> Расчет тепла для подбора ВВП в ФОКе, имеется 8 одновременно работающих душей
fantomas_1954
сообщение 4.5.2020, 10:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



всем ДВС!
Специалисты, поделитесь кто как считает и выдает задание на подбор ВВП при наличии групповых душей в ФОКах с бассейнами. По СП положено по max Qhr, но если душами пользуются одновременно всеми в течение 15 мин в начале и в конце смены, то тепла потребуется в разы больше. И как тогда...? будут лить одну горячую воду с температурой ниже нормативной (60С) с повышенным расходом и соответственно потерями в трубах гвс или как?
Заранее извиняюсь если повторяюсь с темой. Нашел в форуме похожую, но не совсем.
PS и какой тип бойлера в таком случае надо подбирать, по логике- наиболее емкий...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Serg Ivanov
сообщение 5.5.2020, 10:07
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(fantomas_1954 @ 4.5.2020, 10:49) *
всем ДВС!
Специалисты, поделитесь кто как считает и выдает задание на подбор ВВП при наличии групповых душей в ФОКах с бассейнами. По СП положено по max Qhr, но если душами пользуются одновременно всеми в течение 15 мин в начале и в конце смены, то тепла потребуется в разы больше. И как тогда...? будут лить одну горячую воду с температурой ниже нормативной (60С) с повышенным расходом и соответственно потерями в трубах гвс или как?
Заранее извиняюсь если повторяюсь с темой. Нашел в форуме похожую, но не совсем.
PS и какой тип бойлера в таком случае надо подбирать, по логике- наиболее емкий...

Гидравлический расчёт положено по секундному делать. И аккумулятор тепла по СН считать. Тут и расчёт в Экселе есть. А душами после смены пользуются 45 минут нормативно. Т.е. часовой расход получается как секундный х3,6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 6.5.2020, 9:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Serg Ivanov @ 5.5.2020, 10:07) *
Гидравлический расчёт положено по секундному делать. И аккумулятор тепла по СН считать. Тут и расчёт в Экселе есть. А душами после смены пользуются 45 минут нормативно. Т.е. часовой расход получается как секундный х3,6.
Я обычно считал
Qч = ( qл/с х 3,6 ) х 45:60
Он же является и расходом в смену

Сообщение отредактировал Skorpion - 6.5.2020, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.5.2020, 10:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



откуда вы все взяли, что в фоке душ принимают 45 мин? это же не предприятие. это учебный корпус что 15 мин до смены и после? или это общественный, где нет смен и все поставлено на поток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 6.5.2020, 11:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Dima_UA @ 6.5.2020, 10:31) *
откуда вы все взяли, что в фоке душ принимают 45 мин? это же не предприятие. это учебный корпус что 15 мин до смены и после? или это общественный, где нет смен и все поставлено на поток?

вот и я об этом, где-то эти минуты прописаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.5.2020, 11:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



нигде не встречал времени приема душа в фоке. тут или число смен и количество занимающихся в архитекторов-технологов брать или количество в сутки и макс.час посетителей тоже от них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 6.5.2020, 13:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Уважаемый fantomas_1954!
Вы бы в первом посту давали расшифровку аббревиатур.
Читаем
Цитата
всем ДВС!
Специалисты, поделитесь кто как считает и выдает задание на подбор ВВП при наличии групповых душей в ФОКах с бассейнами.

Ну, ДВС - ладно, ясно, что это Доброго Времени Суток. Но... не очень уважительно.
А ВВП - что это? Вы вынуждаете коллег, не знающих - что это - лезть в Википедию или просто вносить вопрос в поисковую строку.
Обычно, когда надо ввести длинную фразу, пишут "Валовой Внутренний Продукт (далее - ВВП)" Опять неуважение к коллегам - они теряют в лучшем случае время на поиски, а в худшем уходят из темы и больше сюда не заглядывают.
Ну, и, наконец привожу расшифровку последнего сообщения:
Цитата
Фок
Фок: фамилия, аббревиатура и прочее. Фок — морской термин, парус. Фок-мачта. персонажи древнегреческих мифов. Фок (сын Орнитиона), из Коринфа. Фок (сын Эака), с Эгины. ФОК — Фронт освобождения Квебека.
. spam.gif Прикрепленный файл  Смайлик.png ( 12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
.
Извините за воркотню - накипело...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.5.2020, 13:36
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 6.5.2020, 11:14) *
нигде не встречал времени приема душа в фоке. тут или число смен и количество занимающихся в архитекторов-технологов брать или количество в сутки и макс.час посетителей тоже от них.

Цитата
12. Норма расхода воды на душевую сетку во вспомогательных зданиях и помещениях предприятий, в спортивных сооружениях, клубах, Домах культуры, театрах принята из условия продолжительности действия душевой сетки 45
мин.

Примечание 12 к Приложению 5 СНиП II-34-76. Меня так учили.
http://docs.cntd.ru/document/1200067480
Сейчас меньше мыться стали? rolleyes.gif
Количество человек на одну сетку на производстве надо брать по таблице 6
http://normativa.ru/content/view/285/2/1/3
- но это уже проблема архов и технологов сколько сеток поставить.
Максимально 25 человек на одну сетку, т.е. минимальное время помыва 45 минут/25чел=1,8 минуты в среднем smile.gif -это при загрязнении только рук.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.5.2020, 13:53
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 6.5.2020, 9:58) *
Я обычно считал
Qч = ( qл/с х 3,6 ) х 45:60
Он же является и расходом в смену

Чего его считать он прямо в СНиП прописан.
Не выбрасывайте старые СНиПы wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.5.2020, 13:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



давайте еще нормы 32 или 17 года вспомним.
в том снипе и потребители отличаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.5.2020, 13:58
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 6.5.2020, 13:56) *
давайте еще нормы 32 или 17 года вспомним.
в том снипе и потребители отличаются.

Давайте - в данном случае они гораздо надёжнее той фигни, что с них переписана несколько раз с ошибками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 7.5.2020, 18:53
Сообщение #12


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Serg Ivanov @ 6.5.2020, 13:58) *
Давайте - в данном случае они гораздо надёжнее той фигни, что с них переписана несколько раз с ошибками.

clap.gif clap.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 8.5.2020, 9:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Короче, никакого четкого ответа наши нормы не дают, считай как хочешь... Видимо всё-таки посчитаю тепло как положено, по часовому, но тепловикам дам ещё и нагрузку из расчета одновременной работы всех душей в течение 15 минут, пусть подбирают бойлер с запасом на этот режим. Ну и соответственно завышу диаметр труб ГВС и заложу потерю напора в них и в бойлере из расчета протекания всего расхода

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 8.5.2020, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romulx
сообщение 8.5.2020, 12:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193



Я тоже выдаю нагрузки на ГВС из условия самого худшего случая - это как раз массовый прием душей, при том в ФОКе души принимают постоянно, но по 15-20 минут (это задание требую от ТХ через ГИПа, тк объясняю, что если принять, что души часами работают, то в реальности перезаложимся колоссально).
Хотя если в ФОКе это спортзалы или бассейны, то потребители уже с учетом принятия душа и просто считаем по вероятности.

НО все равно считаю гидравлику на одновременное принятие душей.

Сообщение отредактировал romulx - 8.5.2020, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.5.2020, 13:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ФОК ФОКЕ рознь.
хожу в спортзал с басейном и саунами. при раздевалках 10 душевых....никогда всех заполненых не было...макс половина. басейн с саунами там 4 раздевалки....но там только 20 сек сполоснуться и то не в гарячей воде.

в другом зале только 4 душевых...там уже очередь даже бывает....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 8.5.2020, 16:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Skorpion @ 6.5.2020, 13:30) *
Уважаемый fantomas_1954!
Вы бы в первом посту давали расшифровку аббревиатур.
А ВВП - что это?

Извиняюсь за аббревиатуры, ВВП- это водо-водяной подогреватель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных