> датчики dpdc210000 от Carel с выходом 4..20мА
LordN
сообщение 2.6.2020, 9:02
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



наблюдается какая-то странная проблема, на паре соседних установок стоят по паре канальных датчиков температуры(-20..+70) и влажности(0..100%) с выходом 4..20мА по обоим каналам.
обратил внимание, что датчик влажности в канале не может показать влажность выше 68%, т.е. ток 15мА.
все датчики подключены к своим МС-модулям(сегнетикс)
сперва грешил на МС - может у них что-то с токовыми входами.. проверил миллиамперметром - датчик реально входит в ограничение на 15мА. питание датчика при этом +24VDC.
кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
куда смотреть, кого пинать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
kosmos440o
сообщение 2.6.2020, 9:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Попробовать поиграться на столе. Может, виноваты наводки, бывает. Сдругой, стороны, влажность выше 68% это уже много, увлажнитель можно выключать)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 2.6.2020, 9:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



Цитата(LordN @ 2.6.2020, 9:02) *
на паре соседних установок стоят по паре канальных датчиков температуры(-20..+70) и влажности(0..100%) с выходом 4..20мА по обоим каналам.

Давно стоят?
Они вроде как не вечные, насколько помню, могут и окисляться.
Подцепите другой, чтобы убедиться в исправности измерительного канала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.6.2020, 18:05
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



нет, стоят всего полгода, меньше даже.

нашелся кандидат в причины - карелу надо чтоб нагрузка в измерителе тока была не более 100 Ом. а у меня, в МС-модуле, 200 Ом.
придётся либо ставить 100 Ом и переводить модуль в режим 0-10В, либо переводить датчик в режим 0-10В, ну и модуль тоже туда же.

вопщем это всё чехарда со стандартизацией токовых входов, вернее с её отсутствием.


всем спасибо, вопрос закрыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных