> Котел Loos UL-S-IE с горелкой Hamworthy, Вопрос по горелке
da.shal
сообщение 8.5.2020, 16:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.8.2012
Пользователь №: 159188



Имеется котел Loos UL-S-IE с горелкой Hamworthy, горелка управляется панелью оператора XCCom от того же Hamworthy.
котел хаотично останавливается с ошибкой С41:Safety Limit. Интерпретировать ее нет возможности, не знает даже подрядчик который эти котлы ставил нам. Если кто обладает информацией или инструкцией на данную панель управления буду признателен если поделитесь опытом.
Прикрепленный файл  IMG_5c425364b2bb770e8cf60b25de31cf5d_V.jpg ( 49,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Kotlovoy
сообщение 8.5.2020, 16:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



С этими лосями бывают такие проблемы. У нас на обслуживании есть пара, только горелки другие и контроллеры Сименс. Тоже выдавал аварию горелки по давлению воздуха, а с давлением всё в норме. Ни с того ни с сего останавливался вентилятор, естественно, давление пропадало. Вызвали сервисного инженера, он день убил, ничего не нашёл. Я потом сам докопался. Оказалось, дурил регулятор разрежения. Поддыхал преобразователь 4-20 мА, постепенно падал сигнал разрежения, и регулятор прикрывал шибер. Когда заслонка доходила до концевика, он выдавал команду на остановку вентилятора. А мозги интерпретировали это как падение давления горелки. Поди догадайся. Оказалось, этот преобразователь вообще не нужен, заменили перемычкой. Преобразователь был сконфигурирован 4-20 мА в 4-20 мА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.5.2020, 16:40
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(da.shal @ 8.5.2020, 16:10) *
Имеется котел Loos UL-S-IE с горелкой Hamworthy

А есть фотографии шильдика горелки и контроллера, который ей управляет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
da.shal
сообщение 12.5.2020, 11:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.8.2012
Пользователь №: 159188



Цитата(tiptop @ 8.5.2020, 16:40) *
А есть фотографии шильдика горелки и контроллера, который ей управляет?


Прикрепленный файл  IMG_d73cb0724e7c76764129b57c2fe28e9d_V.jpg ( 235,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Прикрепленный файл  IMG_a22fb3947b38c3a1f87f3b10c53d86a6_V.jpg ( 220,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

Прикрепленный файл  IMG_19860908b102e9875c222438fcfd0ec4_V.jpg ( 225,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.5.2020, 12:25
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




da.shal, и есть схема подключения первичных преобразователей (датчиков)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
da.shal
сообщение 12.5.2020, 12:57
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.8.2012
Пользователь №: 159188



Цитата(tiptop @ 12.5.2020, 12:25) *
da.shal, и есть схема подключения первичных преобразователей (датчиков)?

Прикрепленный файл  DRG._PM700071_501.pdf ( 491,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.5.2020, 14:52
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А откуда идёт сигнал о недопустимо высоком давлении пара?
От какого-то ПИД-регулятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
da.shal
сообщение 12.5.2020, 15:46
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.8.2012
Пользователь №: 159188



Цитата(tiptop @ 12.5.2020, 14:52) *
А откуда идёт сигнал о недопустимо высоком давлении пара?
От какого-то ПИД-регулятора?


есть еще один щит управления, котел запускается с него, на него все аналоговые сигналы сходятся, он же формирует с аналогового выхода на аналоговый вход горелки сигнал о производительности горелки, так через дискретные входы/выходы, происходит пуск/останова и передается наличие ошибки... но в данном случае ошибка генерируется именно горелкой, и чаще всего под нагрузкой котла...

Сообщение отредактировал da.shal - 12.5.2020, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.5.2020, 15:58
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(da.shal @ 12.5.2020, 15:46) *
ошибка генерируется именно горелкой, и чаще всего под нагрузкой котла...

С увеличением теплопроизводительности, наверное, понижается диффдавление воздуха у дутьевого вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
da.shal
сообщение 12.5.2020, 16:14
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.8.2012
Пользователь №: 159188



Цитата(tiptop @ 12.5.2020, 15:58) *
С увеличением теплопроизводительности, наверное, понижается диффдавление воздуха у дутьевого вентилятора.


там датчик давления с релейным выходом, он не размыкается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.5.2020, 16:19
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(da.shal @ 12.5.2020, 16:14) *
там датчик давления с релейным выходом, он не размыкается...

Так у горелки, наверное, кроме контроля пламени нет аналоговых? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
da.shal
сообщение 12.5.2020, 16:35
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.8.2012
Пользователь №: 159188



Цитата(tiptop @ 12.5.2020, 16:19) *
Так у горелки, наверное, кроме контроля пламени нет аналоговых? unsure.gif


кроме задания производительности и ОС с дросселя газа и воздушного шибера и контроля пламени, нет больше аналоговых входных сигналов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных