осям В, 3, 4 это не перегородки, а
несущие стены существующего МЖД. Поэтому, полагаю,
такая рекомендация неосуществима.
Ув.
NOVIK_N, мне не понятно, почему в СП 7 даны
разные по смыслу формулировки:
Цитата
7.2 ...
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.
7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:
е) на помещения общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых зданий, конструктивно изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади помещения не более 800 м2.
Т.е. для магазина по п. 7.2 достаточно обеспечить из любой точки помещения 25 м до
ближайшего выхода. А для точно такого же магазина, встроенного в МЖД, получается - надо обеспечивать не более 25 м до любого/каждого выхода.
Вообще планировка магазина удивляет:
- не предусмотрены складские площади;
- загрузочная стыдливо названа "коридором приёмки товара";
- площадь электрощитовой очень большая - м.б. это эл. щитовая собственно МЖД?
Сообщение отредактировал ИОВ - 27.3.2020, 16:12