Цитата(awlan @ 22.4.2020, 19:42)

1. Чем вас не устраивает 75-31С?
2. И тут тоже 80-55С (та же дельта 25С что и при 95-70С).
3. Отсутствуют данные по давлениям(перепаду), поэтому о регуляторе сказать нечего.
1. Довольно низкая температура обратки, в основном встречали 40-47 градусов, нагрев в первой ступени должен быть получается с 5 до 26 градусов.
2. Прошу прощение, независимое подключение 80-55 сделать не получится, недоохладим обратку.
3. Тут вопрос общий в большей степени, допусти у меня перепад 5 бар, да я там поставлю регулятор давления, а если 2 бара? И есть ли зависимость от того насколько разный расход в разный период, 10-20-30%?
Адалоида стадия П, пройдём и без этого пока-что, запросить запросим, но часто сети отмалчиваются или выдают чушь, а потом "ой мы ошиблись", у меня так есть ТУ для двух соседних зданий подключенных от одной тепловой камеры, для одного дали график 150-70, для второго 130-70.
Сообщение отредактировал cpt - 22.4.2020, 17:53