Добрый вечер, коллеги.
Прошу помощи в толковании п. 7.8.1 СП 32.13330.2018
Цитата
Вероятностный характер выпадения атмосферных осадков и нестационарность дождевого стока требуют усреднения его расхода и состава перед подачей на очистку. Для подачи на очистку наиболее загрязненной части стока в схемах отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы необходимо предусматривать устройство разделительных камер перед регулирующими емкостями, при условии отведения неочищенных поверхностных стоков в централизованные сети системы поверхностного водоотведения.

Запрещается устройство разделительных камер перед очистными сооружениями поверхностных стоков, предназначенных для очистки стоков с автомобильных дорог, и отведение неочищенных поверхностных сточных вод в водоемы, овраги и водотоки.

Правильно ли я понимаю, что ОСПС для автодорог должны сейчас рассчитываться как для предприятий 2 группы? Или в данном пункте вообще речь про то, что при любом дожде, рассчитанном на любой Р, использование обводной линии на таких ОСПС не допускается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 58)
andrey R
сообщение 7.7.2020, 0:08
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Для очистки стоков с автомобильных дорог нельзя разделять и сбрасывать нерасчетный дождь в водоемы, овраги и водотоки. Можно разделять и сбрасывать нерасчетный дождь в централизованные сети системы поверхностного водоотведения.

Но я давно уже говорю, что этим писателям надо руки оборвать за такие вот формулировки wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 7.7.2020, 8:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(andrey R @ 7.7.2020, 0:08) *
Можно разделять и сбрасывать нерасчетный дождь в централизованные сети системы поверхностного водоотведения.

А как это организовать? Чтобы согласовать, нужно дать расходы, а они нерасчетные unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lunar Cat
сообщение 7.7.2020, 9:25
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116449



Цитата(andrey R @ 7.7.2020, 0:08) *
Для очистки стоков с автомобильных дорог нельзя разделять и сбрасывать нерасчетный дождь в водоемы, овраги и водотоки. Можно разделять и сбрасывать нерасчетный дождь в централизованные сети системы поверхностного водоотведения.

Получается, что если таких сетей нет - например автодорога внезапно находится за границами населённого пункта rolleyes.gif , то мы ничего разделять не имеем права и должны собирать и чистить весь расчётный дождь/100% среднегодового объема дождя?
А когда прошёл нерасчётный дождь - то пусть дорога будет затоплена из-за отсутствия разделительной камеры, лишь бы не сбросить в водоприёмник что-то неочищенное...

Навеяло:
Крестьяне плантации риса
Обильно водой поливают
Пусть лучше сгниёт, чем засохнет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 7.7.2020, 9:37
Сообщение #5


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Lunar Cat @ 7.7.2020, 9:25) *
А когда прошёл нерасчётный дождь - то пусть дорога будет затоплена из-за отсутствия разделительной камеры, лишь бы не сбросить в водоприёмник что-то неочищенное...


не, намеренное разделение и аварийный перелив - разные вещи, имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 7.7.2020, 9:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



По СП мы очищаем 70% поверхностного стока, а по ФЗ мы в принципе неочищенный сток сбрасывать не можем smile.gif
Но ничего, экспертиза может пропустить что угодно.
А может и не пропустить laugh.gif

Цитата(Lunar Cat @ 7.7.2020, 9:25) *
А когда прошёл нерасчётный дождь - то пусть дорога будет затоплена из-за отсутствия разделительной камеры, лишь бы не сбросить в водоприёмник что-то неочищенное...

"Поиграйте рельефом" (с) laugh.gif

Цитата(speleos @ 7.7.2020, 9:37) *
не, намеренное разделение и аварийный перелив - разные вещи, имхо.

Нерасчетный дождь не авария, а прогнозируемое событие, и аварийный перелив превращается в намеренный. имхо smile.gif
Кстати, где-то сказано, что при аварии можно сбрасывать неочищенный сток в природу?

Сообщение отредактировал miter - 7.7.2020, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.7.2020, 10:21
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(miter @ 7.7.2020, 8:43) *
А как это организовать? Чтобы согласовать, нужно дать расходы, а они нерасчетные unsure.gif

И степень очистки зададут в ТУ на сброс. Я ж говорю - писатели... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 7.7.2020, 10:40
Сообщение #8


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Каждый раз читаю и ничего не понимаю)) Так как делать то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 7.7.2020, 10:49
Сообщение #9


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 7.7.2020, 10:40) *
Каждый раз читаю и ничего не понимаю)) Так как делать то?


принять ту или иную "религию" и отстаивать ее)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 7.7.2020, 10:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(speleos @ 7.7.2020, 10:49) *
принять ту или иную "религию" и отстаивать ее)))

А потом перейти в веру эксперта laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 7.7.2020, 10:54
Сообщение #11


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(miter @ 7.7.2020, 10:52) *
А потом перейти в веру эксперта laugh.gif

Там тоже не все так однозначно))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 7.7.2020, 10:57
Сообщение #12


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(miter @ 7.7.2020, 10:52) *
А потом перейти в веру эксперта laugh.gif


вот как раз идеальный вариант обратить его в свою веру!
а вот какие силы и средства использовать - это уже вопрос тактический. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lunar Cat
сообщение 20.11.2020, 10:48
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116449



Коллеги, для информации.
Запросили разъяснения у НИИСФ РААСН на эту тему.
Получили ответ, что на дорогах формальдегид и бензапирен, которыми категорически нельзя загрязнять окружающую среду, поэтому вне канализованных поселений надо с дороги чистить 100% среднегодового стока без разделительных. А нерасчётные объемы сбрасывать тоже нельзя, их надо направлять в буферные ёмкости и потом потихоньку откачивать и очищать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.11.2020, 12:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Lunar Cat @ 20.11.2020, 10:48) *
направлять в буферные ёмкости

Уточните, пожалуйста, у НИИСФ РАССН как рассчитать объем буферных емкостей для нерасчетных объемов дождя rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 20.11.2020, 13:44
Сообщение #15


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(miter @ 20.11.2020, 12:51) *
Уточните, пожалуйста, у НИИСФ РАССН как рассчитать объем буферных емкостей для нерасчетных объемов дождя rolleyes.gif


ага. из-за этого идиотизма мне приказали убрать аварийные переливы с прудов. А объемы у меня - до 10 тыщь кубов , если через борт потечет - затопит зайцев, и дед Мазай не спасет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.11.2020, 13:49
Сообщение #16


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 20.11.2020, 14:44) *
ага. из-за этого идиотизма мне приказали убрать аварийные переливы с прудов. А объемы у меня - до 10 тыщь кубов , если через борт потечет - затопит зайцев, и дед Мазай не спасет.

И как без аварийного перелива?
По-моему, про аварийный где то было написано, что оборудуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.11.2020, 14:37
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(speleos @ 20.11.2020, 13:44) *
приказали убрать

Не повезло) Я видел проекты, где стоки с дорог через бочки в речку сбрасывались. И байпас был smile.gif
Цитата(speleos @ 20.11.2020, 13:44) *
до 10 тыщь кубов , если через борт потечет - затопит зайцев, и дед Мазай не спасет.

Ну через борт уже далеко не 10 тыщ потечет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.11.2020, 14:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Lunar Cat @ 20.11.2020, 10:48) *
Коллеги, для информации.
Запросили разъяснения у НИИСФ РААСН на эту тему.
Получили ответ, что на дорогах формальдегид и бензапирен, которыми категорически нельзя загрязнять окружающую среду, поэтому вне канализованных поселений надо с дороги чистить 100% среднегодового стока без разделительных. А нерасчётные объемы сбрасывать тоже нельзя, их надо направлять в буферные ёмкости и потом потихоньку откачивать и очищать...

А не поделитесь письмом с ответом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 20.11.2020, 16:05
Сообщение #19


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(miter @ 20.11.2020, 14:37) *
Ну через борт уже далеко не 10 тыщ потечет


это понятно, но габариты какбе намекают на площадь зеркала воды laugh.gif
Я даже специально предлагаю сделать разуклонку обваловки так, чтобы в случае перелива все точечно на одну сторону бы текло, а не по всему периметру.

2 VIC: dry.gif Посмотрим, чем эта песня в итоге закончится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 26.8.2021, 9:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Цитата(speleos @ 20.11.2020, 16:05) *
это понятно, но габариты какбе намекают на площадь зеркала воды laugh.gif
Я даже специально предлагаю сделать разуклонку обваловки так, чтобы в случае перелива все точечно на одну сторону бы текло, а не по всему периметру.

2 VIC: dry.gif Посмотрим, чем эта песня в итоге закончится.


Господа, и чем эта песня в итоге закончилась? У меня сейчас похожая проблема...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 26.8.2021, 9:36
Сообщение #21


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Максим @ 26.8.2021, 9:32) *
Господа, и чем эта песня в итоге закончилась? У меня сейчас похожая проблема...


у меня это закончилось тем, что я в HEC-RAS стал моделировать переполнение пруда laugh.gif
Теперь можно тыкать эти мультики начальникам-менеджерам, показывая как заливает их здания ниже по рельефу.
Я бы сюда гифку примерда добавил, но шото браузер (или форум) не пускает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 26.8.2021, 9:48
Сообщение #22


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 26.8.2021, 9:36) *
у меня это закончилось тем, что я в HEC-RAS стал моделировать переполнение пруда laugh.gif
Теперь можно тыкать эти мультики начальникам-менеджерам, показывая как заливает их здания ниже по рельефу.
Я бы сюда гифку примерда добавил, но шото браузер (или форум) не пускает

Так ссылку на канал-телегу кинь, кто захочет - зайдет и посмотрит твою гивку с переполнением пруда.

Цитата(ViC @ 20.11.2020, 13:49) *
И как без аварийного перелива?
По-моему, про аварийный где то было написано, что оборудуется.

На счет аварийных переливов. Экспертиза по нашим объектам категорически не приемлет авариного сброса.
После подобных замечаний, мы перестали делать аварийные переливы.


Вопрос в объеме пруда так и остался для меня открытым. В случае наличия ЛОС все понятно.
Но, когда нет ЛОС (нет специфических загрязнений) как рассчитать объем пруда: сутки, трое, месяц, полгода???

Хочется понимания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 26.8.2021, 9:52
Сообщение #23


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 26.8.2021, 9:44) *
Так ссылку на канал-телегу кинь, кто захочет - зайдет и посмотрит твою гивку с переполнением пруда.


я тупой и в гаджетах слаб. laugh.gif

да и кто спецом там шариться искать будет мифическую гифку мифического пруда ?)
Надо шоб само в рот прилетело. smile.gif

Кстати, этот пруд в свое время уехал в Роспотребнадзор хабаровского края с письмом сравнением рисков заражения источника водоснабжения.
Он во 2й зоне санитарной охраны сидит в качестве мероприятия по очистке реки, из которой народ воду пьет ниже по течению.
Там короче задача вообще нетривиальная была. Санитары полгода думали. Я уже уволился оттудова, но вроде экологичку с этим прудом прошли в итоге.

Сообщение отредактировал speleos - 26.8.2021, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 26.8.2021, 10:02
Сообщение #24


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 26.8.2021, 9:52) *
да и кто спецом там шариться искать будет мифическую гифку мифического пруда ?)

Ну я же пошарилась laugh.gif впрочем, меня нельзя ставить в пример, у меня странные интересы laugh.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 26.8.2021, 10:17
Сообщение #25


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 26.8.2021, 10:02) *
Ну я же пошарилась laugh.gif впрочем, меня нельзя ставить в пример, у меня странные интересы laugh.gif


от-от! Извращенка! laugh.gif

а по поводу позиции экспертов: я бы повоевал с ними. Отсутствие перелива: ну это дикость по-моему.
Гидрогеологи при планировании подземных разработок специально оценивают потенциальную энергию водонасыщеных горизонтов.
Ибо вода - это не шутки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 26.8.2021, 10:29
Сообщение #26


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 26.8.2021, 10:17) *
от-от! Извращенка! laugh.gif

от извращенца слышу dry.gif


Цитата(speleos @ 26.8.2021, 10:17) *
а по поводу позиции экспертов: я бы повоевал с ними. Отсутствие перелива: ну это дикость по-моему.
Гидрогеологи при планировании подземных разработок специально оценивают потенциальную энергию водонасыщеных горизонтов.
Ибо вода - это не шутки.

Гидрогеологи это прекрасно. Но, я же не геолог. У инженера ВК другие задачи.
Интересоваться одно, делать расчеты, риски, моделирование - несколько другое.

Расчёт водопропускных труб под дорогами - чье? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 26.8.2021, 10:34
Сообщение #27


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 26.8.2021, 10:29) *
Расчёт водопропускных труб под дорогами - чье? helpsmilie.gif


Того, кто это любит и умеет.
Вот после этого видео я уверен что полюбишь laugh.gif
https://youtu.be/EXMkNXFeh_A
Ну и гидравлический калькулятор в цивиле. Он трубы до четырехочковых щелкает на раз-два.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.9.2021, 9:01
Сообщение #28


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 26.8.2021, 10:34) *
Того, кто это любит и умеет.
Вот после этого видео я уверен что полюбишь laugh.gif
https://youtu.be/EXMkNXFeh_A
Ну и гидравлический калькулятор в цивиле. Он трубы до четырехочковых щелкает на раз-два.

Ну вот. Считай понравилось мне видео rolleyes.gif
Как теперь понять и полюбить этот расчет? Сивила у меня нет.

Подскажи методу, пожалуйста, натолкни на мысль и направь на путь истинный расчета малых водопропускных сооружений rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.9.2021, 9:23
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ViC @ 17.9.2021, 9:01) *
натолкни

Наталкиваю smile.gif
https://docviewer.yandex.ru/view/17058280/?...CJ9&lang=ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.9.2021, 9:28
Сообщение #30


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(andrey R @ 17.9.2021, 9:23) *
Наталкиваю smile.gif

Пасиба wub.gif эту я уже сама нашла, читаю )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 17.9.2021, 9:50
Сообщение #31


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 17.9.2021, 9:01) *
Ну вот. Считай понравилось мне видео rolleyes.gif
Как теперь понять и полюбить этот расчет? Сивила у меня нет.

Подскажи методу, пожалуйста, натолкни на мысль и направь на путь истинный расчета малых водопропускных сооружений rolleyes.gif


Сивил это всего лишь молоток для забивания гвоздей. Им надо заканчивать, а никак не начинать smile.gif
Я не могу дать универсальную методу, могу тока рассказать как до этого докатиллся я:

а) простой расчет по Шези маленького лотка с одним уклоном и сечением
б) расчет по Шези участка с разными уклонами. Задать себе вопрос "а что проиходит в местах перелома профиля?
в) переход с равномерного установившегося течения на неравномерное: гидравлический прыжок подпор, число Фруда, водосливы... много всего
На вот тебе как пример мой видос про гидравлический прыжок. https://youtu.be/3TQPxlFJbkA

д) переход на неустановившееся течение (пускать волну). Но это уже для упоротых.


Цитата(andrey R @ 17.9.2021, 9:23) *
Наталкиваю smile.gif


Открыл. Годная книга. Надо надыбать себе оригинал в личную библиотеку laugh.gif
Я правда курю справочники Киселева и Недриги. Но это дело вкуса. Просто я в них ориентируюсь уже хорошо: знаю где-что на какой странице.

Сообщение отредактировал speleos - 17.9.2021, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.9.2021, 10:15
Сообщение #32


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 17.9.2021, 9:50) *
Сивил это всего лишь молоток для забивания гвоздей. Им надо заканчивать, а никак не начинать smile.gif
Я не могу дать универсальную методу, могу тока рассказать как до этого докатиллся я:

а) простой расчет по Шези маленького лотка с одним уклоном и сечением
б) расчет по Шези участка с разными уклонами. Задать себе вопрос "а что проиходит в местах перелома профиля?
в) переход с равномерного установившегося течения на неравномерное: гидравлический прыжок подпор, число Фруда, водосливы... много всего
На вот тебе как пример мой видос про гидравлический прыжок. https://youtu.be/3TQPxlFJbkA

д) переход на неустановившееся течение (пускать волну). Но это уже для упоротых.


Открыл. Годная книга. Надо надыбать себе оригинал в личную библиотеку laugh.gif
Я правда курю справочники Киселева и Недриги. Но это дело вкуса. Просто я в них ориентируюсь уже хорошо: знаю где-что на какой странице.


Обрисую суть проблемы, с которой столкнулась.
Имеем внутриплощадочные дороги предприятия (безкатегорийные), эксперт требует расчет по каждой трубе (подпор, расход, скорость).
Как бы задача для гидравлика понятная, если говорить про трубу и движение жидкости по ней.
Но, если смотреть нормы дорожников, то там принцип несколько другой, чем привычный мне расчет по ливню (другие формулы и коэфф.).
Если смотреть в "годную" книгу, то там ссылка именно на нормы дорожников. А это уже защита от паводков, каГбэ. Я так вижу.

На данном моменте мне нет времени до "а что происходит в местах перелома профиля". Особенно, до пускания волны (хотя это прикольно). Не та задача стоит.

Если кто может подсказать быстрое решение, буду благодарна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 17.9.2021, 10:28
Сообщение #33


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 17.9.2021, 10:15) *
Имеем внутриплощадочные дороги предприятия (безкатегорийные), эксперт требует расчет по каждой трубе (подпор, расход, скорость).



В водопропускных трубах основное это режим работы впускного оголовка: т-оесть труба может работать неполным сечением, но на входе все-равно будет подпирать.
В обычных условиях подпор возможен, а вот в суровых северных есть ограничение.. кажется уровень воды на входе не более 0,7 входного диаметра на расход заданной обеспеченности.
Я думаю именно этот подпор на входе эксперт и просит.
Ну тут видимо руками тебе и придестя считать, ну или быстренько поставить цивил и на калькуляторе за час-два все нащелкать

Цитата(ViC @ 17.9.2021, 10:15) *
Но, если смотреть нормы дорожников, то там принцип несколько другой, чем привычный мне расчет по ливню (другие формулы и коэфф.).

Метода ВСН 63-76 более взрослая по сравнению с методой Водгео по селитебу. Но принцип тот-же: метод предельных интенсивностей

Сообщение отредактировал speleos - 17.9.2021, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.9.2021, 10:54
Сообщение #34


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 17.9.2021, 10:28) *
В водопропускных трубах основное это режим работы впускного оголовка: т-оесть труба может работать неполным сечением, но на входе все-равно будет подпирать.
В обычных условиях подпор возможен, а вот в суровых северных есть ограничение.. кажется уровень воды на входе не более 0,7 входного диаметра на расход заданной обеспеченности.
Я думаю именно этот подпор на входе эксперт и просит.
Ну тут видимо руками тебе и придестя считать, ну или быстренько поставить цивил и на калькуляторе за час-два все нащелкать


Метода ВСН 63-76 более взрослая по сравнению с методой Водгео по селитебу. Но принцип тот-же: метод предельных интенсивностей

Условия обычные, это не Север. Я уже, кажется, начинаю понимать.

Смотри, есть еще посвежее ОДМ 218.2.082-2017

6 Гидравлические расчеты равнинных труб

В качестве исходных данных для гидравлических используются следующие данные, получаемые в процессе гидрологических изысканий:
- расчетный расход с вероятностью превышения 1%;
- объем стока;
- топографический план бассейна водосбора;
- продольный профиль автодороги;
- поперечные профили автодороги по линиям водоразделов рассматриваемого бассейна;
- информация о наличии существующих водопропускных сооружений на рассматриваемом водотоке;
- информация о расположенных в непосредственной близости существующих автодорог и железнодорожных линий.

6.1 Порядок расчета железобетонных труб:
6.1.1 При отсутствии соответствующих данных в отчете о гидрологических изысканиях, необходимо выполнить перерасчет расхода с учетом аккумуляции. Расчет выполняется следующим образом:
Расчетная зависимость расхода, поступающего в сооружение от подпора перед трубой представлена следующим образом:
Qсоор = Qпр * (1- к0/lлlсW * H3), (1)

где
Q - расход принятой вероятности превышения, м/с;
W - объем стока для гидрографа с наибольшим расходом, м;
lл - уклон лога перед сооружением, %;
lс - уклон склонов перед сооружением, %;
k - коэффициент, зависящий от очертания пруда в плане, продольного и поперечного профиля по логу, определяется по табл.А.1.

Расчет аккумуляции выполняется графически в системе координат Q, H, где шкала Q строится по оси абсцисс, а шкала H - по оси ординат. При этом на оси ординат дается совмещенная с H шкала H. Указанная зависимость строится по 2 точкам в виде прямой линии: определяются координаты точек пересечения с осями координат при H=0 и при Q= 0.
Строится зависимость согласно характеристикам, указанным в типовом проекте.
Точка пересечения графиков функций даст значения расхода (на оси абсцисс) и соответствующего ему подпора (пример В.2).


Вопрос:
расчетный расход с вероятностью превышения 1% это расход по предельной интенсивности с вероятностью Р=100 лет?

Сообщение отредактировал ViC - 17.9.2021, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 17.9.2021, 11:03
Сообщение #35


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



а) если изыскатели не дали и тебе надо посчитать расходы водотокам то считай по формуле Водгео Q=ф*Ф*А/tr^n но есть нюансы:
- время поверхностной концетрации и склонового добегания надо считать. Это можно сделать по формуле (4) в ВСН 63-76
- параметр А в Водгео имеет ограничение (до 10% обеспеченности) но на мой вгляд на 1% он даст завышенную цифру, если построить линию тренда по точкам. В нашем случае больше/не меньше, поэтому пугаться этого ограничения не стоит.

б) Трубу я бы считал по Серия 3.501.3-183.01_ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА. Точнее входной оголовок. Во всякие гидроаккумуляции не лезь, если времени на спокойно разобрать нет.


Да, 1% обеспеченность это раз в 100 лет. Но кажется можно на 3 процента считать для автодорог.

Сообщение отредактировал speleos - 17.9.2021, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.9.2021, 11:25
Сообщение #36


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 17.9.2021, 11:03) *
а) если изыскатели не дали и тебе надо посчитать расходы водотокам то считай по формуле Водгео Q=ф*Ф*А/tr^n но есть нюансы:
- время поверхностной концетрации и склонового добегания надо считать. Это можно сделать по формуле (4) в ВСН 63-76
- параметр А в Водгео имеет ограничение (до 10% обеспеченности) но на мой вгляд на 1% он даст завышенную цифру, если построить линию тренда по точкам. В нашем случае больше/не меньше, поэтому пугаться этого ограничения не стоит.

б) Трубу я бы считал по Серия 3.501.3-183.01_ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА. Точнее входной оголовок. Во всякие гидроаккумуляции не лезь, если времени на спокойно разобрать нет.

Да, 1% обеспеченность это раз в 100 лет. Но кажется можно на 3 процента считать для автодорог.

Спасибо, мне стало чуточку яснее.

Мы тут прикинули, что нам и 10% обеспеченности с головой, поскольку дороги внутренние и не имеют категорий от слова совсем.

ПыСы: Изыскатели не дали, нет такой привычки давать то, чего не просят.
Углубившись в расчеты ливня, я стала задавать конкретные вопросы про исходные данные от изыскателей.
Иначе они просто перепечатывают один и тот же текст про мезозойскую эру dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 17.9.2021, 11:33
Сообщение #37


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 17.9.2021, 11:25) *
Мы тут прикинули, что нам и 10% обеспеченности с головой, поскольку дороги внутренние и не имеют категорий от слова совсем.


Кажется нет. На мою память менее 5% я не использовал. Даже для самой пропащщей тропинки. Пруф не дам, давно было, остались только воспоминания.

Сообщение отредактировал speleos - 17.9.2021, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.9.2021, 16:16
Сообщение #38


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 17.9.2021, 11:03) *
параметр А в Водгео имеет ограничение (до 10% обеспеченности)

Интервал от 0,33 до 10 лет. Абыдна

Цитата(speleos @ 17.9.2021, 11:03) *
Но кажется можно на 3 процента считать для автодорог.

Верно, по их нормам 3%.

К слову, посчитала по Водгео на 3% (32,8 лет). Да, значительно больше. Ну, так и трубы не маленькие. Вполне нормальная картина получается, мне нравится.


ПыСы: Узор на ковре становится четче laugh.gif

Сообщение отредактировал ViC - 17.9.2021, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 17.9.2021, 17:52
Сообщение #39


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Ну все. Определяйся с работой оголовка (напорный, безнапорны). Если напорный, какой подпор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.9.2021, 22:21
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ViC @ 17.9.2021, 9:28) *
Пасиба wub.gif эту я уже сама нашла, читаю )))


smile.gif

Цитата(speleos @ 17.9.2021, 11:03) *
Да, 1% обеспеченность это раз в 100 лет. Но кажется можно на 3 процента считать для автодорог.

Ну как бы есть расчеты от эколухов (ВОДГЕО), а есть именно защита от разрушения паводками. Раз в сто лет - это вроде для плотин и прочей гидротехники. А для дорог ранжирование по статусу дороги, если память мне не изменяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 18.9.2021, 0:53
Сообщение #41


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(andrey R @ 17.9.2021, 22:21) *
А для дорог ранжирование по статусу дороги, если память мне не изменяет.


Таки да, Андрей Анатольевич. Но там один фиг обеспеченность высокая.
У меня даже после дорог проф. деформация произошла: меньшую обеспеченность чем 10% я и на городской ливневке не рассматриваю. Всегда прогоняю сеть на 1-10 % и смотрю как ее топит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.9.2021, 11:38
Сообщение #42


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 17.9.2021, 17:52) *
Ну все. Определяйся с работой оголовка (напорный, безнапорны). Если напорный, какой подпор.

Та безнапорный он будет. Из канавы - в трубу под дорогой - и снова в канаву. Труба чисто под дорогой перепустить воду из межкорпустного пространства. Ото и все

Цитата(andrey R @ 17.9.2021, 22:21) *
Ну как бы есть расчеты от эколухов (ВОДГЕО), а есть именно защита от разрушения паводками. Раз в сто лет - это вроде для плотин и прочей гидротехники. А для дорог ранжирование по статусу дороги, если память мне не изменяет.

Там где именно защита от паводков, там данные предоставляются гидрогеологами или геологами, короче при изысканиях. Как я понимаю.

На счет категорий дорог это правильно. Но, у меня дороги внутри предприятия, без категорий то есть. У генпланистов в СП написано "обеспеченоость 3 %".

Попробуем так сделать ,посмотрим что скажет эксперт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.9.2021, 19:26
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ViC @ 20.9.2021, 11:38) *
Там где именно защита от паводков, там данные предоставляются гидрогеологами или геологами, короче при изысканиях. Как я понимаю.

Да не, просто обеспеченность брать высокую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 21.9.2021, 10:41
Сообщение #44


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(andrey R @ 20.9.2021, 19:26) *
Да не, просто обеспеченность брать высокую

Если по Водгео считать, то да. Но в формуле ограничение в интервале от 0,33 до 10 лет.
А мне, чтоб 3% обеспечить, нуно на 33 года посчитать. Панимаш?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.9.2021, 11:22
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ViC @ 21.9.2021, 10:41) *
Если по Водгео считать, то да. Но в формуле ограничение в интервале от 0,33 до 10 лет.
А мне, чтоб 3% обеспечить, нуно на 33 года посчитать. Панимаш?

Не нужно считать по ВОДГЕО smile.gif Нужно по старому СНиП и брать обеспеченность сто лет. Там еще табличка была в зависимости от расположения участка - эт вот как раз учет защиты от подтопления.
Дятлы из икспертизы канешна придерутся, но и дятлам можно объяснить, если оне не совсем уж дятлы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 21.9.2021, 11:24
Сообщение #46


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 21.9.2021, 10:41) *
Если по Водгео считать, то да. Но в формуле ограничение в интервале от 0,33 до 10 лет.
А мне, чтоб 3% обеспечить, нуно на 33 года посчитать. Панимаш?


