> PCO10000CM0 Rev 1.013 LCD 6 кн., Меню есть но изменить или включить нет возможности
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 10:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Здравствуйте необходима помощь!
Имеем Wesper RWR 170 PED с 4-мя компрессорами под управлением Carel pCO.
LCD (6 кнопок) и плату связали на плате индикация (желтый светодиод питание и ещё два светодиода зелёный и желтый)
При включение информация " Master U:1 OFF BY KEYB"
В меню выходит но изменить и включит не получается N не меняется на Y.
Данные Bios:3.80 04/08/05 Boot:4.03 03/07/05.
Прошу помощи!
A.N.Kunitsyn@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 68)
svintus
сообщение 20.6.2020, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Код программы? Например, что то вроде FLSTDmMCDE 4.0 в окне Info. Лучше, фото экрана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 14:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Фото

Фото рабочего стола
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1592650257573.png ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  sketch_1592649997573.png ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 20.6.2020, 14:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



Цитата(Александр-1980 @ 20.6.2020, 10:40) *
При включение информация " Master U:1 OFF BY KEYB"
В меню выходит но изменить и включит не получается N не меняется на Y.
Данные Bios:3.80 04/08/05 Boot:4.03 03/07/05.
Прошу помощи!
Возможно активировано дистанционное включение/отключение (контактом) или наоборот, надо активировать.
У вас есть отдельная кнопка/переключатель?

У нас было так:
Код
So you were right, the remote control function has to be enabled and this can be done under the following instruction:

  Press PRG to enter the menu
  Press DOWN until you reach USER (NUTZER) screen
  Press ENTER
  Press and hold UP until you reach User-password 1000
  Press ENTER
  Press DOWN until you reach screen R3 where you can activate the digital input for external release (Aktivierung digital Eingang zur ext. Freigabe )
  Press ENTER
  Change N to Y for yes / active
  Press ENTER to save the changes.
  Press ESC 3 times to get back to the main menu.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 20:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Кнопки нет. Вроди пустые пины. Даже побывал перемыкать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 21:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Спасибо конечно завтра попробую но я так понимаю в меню доступ есть а изменить или ввести нет возможности.

Вот ещё фотки...

Возможно что то с ПО? Если проблема с ПО возможно ее найти под это устройство....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1592651330512.png ( 1,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  sketch_1592651292107.png ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  sketch_1592651253696.png ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  sketch_1592650257573.png ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.6.2020, 21:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Дык. Матрикола. Специалистов пригласите. География?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 23:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Спициолисты новерно есть безусловно, но у нас в Липецке пока не смогли понять что там... Им интереснее заменить блок целиком. Я конечно с данной платой не работал. Да и работа моя чуть иная... Хотел попробовать найди подсказку (помощи).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 21.6.2020, 9:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Фотки maintanace

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1592721581086.png ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  sketch_1592721621228.png ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  sketch_1592721677863.png ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  sketch_1592721698377.png ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  sketch_1592721730150.png ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  sketch_1592721758943.png ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 21.6.2020, 10:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Стандартная Кареловская. В понедельник исходник гляну
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 21.6.2020, 11:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Какой одаптер можно применить если будут исходники. Можно не оригинал на Fat232rl пойдёт я хотел собрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 21.6.2020, 11:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Для чего хотите использовать адаптер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 21.6.2020, 11:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Если придётся менять ПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 21.6.2020, 14:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Если через Winload, то почти любой USB-RS485, если через PCO Manager, то только FTDI.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 22.6.2020, 18:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Споял адаптер буду тестить на связь с платой.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1592840361286.png ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 23.6.2020, 9:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Глянул программу, ни глобально, ни в маске, ни в поле переменной KEYB_ONOFF нет дополнительных условий для изменения. Так что, или в версии 1.8 что то было, или это кастом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 23.6.2020, 10:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(svintus @ 23.6.2020, 9:46) *
Глянул программу, ни глобально, ни в маске, ни в поле переменной KEYB_ONOFF нет дополнительных условий для изменения. Так что, или в версии 1.8 что то было, или это кастом.

Здается мне они ему дисплейчик поменяли..
Помнится при замене PGD0 на PGD1 как раз такая неисправность и вылазила rolleyes.gif
ИМХО..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 23.6.2020, 10:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Та не. На фото PGD0, 4 строки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 23.6.2020, 12:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Дисплей вроде тот...

Сейчас буду соединять с компом. Вчера не получалось забыл массу на max485 подвести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 23.6.2020, 21:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Я бы начал с чтения инструкции.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  on_off.jpg ( 101,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 10:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Я так понимаю j5 - 3 управление вкл/выкл. Но без результата. Ещё я не вижу данных.

Данные должны быть?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1592984309267.png ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  sketch_1592984292414.png ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  sketch_1592984277384.png ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  sketch_1592984260869.png ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  sketch_1592984245960.png ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  sketch_1592984224496.png ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  sketch_1592984189732.png ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  sketch_1592984161401.png ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  sketch_1592984133390.png ( 1,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  sketch_1592984108352.png ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  sketch_1592984078520.png ( 1,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  sketch_1592984029461.png ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 12:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



С платой связался.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1592990343624.png ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 12:54
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Прошу помощи!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.6.2020, 14:01
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Что, di3 тыкали туда-сюда? Расскажите поподробней.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.6.2020, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 16:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



di3? Что то я не пойму что это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.6.2020, 17:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Александр-1980 @ 24.6.2020, 16:50) *
di3? Что то я не пойму что это?

Цифровой вход контроллера.
Но он не имеет отношения к вашему случаю.
У вас именно выключенно с клавиатуры.

ПС заднюю часть панели сфоткайте, или модель напишите.

ПС2 адрес панели должен быть 16 или 32.
И адрес контроллера 1
И надпись мастер смущает.

инструкция на ПО
А не пробовали нажимать одновременно кнопки Esc+Enter на 20секунд?
И да с адресами лажа может быть.

kosmos440o инструкцию на 7 странице посмотри.
Это к сообщению что штатный контроллер чиллера не имеет возможности сделать "каскад" из чиллеров



Сообщение отредактировал yozik - 24.6.2020, 17:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 18:35
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Установил

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1593012786551.png ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  sketch_1593012760839.png ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  sketch_1593012733549.png ( 1,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  sketch_1592651330512.png ( 1,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 18:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Одновременно кнопки Esc+ENTER жму но результат 0. Кнопки prg и alarm должны подсвечиваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.6.2020, 21:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Alarm светится когда авария.
Я же вам инструкцию на по ссылку показал.

Начнём сначала.
1. Этот чиллер у вас раньше работал?
2. Если работал то с чего перестал, что поменяли?
3. Шильдик я не чиллера просил а дисплея (нужно убедится что он PGD0 а не PGD1.
4. ПО расчитанно на работу с 4мя контроллерами 1 мастер.
Пока мастер выключен слейвы не включается
Отсюда вопрос а сколько у вас контроллеров?
Т.к. фотки с экранами входов выходов не совпадают с вашим первым сообщением про количество компрессоров.

ПС модель чиллера многим ни чего не говорит. А вот код стандартного ПО это хорошо. ПО знают многие.
Сейчас я вижу что фотки экранов не соответствуют вашему описанию.
ПС2 32 адрес дисплея Sh (общий для всех)
Для Pr другой адрес.
ПРОЧТИТЕ НАКОНЕЦ ИНСТРУКЦИЮ!!!
Там на первых же страницах топология сети!!

Цитата(Александр-1980 @ 24.6.2020, 10:42) *
Я так понимаю j5 - 3 управление вкл/выкл. Но без результата. Ещё я не вижу данных.

Данные должны быть?

Вот на этих фотках я не вижу
Цитата
4-мя компрессорами под управлением

Нет в настройках 4х компрессоров!!
Зато судя по настройкам это нечто похожее на винт
Или 1 компрессор с двумя разгрузчиками и пуском PW (две обмотки)

Сообщение отредактировал yozik - 24.6.2020, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.6.2020, 22:44
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(yozik @ 24.6.2020, 17:26) *
kosmos440o инструкцию на 7 странице посмотри.
Это к сообщению что штатный контроллер чиллера не имеет возможности сделать "каскад" из чиллеров

Спасибо, нет))) Свой хладоцентр 100% будет работать (рано или поздно), а тут как карта ляжет. Да и есть нюансы по регулированию.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.6.2020, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.6.2020, 0:00
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 22:44) *
Спасибо, нет))) Свой хладоцентр 100% будет работать (рано или поздно), а тут как карта ляжет. Да и есть нюансы по регулированию.

