Расчет тепла для подбора ВВП в ФОКе, имеется 8 одновременно работающих душей |
|
|
|
4.5.2020, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
всем ДВС! Специалисты, поделитесь кто как считает и выдает задание на подбор ВВП при наличии групповых душей в ФОКах с бассейнами. По СП положено по max Qhr, но если душами пользуются одновременно всеми в течение 15 мин в начале и в конце смены, то тепла потребуется в разы больше. И как тогда...? будут лить одну горячую воду с температурой ниже нормативной (60С) с повышенным расходом и соответственно потерями в трубах гвс или как? Заранее извиняюсь если повторяюсь с темой. Нашел в форуме похожую, но не совсем. PS и какой тип бойлера в таком случае надо подбирать, по логике- наиболее емкий...
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
5.5.2020, 10:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(fantomas_1954 @ 4.5.2020, 10:49)  всем ДВС! Специалисты, поделитесь кто как считает и выдает задание на подбор ВВП при наличии групповых душей в ФОКах с бассейнами. По СП положено по max Qhr, но если душами пользуются одновременно всеми в течение 15 мин в начале и в конце смены, то тепла потребуется в разы больше. И как тогда...? будут лить одну горячую воду с температурой ниже нормативной (60С) с повышенным расходом и соответственно потерями в трубах гвс или как? Заранее извиняюсь если повторяюсь с темой. Нашел в форуме похожую, но не совсем. PS и какой тип бойлера в таком случае надо подбирать, по логике- наиболее емкий... Гидравлический расчёт положено по секундному делать. И аккумулятор тепла по СН считать. Тут и расчёт в Экселе есть. А душами после смены пользуются 45 минут нормативно. Т.е. часовой расход получается как секундный х3,6.
|
|
|
|
|
6.5.2020, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.5.2020, 10:07)  Гидравлический расчёт положено по секундному делать. И аккумулятор тепла по СН считать. Тут и расчёт в Экселе есть. А душами после смены пользуются 45 минут нормативно. Т.е. часовой расход получается как секундный х3,6. Я обычно считал Q ч = ( q л/с х 3,6 ) х 45 :60 Он же является и расходом в смену
Сообщение отредактировал Skorpion - 6.5.2020, 10:11
|
|
|
|
|
6.5.2020, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
откуда вы все взяли, что в фоке душ принимают 45 мин? это же не предприятие. это учебный корпус что 15 мин до смены и после? или это общественный, где нет смен и все поставлено на поток?
|
|
|
|
|
6.5.2020, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Цитата(Dima_UA @ 6.5.2020, 10:31)  откуда вы все взяли, что в фоке душ принимают 45 мин? это же не предприятие. это учебный корпус что 15 мин до смены и после? или это общественный, где нет смен и все поставлено на поток? вот и я об этом, где-то эти минуты прописаны?
|
|
|
|
|
6.5.2020, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
нигде не встречал времени приема душа в фоке. тут или число смен и количество занимающихся в архитекторов-технологов брать или количество в сутки и макс.час посетителей тоже от них.
|
|
|
|
|
6.5.2020, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Уважаемый fantomas_1954! Вы бы в первом посту давали расшифровку аббревиатур. Читаем Цитата всем ДВС! Специалисты, поделитесь кто как считает и выдает задание на подбор ВВП при наличии групповых душей в ФОКах с бассейнами. Ну, ДВС - ладно, ясно, что это Доброго Времени Суток. Но... не очень уважительно. А ВВП - что это? Вы вынуждаете коллег, не знающих - что это - лезть в Википедию или просто вносить вопрос в поисковую строку. Обычно, когда надо ввести длинную фразу, пишут "Валовой Внутренний Продукт (далее - ВВП)" Опять неуважение к коллегам - они теряют в лучшем случае время на поиски, а в худшем уходят из темы и больше сюда не заглядывают. Ну, и, наконец привожу расшифровку последнего сообщения: Цитата Фок Фок: фамилия, аббревиатура и прочее. Фок — морской термин, парус. Фок-мачта. персонажи древнегреческих мифов. Фок (сын Орнитиона), из Коринфа. Фок (сын Эака), с Эгины. ФОК — Фронт освобождения Квебека. .
Смайлик.png ( 12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0. Извините за воркотню - накипело...
|
|
|
|
|
6.5.2020, 13:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dima_UA @ 6.5.2020, 11:14)  нигде не встречал времени приема душа в фоке. тут или число смен и количество занимающихся в архитекторов-технологов брать или количество в сутки и макс.час посетителей тоже от них. Цитата 12. Норма расхода воды на душевую сетку во вспомогательных зданиях и помещениях предприятий, в спортивных сооружениях, клубах, Домах культуры, театрах принята из условия продолжительности действия душевой сетки 45 мин. Примечание 12 к Приложению 5 СНиП II-34-76. Меня так учили. http://docs.cntd.ru/document/1200067480Сейчас меньше мыться стали?  Количество человек на одну сетку на производстве надо брать по таблице 6 http://normativa.ru/content/view/285/2/1/3- но это уже проблема архов и технологов сколько сеток поставить. Максимально 25 человек на одну сетку, т.е. минимальное время помыва 45 минут/25чел=1,8 минуты в среднем  -это при загрязнении только рук.
|
|
|
|
|
6.5.2020, 13:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 6.5.2020, 9:58)  Я обычно считал Qч = ( qл/с х 3,6 ) х 45:60 Он же является и расходом в смену Чего его считать он прямо в СНиП прописан. Не выбрасывайте старые СНиПы
|
|
|
|
|
6.5.2020, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
давайте еще нормы 32 или 17 года вспомним. в том снипе и потребители отличаются.
|
|
|
|
|
6.5.2020, 13:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dima_UA @ 6.5.2020, 13:56)  давайте еще нормы 32 или 17 года вспомним. в том снипе и потребители отличаются. Давайте - в данном случае они гораздо надёжнее той фигни, что с них переписана несколько раз с ошибками.
|
|
|
|
|
7.5.2020, 18:53
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
|
|
|
|
|
8.5.2020, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Короче, никакого четкого ответа наши нормы не дают, считай как хочешь... Видимо всё-таки посчитаю тепло как положено, по часовому, но тепловикам дам ещё и нагрузку из расчета одновременной работы всех душей в течение 15 минут, пусть подбирают бойлер с запасом на этот режим. Ну и соответственно завышу диаметр труб ГВС и заложу потерю напора в них и в бойлере из расчета протекания всего расхода
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 8.5.2020, 10:03
|
|
|
|
|
8.5.2020, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193

|
Я тоже выдаю нагрузки на ГВС из условия самого худшего случая - это как раз массовый прием душей, при том в ФОКе души принимают постоянно, но по 15-20 минут (это задание требую от ТХ через ГИПа, тк объясняю, что если принять, что души часами работают, то в реальности перезаложимся колоссально). Хотя если в ФОКе это спортзалы или бассейны, то потребители уже с учетом принятия душа и просто считаем по вероятности.
НО все равно считаю гидравлику на одновременное принятие душей.
Сообщение отредактировал romulx - 8.5.2020, 12:41
|
|
|
|
|
8.5.2020, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ФОК ФОКЕ рознь. хожу в спортзал с басейном и саунами. при раздевалках 10 душевых....никогда всех заполненых не было...макс половина. басейн с саунами там 4 раздевалки....но там только 20 сек сполоснуться и то не в гарячей воде.
в другом зале только 4 душевых...там уже очередь даже бывает....
|
|
|
|
|
8.5.2020, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Цитата(Skorpion @ 6.5.2020, 13:30)  Уважаемый fantomas_1954! Вы бы в первом посту давали расшифровку аббревиатур. А ВВП - что это? Извиняюсь за аббревиатуры, ВВП- это водо-водяной подогреватель
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)