Есчо рас повторю: да, действительно, параметр А имеет ограничение до 10%. Но если его посчитать на 1% и поставить на графике, то видно как он выбивается из тренда в бОльшую сторону. Поэтому по народной формуле предельной интенсивности: Q=ф*A*F/tr^n считать можно.

Можно посчитать по СП33 по формуле III (тоже предельная интенсивность, которую пользуют изыскатели). Заверю - при аккуратном подходе результаты будут очень близки. Я проверял. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 30.9.2021, 10:30
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Цитата(ViC @ 26.8.2021, 10:29) *
Расчёт водопропускных труб под дорогами - чье? helpsmilie.gif

У нас дорожники считают. Мне еще этого не хватало, ага rolleyes.gif
У меня тут другое: куда и как отводить очищенный сток от автодороги, если водный объектов нет и, вообще, заповедник вокруг?
Или вот еще другой объект: водный объект есть, но в него через глубоководный выпуск только можно сбрасывать и то сначала разрешение получить и выпуск этот где-то запроектировать.
Кто-то сталкивался в подобным или мысли есть че делать-то?

Сообщение отредактировал Любовь - 30.9.2021, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 30.9.2021, 10:59
Сообщение #48


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Любовь @ 30.9.2021, 10:30) *
У нас дорожники считают. Мне еще этого не хватало, ага rolleyes.gif

Пфф, а вот я уже могу сама, без дорожников.

Ящик шампанского заработала и шоколадку laugh.gif

Ну, нету у нас дорожников, последний ушел дороги строить dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 30.9.2021, 11:27
Сообщение #49


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 30.9.2021, 10:59) *
Пфф, а вот я уже могу сама, без дорожников.
Ящик шампанского заработала и шоколадку laugh.gif
Ну, нету у нас дорожников, последний ушел дороги строить dry.gif


дорожники в гидравлике не особо сильны.
качественно такие задачи могут гидротехники делать.
Вообще, имхо, специальность "гидротехника" является старшим братом всем остальным трубным.
На мою память, гидротехник - зверь редкий, но толковый и способный: внутрянку ВК или отопления сделает. (Почитает методичку и сделает).

Вот единственное, интересно, сможет ли гидротехник хоть в первом приближении прикинуть технологию биологической очистки? laugh.gif
Мне кажется, смогет.

Сообщение отредактировал speleos - 30.9.2021, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lunar Cat
сообщение 30.9.2021, 16:57
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116449



Цитата(Любовь @ 30.9.2021, 10:30) *
У нас дорожники считают. Мне еще этого не хватало, ага rolleyes.gif
У меня тут другое: куда и как отводить очищенный сток от автодороги, если водный объектов нет и, вообще, заповедник вокруг?
Или вот еще другой объект: водный объект есть, но в него через глубоководный выпуск только можно сбрасывать и то сначала разрешение получить и выпуск этот где-то запроектировать.
Кто-то сталкивался в подобным или мысли есть че делать-то?

В прошлой фирме был опыт (у смежной группы) расстановки накопительных резервуаров и вывоза стоков машинками, потому что сбрасывать в пояс санохраны было нельзя, даже очищенные стоки.
Насколько помню, заказчик это принял и экспертизу в таком виде решения прошли. Рабочку вроде сейчас выпускают, но подробностей я уже не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 30.9.2021, 21:53
Сообщение #51


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Lunar Cat @ 30.9.2021, 16:57) *
В прошлой фирме был опыт (у смежной группы) расстановки накопительных резервуаров и вывоза стоков машинками,

Очень на любителя такое решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 4.10.2021, 14:45
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Цитата(Lunar Cat @ 30.9.2021, 16:57) *
В прошлой фирме был опыт (у смежной группы) расстановки накопительных резервуаров и вывоза стоков машинками, потому что сбрасывать в пояс санохраны было нельзя, даже очищенные стоки.
Насколько помню, заказчик это принял и экспертизу в таком виде решения прошли. Рабочку вроде сейчас выпускают, но подробностей я уже не знаю.

Это один из вариантов, которые я им предложила. Только там и вывозить некуда. Нет в округе ни ливневки, ни очистных, ни водоема подходящего.
Цитата
Очень на любителя такое решение

Вы, наверное, не поверите, но на месторождениях З.Сибири, например, подобные решения норма. Ну, нет там вокруг ничего, кроме болота. А в болото сбрасывать нельзя. Или зоны водоохранные сплошняком. Машинами вывозят и сжигают на факелах. И платят за это.
А здесь другая история - просто нет в округе водоемов кроме вон того, в особо охраняемой зоне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 4.10.2021, 15:02
Сообщение #53


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Любовь @ 4.10.2021, 14:45) *
Вы, наверное, не поверите, но на месторождениях З.Сибири, например, подобные решения норма. Ну, нет там вокруг ничего, кроме болота. А в болото сбрасывать нельзя. Или зоны водоохранные сплошняком.

ох уж эти "бочки" гипроцветмета на 63% обеспеченность laugh.gif а если дождик 10% пройдет?

не соглашусь. просто ширше надо зрить.
Ширше и ширее!
Но это извечный спор на тему как проектировать "чтобы пройти экспертизу" и "чтобы работало". rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 4.10.2021, 15:27
Сообщение #54


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Любовь @ 4.10.2021, 14:45) *
Вы, наверное, не поверите, но на месторождениях З.Сибири, например, подобные решения норма. Ну, нет там вокруг ничего, кроме болота. А в болото сбрасывать нельзя. Или зоны водоохранные сплошняком. Машинами вывозят и сжигают на факелах. И платят за это.

Пфф, удивили. Сжигание очищенных стоков (всех) на ГФУ старая тема rolleyes.gif
Раньше еще была закачка в пласт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 4.10.2021, 15:33
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Цитата(speleos @ 4.10.2021, 15:02) *
ох уж эти "бочки" гипроцветмета на 63% обеспеченность laugh.gif а если дождик 10% пройдет?

не соглашусь. просто ширше надо зрить.
Ширше и ширее!
Но это извечный спор на тему как проектировать "чтобы пройти экспертизу" и "чтобы работало". rolleyes.gif

Так я запасом всегда закладывала biggrin.gif И все объекты работают, кстати. А с субчиками бьюсь чтоб работало, а не только чтоб экспертизу проходило напроектированное biggrin.gif

Цитата(ViC @ 4.10.2021, 15:27) *
Пфф, удивили. Сжигание очищенных стоков (всех) на ГФУ старая тема rolleyes.gif
Раньше еще была закачка в пласт.

А вот не все с такими объектами сталкивались. Да, и на моей памяти в пласт закачивали.

Сообщение отредактировал Любовь - 4.10.2021, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 4.10.2021, 15:34
Сообщение #56


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Любовь @ 4.10.2021, 15:31) *
Так я запасом всегда закладывала biggrin.gif


А чоза рудники отрабатывали, коллега? smile.gif (Какие полезные ископаемые)
Я больше по ДВ и Забайкалью. В зап. Сибири дОбычи еще небыло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 4.10.2021, 15:38
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Цитата(speleos @ 4.10.2021, 15:34) *
А чоза рудники отрабатывали, коллега? smile.gif (Какие полезные ископаемые)
Я больше по ДВ и Забайкалью. В зап. Сибири дОбычи еще небыло.

Ну, отчего ж сразу рудники-то:) ТЭК: нефть, газ. У нас же З.Сибирь - житница нефти и газа:)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 4.10.2021, 15:41
Сообщение #58


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Любовь @ 4.10.2021, 15:33) *
А вот не все с такими объектами сталкивались. Да, и на моей памяти в пласт закачивали.

Цитата(Любовь @ 4.10.2021, 15:38) *
Ну, отчего ж сразу рудники-то:) ТЭК: нефть, газ. У нас же З.Сибирь - житница нефти и газа:)))


Коллега! ГАЗпрЁм cool.gif

Сообщение отредактировал ViC - 4.10.2021, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 4.10.2021, 15:48
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Цитата(speleos @ 30.9.2021, 11:27) *
дорожники в гидравлике не особо сильны.
качественно такие задачи могут гидротехники делать.
Вообще, имхо, специальность "гидротехника" является старшим братом всем остальным трубным.
На мою память, гидротехник - зверь редкий, но толковый и способный: внутрянку ВК или отопления сделает. (Почитает методичку и сделает).

Вот единственное, интересно, сможет ли гидротехник хоть в первом приближении прикинуть технологию биологической очистки? laugh.gif
Мне кажется, смогет.

Вспомнилось про гидротехника одного:))) был у меня на собеседовании один молодой человек, очень хороший опыт работы, и принимал участие в строительстве гидротехнических сооружений. В общем, для молодого человека довольно обширный опыт и в проектировании и в строительстве. Покуда он гордо не заявил, что участвовал в разработке СП 30.13330.2012. Меня аж затошнотило. Как выяснилось, участвовал - громко сказано, но ведь сказано же. В общем, другого кандидата взяла на работу:)

Цитата(ViC @ 4.10.2021, 15:41) *
Коллега! ГАЗпрЁм cool.gif

СНГ, йопта, коллега clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 8:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных