PCO10000CM0 Rev 1.013 LCD 6 кн., Меню есть но изменить или включить нет возможности |
|
|
|
20.6.2020, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Здравствуйте необходима помощь! Имеем Wesper RWR 170 PED с 4-мя компрессорами под управлением Carel pCO. LCD (6 кнопок) и плату связали на плате индикация (желтый светодиод питание и ещё два светодиода зелёный и желтый) При включение информация " Master U:1 OFF BY KEYB" В меню выходит но изменить и включит не получается N не меняется на Y. Данные Bios:3.80 04/08/05 Boot:4.03 03/07/05. Прошу помощи! A.N.Kunitsyn@yandex.ru
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 68)
|
20.6.2020, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Код программы? Например, что то вроде FLSTDmMCDE 4.0 в окне Info. Лучше, фото экрана
|
|
|
|
|
20.6.2020, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
|
|
|
|
|
20.6.2020, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909

|
Цитата(Александр-1980 @ 20.6.2020, 10:40)  При включение информация " Master U:1 OFF BY KEYB" В меню выходит но изменить и включит не получается N не меняется на Y. Данные Bios:3.80 04/08/05 Boot:4.03 03/07/05. Прошу помощи! Возможно активировано дистанционное включение/отключение (контактом) или наоборот, надо активировать. У вас есть отдельная кнопка/переключатель? У нас было так: Код So you were right, the remote control function has to be enabled and this can be done under the following instruction:
Press PRG to enter the menu Press DOWN until you reach USER (NUTZER) screen Press ENTER Press and hold UP until you reach User-password 1000 Press ENTER Press DOWN until you reach screen R3 where you can activate the digital input for external release (Aktivierung digital Eingang zur ext. Freigabe ) Press ENTER Change N to Y for yes / active Press ENTER to save the changes. Press ESC 3 times to get back to the main menu.
|
|
|
|
|
20.6.2020, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Кнопки нет. Вроди пустые пины. Даже побывал перемыкать.
|
|
|
|
|
20.6.2020, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Спасибо конечно завтра попробую но я так понимаю в меню доступ есть а изменить или ввести нет возможности. Вот ещё фотки... Возможно что то с ПО? Если проблема с ПО возможно ее найти под это устройство....
|
|
|
|
|
20.6.2020, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Дык. Матрикола. Специалистов пригласите. География?
|
|
|
|
|
20.6.2020, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Спициолисты новерно есть безусловно, но у нас в Липецке пока не смогли понять что там... Им интереснее заменить блок целиком. Я конечно с данной платой не работал. Да и работа моя чуть иная... Хотел попробовать найди подсказку (помощи).
|
|
|
|
|
21.6.2020, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
|
|
|
|
|
21.6.2020, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Стандартная Кареловская. В понедельник исходник гляну
|
|
|
|
|
21.6.2020, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Какой одаптер можно применить если будут исходники. Можно не оригинал на Fat232rl пойдёт я хотел собрать.
|
|
|
|
|
21.6.2020, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Для чего хотите использовать адаптер?
|
|
|
|
|
21.6.2020, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Если придётся менять ПО.
|
|
|
|
|
21.6.2020, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979

|
Если через Winload, то почти любой USB-RS485, если через PCO Manager, то только FTDI.
|
|
|
|
|
22.6.2020, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Споял адаптер буду тестить на связь с платой.
|
|
|
|
|
23.6.2020, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Глянул программу, ни глобально, ни в маске, ни в поле переменной KEYB_ONOFF нет дополнительных условий для изменения. Так что, или в версии 1.8 что то было, или это кастом.
|
|
|
|
|
23.6.2020, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(svintus @ 23.6.2020, 9:46)  Глянул программу, ни глобально, ни в маске, ни в поле переменной KEYB_ONOFF нет дополнительных условий для изменения. Так что, или в версии 1.8 что то было, или это кастом. Здается мне они ему дисплейчик поменяли.. Помнится при замене PGD0 на PGD1 как раз такая неисправность и вылазила ИМХО..
|
|
|
|
|
23.6.2020, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Та не. На фото PGD0, 4 строки
|
|
|
|
|
23.6.2020, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Дисплей вроде тот...
Сейчас буду соединять с компом. Вчера не получалось забыл массу на max485 подвести.
|
|
|
|
|
23.6.2020, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Я бы начал с чтения инструкции.
Прикрепленные файлы
on_off.jpg ( 101,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
24.6.2020, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Я так понимаю j5 - 3 управление вкл/выкл. Но без результата. Ещё я не вижу данных. Данные должны быть?
Прикрепленные файлы
sketch_1592984309267.png ( 1,63 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6
sketch_1592984292414.png ( 1,63 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 5
sketch_1592984277384.png ( 1,53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1
sketch_1592984260869.png ( 1,61 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2
sketch_1592984245960.png ( 1,61 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3
sketch_1592984224496.png ( 1,64 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 7
sketch_1592984189732.png ( 1,54 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 4
sketch_1592984161401.png ( 1,66 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2
sketch_1592984133390.png ( 1,72 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2
sketch_1592984108352.png ( 1,56 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3
sketch_1592984078520.png ( 1,57 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3
sketch_1592984029461.png ( 1,6 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3
|
|
|
|
|
24.6.2020, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
|
|
|
|
|
24.6.2020, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Прошу помощи!!!
|
|
|
|
|
24.6.2020, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Что, di3 тыкали туда-сюда? Расскажите поподробней.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.6.2020, 14:03
|
|
|
|
|
24.6.2020, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
di3? Что то я не пойму что это?
|
|
|
|
|
24.6.2020, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Александр-1980 @ 24.6.2020, 16:50)  di3? Что то я не пойму что это? Цифровой вход контроллера. Но он не имеет отношения к вашему случаю. У вас именно выключенно с клавиатуры. ПС заднюю часть панели сфоткайте, или модель напишите. ПС2 адрес панели должен быть 16 или 32. И адрес контроллера 1 И надпись мастер смущает. инструкция на ПОА не пробовали нажимать одновременно кнопки Esc+Enter на 20секунд? И да с адресами лажа может быть. kosmos440o инструкцию на 7 странице посмотри. Это к сообщению что штатный контроллер чиллера не имеет возможности сделать "каскад" из чиллеров
Сообщение отредактировал yozik - 24.6.2020, 17:18
|
|
|
|
|
24.6.2020, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
|
|
|
|
|
24.6.2020, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Одновременно кнопки Esc+ENTER жму но результат 0. Кнопки prg и alarm должны подсвечиваться?
|
|
|
|
|
24.6.2020, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Alarm светится когда авария. Я же вам инструкцию на по ссылку показал. Начнём сначала. 1. Этот чиллер у вас раньше работал? 2. Если работал то с чего перестал, что поменяли? 3. Шильдик я не чиллера просил а дисплея (нужно убедится что он PGD0 а не PGD1. 4. ПО расчитанно на работу с 4мя контроллерами 1 мастер. Пока мастер выключен слейвы не включается Отсюда вопрос а сколько у вас контроллеров? Т.к. фотки с экранами входов выходов не совпадают с вашим первым сообщением про количество компрессоров. ПС модель чиллера многим ни чего не говорит. А вот код стандартного ПО это хорошо. ПО знают многие. Сейчас я вижу что фотки экранов не соответствуют вашему описанию. ПС2 32 адрес дисплея Sh (общий для всех) Для Pr другой адрес. ПРОЧТИТЕ НАКОНЕЦ ИНСТРУКЦИЮ!!! Там на первых же страницах топология сети!! Цитата(Александр-1980 @ 24.6.2020, 10:42)  Я так понимаю j5 - 3 управление вкл/выкл. Но без результата. Ещё я не вижу данных.
Данные должны быть? Вот на этих фотках я не вижу Цитата 4-мя компрессорами под управлением Нет в настройках 4х компрессоров!! Зато судя по настройкам это нечто похожее на винт Или 1 компрессор с двумя разгрузчиками и пуском PW (две обмотки)
Сообщение отредактировал yozik - 24.6.2020, 21:20
|
|
|
|
|
24.6.2020, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(yozik @ 24.6.2020, 17:26)  kosmos440o инструкцию на 7 странице посмотри. Это к сообщению что штатный контроллер чиллера не имеет возможности сделать "каскад" из чиллеров Спасибо, нет))) Свой хладоцентр 100% будет работать (рано или поздно), а тут как карта ляжет. Да и есть нюансы по регулированию.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.6.2020, 22:51
|
|
|
|
|
25.6.2020, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 22:44)  Спасибо, нет))) Свой хладоцентр 100% будет работать (рано или поздно), а тут как карта ляжет. Да и есть нюансы по регулированию. Да кто ж спорит? Но я отвечал вообще-то на это Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 11:41)  Мозг отдельного чиллера не способен выполнять эти задачи. "Не способен" это слишком радикально.  Способен, но не всегда так как хочется.
|
|
|
|
|
25.6.2020, 1:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Инструкцию читаю спасибо... 3.1.1 Терминал PGD0 Для определения (по умолчанию: 32) Адрес в локальной сети pCO (1, 2, 3 или 4 …) “adr Priv/ shard” следует ввести нужные.... И того я ставлю PGDO32 pCO1 adr shard? Я делал так как на видео. Завтро изменю “adr Priv/ shard” установка shard https://youtu.be/e5ajOGXsvjY
|
|
|
|
|
25.6.2020, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Дааа... "Как говорит наш шеф, если человек идиот то это надолго" (с) одно кино.
Зачем, ну вот зачем вы его пытаетесь включить?
У вас чиллер с 4мя спиральными компрессорами. А в контроллере (смотрим фото с конфигурацией входов.выходов) настроенной что компрессор Поршневой с разгрузчиками.
Если сильно постараться можно и так запустить. Но зачем?
|
|
|
|
|
25.6.2020, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Не спорю я в этом не селен... Но вот фото компрессора их там 4.
|
|
|
|
|
25.6.2020, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Позовите уже холодильщика, что ли
|
|
|
|
|
25.6.2020, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Были два - "довайте заменем управления целиком" вот всё решение.
|
|
|
|
|
25.6.2020, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Цитата(yozik @ 24.6.2020, 21:27)  Начнём сначала. 1. Этот чиллер у вас раньше работал? 2. Если работал то с чего перестал, что поменяли? Это правильные вопросы. Без ответов на них дальше никак. В настройках у вас конфигурация для поршневых полугерметиков с разгрузками. На фото спиральники. Без грамотного холодильщика можете скупиться на пару новых, если таки запустите чиллер.
|
|
|
|
|
25.6.2020, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
спиральный - winding (может я ошибаюсь)
|
|
|
|
|
25.6.2020, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Ошибаетесь.
Принципиальная схема щита управления у вас есть? Ну, когда автоматы отстреливать начнут, куды бечь будете?
|
|
|
|
|
25.6.2020, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(yozik @ 25.6.2020, 0:00)  "Не способен" это слишком радикально.  Способен, но не всегда так как хочется. Процент попадания слишком мал, чтобы на это надеяться. К тому же не стал бы вообще что-то доверять людям. которые могут поставить в чиллер 2 разных контроллера, или прислать фреоновый драйкулер вместо водяного... Список можно продолжать до бесконечности... Да и не Карелом единым жив чиллерок, как там у великолепного МСХ20, есть прошивки под это?
|
|
|
|
|
25.6.2020, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(svintus @ 25.6.2020, 9:37)  Без ответов на них дальше никак.
В настройках у вас конфигурация для поршневых полугерметиков с разгрузками. На фото спиральники. Без грамотного холодильщика можете скупиться на пару новых, если таки запустите чиллер. Это ответ на вопрос что было Цитата История токова в 19 году перестал включается чиллер после отключения электричества (так говорят) . Данный блок смотрели два спициалиста я сними связывался уточнял что делали они говорят что ПО не трогали. Данный чиллер стоит у моих знакомых я там помогаю по разным вопросам связанных с электроникой. Вот теперь я пытаюсь разобраться, и прошу у Вас помощи.. Да те спициолисты сказали что проще заменить блок. Как то так... .......я не специалист.. Цитата(Александр-1980 @ 25.6.2020, 10:15)  спиральный - winding (может я ошибаюсь) Вот и всплыло отсутствие знаний (и английского в том числе) ЗАПУСК С РАЗДЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОБМОТОК (Part Winding) Самый простой способ ограничения величины пускового тока заключается в том, чтобы вместо запуска одного большого двигателя запускать два маленьких, один после другого. Такая технология широко используется во многих холодильных компрессорах и носит название запуска с раздельным подключением обмоток или Part Winding (PW). И это совсем никакого отношения к ВАШИМ компрессорам не имеет. у них одна обмотка. А спиральный компрессор это scroll compressorИ Вас даже не смутила надпись Comp1 WindingA Comp1 WindingB Видите? Компрессор 1 Вы сейчас уперлись в "Включить установку" как баран в ворота. "Вижу цель-не вижу препятствий" Упрощено и понятно Вам оторвали ручки ножки, ручки засунули в ...опу и вот с таким вот усовершенствованием вы пытаетесь бежать. Хотя со стороны видно, что для начала надо все востановить как было, а потом уже бегать.
|
|
|
|
|
25.6.2020, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Были два спициалиста - могли они что то сделать? Перепрошить? Сейчас буду их мучить.
|
|
|
|
|
25.6.2020, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(kosmos440o @ 25.6.2020, 10:19)  Да и не Карелом единым жив чиллерок, как там у великолепного МСХ20, есть прошивки под это? Да  вроде видел. Но как работает не пробовал
|
|
|
|
|
25.6.2020, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата после отключения электричества (так говорят) .......... Да те спициолисты сказали что проще заменить блок Как вариант память сдохла
|
|
|
|
|
25.6.2020, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Я выяснил сделали сброс настроик. Восстановление значений по умолчанию. Теперь возможно что информация разница. Теперь как то необходимо в настройках настроить и выставить пораметры - я так понимаю?
|
|
|
|
|
25.6.2020, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Александр-1980 @ 25.6.2020, 11:00)  Теперь как то необходимо в настройках настроить и выставить пораметры - я так понимаю? Это было видно еще по вашим фотографиям Да надо ручками все параметры установить в соответствии с чиллером
|
|
|
|
|
25.6.2020, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Нажмите одновременно кнопки "Menu" и "Prg" на терминале с 15 кнопками (кнопку "Prg" на терминале с 6 кнопками). После нажатия этих кнопок должен загореться светодиод над кнопкой "Menu" и кнопкой "Prg" (на терминале с 6 кнопками должны загореться светодиоды на кнопке "Prg"). Введите пароль при помощи кнопок со стрелками и нажмите кнопку ввода "Enter". Таким образом, вы можете выполнить конфигурацию "конструктора":
Это? Но при нажатии prg индикация не включается......
|
|
|
|
|
26.6.2020, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Для настройки необходимо зайти в MANUFACTORY и ввести пароль но ввести нет возможности не одна кнопка не изменяет пароль только выйти. Предположительно проблема в программе? ПО FLSTDMMCDE ver 1.8 Есть FLSTDMMCDE ver 3.5 возможно ли установить это по и настроить или они разные. ПО
|
|
|
|
|
10.7.2020, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8
|
|
|
|
|
10.7.2020, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15:59)  Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8 Цитата pCO1 MEDIUM, codes PCO100* the information contained in this manual is valid starting from version 2.0 of the application program гугл перевод :информация, содержащаяся в данном руководстве, действительна, начиная с версии 2.0 прикладной программытак что если верить этой инструкции то можноПС а батарейка в контроллере живая? :-)
Сообщение отредактировал yozik - 10.7.2020, 16:30
|
|
|
|
|
10.7.2020, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Батарейки нет вообще... Bios - менять на 3.63 или не трогать?
|
|
|
|
|
10.7.2020, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 16:39)  Bios - менять на 3.63 или не трогать? Конечно менять. Он для этого специально с программой и упакован
|
|
|
|
|
10.7.2020, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15:59)  Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8 На фото FLSTDmMSDE. Это программа для винтовых компрессоров
|
|
|
|
|
10.7.2020, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
У меня 4 scroll - это то?
Сообщение отредактировал Александр-1980 - 10.7.2020, 21:22
|
|
|
|
|
11.7.2020, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
ПОЛУЧАЕТСЯ - не то ПО 2.0 ОТСУТСТВУЮТ Scroll?
"1. Introduction 1.1 Main new features in version 2.0 New functions: 1. Implemented compatibility with pCO3 ; 2. improved management of customised rotation; 3. burst pumps function; 4. automatic cooling/heating changeover. 1.2 Introduction and functions performed by the program Type of units controlled Cooling only condensing unit Condensing unit with heat pump Air / water chiller only Air / water chiller + freecooling Air / water total recovery Air / water chiller + heat pump Air / water chiller only Air / water chiller + heat pump (reversal on water circ.). Type of control - Proportional or proportional + integral control on evaporator water inlet temperature probe. - Dead zone control by time on evaporator water outlet probe Type of compressors From 1 to 8 Tandem hermetic compressors 4 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS From 1 to 8 Semi-hermetic compressors with max. 1 load step 2 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS From 1 to 4 Semi-hermetic compressors with max. 3 load steps 1 compressor for each pCO* board, excluding pCOXS "
|
|
|
|
|
11.7.2020, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Получается так. Холодильщиков пригласите уже, пока не спалили все к е...ям.
|
|
|
|
|
11.7.2020, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Простых путей не ищем... Да и все мы люди... Спалить и кастрюлю на плете можно. Есть ПО для данного чиллера помогите. Спициалисты были... Я просто хочу запустить на pCO1 и уверен что плата рабочая. А спициалиста и сбросили ПО.
Сообщение отредактировал Александр-1980 - 11.7.2020, 21:29
|
|
|
|
|
11.7.2020, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Я уж не знаю, кто у вас это банкет оплачивает,почитайте Котзаогланиан, для начала, что ли.
Чем управлять то собираетесь. Мне машинку жалко, принцип "Не навреди"
Сообщение отредактировал svintus - 11.7.2020, 22:41
|
|
|
|
|
11.7.2020, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Мне тоже жалко что он (RWR 170 под управлением pCO1) стоит и не работает. Вот и ищу ПО на данный чиллер.
|
|
|
|
|
11.7.2020, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
ПО у вас установлено, оно рабочее. Теорию изучИте, потом понимание появится, как конфигурировать.
|
|
|
|
|
11.7.2020, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Возможно ПО рабочее. Возможно что я ошибаюсь и не могу попасть в меню настроек. Но я уже не знаю что нажать чтобы попасть в настройки.
|
|
|
|
|
13.7.2020, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(svintus @ 10.7.2020, 17:55)  На фото FLSTDmMSDE. Это программа для винтовых компрессоров Правильная вот эта
|
|
|
|
|
13.7.2020, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
СПАСИБО! Скачал ПО, есть такое но есть сомнения - для какого pCO?
|
|
|
|
|
14.7.2020, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Обнавили ПО плата ожила. Теперь необходимо проверить настройки?
|
|
|
|
|
14.7.2020, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 9:57)  Обнавили ПО плата ожила. Теперь необходимо проверить настройки? Не проверить, а настроить такие какие должны быть (соответствовать конфигурации Вашего чиллера) А потом мы дойдем до запуска и это уже будет тема другого раздела (холодоснабжение)
|
|
|
|
|
14.7.2020, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Спасибо "yozik" за помощь. Сейчас проверил электрические цепи и configuration “6“ pCO1 master (address1) практически всё сходится есть отличие возможно так и должно быть - ID2(перемычку +) / ID3(отсутствует) / ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H (задействованы SHP1 и 2) / B1(пусто) / NO3(отсутствует) / NO6(отсутствует) / NO7, 8, 11, 13(отсутствует) Прошу дальнейшей помощи в настройки и запуске чиллера.
|
|
|
|
|
14.7.2020, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 13:30)  Спасибо "yozik" за помощь. Сейчас проверил электрические цепи и configuration “6“ pCO1 master (address1) практически всё сходится есть отличие возможно так и должно быть - ID2(перемычку +) / ID3(отсутствует) / ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H (задействованы SHP1 и 2) / B1(пусто) / NO3(отсутствует) / NO6(отсутствует) / NO7, 8, 11, 13(отсутствует) Прошу дальнейшей помощи в настройки и запуске чиллера. Вы бы или тут или в ЛС писали. Ответил в ЛС Читайте инструкцию. Стыдно должно быть, что даже инструкцию прочитать не удосужились Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 13:30)  ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H Это в инструкции на контроллер есть.
|
|
|
|
|
15.7.2020, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Всем огромное СПАСИБО! ЗАПУСТИЛ!
|
|
|
|
|
16.7.2020, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628

|
Yozik если будет время посмотрите пожалуйста настройки.
|
|
|
|