Да кто ж спорит?
Но я отвечал вообще-то на это
Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 11:41) *
Мозг отдельного чиллера не способен выполнять эти задачи.

"Не способен" это слишком радикально. wink.gif
Способен, но не всегда так как хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 1:15
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Инструкцию читаю спасибо...

3.1.1 Терминал PGD0
Для определения (по умолчанию: 32)

Адрес в локальной сети pCO (1, 2, 3 или 4 …)

“adr Priv/ shard” следует ввести нужные....

И того я ставлю PGDO32 pCO1 adr shard?

Я делал так как на видео. Завтро изменю
“adr Priv/ shard” установка shard


https://youtu.be/e5ajOGXsvjY
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.6.2020, 8:13
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Дааа...
"Как говорит наш шеф, если человек идиот то это надолго" (с) одно кино.

Зачем, ну вот зачем вы его пытаетесь включить?

У вас чиллер с 4мя спиральными компрессорами.
А в контроллере (смотрим фото с конфигурацией входов.выходов) настроенной что компрессор
Поршневой с разгрузчиками.

Если сильно постараться можно и так запустить. Но зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 8:39
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Не спорю я в этом не селен... Но вот фото компрессора их там 4.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1593063472006.png ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 25.6.2020, 8:52
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Позовите уже холодильщика, что ли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 9:04
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Были два - "довайте заменем управления целиком" вот всё решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 25.6.2020, 9:37
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(yozik @ 24.6.2020, 21:27) *
Начнём сначала.
1. Этот чиллер у вас раньше работал?
2. Если работал то с чего перестал, что поменяли?


Это правильные вопросы. Без ответов на них дальше никак.

В настройках у вас конфигурация для поршневых полугерметиков с разгрузками. На фото спиральники. Без грамотного холодильщика можете скупиться на пару новых, если таки запустите чиллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 10:15
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



спиральный - winding (может я ошибаюсь)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1592984224496.png ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 25.6.2020, 10:18
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Ошибаетесь.

Принципиальная схема щита управления у вас есть?
Ну, когда автоматы отстреливать начнут, куды бечь будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 25.6.2020, 10:19
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(yozik @ 25.6.2020, 0:00) *
"Не способен" это слишком радикально. wink.gif
Способен, но не всегда так как хочется.

Процент попадания слишком мал, чтобы на это надеяться. К тому же не стал бы вообще что-то доверять людям. которые могут поставить в чиллер 2 разных контроллера, или прислать фреоновый драйкулер вместо водяного... Список можно продолжать до бесконечности... Да и не Карелом единым жив чиллерок, как там у великолепного МСХ20, есть прошивки под это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.6.2020, 10:28
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(svintus @ 25.6.2020, 9:37) *
Без ответов на них дальше никак.

В настройках у вас конфигурация для поршневых полугерметиков с разгрузками. На фото спиральники. Без грамотного холодильщика можете скупиться на пару новых, если таки запустите чиллер.

Это ответ на вопрос что было
Цитата
История токова в 19 году перестал включается чиллер после отключения электричества (так говорят) . Данный блок смотрели два спициалиста я сними связывался уточнял что делали они говорят что ПО не трогали. Данный чиллер стоит у моих знакомых я там помогаю по разным вопросам связанных с электроникой. Вот теперь я пытаюсь разобраться, и прошу у Вас помощи.. Да те спициолисты сказали что проще заменить блок. Как то так... .......я не специалист..


Цитата(Александр-1980 @ 25.6.2020, 10:15) *
спиральный - winding (может я ошибаюсь)

Вот и всплыло отсутствие знаний (и английского в том числе)

ЗАПУСК С РАЗДЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОБМОТОК (Part Winding)
Самый простой способ ограничения величины пускового тока заключается в том, чтобы вместо запуска одного большого двигателя запускать два маленьких, один после другого. Такая технология широко используется во многих холодильных компрессорах и носит название запуска с раздельным подключением обмоток или Part Winding (PW).
И это совсем никакого отношения к ВАШИМ компрессорам не имеет. у них одна обмотка.

А спиральный компрессор это scroll compressor

И Вас даже не смутила надпись
Comp1 WindingA
Comp1 WindingB
Видите? Компрессор 1
Вы сейчас уперлись в "Включить установку" как баран в ворота.
"Вижу цель-не вижу препятствий"
Упрощено и понятно
Вам оторвали ручки ножки, ручки засунули в ...опу
и вот с таким вот усовершенствованием вы пытаетесь бежать.
Хотя со стороны видно, что для начала надо все востановить как было, а потом уже бегать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 10:30
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Были два спициалиста - могли они что то сделать? Перепрошить? Сейчас буду их мучить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.6.2020, 10:31
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(kosmos440o @ 25.6.2020, 10:19) *
Да и не Карелом единым жив чиллерок, как там у великолепного МСХ20, есть прошивки под это?

Да smile.gif вроде видел.
Но как работает не пробовал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.6.2020, 10:59
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата
после отключения электричества (так говорят) .......... Да те спициолисты сказали что проще заменить блок

Как вариант память сдохла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 11:00
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Я выяснил сделали сброс настроик. Восстановление значений по умолчанию. Теперь возможно что информация разница. Теперь как то необходимо в настройках настроить и выставить пораметры - я так понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.6.2020, 11:04
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Александр-1980 @ 25.6.2020, 11:00) *
Теперь как то необходимо в настройках настроить и выставить пораметры - я так понимаю?

Это было видно еще по вашим фотографиям
Да надо ручками все параметры установить в соответствии с чиллером
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 11:22
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Нажмите одновременно кнопки "Menu" и "Prg" на терминале с 15 кнопками (кнопку "Prg" на терминале с 6 кнопками). После
нажатия этих кнопок должен загореться светодиод над кнопкой "Menu" и кнопкой "Prg" (на терминале с 6 кнопками должны
загореться светодиоды на кнопке "Prg").
 Введите пароль при помощи кнопок со стрелками и нажмите кнопку ввода "Enter". Таким образом, вы можете выполнить
конфигурацию "конструктора":

Это? Но при нажатии prg индикация не включается......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 26.6.2020, 13:52
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Для настройки необходимо зайти в MANUFACTORY и ввести пароль но ввести нет возможности не одна кнопка не изменяет пароль только выйти. Предположительно проблема в программе?

ПО FLSTDMMCDE ver 1.8
Есть FLSTDMMCDE ver 3.5 возможно ли установить это по и настроить или они разные.

ПО
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20200626_WA0005.jpeg ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  Screenshot_20200623_232302.png ( 916,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  sketch_1593165713819.png ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 10.7.2020, 15:59
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _20200710_155452.JPG ( 372,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 10.7.2020, 16:29
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15:59) *
Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8

Цитата
pCO1
MEDIUM, codes PCO100*
the information contained in this manual is valid starting from version 2.0 of the application program


гугл перевод
:информация, содержащаяся в данном руководстве, действительна, начиная с версии 2.0 прикладной программы
так что если верить
этой инструкции то можно

ПС а батарейка в контроллере живая? :-)

Сообщение отредактировал yozik - 10.7.2020, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 10.7.2020, 16:39
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Батарейки нет вообще...

Bios - менять на 3.63 или не трогать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0685.JPG ( 7,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  DSC_0707.JPG ( 5,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 10.7.2020, 17:07
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 16:39) *
Bios - менять на 3.63 или не трогать?

Конечно менять.
Он для этого специально с программой и упакован
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 10.7.2020, 17:55
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15:59) *
Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8


На фото FLSTDmMSDE. Это программа для винтовых компрессоров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 10.7.2020, 21:18
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



У меня 4 scroll - это то?

Сообщение отредактировал Александр-1980 - 10.7.2020, 21:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1593063472006.png ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 11.7.2020, 11:56
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628




ПОЛУЧАЕТСЯ - не то ПО 2.0 ОТСУТСТВУЮТ Scroll?

"1. Introduction
1.1 Main new features in version 2.0
New functions:
1. Implemented compatibility with pCO3
;
2. improved management of customised rotation;
3. burst pumps function;
4. automatic cooling/heating changeover.
1.2 Introduction and functions performed by the program
Type of units controlled
Cooling only condensing unit Condensing unit with heat pump
Air / water chiller only Air / water chiller + freecooling
Air / water total recovery Air / water chiller + heat pump
Air / water chiller only Air / water chiller + heat pump (reversal on water circ.).
Type of control
- Proportional or proportional + integral control on evaporator water inlet temperature probe.
- Dead zone control by time on evaporator water outlet probe
Type of compressors
From 1 to 8 Tandem hermetic compressors 4 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS
From 1 to 8 Semi-hermetic compressors with max. 1 load step 2 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS
From 1 to 4 Semi-hermetic compressors with max. 3 load steps 1 compressor for each pCO* board, excluding pCOXS "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 11.7.2020, 20:49
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Получается так. Холодильщиков пригласите уже, пока не спалили все к е...ям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 11.7.2020, 21:24
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Простых путей не ищем... Да и все мы люди... Спалить и кастрюлю на плете можно. Есть ПО для данного чиллера помогите. Спициалисты были... Я просто хочу запустить на pCO1 и уверен что плата рабочая. А спициалиста и сбросили ПО.

Сообщение отредактировал Александр-1980 - 11.7.2020, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 11.7.2020, 22:40
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Я уж не знаю, кто у вас это банкет оплачивает,почитайте Котзаогланиан, для начала, что ли.

Чем управлять то собираетесь. Мне машинку жалко, принцип "Не навреди"

Сообщение отредактировал svintus - 11.7.2020, 22:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 11.7.2020, 23:10
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Мне тоже жалко что он (RWR 170 под управлением pCO1) стоит и не работает. Вот и ищу ПО на данный чиллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 11.7.2020, 23:15
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




ПО у вас установлено, оно рабочее. Теорию изучИте, потом понимание появится, как конфигурировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 11.7.2020, 23:38
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Возможно ПО рабочее. Возможно что я ошибаюсь и не могу попасть в меню настроек. Но я уже не знаю что нажать чтобы попасть в настройки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 13.7.2020, 11:48
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(svintus @ 10.7.2020, 17:55) *
На фото FLSTDmMSDE. Это программа для винтовых компрессоров

Правильная вот эта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 13.7.2020, 18:04
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



СПАСИБО! Скачал ПО, есть такое но есть сомнения - для какого pCO?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 14.7.2020, 9:57
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Обнавили ПО плата ожила. Теперь необходимо проверить настройки?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0831.JPG ( 7,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 14.7.2020, 11:15
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 9:57) *
Обнавили ПО плата ожила. Теперь необходимо проверить настройки?

Не проверить, а настроить такие какие должны быть (соответствовать конфигурации Вашего чиллера)

А потом мы дойдем до запуска и это уже будет тема другого раздела (холодоснабжение)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 14.7.2020, 13:30
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Спасибо "yozik" за помощь. Сейчас проверил электрические цепи и configuration “6“ pCO1 master (address1) практически всё сходится есть отличие возможно так и должно быть - ID2(перемычку +) / ID3(отсутствует) / ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H (задействованы SHP1 и 2) / B1(пусто) / NO3(отсутствует) / NO6(отсутствует) / NO7, 8, 11, 13(отсутствует)
Прошу дальнейшей помощи в настройки и запуске чиллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 14.7.2020, 13:49
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 13:30) *
Спасибо "yozik" за помощь. Сейчас проверил электрические цепи и configuration “6“ pCO1 master (address1) практически всё сходится есть отличие возможно так и должно быть - ID2(перемычку +) / ID3(отсутствует) / ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H (задействованы SHP1 и 2) / B1(пусто) / NO3(отсутствует) / NO6(отсутствует) / NO7, 8, 11, 13(отсутствует)
Прошу дальнейшей помощи в настройки и запуске чиллера.

Вы бы или тут или в ЛС писали.
Ответил в ЛС
Читайте инструкцию.
Стыдно должно быть, что даже инструкцию прочитать не удосужились
Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 13:30) *
ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H

Это в инструкции на контроллер есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 15.7.2020, 21:38
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Всем огромное СПАСИБО! ЗАПУСТИЛ!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0850.JPG ( 4,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 16.7.2020, 14:35
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Yozik если будет время посмотрите пожалуйста настройки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0854.JPG ( 7,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  DSC_0855.JPG ( 7,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  DSC_0856.JPG ( 7,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  DSC_0857.JPG ( 7,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  DSC_0858.JPG ( 7,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  DSC_0859.JPG ( 7,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  DSC_0860.JPG ( 7,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных