Вентиляция европейского коттеджа, СРОЧНО! Нужна помощь! |
|
|
|
3.8.2020, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Добрый день! По Российским нормам, вентиляцию в сан.узлах и других помещениях разделяют. Может кто знает европейский документ по вентиляции,для малоэтажных индивидуальных зданий. Где прописано что можно соединить вентиляцию сан.узла с обмененной вентиляцией коттеджа?? Как это показано на картинке от производителя.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
3.8.2020, 16:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
В LBN Латвийском было, насколько помню, через ОК подключение. А зачем Вам такая ссылка?
|
|
|
|
|
3.8.2020, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Цитата(Skaramush @ 3.8.2020, 18:41)  В LBN Латвийском было, насколько помню, через ОК подключение. А зачем Вам такая ссылка? Через ОК подключение, это как? Мне нужно для защиты вентиляционного решения.
|
|
|
|
|
3.8.2020, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
ОК - это обратный клапан. А картинка от производителя не рабочая - манагеры рисовали - она не балансируема.
|
|
|
|
|
3.8.2020, 17:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И подключение с/у должно быть последним по ходу (ближайшим к вентилятору). На картинке неудачный вариант.
Не балансируема? Почему так категорично? Расходов мы не видим. А вдруг?
|
|
|
|
|
3.8.2020, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Цитата(Skaramush @ 3.8.2020, 19:00)  И подключение с/у должно быть последним по ходу (ближайшим к вентилятору). На картинке неудачный вариант.
Не балансируема? Почему так категорично? Расходов мы не видим. А вдруг? Картинку Я для примера вам скинул, спасибо что изучили её. Здесь вопрос в другом, в Европе соединяют вентиляцию сан.узлов и жилых комнат? Можно так делать с технической точки зрения? И нужен документ на что сослаться.
Сообщение отредактировал ingener_seb - 3.8.2020, 17:13
|
|
|
|
|
3.8.2020, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1539
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Про соединение кухонь (не вытяжек надплитных) и комнат слышал, но что бы санузлы.
|
|
|
|
|
3.8.2020, 17:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Подключают последними по ходу. При постоянно работающем вентиляторе особых проблем не просматривается, хоть и лучше без такого.
|
|
|
|
|
3.8.2020, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Хорошо спасибо!
|
|
|
|
|
3.8.2020, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если вентиляция с рекуператором, то надо смотреть на конструкцию рекуператора: роторный не годится для загрязнённого воздуха. Пластинчатый - в РФ бывает, что не выдерживается стандарт конструкции при котором переток возможен только из чистого в грязное. Поэтому я бы в санузлах ставил бы автономные вытяжки с таймером. Тем более, летом могут выключить вентиляцию и открывать окна и тогда санузлы зависнут.
|
|
|
|
|
14.8.2020, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.4.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904

|
А почему бы не поставить сорбционный ротор и не использовать тепло от С/у для индивидуального строительства? Естественно по согласованию с заказчиком. Swegon например вот что пишет про свой ротор: "размер сорбционного покрытия таков, что молекула воды захватывается им, но молекулы СО2 и запахов уже не проходят."
222.png ( 189,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
|
|
|
|
|
14.8.2020, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(TRVAIS @ 14.8.2020, 13:21)  А почему бы не поставить сорбционный ротор Забыли написать, что перетоки через неплотности ротора до 5%, что запахи могут быть в конденсате и что бактерии и микробы в конденсате успешно отправляются обратно в помещение....
|
|
|
|
|
14.8.2020, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.4.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904

|
Цитата(jota @ 14.8.2020, 11:14)  Забыли написать, что перетоки через неплотности ротора до 5%, что запахи могут быть в конденсате и что бактерии и микробы в конденсате успешно отправляются обратно в помещение.... Так-то оно так, однако не вижу ничего криминального для индивидуального строительства. (Опять же по согласованию с заказчиком). Вот совсем недавно запроектировал такое решение для одного коттеджа (с резервными ВЕ каналами для С/у c откр./закр. заслонкой с приводом) посмотрим по результатам эксплуатации через годик другой:)
|
|
|
|
|
14.8.2020, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Для индивидуального - да. Но я бы рано радовался. Всё-таки летом часто отключают вентиляцию и открывают окна и санузлы без вентиляции. Придётся объяснять, что венткамера должна работать 365х24 не выключаясь, иначе по нужде в лес....
|
|
|
|
|
15.8.2020, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Skaramush @ 3.8.2020, 17:00)  Не балансируема? Почему так категорично? Расходов мы не видим. А вдруг? "Вдруг", конечно бывает (как снаряд в одну воронку). Но конкретно у этой конструкции сомнения вызывает не только возможность балансировки, но и монтажа: на вытяжке там под диффузор врезка в отвод (ну то есть теоретически такую деталь можно заказать. А смысл?) Цитата(jota @ 3.8.2020, 19:16)  Если вентиляция с рекуператором, то надо смотреть на конструкцию рекуператора: роторный не годится для загрязнённого воздуха. Пластинчатый - в РФ бывает, что не выдерживается стандарт конструкции при котором переток возможен только из чистого в грязное. Поэтому я бы в санузлах ставил бы автономные вытяжки с таймером. Тем более, летом могут выключить вентиляцию и открывать окна и тогда санузлы зависнут. Не, ну есть же хваленый финский Valox. Он прям заточен под рекуперацию вытяжки с/у. (Там, правда, нужно докупать специальные ёршики на сборных палках, для чистки воздуховодов)
|
|
|
|
|
15.8.2020, 21:14
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.7.2018
Из: москва
Пользователь №: 345027

|
Это точно .
|
|
|
|
|
16.8.2020, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1539
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Что бы не создавать похожую тему спрошу тут.
Допустимо ли подключать к общеобменной вентиляции одноквартирного дома (с ПВУ с роторным рекуператором) общеобменную вытяжную вентиляцию из кухни, при этом в кухне устраивается МО над плитой с выбросом на улицу.
СП 55.13330.2016
п 9.6 Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванной комнаты, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений.
Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
СанПиН 2.1.2.2645-10
4.7. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, туалетах и сушильных шкафах.
Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.
СП 60.13330.2016
7.4.6 Рециркуляция воздуха ограничивается:
а) пределами одной квартиры в многоквартирном доме или одноквартирного дома и номера в гостинице;
С точке зрения СП 55 не заперщено, с точки зрения СП 60 рециркуляция в пределах квартиры допускается, но СаНПиН запрещает соединение вытяжки кухонь и жилых квартир.
|
|
|
|
|
16.8.2020, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(cpt @ 16.8.2020, 7:50)  СаНПиН запрещает соединение вытяжки кухонь и жилых квартир. Хе-хе. Разделите кухню условно на собсно кухню и столовую. Общеобменка из столовой не будет противоречить СанПиНу.
|
|
|
|
|
16.8.2020, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1539
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
да выделение в столовой, "зоны кухни" возможный вариант, но это не избавляет нас от вытяжки на кухне при добавление вентиляции столовой
|
|
|
|
|
19.8.2020, 1:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Так вытяжка от плиты к рекуператору в любом случае не подключается.
|
|
|
|
|
  |