Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Окупаемость АСУ
Взводатор
сообщение 11.4.2020, 20:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Доброго дня!

Встала задача показать заказчику окупаемость системы диспетчеризации, "а я отроду не знаю, как проклятый чай варить".

Прежде всего - как оценивается экономия энергии? Навряд ли можно вывести какие-то формулы, чтобы просто подставлять в них значения.

Пока что идея волюнтаристская: принять экономию фиксировано. Разные источники сходятся на том, что АСУ может давать экономию до 30%. Понятно, что это уже сферическая экономия в вакууме, а вот 5-10% может быть достигнута достаточно легко только за счет автоматического включения оборудования, учета внешних условий и контроля со стороны диспетчеров.

Тогда длительность окупаемости в годах можно вычислить как стоимость проекта, деленная на стоимость сэкономленной энергии за год.

Плюс экономия за счет сокращения сервисного персонала - снова таки стоимость проекта делить на годовую зарплату сэкономленных техников.

Плюс - раз оборудование экономит 5-10% энергии, то и работать будет на те же 5-10% дольше. Т.е. аммортизацию за год делить на сэкономленный ресурс.

И суммарно окупаемость будет равна стоимости проекта делення на сумму этих экономий.

Кто что может сказать про такую методику? Понятно, что она весьма груба, но все же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 90)
manjey73
сообщение 11.4.2020, 22:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Окупаемость за счет персонала и устранения человеческого фактора. Остальное миф. ПЛК ломаются, модули ввода вывода тоже, как и датчики и все остальное. Чем дороже оборудование, за которым требуется слежение, тем выгоднее. Так как починить или вовремя провести профилактику дешевле, чем заменить на новое.

Сообщение отредактировал manjey73 - 11.4.2020, 22:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 12.4.2020, 0:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(manjey73 @ 11.4.2020, 22:56) *
Окупаемость за счет персонала и устранения человеческого фактора.


Отнюдь. Прикидочные расчеты показали, что економия електроенергии составляет порядка 80%, сокращение смены на 1 человека - 14%, продление срока експлуатации - 6%.
Снижение аварийности не рассматривается по причинам того, что в новых системах отказы все же редкость - только приработочные, и отказ все же событие вероятностное и прогнозировать его без специальных данных смысла нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.4.2020, 9:13
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



в окупаемости слишком много факторов, первый и самый важные - цена джоуля.
если он мал, то ловить нечего.
если просто про текущее сокращение расхода джоулей, то опять же смотря как считать и как и с чем сравнивать.
взять к примеру электроотопление. даже почти нормальное, с каким-нить термостатом на обратке.
простой недельный таймер на уставку дает процентов 30 сходу, погодный график еще сколько-то добавляет. если на эту СО накрутить пофасадное и поэтажное, еще добавка появится и даже не малая.
ну а вообще нужна конкретика.
жила-была воздуходувка, 55кВт, работала напрямую и её чуть-чуть не хватало, работала круглые сутки и круглый год.
поставили пч с оос на статическое давление. и сразу нашли упавший клапан в магистрали т.к. при запуске пч поймали помпаж вента. запустили в рабочий режим и вместо 45..50кВт на полных оборотах вент стал кушать всего 20 при полном и достаточном расходе.
45-20=25
25*24*365=219000квч
да по пять рублей это будет мильён сто тыщ за год
даже если по три, то все равно это хорошо больше цены этого пч.
а если сюда добавить снижение нагрузки на сам вент и на его движок и снижение эксп.затрат на внеплановые остановки и т.д. и т.п. это то еще солидная цифра нарисовывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 12.4.2020, 10:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Все, что ты описал относится к системе автоматизации, к отдельным системам или элементам. Меня же интересует именно диспетчеризация - наблюдение за объектом в целом. Когда я не поддерживаю температуру в помещении, например, а даю задание поддерживать именно эту, нужную температуру. И вот тут плавающие уставки (погодные, день/ночь и т.п.) могут быть реализованы на двух уровнях - в автоматике самой приточки или теплопункта и как задание им от АСУ. И эффект интересует именно от возможности задавать эти уставки централизовано, из одной точки, видя перед собой весь объект в целом.

Потому я и принял условную экономию в 5-10% и стоит две задачи:
- как ее обосновать, кроме интуици или волюнтаризма
- как принятую экономию перевести в деньги/сроки

PS: Вот только что (карантин, воскресенье, утро! smile.gif ) Заказчик написал, что на экономию больше 5% они не рассчитывают. Первую задачу можно считать условно решенной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 12.4.2020, 11:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Взводатор меняя работу оборудования централизованно вы как минимум не тратите
1. рабочее время сотрудника на поход к оборудованию. а на больших предприятиях и поездку
2. если требуется поездка, то экономите на горючке, моторесурсе.

з.ы. как то был на одном заводике и опоздал на вахтовый автобус внутри завода, убил 1,5 часа чтобы пешком пройтись от одной проходной до другой. А есть заводики и помасштабнее.

Например на заводе стоят тепло, газовые счетчики, расходомеры и раз в месяц а то и каждый день необходимо снимать показания... вот и посчитайте за год экономию времени и ресурсов.

ПЧ в оборудовании экономят ресурсы, не совсем к мониторингу и диспетчеризации относятся, но их тоже надо внедрять ессно.
А если есть диспетчеризация и управление, то люди ушли из цеха, можно снизить скорости работы тех же приточек и вытяжек, если есть частотники или просто выключить и запустить за час до прихода рабочих и так далее. Тот же свет отключить и прочая прочая. Это и дает экономию. Тут даже диспетчер не нужен.

Сообщение отредактировал manjey73 - 12.4.2020, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 12.4.2020, 11:22
Сообщение #7





Guest Forum






Если Вы делаете автоматизированную систему и не знаете как считать ТЭО, то скорее всего вы чем то не тем занимаетесь.
В основе любого задания на автоматизацию лежат целевые показатели которые необходимо достигнуть. А если система ради современного интерфейса да чтобы лампочки мигали - толку от такой системы не будет, одни убытки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.4.2020, 11:32
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Взводатор @ 12.4.2020, 14:27) *
Все, что ты описал относится к системе автоматизации, к отдельным системам или элементам. Меня же интересует именно диспетчеризация - наблюдение за объектом в целом. Когда я не поддерживаю температуру в помещении, например, а даю задание поддерживать именно эту, нужную температуру. И вот тут плавающие уставки (погодные, день/ночь и т.п.) могут быть реализованы на двух уровнях - в автоматике самой приточки или теплопункта и как задание им от АСУ. И эффект интересует именно от возможности задавать эти уставки централизовано, из одной точки, видя перед собой весь объект в целом.

Потому я и принял условную экономию в 5-10% и стоит две задачи:
- как ее обосновать, кроме интуици или волюнтаризма
- как принятую экономию перевести в деньги/сроки

PS: Вот только что (карантин, воскресенье, утро! smile.gif ) Заказчик написал, что на экономию больше 5% они не рассчитывают. Первую задачу можно считать условно решенной.

от диспетчеризации основная экономия на перемещениях и скорости реагирования, плюс экономия на расследовании возникновения неисправностей при наличии соответствующих архивов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 12.4.2020, 11:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(wild @ 12.4.2020, 11:22) *
Если Вы делаете автоматизированную систему и не знаете как считать ТЭО, то скорее всего вы чем то не тем занимаетесь.
В основе любого задания на автоматизацию лежат целевые показатели которые необходимо достигнуть. А если система ради современного интерфейса да чтобы лампочки мигали - толку от такой системы не будет, одни убытки.


Резонно. Вот я и учусь по ходу.

Экономика АСУ для меня новая задача, поэтому и возникают такие вопросы.

К сожалению, даже сами Заказчики часто не могут сформулировать ожиданий от того, что заказывают и часто отдают ТЗ на откуп исполнителям. И это касается не только этой задачи. Но необходимость АСУ уже ни у кого не вызывает сомнений и техническую задачу я в эскизе уже решил эффективнее конкурентов.

Здесь Заказчик озвучил экономию в 5% и хочет видеть срок окупаемости.

Цитата(LordN @ 12.4.2020, 11:32) *
от диспетчеризации основная экономия на перемещениях и скорости реагирования, плюс экономия на расследовании возникновения неисправностей при наличии соответствующих архивов.


Трудноучитываемые параметры. Заказчик высказал сомнение даже в экономии от продления срока службы оборудования на 5%. Я обосновал это тем, что потребляя на 5% меньше электроэнергии оборудование будет работать на 5% меньше времени (или легче) и примерно на эти 5% увеличится срок его работы, что в деньгах выльется в 5% экономии от его стоимости.

А вот электроэнергия учитывается очень легко.
Есть ли у кого данные, насколько отличаются проектное энергопотребление торговых центров от реального? Достаточно в процентах.

Сообщение отредактировал Взводатор - 12.4.2020, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 12.4.2020, 12:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Цитата
Есть ли у кого данные, насколько отличаются проектное энергопотребление торговых центров от реального? Достаточно в процентах.


Можно взять например вентиляцию для ТЦ, в ее ТЗ должна быть расчетная мощность на определенное количество людей, соответственно когда ТЦ закрыт, она может быть снижена до минимума и составить 20% (к примеру) от проектируемой мощности.

Соответственно на разницу в процентах будет экономия. То есть ТЦ закрылся, его поставили на охрану или просто по времени АСУ в автомате переведет вентиляцию на минимальный режим.

з.ы. Реальность можно получить только если будут датчики СО и т.д. если это просто Вентиляция то только по расчетной мощности из ТЗ, иначе вроде никак...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.4.2020, 12:14
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Взводатор @ 12.4.2020, 11:51) *
оборудование будет работать на 5% меньше времени (или легче)

А без диспетчеризации нельзя было сделать так, чтобы оборудование работало на 5% "легче"? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 12.4.2020, 12:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



tiptop применительно к вентиляции или насосам или и т.д. конечно можно, но ведь не всегда существующие системы это умеют самостоятельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.4.2020, 12:42
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Автор сам написал, что в этом не было особой необходимости:

Цитата(Взводатор @ 12.4.2020, 10:27) *
плавающие уставки (погодные, день/ночь и т.п.) могут быть реализованы на двух уровнях - в автоматике самой приточки или теплопункта и как задание им от АСУ. И эффект интересует именно от возможности задавать эти уставки централизовано, из одной точки, видя перед собой весь объект в целом.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 12.4.2020, 12:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(tiptop @ 12.4.2020, 12:14) *
А без диспетчеризации нельзя было сделать так, чтобы оборудование работало на 5% "легче"? unsure.gif

Можно, но оно все равно не будет работать гибко. Например, простое облегчение подачи теплоносителя в ИТП на 5% влечет за собой опасность невыполнения функции как таковой - не хватит тепла приточкам и они будут молотить не в режиме и не выполнять свою функцию. В то же время при определенных условиях может будет возможность облегчить работу и больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 12.4.2020, 13:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 535
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Цитата(Взводатор @ 12.4.2020, 0:31) *
Разные источники сходятся на том, что АСУ может давать экономию до 30%.

Продаванам нужно продавать, вот они и вбрасывают мульки про 30%.
Из моего опыта, нельзя говорить не только о каких-то процентах, но и просто о положительном результате, не имея полной информации об объекте, во-первых, и опыта внедрений на аналогичных объектах, во-вторых.
Может, там супер-пупер автоматика, которая сама всё вытягивает? Или вы сделаете диспетчеризацию, а потом выяснится, что оборудование, которым эта автоматика управляет, не вытягивает желаемые вами режимы? Или эти режимы потом кого-то не устроят?
Если оборудование каким-то боком связано с погодой на улице, 5% можно просто не увидеть из-за относительно прохладного, например, лета.
Целая гора нюансов.
У нас нынче тоже возник вопрос, надо ли делать диспетчеризацию по одному из направлений. Решили просто - запускаем несколько тестовых объектов, считаем, потом делаем выводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 12.4.2020, 13:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Barbus @ 12.4.2020, 13:08) *
Продаванам нужно продавать, вот они и вбрасывают мульки про 30%.


- "Понятно, что это уже сферическая экономия в вакууме" smile.gif

Цитата(Barbus @ 12.4.2020, 13:08) *
... вы сделаете диспетчеризацию, а потом выяснится, что оборудование, которым эта автоматика управляет, не вытягивает желаемые вами режимы? Или эти режимы потом кого-то не устроят?


Это будет звездным часом системы - с ее помощью выяснилось, что дела на объекте оставляют желать лучшего. И с ее же помощью можно увидеть, что можно выжать из существующей техники и какую нужно менять или модернизировать в первую очередь для получения нужного результата.

А если кого-то эти выводы "потом кого-то не устроят" - то кто доктор людям, не желающим видеть реальность?

Сообщение отредактировал Взводатор - 12.4.2020, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 12.4.2020, 13:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Цитата(Barbus @ 12.4.2020, 13:08) *
Продаванам нужно продавать, вот они и вбрасывают мульки про 30%.
Из моего опыта, нельзя говорить не только о каких-то процентах, но и просто о положительном результате, не имея полной информации об объекте, во-первых, и опыта внедрений на аналогичных объектах, во-вторых.
Может, там супер-пупер автоматика, которая сама всё вытягивает? Или вы сделаете диспетчеризацию, а потом выяснится, что оборудование, которым эта автоматика управляет, не вытягивает желаемые вами режимы? Или эти режимы потом кого-то не устроят?
Если оборудование каким-то боком связано с погодой на улице, 5% можно просто не увидеть из-за относительно прохладного, например, лета.
Целая гора нюансов.
У нас нынче тоже возник вопрос, надо ли делать диспетчеризацию по одному из направлений. Решили просто - запускаем несколько тестовых объектов, считаем, потом делаем выводы.

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 12.4.2020, 13:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 535
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Цитата(Взводатор @ 12.4.2020, 17:23) *
Это будет звездным часом системы - с ее помощью выяснилось, что дела на объекте оставляют желать лучшего. И с ее же помощью можно увидеть, что можно выжать из существующей техники и какую нужно менять или модернизировать в первую очередь для получения нужного результата.

А если кого-то эти выводы "потом кого-то не устроят" - то кто доктор людям, не желающим видеть реальность?

Абсолютно согласен, но заказчик будет говорить: "Ты же видел всё и обещал 5%!!!"

У меня есть две замечательных, одинаковых, рядом расположенных железяки. После проведения абсолютно одинаковых мероприятий по снижению расхода электроэнергии, одна железяка стала жрать на 10% меньше. clap.gif Вторая на 10% больше. newconfus.gif Несколько другая, третья, в двадцати метрах от первых двух - минус 20%. Каждый раз делаешь и с интересом ожидаешь, подарок будет от судьбы в этот раз, или подлянка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 12.4.2020, 13:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



А тут важно уже понять, что произошло на самом деле. Вполне вероятно, что вторая железяка, недобирая мощности, просто не давала потребителю то, что должна была давать или давала не в полной мере. И в таком случае ее работа и потребляемая ею мощность были убыточными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 12.4.2020, 16:33
Сообщение #20





Guest Forum






По идее она сразу после сдачи окупила себя, т.к. увеличилась стоимость предприятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 12.4.2020, 18:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



всегда считал, что автоматизация и диспетчеризация это разные вещи с различным назначением - на автоматизированных процессах может не быть диспетчеризации (контроляи управления человеком). если ТЭО автоматизации еще можно посчитать и обосновать экономически, то диспетчеризация несет дополнительные расходы (на оператора-диспетчера), которые не окупаются, но увеличивают безопасность объекта.
тему вскользь читал, возможно, что-то "криво" воспринял...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.4.2020, 18:38
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(timofeyprof @ 12.4.2020, 18:16) *
всегда считал, что автоматизация и диспетчеризация это разные вещи с различным назначением

Там, наверное, SCADA внутри торгового центра... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 12.4.2020, 18:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(tiptop @ 12.4.2020, 19:38) *
Там, наверное, SCADA внутри торгового центра... unsure.gif

ааа, да. забыл я включить опцию интуита 80lv rolleyes.gif

Цитата(Взводатор @ 11.4.2020, 21:31) *
Встала задача показать заказчику окупаемость системы диспетчеризации, "а я отроду не знаю, как проклятый чай варить".

значит у ТС или задача неправильно была поставлена или условия задачи неправильно трактованы...
Если SCADA, то учитывать лучше не только прямые расходы (капиталовложения и эксплуатационные расходы), но и риски. и на рисках путем сравнения вывести экономию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 13.4.2020, 10:21
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1254
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(timofeyprof @ 12.4.2020, 18:16) *
всегда считал, что автоматизация и диспетчеризация это разные вещи с различным назначением - на автоматизированных процессах может не быть диспетчеризации (контроляи управления человеком). если ТЭО автоматизации еще можно посчитать и обосновать экономически, то диспетчеризация несет дополнительные расходы (на оператора-диспетчера), которые не окупаются, но увеличивают безопасность объекта.
тему вскользь читал, возможно, что-то "криво" воспринял...


Думаю, что именно это правильное разделение.
Автоматизация позволяет экономить за счет более плавного и своевременного регулирования параметров, а также их правильного баланса. (Т.е. не надо ждать, пока оператор выйдет из подсобки, глянет на приборы, что-то решит подкрутить, воплотит это решение в жизнь, после того, как перекурит с коллегой). Экономия здесь достигается за счет сглаживания "углов".
А диспетчеризация - экономия чисто на исключении из процесса человека, обязанного постоянно присутствовать на объекте. Диспетчеризация выгодна, когда объектов несколько, а диспетчер один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 13.4.2020, 10:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3921
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Ещё выгоднее, когда диспетчеров вовсе нет, а диспетчеризацию выводят на пульт охраны, и охранникам вменяют в обязанность кроме системы видеонаблюдения посматривать ещё и на экран SCADA.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 13.4.2020, 14:20
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Kotlovoy @ 13.4.2020, 10:52) *
Ещё выгоднее, когда диспетчеров вовсе нет, а диспетчеризацию выводят на пульт охраны, и охранникам вменяют в обязанность кроме системы видеонаблюдения посматривать ещё и на экран SCADA.

"Выгоднее", т.к. охранникам эта функция глубоко чужда и они выполняют ее только из под палки. Более того, они часто даже не могут осознать, что происходит с объектом или с установкой. Основной их задачей становится убрать с экрана сообщения об аварии. Ну и, быть может, позвонить по этому поводу кому-нибудь.

Выгода от диспетчеризации прежде всего в предоставлении оператору полной информации об объекте и возможность мгновенного доступа к любому оборудованию. В этом случае он может и контролировать процессы и корректировать их ход в соответствии с внешними условиями и внутренними потребностями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.4.2020, 14:28
Сообщение #27


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Взводатор @ 13.4.2020, 14:20) *
Выгода от диспетчеризации прежде всего в предоставлении оператору полной информации об объекте и возможность мгновенного доступа к любому оборудованию. В этом случае он может и контролировать процессы и корректировать их ход в соответствии с внешними условиями и внутренними потребностями.

О чём мы говорим? Об управлении единой энергосистемой страны? О центре управления полётом космического корабля?
Всего лишь о торговом центре! laugh.gif

Не-е... Людей надо убирать, а не создавать для них "игрушки". thumbdown.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 13.4.2020, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 13.4.2020, 15:14
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Кому надо, Scada может отправить email или SMS, тут даже охранники не нужны.
Человек обслуживает вентиляцию, вот проблема вентиляции ему и будет отправлена, зачем тут передаточное звено в виде спящего охранника ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 13.4.2020, 15:39
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Системы создаются для людей. Не для диспетчера, а для тех, кто руководствуется информацией, получаемой от них. Диспетчер - вынужденный передаточный элемент, который действительно уже изжил себя. Единая энергосистема одна, а ТЦ много. И кормят нас из этой пары именно они.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 13.4.2020, 16:34
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3921
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Системы создаются вовсе не для этих людей. В данном случае они необходимы в первую очередь для посетителей тц. Ведь у вас там есть пожарно-охранная сигнализация? Она что, для охранников служит? Вы задумывались, есть ли смысл делать экономическое обоснование её? Сколько процентов экономии может дать наличие всех этих пожарных извещателей, пожарных кранов, насосов и рукавов? Дополнительных выходов, путей эвакуации, системы дымоудаления, пожаротушения?
У вас там, кроме вентиляции, есть системы отопления, приготовления горячей воды, может быть, аквапарк, бассейн, спа-салоны, душевые? Какую прибыль можно насчитать от предотвращения ошпаривания в душе одного ребёнка в год? А десятерых? А сколько убытков может принести прорыв теплотрассы с затоплением товарных запасов, например, аптечного склада?
Отопление тц централизованное, или от собственной газовой котельной? Если от собственной, то вопрос с диспетчеризацией просто не возникает, т.к. она требуется по правилам для ОПО. Как и наличие диспетчера. Роль которого в большинстве случаев и выпадает на охрану. По крайней мере, на многих из двух сотен объектов, в том числе и десятка тц, находящихся на обслуживании нашей компании, именно так. А чужда эта работа охранникам или нет, это забота работодателя. Многим людям вообще любая работа чужда, и таких среди охранников большинство. Но как-то им приходится мириться с реальностью.
Вот вам, по вашему признанию, чуждо делать экономическое обоснование диспетчеризации. Как, впрочем, и мне. Хотя я спроектировал, смонтировал и наладил не один десяток этих систем. Но вот обоснования отдавал специально обученным людям. А уж как они с этим справлялись, Бог ведает...
Если коротко, то кроме экономической целесообразности есть ещё соображения безопасности эксплуатации, подсчёт в рублях которой может выглядеть цинично.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 13.4.2020, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 13.4.2020, 17:25
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 599
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



господа вы городите ахинею
диспетчерезация это "ИНСТРУМЕНТ" позволяющий анализировать и внедрять энергоэффективные решения, уменьшать эксплуатационные затраты и время простоя оборудования на ремонт, сервис итд.
если простом языком, то по максимуму выжимать из здания, его инж. коммуникаций, оборудования, технологических процессов итд.

и самое главное если нет людей которые могут гору этих данных анализировать и правильно этими данными манипулировать, то вам диспетчерезация не нужна!!! для вас это просто понты, как айфон последней модели как пример.

Сообщение отредактировал vovganmgk - 13.4.2020, 17:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 13.4.2020, 21:09
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Kotlovoy @ 13.4.2020, 16:34) *
Системы создаются вовсе не для этих людей. В данном случае они необходимы в первую очередь для посетителей тц.

"Эти люди" создают в ТЦ условия, чтобы "другие люди" как можно больше привлекали "тех людей" - посетителей/раскупателей.

Цитата
Сколько процентов экономии может дать наличие всех этих пожарных извещателей, пожарных кранов, насосов и рукавов?

От оправдания до пожизненного.

Вопросы безопасности, безусловно, имеют приоритет и тут их ценность несомненна и необсчитываема. Сейчас же речь идет о штатной эксплуатации, когда параметры вроде бы и в норме, но можно их еще сдвинуть так, чтобы и рыбку съесть и в воду не залезть. Вот тут и пригодится видение всего объекта в целом. На одном из наших объектов собственник добился того, что комплекс потребляет 30% энергии от проектного значения. И наша система диспетчеризации при этом вообще не рассматривалась как инструмент экономии, а исключительно как показометр эффективности принятых иных мер. Мы с тепловизорами облазили всю эту колбасу, выискивая дыры и "мостики тепла", показывали как простые тамбуры проигрывают револьверным дверям на соседнем объекте (это было проще всего), вычисляли, какое нужно избыточное давление внутри в зависимости от розы ветров. Собственник со своей стороны изолировал стены/крыши, клеил пленки на окна, увольнял персонал за незакрытые за 6 секунд двери, утрясал вопросы с арендаторами, которые жаловались на холод, а выяснялось, что температура просто равна нижней границе, указанной в договоре.
Нынешний заказчик пока еще далек от этого, возможно, в силу своей специфики, т.к. он чаще выступает арендатором площадей в других ТЦ и его интересует эксплуатация части ТЦ, а не всего здания в целом.

Цитата
Многим людям вообще любая работа чужда, и таких среди охранников большинство.

100%!!!

Цитата
я спроектировал, смонтировал и наладил не один десяток этих систем. Но вот обоснования отдавал специально обученным людям.

Времена меняются и мы меняемся вместе с ними. Нет сейчас таких людей, на которых можно это спихнуть. (самокритично см. предыдущую цитату - smile.gif )

Сообщение отредактировал Взводатор - 13.4.2020, 21:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.4.2020, 21:30
Сообщение #33


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Взводатор @ 13.4.2020, 21:09) *
На одном из наших объектов собственник добился того, что комплекс потребляет 30% энергии от проектного значения.

У меня такое впечатление, что, по крайней мере, на вентиляции экономят везде... thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 13.4.2020, 21:33
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



У меня не впечатление. smile.gif
Но в расчетах я такую "экономию" приравниваю к убыткам, поскольку целевая функция не выполняется. А задача стоит - добиться выполнения целевой функции наиболее экономным способом. Например - проветривание вместо вентиляции, хоть и со своими тараканами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 13.4.2020, 21:45
Сообщение #35





Guest Forum






Основная цель коммерческого предприятия - получение прибыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 13.4.2020, 23:42
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Расчёт окупаемости по трудоёмкости приближается к небольшому проекту автоматизации. Один только расчёт экономии электричества занимает несколько страниц. И там арифметика не простая, а с примесью бухучёта и всяких штучек-дрючек, если стандартно по нормам делать. Там и сроки, амортизация, расчёт процентов по годам и т.п. Если объект большой и это как формальность перед заключением договора, закажите спецам, те сделают. Если нет, пусть зак думает сам или оплачивает расчёт за свой счёт, по моему имху. Как говорится, на хитрую Ж есть более весомые аргументы.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 13.4.2020, 23:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 14.4.2020, 0:07
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Runner B @ 13.4.2020, 21:45) *
Основная цель коммерческого предприятия - получение прибыли.

Не без капиталовложений. Оптимальность - она где-то посередине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 14.4.2020, 8:05
Сообщение #38





Guest Forum






ТЦ это механизм для зарабатывания прибыли. В идеале без затрат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 14.4.2020, 9:02
Сообщение #39





Guest Forum






Прибыль не может быть основной мотивацией. Собственники бизнеса и управляющие тоже люди и далеко не всегда получение максимальной прибыли является основной целью существования предприятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 14.4.2020, 9:05
Сообщение #40





Guest Forum






У человека может и нет, а у коммерческого предприятия - да.
Откройте устав коммерческого предприятия.
Создаются они для получения прибыли, макс или не макс, другое дело, это уже стратегия или
культура предпринимательства в местных реалиях.
А далее нужно определить место диспетчеризации в этом механизме, если это действительно часть механизма, а
не бантик проданный автоматизаторами.

Сообщение отредактировал Runner B - 14.4.2020, 9:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 14.4.2020, 9:12
Сообщение #41





Guest Forum






Какая-то ерунда инфантильная. Миллионы получивших образование экономистов тоже думают что они стали бизнесменами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 14.4.2020, 9:21
Сообщение #42





Guest Forum






Автоматизаторы по отношению к ТЦ тоже бизнесмены, продают что-то для получения прибыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.4.2020, 17:46
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



У меня один зак сам рулит диспетчеризацией. Так он почти на нули всё вывел. Что было оправдано в период запуска, пока арендаторов было мало. Сейчас вроде потихоньку добавлял расходов. До короны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 14.4.2020, 21:58
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(wild @ 14.4.2020, 9:02) *
Прибыль не может быть основной мотивацией. Собственники бизнеса и управляющие тоже люди и далеко не всегда получение максимальной прибыли является основной целью существования предприятия.

Согласен. Не раз слышал от владельцев бизнеса, что более значимыми факторами является драйв от бизнеса и ответственность за людей. И именно с такими заказчиками наиболее приятно работать.
Смещение в мотивах прямо зависит от удаления от верхушки управления. Но и на других уровнях встречаются аналогичные мотивы.
(Классика жанра - ответ уборщицы аэропорта на предложение сменить работу из за низкой зарплаты: "И что - уйти из авиации?")

Но есть и "денежная" категория. И "властная". Не спорю.

Все, расчеты вкинуты на сторону Заказчика. Теперь делаем все, что можем - ждем ответа.

Сообщение отредактировал Взводатор - 14.4.2020, 21:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.4.2020, 23:35
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Kotlovoy вот вот, системы ПС и ДУ делается для людей, и о том, что система накрылась медным тазом узнают уже по факту гибели людей... Диспетчеризация как раз в таких случаях и предназначена для контроля и вовремя предупредить о наличии проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBERKYT
сообщение 15.4.2020, 0:28
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.3.2013
Пользователь №: 183705



Цитата(manjey73 @ 14.4.2020, 23:35) *
Kotlovoy вот вот, системы ПС и ДУ делается для людей, и о том, что система накрылась медным тазом узнают уже по факту гибели людей... Диспетчеризация как раз в таких случаях и предназначена для контроля и вовремя предупредить о наличии проблем.

В системах ПС и ДУ есть контроль целостности цепей, и неисправность она выявляет сама (без дополнительной диспетчеризации, с формированием сигнала "Неисправность")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 15.4.2020, 17:56
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Какая наивность, по большей части узнать о неисправности можно только при годовой проверке или по гибели людей.

Банально клапан не откроется и все, а его работа практически не контролируется от слова никак...
Двигатели тоже часто не контролируются, пока их не попытаются запустить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 15.4.2020, 23:42
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(manjey73 @ 15.4.2020, 17:56) *
Какая наивность, по большей части узнать о неисправности можно только при годовой проверке или по гибели людей.

Банально клапан не откроется и все, а его работа практически не контролируется от слова никак...
Двигатели тоже часто не контролируются, пока их не попытаются запустить.

Ну это к Вам вопросы, почему у вас там ничего не контролируется и проверки раз в год...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 16.4.2020, 12:59
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(manjey73 @ 15.4.2020, 17:56) *
Какая наивность, по большей части узнать о неисправности можно только при годовой проверке или по гибели людей.

Банально клапан не откроется и все, а его работа практически не контролируется от слова никак...
Двигатели тоже часто не контролируются, пока их не попытаются запустить.


Для этого проводятся проверки противопожарных систем ежемесячно с записями и подписями в журнале. И неполадки устраняются немедленно по обнаружению.
А еще подобные системы строятся на инверсной логике, которая уменьшает вероятность существования необнаруженой неисправности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 16.4.2020, 18:05
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(manjey73 @ 15.4.2020, 17:56) *
Банально клапан не откроется и все, а его работа практически не контролируется от слова никак...


Оторвитесь от письма на форуме и почитайте специализированные ресурсы посвященные системам ПАЗ и предикативной диагностике.
Всего каких-то 50 лет как основные производители АСУТП имеют средства диагностики такого оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 16.4.2020, 18:15
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Проверка работы ПС раз в год а не раз в месяц. Системами дымоудаления по нормам управляет ПС а не Вася Печкин.
Кто даст гарантию на всю цепочку сигналов и работе механизмов, что они сработают после проверки через месяц, два или 8 ?

Еще раз, вижу схемы щитов дымоудаления, в большинстве НЕТ контроля обмоток двигателя от слова ВООБЩЕ когда система выключена... Да много есть косяков, зато есть сертификаты, а без них велосипед не изобретешь...

Извиняюсь, нынче "организует не реже 1 раза в квартал" А кто это делает ? да зачастую забивают...

Сообщение отредактировал manjey73 - 16.4.2020, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 17.4.2020, 8:43
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(manjey73 @ 16.4.2020, 18:15) *
Проверка работы ПС раз в год а не раз в месяц.

Каждый сам куец своего несчастья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 17.4.2020, 12:51
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Взводатор я вообще к чему?, никакая Scada не поможет в контроле и вовремя сообщить, если нет поддержки на уровне железа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 17.4.2020, 16:05
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Посмотрел сейчас журнал проверок: не каждый месяц, но случаются неполадки и они не повторяющиеся. Повторяется причина - в большинстве случаев это повреждения в результате эксплуатации объекта. Например, восстанавливали штукатурку возле клапана и наляпали раствора в клапан - тут никакой контроль целостности не поможет. Обнаружили при проверке срабатывания. А вот заезжала будка в паркинг и чиркнула по лоткам, порвала кабель - тут же пропал сигнал сдерживания и система запустилась. Устранили сразу.
Т.е. если бы система проверялась раз в год, то неполадок у нее было бы (условно) в 12 раз больше.

Сообщение отредактировал Взводатор - 17.4.2020, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 17.4.2020, 17:58
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



а в ПС положено контроль линий выполнять. Вот только это сложновато в 220В и тем более в 380. Ну и плюс вопрос цены. По этому в большинстве щитов управления вентиляторами ДУ я видел только контроль наличия питания. А вот сам мотор не контролировался никак, потом что там контактор стоит только на его пуск.

Ну и как ваш пример, заляпали клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 19.4.2020, 0:57
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(manjey73 @ 17.4.2020, 17:58) *
а в ПС положено контроль линий выполнять. Вот только это сложновато в 220В и тем более в 380. Ну и плюс вопрос цены. По этому в большинстве щитов управления вентиляторами ДУ я видел только контроль наличия питания. А вот сам мотор не контролировался никак, потом что там контактор стоит только на его пуск.

Берите шкафы ДУ у меня))) контроль 100% есть, а не то, что как у некоторых - как бы есть, но по факту нет.
http://www.elstars.ru/services/shkaf-dymou...are-shavd-145-k

Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.4.2020, 0:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 19.4.2020, 9:39
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



kosmos440o сертификаты есть ? если нет, можете эти шкафы собирать для галочки... нас однажды так дрюкнули...

Насколько вижу, сертификатов от пожарников никаких....

Сообщение отредактировал manjey73 - 19.4.2020, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 19.4.2020, 12:46
Сообщение #58





Guest Forum






Это всех нку касается. Так понимаю никаких сертификатов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 19.4.2020, 13:00
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(manjey73 @ 19.4.2020, 10:39) *
kosmos440o сертификаты есть ? если нет, можете эти шкафы собирать для галочки... нас однажды так дрюкнули...

Насколько вижу, сертификатов от пожарников никаких....

вот кстати, спорый момент. по поводу сертификатов именно на шкафы. так как слово "шкафы" (электротехнические изделия) в перечне продукции, подлежащий обязательной сертификации в области пожарной безопасности то и отсутствуют (за исключением инвентарного пожарного шкафа). Начинка шкафов - да, еще можно подвести под этот перечень ("приборы"), а шкаф как корпус или шкаф в сборе - отсутствует в перечне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 20.4.2020, 9:28
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



timofeyprof как правило на шкафы (корпус) сертификаты есть как на изделие. Речь о приборе, так как в системе ДУ он является частью ПС, а системой ДУ по СП управлять может только ПС. Нет бумажки - снимайте, ставьте то, на что бумажки есть. Вот и весь разговор, и х поспоришь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 20.4.2020, 16:09
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(manjey73 @ 19.4.2020, 9:39) *
kosmos440o сертификаты есть ? если нет, можете эти шкафы собирать для галочки... нас однажды так дрюкнули...

Насколько вижу, сертификатов от пожарников никаких....

У нас пока прокатывает без сертификации (но уже потихоньку пожарники подбираются к этой теме, стали проверять давление в зонах безопасности). Я сам делаю по ГОСТ 53325. Отправлял на экспертизу по сертификации ТУ и остальную документацию, всё проверили на соответствие. К тому моменту надо было только оплатить работы по выпуску сертификата, но мой бывший директор пожалел денег. Если возьмёте партию хотя бы штук 15-20 (а это один небольшой объект), я за месяц сделаю сертификат, т.к. сейчас сам рулю.
Сам при случае рекомендую всем брать шкафы с пожарным сертификатом, даже в ущерб своим интересам. Но в большинстве случаев электрики ставят в проект простые РУСМ, а ГИПы зачастую про автоматизацию ППЗ не слышали... А РУСМ не грех заменить своим шкафом с функциями по 53325 гл.7.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.4.2020, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 20.4.2020, 18:47
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Не, спасибо, не надо... во-первых таких объемов нет, чтобы 15 шкафов ставить, а на единичные экземпляры лучше простой готовый шкафчик взять от Болид или еще кого. Как говорится сперва деньги (сертификаты), а уж потом стулья...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 20.4.2020, 19:53
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 599
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(kosmos440o @ 20.4.2020, 20:09) *
У нас пока прокатывает без сертификации (но уже потихоньку пожарники подбираются к этой теме, стали проверять давление в зонах безопасности). Я сам делаю по ГОСТ 53325. Отправлял на экспертизу по сертификации ТУ и остальную документацию, всё проверили на соответствие. К тому моменту надо было только оплатить работы по выпуску сертификата, но мой бывший директор пожалел денег. Если возьмёте партию хотя бы штук 15-20 (а это один небольшой объект), я за месяц сделаю сертификат, т.к. сейчас сам рулю.
Сам при случае рекомендую всем брать шкафы с пожарным сертификатом, даже в ущерб своим интересам. Но в большинстве случаев электрики ставят в проект простые РУСМ, а ГИПы зачастую про автоматизацию ППЗ не слышали... А РУСМ не грех заменить своим шкафом с функциями по 53325 гл.7.


вам ни кто сертификат не сделает за 1 месяц, если только липовый, специфика сводиться к бюрократии минимум 2-3 месяца если все по честному делать по правильному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 21.4.2020, 7:21
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(manjey73 @ 20.4.2020, 10:28) *
timofeyprof как правило на шкафы (корпус) сертификаты есть как на изделие. Речь о приборе, так как в системе ДУ он является частью ПС, а системой ДУ по СП управлять может только ПС. Нет бумажки - снимайте, ставьте то, на что бумажки есть. Вот и весь разговор, и х поспоришь...

Какой прибор внутри шкафа имеется в виду? Автоматы, управляющие вентиляторами и клапанами, как раз таки чаще всего сертифицированы по пожарной безопасности. Кабеля - тоже.
А сертификаты - сертификатам рознь. Шкафы (не от производителя АПС и АУПП) встречаются чаще с сертификатом на соответствие ТР ЭМС или ТР О безопасности низковольного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 21.4.2020, 11:47
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



корпус это всего лишь железяка, да, речь о контроллерах (приборах), тот же Болид какой-то ставит. У космо тоже прибор - без сертификата. Как единицу системы ПС использовать нельзя. ФЗ, СП и так далее по соответствующей теме.

прибор есть, но за его использование по голове не погладят, как то так. Удивительно, что у товарища это прокатывает, видимо пажарники такие...

При чем производством шкафов для управления клапанов и двигателями ДУ без сертификатов грешат и некоторые компании... Однажды столкнувшись больше подобное не применяем просто. крепче спится....

Сообщение отредактировал manjey73 - 21.4.2020, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 21.4.2020, 20:25
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(manjey73 @ 21.4.2020, 11:47) *
корпус это всего лишь железяка, да, речь о контроллерах (приборах), тот же Болид какой-то ставит. У космо тоже прибор - без сертификата. Как единицу системы ПС использовать нельзя. ФЗ, СП и так далее по соответствующей теме.

То есть Вы хотите сказать, что можно поставить Болидовский прибор, и как попало схему шкафа собрать, и это будет правильно? Что-то Вы в последнее время меня удивляете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 21.4.2020, 20:56
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



А какова собственно цена вопроса?
Сколько стоит внедрение системы диспетчеризации
Сколько стоит тепловая энергия на предприятии
Сколько стоит электроэнергия
Какое количество приточных установок, какая у них производительность.
Вы окупаемость без каких то исходных данных посчитать хотите?
Допустим стоит приточка на 500 м/ч3 на нее систему диспетчеризации городить будете что бы она лет через 100 окупилась.
ТЭО предполагает под собой ввод исходных данных, расчет, и срок окупаемости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 21.4.2020, 20:59
Сообщение #68





Guest Forum






Сам расчет нужен, а с этим как понимаю проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 21.4.2020, 21:04
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Runner B @ 21.4.2020, 20:59) *
Сам расчет нужен, а с этим как понимаю проблемы.

А какие могут быть проблемы с расчетом. Если есть все исходные данные то все легко посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 21.4.2020, 21:08
Сообщение #70





Guest Forum






Лучше всего, какая форма в которую внесли данные, типа затраты, срок эксплуатации и получили на выходе время окупаемости.
В принципе вопрос довольно таки жизненный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 21.4.2020, 21:16
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Runner B @ 21.4.2020, 21:08) *
Лучше всего, какая форма в которую внесли данные, типа затраты, срок эксплуатации и получили на выходе время окупаемости.
В принципе вопрос довольно таки жизненный.

Нет ни кокой формы, каждый объект индивидуален, не получится общую форму придумать на все объекты. Нужно брать конкретный объект и считать. И скорее всего в большинстве случаев диспетчеризация не окупится, потому что в большинстве блоков управления уже решена экономия электрической и тепловой энергии. Максимум можно сэкономит на обслуживающем персонале. Но если на персонале сэкономить то может настать момент что и ремонтировать и эксплуатировать не кому будет.

Сообщение отредактировал AleksejCher - 21.4.2020, 21:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 21.4.2020, 21:20
Сообщение #72





Guest Forum






Все объекты одинаковы.
Затраты, срок эксплуатации, эксплуатационные затраты, экономический эффект,
срок окупаемости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 21.4.2020, 21:33
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Runner B @ 21.4.2020, 21:20) *
Все объекты одинаковы.
Затраты, срок эксплуатации, эксплуатационные затраты, экономический эффект,
срок окупаемости.

Правда? А вы не учитываете что на разных объектах разная стоимость электро, тепловой или другой энергии, есть сжатый воздух, есть кислород, есть охлаждающая вода. Есть оборудование которое можно подключить к системе диспетчеризации, есть оборудование которое придется допиливать что бы можно было подключить к системе диспетчеризации (подключать различные датчики и т.д.) Так что давайте обсуждать на примере конкретного объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 21.4.2020, 21:36
Сообщение #74





Guest Forum






Какая разница, затраты они и есть затраты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 21.4.2020, 21:38
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Runner B @ 21.4.2020, 21:36) *
Какая разница, затраты они и есть затраты.

Только затраты, либо окупаются либо нет. Поэтому нужен конкретный пример.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 21.4.2020, 21:42
Сообщение #76





Guest Forum






Затраты на изготовление, затраты на эксплуатацию, включая возможные налоги с увеличения стоимости.
Экономист нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 21.4.2020, 22:11
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Runner B @ 21.4.2020, 21:42) *
Затраты на изготовление, затраты на эксплуатацию, включая возможные налоги с увеличения стоимости.
Экономист нужен.

Я наверно отстал немного от жизни, наверное экономику перестали преподавать в университетах. Так что придется нанимать экономиста.)))
Мы же без экономиста ТЭО не сможем посчитать. А может проще в университет преподавателя по экономике нанять. Так дешевле будет.
Затраты на зарплату преподавателя 40тыс х 12мес=480т рублей/год. Затраты на экономиста для расчетов для всех выпускников на каждом проектируемом ими объекте: 40 выпускников в год (2 группы) 12 выпускаемых объектов в год (1 объект в месяц это нормально для любого проектировщика) и того экономисту придется выполнить 480 расчетов в которых на каждом расчете можно сэкономит 1 млн рублей или больше. А зачем тогда проектировщики нужны будут? Экономисты за вас все посчитают и все запроектируют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 21.4.2020, 22:13
Сообщение #78





Guest Forum






Давайте без сарказма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 21.4.2020, 22:49
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Runner B @ 21.4.2020, 22:13) *
Давайте без сарказма.

А нет никакого сарказма, лично я когда проектировал объект на ПК Балтика-Тула делал этот расчет. Инженер должен это уметь считать. А монтажники если захотят и без вас воздуховоды разведут, поверьте они умеют и диаметры подбирать и потери давления считать. Я вам объясняю с вашей автоматизацией и диспетчеризацией скоро не нужны будут проектировщики.

Сообщение отредактировал AleksejCher - 21.4.2020, 22:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 21.4.2020, 22:54
Сообщение #80





Guest Forum






Было бы интересно посмотреть пример расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 21.4.2020, 23:13
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Runner B @ 21.4.2020, 22:54) *
Было бы интересно посмотреть пример расчета.

Могу только выкладку из проекта скинуть поскольку расчет настолько простой что я его не стал оформлять:
Энергосбережение
Проектом предусмотрен ряд энегосберегающих мероприятий в соответствии с требованиями:
Федерального закона Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
ГОСТ Р 54862-2011 Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания;
ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению.
Проектом предусмотрено:
1. Проектируемая приточная установка П-2-2 поставляются с комплектом автоматики, позволяющим автоматически поддерживать заданную температуру в помещении. Такое решение позволяет использовать тепловыделения от технологического оборудования на нужды отопления здания и исключает потери тепла, связанные с перетопом помещения. Установка П-2-2 оснащена частотным регулятором и датчиком постоянного расхода, позволяющим поддерживать постоянный расход приточного воздуха независимо от степени загрязнения фильтров. Такое решение позволяет поддерживать постоянный расход тепла на нагрев приточного воздуха.
2. Существующие установки П-2-3, В-2-6 оснащаются частотными регуляторами скорости, позволяющими вывести установки на требуемый по заданию воздухообмен. Такое решение позволяет снизить расход тепла на нагрев приточного воздуха. Максимально-часовой расход тепла снизится на 440 кВт (см. табл. характеристик). В соответствии "Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий" формула 2.34 годовой расход тепла за отопительный период (режим работы вентиляции принят 12 ч в сутки) снизится 535000 кВт (460 Гкал/ч)
3. Все вентиляторы оснащены частотными регуляторами скорости позволяющими вывести установку на требуемую производительность c меньшим потреблением электрической энергии по сравнению с регулированием дроссельной заслонкой.

А сам расчет смотрите в "Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий" там нет ничего сложного

И вот эти 535000 кВт за отопительный период удалось сократить без всякой системы диспетчеризации. Это всего лишь система автоматизации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 21.4.2020, 23:13
Сообщение #82





Guest Forum







С автоматикой более /менее понятно, нужен пример по диспетчеризации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 21.4.2020, 23:25
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Runner B @ 21.4.2020, 23:13) *
С автоматикой более /менее понятно, нужен пример по диспетчеризации.

Так в том то и дело что удалось без диспетчеризации обойтись и сэкономить 535000 квт тепла за отопительный период (это много если перевести на деньги). И теперь вопрос а нужна ли вообще диспетчеризация? Я же не знаю ее стоимость. Поэтому нужно исходить из конкретного объекта, где то окупится где то нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 21.4.2020, 23:27
Сообщение #84





Guest Forum






Нужен не конкретный расчет , а форма или методика расчета по окупаемости диспетчеризации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 21.4.2020, 23:36
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Runner B @ 21.4.2020, 23:27) *
Нужен не конкретный расчет , а форма или методика расчета по окупаемости диспетчеризации.

Вряд ли найдете. Нужно считать самому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 22.4.2020, 10:48
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



kosmos440o не передергивайте, есть паспорт НКУ на шкаф и есть сертификаты на примененные приборы или на весь шкаф в случае Болида. давно было, уже не помню что там у них по документации, но принят он был без проблем и нареканий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 26.4.2020, 12:28
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(AleksejCher @ 21.4.2020, 23:25) *
Так в том то и дело что удалось без диспетчеризации обойтись и сэкономить 535000 квт тепла за отопительный период (это много если перевести на деньги). И теперь вопрос а нужна ли вообще диспетчеризация? Я же не знаю ее стоимость. Поэтому нужно исходить из конкретного объекта, где то окупится где то нет

Механик в машинном отделении прекрасно знает как получить от машины максимальный момент или максимальную экономичность. Но он понятия не имеет почему он получает такие команды - то ли корабль уходит от опасности то ли ему предстоит долгий переход.
Система диспетчеризации - инструмент капитана, который определяет стратегию движения и выбирает для этого наиболее эффективные приемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.4.2020, 15:19
Сообщение #88


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Взводатор @ 26.4.2020, 12:28) *
Система диспетчеризации - инструмент капитана, который определяет стратегию движения и выбирает для этого наиболее эффективные приемы.

А у торгового центра без ручного управления никак не обойтись? unsure.gif

Или сначала заказчику надо с этим наиграться. А когда надоест, предложить ему игрушку "умный дом"? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 27.4.2020, 0:32
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(tiptop @ 26.4.2020, 15:19) *
А у торгового центра без ручного управления никак не обойтись? unsure.gif

Или сначала заказчику надо с этим наиграться. А когда надоест, предложить ему игрушку "умный дом"? rolleyes.gif

А лучше сразу приложение на смартфон )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 27.4.2020, 12:07
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(tiptop @ 26.4.2020, 15:19) *
А у торгового центра без ручного управления никак не обойтись? unsure.gif

Или сначала заказчику надо с этим наиграться. А когда надоест, предложить ему игрушку "умный дом"? rolleyes.gif

Ну, кому и "умный дом" игрушка. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 27.4.2020, 14:19
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Цитата(Взводатор @ 27.4.2020, 12:07) *
Ну, кому и "умный дом" игрушка. smile.gif

В 99% случаев - так и есть.

Статья "Глупый дом" на хабре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 22:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных