> Работа приточных установок
Алексина
сообщение 12.8.2020, 19:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.6.2011
Пользователь №: 110384



Выполняю РД по готовому проекту.
В проекте заложена одна и та же каркасная приточная установка на два режима работы:
-летний с расходом 20735 м3/ч;
-зимний с расходом 8500 м3/ч.
Возникает вопрос, а разве может одна установка работать на такие разные расходы, и если да то каким образом ее так отрегулировать?
Заранее благодарю за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
LordN
сообщение 12.8.2020, 19:26
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а почему нет? если есть соответствующая автоматика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 13.8.2020, 13:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



QUOTE (Алексина @ 12.8.2020, 19:19) *
Выполняю РД по готовому проекту.
В проекте заложена одна и та же каркасная приточная установка на два режима работы:
-летний с расходом 20735 м3/ч;
-зимний с расходом 8500 м3/ч.
Возникает вопрос, а разве может одна установка работать на такие разные расходы, и если да то каким образом ее так отрегулировать?
Заранее благодарю за ответ

Не великий специалист по вентиляторам конкретно.
Но в общем понятно, Алексина, ваши сомнения обоснованы.
Такой разбег по расходу воздуха требует более внимательного изучения как должна быть выполнена эта вент.установка.
Если одним и тем же вентилятором хотят обеспечивать такие расходы воздуха, то это не есть хорошо для срока службы оного и возможны другие узкие места.
Могут быть "нюансы" и какие-то решения компенсирующие это узкое место.
Мне кажется, одной автоматикой вопрос не решить с достаточной надежностью (сроком службы).
Сейчас много временщиков.
Весной "удивил" ген.подрядчик по одному из проектов.
Очень просил попроще (главное дешевле) исполнение.
На мою фразу, что никак дешевле. Услышал : "Что один год не отработает?"

Сообщение отредактировал Losev - 13.8.2020, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.8.2020, 14:04
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Losev @ 13.8.2020, 14:42) *
Такой разбег по расходу воздуха требует более внимательного изучения как должна быть выполнена эта вент.установка.
Если одним и тем же вентилятором хотят обеспечивать такие расходы воздуха, то это не есть хорошо для срока службы оного и возможны другие узкие места.

Можно подробнее, какие проблемы обеспечить такое использованием ЧРП и вентилятора с обратной лопастью? Ну, про срок службы и узкие места?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 13.8.2020, 14:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Я бы еще задумался, предполагаются ли какие-либо мероприятия по изменению характеристики сети на два разных расхода. А то 8500 м3/ч вылетят через первые две решетки, и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.8.2020, 14:45
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это уже второй вопрос. И тут тоже возможны варианты - часть сети может быть просто нерабочей в зимний период. С перекрытием.

Хотя, может быть и альтернативно гениальный проектировщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.8.2020, 15:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Современные камеры с частотником или ЕС вентиляторами, как правило, имеют минимум по производительности 20% от номинала. Могут и меньше по воздуху, но регулирование температуры не гарантируется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.8.2020, 16:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2028
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А байпас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 13.8.2020, 20:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Я тоже не большой специалист по приточкам, но занимаясь с VAV системами ( там тоже подобный диапазон изменения расходов) получил следующий совет от нескольких Производителей приточек - необходимо использовать приточку с несколькими (больше одного) вентиляторами, работающими параллельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.8.2020, 21:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



А шкивы разные и привод ремень уже не айс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 18.8.2020, 6:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Цитата(v-david @ 16.8.2020, 21:14) *
А шкивы разные и привод ремень уже не айс?

Полегче-полегче. Не кошерно нынче. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 18.8.2020, 8:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(seeker @ 13.8.2020, 20:30) *
Я тоже не большой специалист по приточкам, но занимаясь с VAV системами ( там тоже подобный диапазон изменения расходов) получил следующий совет от нескольких Производителей приточек - необходимо использовать приточку с несколькими (больше одного) вентиляторами, работающими параллельно.

Это было бы хорошее решение для систем без контроля расхода (где наладка по воздуху делается 1 раз при ПНР, и дальше все просто надеются, что ничего не изменилось, доверяя филькиным грамотам пусконаладочной организации), но такое решение удорожает и усложняет автоматику, вместо стандартного решения 1 вентилятор - 1 ЧП - 1 датчик расхода.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.8.2020, 8:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 18.8.2020, 20:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Вопрос не о сложности автоматики при наличии двух вентиляторов. Просто вызывает большое сомнение, что один вентилятор способен функционировать в диапазоне расходов 1..4 только за счет изменения частоты.

В этой связи вопрос к специалистам по вентиляторам. При каком максимальном отношении расходов V min..V max один вентилятор сохраняет работоспособность только при изменении частоты частотника с EC приводами?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.8.2020, 20:55
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



С обратной лопастью вполне сможет. Ответ на Ваш вопрос лежит на диаграммах характеристик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 19.8.2020, 15:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Цитата(seeker @ 18.8.2020, 20:51) *
Вопрос не о сложности автоматики при наличии двух вентиляторов. Просто вызывает большое сомнение, что один вентилятор способен функционировать в диапазоне расходов 1..4 только за счет изменения частоты.

В этой связи вопрос к специалистам по вентиляторам. При каком максимальном отношении расходов V min..V max один вентилятор сохраняет работоспособность только при изменении частоты частотника с EC приводами?.

4 крата - очень большая глубина регулирования и потребуется спец.исполнение двигателя для работы с частотником. С диапазоном регулирования EC-двигателей не знаком - не было необходимости.
Лучше тут 2-3 вентилятора применить. Автоматика не сложная будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 19.8.2020, 21:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Hrenogubka. Спасибо за ответ. Еще одно подтверждение необходимости использования нескольких вентиляторов при необходимости глубокого регулирования расхода (Это - характерно для VAV систем).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.8.2020, 10:53
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Hrenogubka @ 19.8.2020, 16:03) *
4 крата - очень большая глубина регулирования и потребуется спец.исполнение двигателя для работы с частотником. С диапазоном регулирования EC-двигателей не знаком - не было необходимости.
Лучше тут 2-3 вентилятора применить. Автоматика не сложная будет.


Т.е. выделенное - единственная "сложность". Про EC вообще сведений нет, но "лучше 2-3 вентилятора". А почему лучше, кроме эмоций, можно поподробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.8.2020, 11:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Hrenogubka @ 19.8.2020, 15:03) *
С диапазоном регулирования EC-двигателей не знаком

диапазон регулирования EC-двигателей от 10 до 100%
диапазон регулирования асинхронного двигателя с частотным преобразователем от 40 до 100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 20.8.2020, 12:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Jota!
Не могли ли ВЫ представить расходную характеристику вентилятора с ЕС приводом с диапазоном расхода 3000..30000 м3/ч при условии поддержания свободного статического давления на уровне 300 Па. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.8.2020, 12:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы можете самостоятельно поработать с онлайн программой https://www.systemair.com/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 20.8.2020, 22:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Цитата(Skaramush @ 20.8.2020, 10:53) *
А почему лучше, кроме эмоций, можно поподробнее?

Касательно асинхронников.
Для одного вентилятора, как писал выше, получается большая глубина регулирования (это осуществимо, но изврат, имхо).
Скорее всего экономически выгоднее будет применить 2 вентблока с заслонками - это исключительно чутьё (тут и отключить один можно и второй одновременно с этим подрегулировать).
Для точного ответа нужна аэродинамика сети и самой установки - остальное домыслы, не более.
Ну и раз уж выше написали, что EC регулируются 10-100%, то почему бы этим не воспользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 21.8.2020, 8:35
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(seeker @ 18.8.2020, 20:51) *
Вопрос не о сложности автоматики при наличии двух вентиляторов. Просто вызывает большое сомнение, что один вентилятор способен функционировать в диапазоне расходов 1..4 только за счет изменения частоты.

В этой связи вопрос к специалистам по вентиляторам. При каком максимальном отношении расходов V min..V max один вентилятор сохраняет работоспособность только при изменении частоты частотника с EC приводами?.

Как писали выше, диапазон работы вентилятора с ЧП 40%-100%. На практике можно легко поставить 20%, если рассматривать вопрос минимальной скорости в парадигме КПД и перегрева двигателя, нагрев двигателя при этом минимальный, т.к. ток и напряжение на двигателе уменьшается, соответственно мощность как полезная, так и рассеиваемая, тоже уменьшаются. Так вот, при 40% скорости вентилятора расход падает обычно практически до 0. Собственно, поэтому и не эксплуатируют ниже 40%. У меня под надзором по интернету есть системы с датчиками давления, при 40%, на некоторых даже при 60% скорости на всех установках максимум 5 Па, при номинальных оборотах 300-1500 Па. Как говорится, почувствуйте разницу. При необходимости могу скинуть картинки. В следующем месяце предвидится система с датчиком расхода, можно будет посмотреть уже конкретно расход.

Вентиляторы с ЕС приводами конечно хорошо, не надо ставить частотники (не знаю, насколько это по стоимости выгодней), но пожалуйста, не ставьте их на крышах, вы делаете автоматчикам больно))). Нам для управления надо туда тянуть кучу хрени и ставить контроллер))). Если уж очень хочется управлять расходом вытяжки, лучше частотник внизу и 1 кабель силовой наверх.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.8.2020, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.8.2020, 9:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2028
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Тянуть кучу хрени - это один кабель две жилы и экран? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 21.8.2020, 17:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Цитата(SSA @ 21.8.2020, 9:00) *
Тянуть кучу хрени - это один кабель две жилы и экран? blink.gif

Причём, не силовой экранированный, а управляющий. ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 21.8.2020, 18:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Hrenogubka @ 21.8.2020, 17:36) *
Причём, не силовой экранированный, а управляющий. ))))

А Вы попробуйте, Вам понравится. Особенно когда отделка заканчивается, этажный шкаф в другом конце здания или вообще на нижнем этаже.
Если вентилятор где-то вдали от проходов, и надо мудрить лоток по кровле.
И 0-10 вольт на дальних расстояниях не рекомендуется, если что. Макс. 30-50 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.8.2020, 19:24
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не надо бардак в организации записывать как недостатки установок. Если альтернативному гению выдать стеклянный пенис, это приведёт к выводу из строя выданного предмета и резаным травмам у персонажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 21.8.2020, 22:23
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Skaramush @ 21.8.2020, 19:24) *
Не надо бардак в организации записывать как недостатки установок. Если альтернативному гению выдать стеклянный пенис, это приведёт к выводу из строя выданного предмета и резаным травмам у персонажа.

Действиетельно, бардак. В общих данных ОВ видишь обычный вентилятор, приезжаешь на ПНР, а какой-то дятел заказал ЕС))). Но неудобства это не отменяет.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.8.2020, 22:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 22.8.2020, 13:30
Сообщение #28


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(kosmos440o @ 21.8.2020, 9:35) *
Так вот, при 40% скорости вентилятора расход падает обычно практически до 0.


Естественно если сеть не рассчитана на такой режим работы. А если рассчитана - то значит грубая ошибка проектировщика.

Но это и при нескольких параллельных вентиляторах так будет. Если сеть не могут на ваш диапазон расходов сделать, то как бы в этом и проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 22.8.2020, 16:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Alem!
Не понял замечание, про сеть.
Конкретизируем задачу. VAV система, независимая от давления. Приточка поддерживает постоянное статическое давление в сети (камера статического давления). Суммарное изменение расхода в диапазоне 1..4 достигается путем изменения по датчику температуры KVS (dP= kvs*V^2) оконечных воздухораздающих устройств( изменение расхода на единичном ВРУ не обязательно 1..wink.gif. Еще раз-суммарное изменение расхода приточной установки 1..4.
Вопрос - что значит, что сеть не рассчитана на такой режим? Рабочая точка вентилятора подобрана по величине статич. давления и максимально допустимому расходу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 22.8.2020, 16:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Seeker.
Прежде, чем заниматься подбором вентилятора, необходимо понимать какова будет характеристика сети на разных режимах работы.
Я бы решал этот вопрос старым дедовским графическим способом. Тут легко может оказаться, что вентилятор с загнутыми вперед лопатками будет оптимальным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 22.8.2020, 16:52
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(alem @ 22.8.2020, 13:30) *
Естественно если сеть не рассчитана на такой режим работы. А если рассчитана - то значит грубая ошибка проектировщика.

Но это и при нескольких параллельных вентиляторах так будет. Если сеть не могут на ваш диапазон расходов сделать, то как бы в этом и проблема.

Открываем первую попавшуюся в интернете характеристику вентилятора. И видим, что при снижении оборотов в 2 раза (50% от номинала) расход падает в среднем в 2 раза. Давление падает в среднем в 4 раза. Сеть как бы имеет влияние, но не настолько большое. При разных характеристиках сети 0.8/0.4 и 1.9/0.9 тыс.м в час, соотношение сохраняется. Соответственно, думаю, что нужно только подобрать вентилятор, позволяющий менять так диапазон, например, как на картинке 2 и установить скорость 40%. Для ЧП вполне допустимо.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.8.2020, 16:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 197,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 104,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.8.2020, 12:29
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2028
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(kosmos440o @ 22.8.2020, 0:23) *
Действиетельно, бардак. В общих данных ОВ видишь обычный вентилятор, приезжаешь на ПНР, а какой-то дятел заказал ЕС))). Но неудобства это не отменяет.

А не приходило в голову, что надо смотреть не самый первый вариант проекта, а последний, со всеми изменениями и дополнениями.
Глядишь, и дятлов меньше было бы. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 23.8.2020, 15:16
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Alem! Hrenogubka!
Уважаемые Проектировщиками, убедительная просьба не отделываться общими словами, что выбор вентилятора зависит от параметров сети. Это понятно всем.

Давайте еще раз конкретизирую задачу, обоснованный ответ на которую я хочу получить.

VAV система зависимая от давления. В номинальном режиме( он же максимальный) величина расхода равна 25 000
м3/ч. Статическое давление в магистральном воздуховоде поддерживается по датчику давления вентилятором. В режиме минимального заполнения помещения достаточно 25 000/4 =6 250 м3/ч. ПРи этом статическое давление не должно изменяться и равно 300 Па. Изменение расхода, как я писал, осуществляется изменением KVS регулируемых диффузоров.

Внимание - при изменении расхода статическое давление, развиваемое вентилятором должно оставаться неизменным.

Вопрос. Способен ли один вентилятор справиться с этой задачей? Если да, то какие ограничения должны накладываться? Если нет,
1. какой максимальный диапазон V max/Vmin можно реализовать одним вентилятором?
2. что предпринять для решения задачи, если Vmax/Vmin должен быть >=4.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.8.2020, 18:47
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(SSA @ 23.8.2020, 12:29) *
А не приходило в голову, что надо смотреть не самый первый вариант проекта, а последний, со всеми изменениями и дополнениями.
Глядишь, и дятлов меньше было бы. laugh.gif

Уважаемый, если б Вы разбирались в руководстве проектами, знали бы, что это зачастую решается уже не на стадии проектирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 24.8.2020, 7:48
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2028
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Откуда ж мне это знать то? В лесу живём, пеньку молимся, а проекты - так вообще никогда не видели.
Сорри за офтопик.

Сообщение отредактировал SSA - 24.8.2020, 7:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 24.8.2020, 13:16
Сообщение #36


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(seeker @ 22.8.2020, 16:00) *
Не понял замечание, про сеть.


Это я не вам ответил, понятно что гидравлически устойчивая сеть отработает. Но судя по сообщениям инициатора темы сеть у него не устойчивая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.8.2020, 14:07
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(seeker @ 23.8.2020, 15:16) *
Alem! Hrenogubka!
Уважаемые Проектировщиками, убедительная просьба не отделываться общими словами, что выбор вентилятора зависит от параметров сети. Это понятно всем.

Давайте еще раз конкретизирую задачу, обоснованный ответ на которую я хочу получить.

VAV система зависимая от давления. В номинальном режиме( он же максимальный) величина расхода равна 25 000
м3/ч. Статическое давление в магистральном воздуховоде поддерживается по датчику давления вентилятором. В режиме минимального заполнения помещения достаточно 25 000/4 =6 250 м3/ч. ПРи этом статическое давление не должно изменяться и равно 300 Па. Изменение расхода, как я писал, осуществляется изменением KVS регулируемых диффузоров.

Внимание - при изменении расхода статическое давление, развиваемое вентилятором должно оставаться неизменным.

Вопрос. Способен ли один вентилятор справиться с этой задачей? Если да, то какие ограничения должны накладываться? Если нет,
1. какой максимальный диапазон V max/Vmin можно реализовать одним вентилятором?
2. что предпринять для решения задачи, если Vmax/Vmin должен быть >=4.

Заранее спасибо.

Местный народ в большинстве против датчиков давления и расхода в воздуховодах, поэтому рассчитать могут, а как это работает на практике при изменениях сети и расхода, не знают))) Да и реально могут быть нюансы. А кто знает, уже сказали, что надо смотреть и считать. Да и неинтересно это чистым проектантам и времени нет на исследования. Я постоянно работаю с такими системами как атоматчик от проекта до сдачи (чистые помещения и энергоэффективная автоматика), поэтому верьте - ставьте ЧП и вентилятор на соотвествующий диапазон, всё у Вас получится (при правильном расчёте вентиляции). Я выше приводил характеристику, так вот на ней сеть внизу уходит влево к нулю, что повышает диапазон регулирования ещё в 1.5-2 раза. Т. е. общий диапазон регулирования может быть до 6 крат.

Также см. п.1 этой темы, босс уже всё сказал))).

Ну и можете самостоятельно по ЕС почитать характеристики, может что найдёте под себя. По автоматике обращайтесь, спроектирую, если какие-то трудности будут, но там всё тривиально.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.8.2020, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 24.8.2020, 17:10
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



kosmos440o

Хотелось бы уточнить правильно ли я все понял.

Пусть установка ВЦ4-70-2,5. Расход номинальный 2000 м3/ч, развиваемое статическое давление 300 Па (1). Минимальный расход = 2000/4 = 500 м3/ч, статический напор 300 Па(2).
В первой точке кпд вента -50% и число оборотов - 2600
Во второй точке - 60 % и 1500 обор.

Вопрос - это нормальный кпд 50%?

Вопрос - при соотношении 1:5 расход 400 м3/ч. и кпд 50%.. Нормально?

Вопрос - при увеличении величины номинального расхода до 20..50 тыс м3 сохраняется ли тенденция или ухудшается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.8.2020, 17:42
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(seeker @ 24.8.2020, 17:10) *
kosmos440o

Хотелось бы уточнить правильно ли я все понял.

Пусть установка ВЦ4-70-2,5. Расход номинальный 2000 м3/ч, развиваемое статическое давление 300 Па (1). Минимальный расход = 2000/4 = 500 м3/ч, статический напор 300 Па(2).
В первой точке кпд вента -50% и число оборотов - 2600
Во второй точке - 60 % и 1500 обор.

Вопрос - это нормальный кпд 50%?

Вопрос - при соотношении 1:5 расход 400 м3/ч. и кпд 50%.. Нормально?

Вопрос - при увеличении величины номинального расхода до 20..50 тыс м3 сохраняется ли тенденция или ухудшается.


У него изначально невысокий КПД, поэтому да. Лучше подобрать вентиляторы получше с КПД 70-80. Плюс частотник улучшит КПД за счёт работы по вектору. Но на этом вентиляторе Вы 2000 кубов никогда не получите, только если не в трубу длиной 5 метров. Это уже другие вопросы, если сами не в силах, платите деньги, есть хорошие проектанты по ОВ, подберут Вам всё что нужно)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 24.8.2020, 18:37
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Kosmos440o!
Вы очень интересно ведете дискуссию. Сами предлагаете тип вентилятора, потом говорите он , что у него низкий КПД и лучше подобрать вент с большим кпд, затем утверждаете, что мне он совсем не подойдет без объяснения причины, и окончательно рекомендуете заплатить за подбор правильного вентилятора.
От Вас к сожалению я не услышал обоснованного доказательства, что один вент достаточен на диапазон 1:4.
Спасибо за потраченное Вами время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.8.2020, 21:36
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(seeker @ 24.8.2020, 18:37) *
Kosmos440o!
Вы очень интересно ведете дискуссию. Сами предлагаете тип вентилятора, потом говорите он , что у него низкий КПД и лучше подобрать вент с большим кпд, затем утверждаете, что мне он совсем не подойдет без объяснения причины, и окончательно рекомендуете заплатить за подбор правильного вентилятора.
От Вас к сожалению я не услышал обоснованного доказательства, что один вент достаточен на диапазон 1:4.
Спасибо за потраченное Вами время.

Я вообще не предлагал этот вентилятор, этот первый попался в Яндексе с характеристикой. Наберите "характеристика вентилятора" в Яндексе, убедитесь сами))) Вы хотите, чтоб я подобрал Вам вентилятор? Я дал Вам одно колено от удочки, кто-то леску, кто-то крючки, конкретную рыбу должны поймать Вы сами, это Ваша рыба. Я помогаю людям по автоматике бесплатно, если мне не надо для этого напрячься и я могу взять данные из головы. Но несколько дней листать каталоги разных производителей вентоборудования - Вы уж увольте. Да и ТС был изначально другой, Вы как-то вклинились в разговор и стали что-то требовать, но тема не моя, и я не стал уточнять, кто Вы и почему так грозно)))

Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.8.2020, 21:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 24.8.2020, 21:43
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Раз уж КПД вентилятора Ц4-70 не угодил, держите передовое достижение европейского вентиляторостроения. 81% против 78% у Ц4-70. Тут вам и 20000 м3/ч и 6250 м3/ч имеются. Только это характеристика для спиральнооо корпуса, не думаю, что его продували в свободном поле.

Вы упорно продолжаете решать проблему "не с того конца".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_20200824_210902_Drive.jpg ( 487,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 25.8.2020, 10:52
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Kosmos440o!

Мои вопросы напрямую связаны с исходной темой, я лишь конкретизировал входные данные.
Я не требовал , а просил помочь разобраться с вопросом о выборе вента для диапазона 1..4.

Я не хочу ловить рыбу, тем более чужую, я лишь прошу помочь разобраться людям и себе в исходном вопросе - как выбрать вент если диапазон расходов близок 1..4.

Если Вы считаете, что я чем-то Вас обидел приношу свои извинения.

Hrenjgubka!

Спасибо, что Вы перебрали кучу Производителей и предложили, как Вы считаете, подходящий.

Итак. Свободный напор 320 Па. Номинальный расход-20 000 м3/ч (1), минимальный - 6250 (2).
(1) - 1000 оборотов, мощность 3,5 кВт, КПД < 51 %.
(2) - 600 об, 750 Вт, КПД -76 %.

Номинальный режим - преобладающий режим эксплуатации и для этого режима КПД <51%.


Вывод - чуть-чуть лучший вариант, но я думаю за другие деньги.

Буду Вам признателен, если Вы прокомментируете фразу, что я упорно решаю проблему "не с того конца". Я не решаю проблему, я хочу получить аргументированные доводы, что один вент способен надежно и длительно функционировать в диапазоне 1..4 и понять, какие проблемы могут возникнуть в процессе автоматизации, пуско-наладке и эксплуатации.

Никого не хочу обидеть, но предлагая решение, пожалуйста, найдите несколько минут наложить рабочие точки на характеристику вента.

Спасибо, что помогли мне убедится, что один вент может работать в диапазоне 1..4, но с низким КПД в номинальном режиме. Но значение 4 - является предельным или близким к пределу.

Спасибо за затраченное Вами время.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 25.8.2020, 22:00
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Seeker.
Разберитесь сначала до конца со всеми элементами сети и приточной установки при работах на разных режимах (до фланца КСД). Только потом можно осторожно подходить к выбору сердца установки и его регулированию.
Ваш подход может теоретически быть похож на правду только если вентилятор сразу присоединён к КСД, а весь его динамический напор преобразован в статическое давление (что в реалиях недостижимо).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 26.8.2020, 3:07
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



На мой взгляд самый дешевый и простой вариант это сделать две вентустановки: 8500 м3/ч на зимний период и 11500 на летний период и проще сделать для каждой установки предусмотреть отдельную сеть с воздухораспределителями. А вообще вспоминая свою дипломную работу в институте, раньше в советские годы эта проблема решалась рециркуляцией, зимой приточка работала на рециркуляцию с подмесом наружного воздуха, летом на прямоток, в переходный период регулировалось количество подмешиваемого воздуха. При этом сеть была одна и никаких VAV систем с датчиками и приводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 27.8.2020, 8:38
Сообщение #46


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(AleksejCher @ 26.8.2020, 3:07) *
проблема решалась рециркуляцией


Само то. Но непрофильные коллеги простыми путями не ходят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 27.8.2020, 10:44
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Профильным коллегам посвящается.

Воздушная система кондиционирования воздуха. Изменение теплового режима помещения может компенсироваться либо

1. изменением температуры приточного воздуха при сохранении постоянного расхода воздуха. Рециркуляция. Постоянный расход приточного воздуха - отсутствие возможности экономить электроэнергию на привод вентилятора.

2. изменение расхода приточного воздуха при сохранении постоянства температуры приточного воздуха. VAV системы. Переменный расход приточного воздуха - возможность экономить электроэнергии на привод.

Начальный вопрос был - подбор вентилятора при переменном расходе. Мои вопросы - попытка уточнить рабочий диапазон расходов при применении одного вента..

Дешевый вариант - сделать две сети с ВРУ и два вента? Как может быть дешевле вариант, в котором используется две приточки, больше ВРУ и большая протяженность сети?

Изменение температурного режима помещения, которое может потребовать изменения температуры иил расхода приточного воздуха, может быть не только при изменении сезона, но и для одного сезона, например при изменении заполненности помещения.

Есть хорошая книга Сотникова, посвященная VAV системам. Она издана в советские годы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.8.2020, 10:04
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 12707
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AleksejCher @ 26.8.2020, 3:07) *
А вообще вспоминая свою дипломную работу в институте, раньше в советские годы эта проблема решалась рециркуляцией, зимой приточка работала на рециркуляцию с подмесом наружного воздуха, летом на прямоток, в переходный период регулировалось количество подмешиваемого воздуха. При этом сеть была одна и никаких VAV систем с датчиками и приводами.

Если в обслуживаемом помещении допускается рециркуляция (по СП 60), то это, действительно, самый простой и надёжный вариант для производственного/складского помещения.
Для общественных помещений, да ещё и с меняющейся заполняемостью, ближе к истине ув. seeker.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 29.8.2020, 18:40
Сообщение #49


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(seeker @ 27.8.2020, 10:44) *
Начальный вопрос был - подбор вентилятора при переменном расходе. Мои вопросы - попытка уточнить рабочий диапазон расходов при применении одного вента..


Полностью определяется характеристикой вентилятора с приводом, в общем случае радиальный вентилятор с назад загнутыми лопатками, остальное уже конкретно по характеристике с учётом регулирования, о чём уже говорено выше.


Цитата(seeker @ 27.8.2020, 10:44) *
Дешевый вариант - сделать две сети с ВРУ и два вента? Как может быть дешевле вариант, в котором используется две приточки, больше ВРУ и большая протяженность сети?


Конечно дешевле, проще и надёжней в эксплуатации чем типовая cav/vav, говоря не по-русски, построенная на соответствующих клапанах и перепадах.


Сообщение отредактировал alem - 29.8.2020, 18:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 29.8.2020, 20:07
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Alem!
А можно попросить Вас обосновать утверждение, что две сети дешевле дешевле, чем VAV.
Нужно учесть, что VAV система способна поддерживать комфорт в каждом отдельно взятом помещении (вентиляция по потребности), а рециркуляция - интегрально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 30.8.2020, 8:07
Сообщение #51


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(seeker @ 29.8.2020, 21:07) *
Alem!
А можно попросить Вас обосновать утверждение, что две сети дешевле дешевле, чем VAV.
Нужно учесть, что VAV система способна поддерживать комфорт в каждом отдельно взятом помещении (вентиляция по потребности), а рециркуляция - интегрально.


Детально сравнивать можно только при решении конкретной задачи, типа вот vav за 10000 собери дешевле на один результат, например на три расхода.

Две системы на одну группу помещений это три варианта расхода воздуха. Конечно цену можно нагнать при желании, но если этого не делать, то берём цену двух обычных систем.

Сравниваем с vav на соответствующий диапазон расходов. Или на три ступени.

Естественно что иногда можно подобрать начальные условия, чтобы разница в цене была нехарактерной. Но в общем случае система без vav клапанов, без управления по давлению, особенно по расходу, возможно даже без чп, с минимум автоматике будет дешевле, - какие могут быть сомнения?

Я понимаю фанатиков vav, но мы как-то и до vav справлялись в том числе с микроклиматом.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 30.8.2020, 11:33
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



ALem!

Фанат - это тот, кто не видит недостатков предлагаемого им решения. Я однозначно не являюсь фанатом VAV систем. Есть объекты, для которых VAV является оптимальным вариантом. Одна из таких задач - переговорные в офисных зданиях, размещенные на десятке этажей, в которые воздух подается от одной приточной установки. Другой пример - кинотеатр с несколькими зрительными залами и одной приточной установкой.

Примеры иллюстрируют ситуацию, что как только одна установка должна обслуживать несколько помещений с переменными теплоизбытками ( но именно чисто воздушная система) появляется необходимость в VAV системе.

В настоящее время с распространением воздухо-жидкостных применение VAV систем, по - моему мнению, утратило основное преимущество - снижение эксплуатационных затрат за счет снижения расхода. При этом остался ряд задач, см. выше, где их применение рационально, так как позволяет повысить комфорт людей.

Еще надо принять во внимание, практически всегда объем, для размещения одной системы (воздуховоды, ВР, клапаны, приточн. и вытяжн. установки) ограничен, не говоря уже о размещении двух систем. Пространство предоставляемое конструкторами всегда ограничено.

К сожалению должен констатирован, что не получил аргументированный ответ на вопрос, который меня интересовал. Наверное его и невозможно получить в рамках форума, т.к. ответ требует затрат времени и желания.
Для себя вижу только один вариант дальнейшего диалога в рамках этой темы ( или открываем новую) берем конкретный пример и делаем и выносим на обсуждение упрощенный вариант расчета ( предлагаю четыре переговорные с переменной загрузкой во времени каждая и одна установка).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 30.8.2020, 11:45
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Цитата(seeker @ 30.8.2020, 11:33) *
предлагаю четыре переговорные с переменной загрузкой во времени каждая и одна установка

Это вы называете конкретным примером? Это набор слов в вакууме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 30.8.2020, 12:32
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Hrenogubka!
Конечно это- не конкретный пример, а вариант объекта. Если принимается, то можно и нужно определиться с деталями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.8.2020, 17:13
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



seeker! У Вас винегрет в голове. Вы смешиваете два понятия VAV системы и VAV режимы камеры. Почитайте функции автоматики современных ПВ камер, например http://www.komfovent.com/wp-content/upload...unkcijos_RU.pdf. Проблема зонального регулирования решается элементарно без VAV клапанов. VAV клапана незаменимы там, где надо контролировать качество воздуха или температуру в отдельных помещениях. Ограничивать количество воздуха можно без VAV клапанов. Пример: отключение незанятых помещений - ставятся на приток и вытяжку обычные клапаны master-slave с приводом On-off. Настраиваются на открытие по номиналу, закрытие - можно полностью, но я обычно пишу на 10-20% расхода от номинала, чтобы воздух не застаивался. Настраивается угол открытия и фиксируется - привод имеет эту функцию. Камера работает в VAV режиме, меняет расход, поддерживая постоянное давление магистрали. Отключение помещений можно, например простым ИК датчиком присутствия или другими датчиками, имеющими выход сухих контактов, например по датчику влажности.
Регулирование по качеству воздуха или по температуре помещения - местные VAV клапана и датчики СО2 или Т с аналоговым выходным сигналом (н.п. 0-10В), который напрямую подается на привод VAV клапана master. Так что, сложности особой нет и не так и дорого, как кажется, когда не делаешь.
P.S. никаких расчётов и подборок я Вам делать не буду. Если желаете, могу дать ссылки на программы изготовителей и копайте сами. А можете и их просить.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 30.8.2020, 22:09
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Jota!

Делать выводы, какая холодная закуска у меня в голове винегрет или оливье, не входит в задачу дискуссии.

VAV - variable air volume. Т.е. по определению все системы, в которых изменяется расход воздуха называются VAV системы. Системы в которых частично отключаются тоже - простейшей вариант VAV системы.

И кстати, я Вас и не просил принять участие в выполнении расчетов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 31.8.2020, 7:53
Сообщение #57


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(seeker @ 30.8.2020, 12:33) *
Есть объекты, для которых VAV является оптимальным вариантом. Одна из таких задач - переговорные в офисных зданиях, размещенные на десятке этажей, в которые воздух подается от одной приточной установки. Другой пример - кинотеатр с несколькими зрительными залами и одной приточной установкой.


Неплохие примеры. Но переговорные на разных этажах лучше обслуживать автономными или полуавтономными (с питанием от общих приточек) установками. Дешевле будет, и меньший объём здания займёт.


Цитата(seeker @ 30.8.2020, 12:33) *
Примеры иллюстрируют ситуацию, что как только одна установка должна обслуживать несколько помещений с переменными теплоизбытками ( но именно чисто воздушная система) появляется необходимость в VAV системе.

Теплоизбытки и недостатки компенсируются отоплением-охлаждением. Вентиляция - это воздухообмен. Это одно из основных понятий, которые усваивают студенты ТГВ.

Цитата(seeker @ 30.8.2020, 12:33) *
Пространство предоставляемое конструкторами всегда ограничено.


Основной объём занимают воздуховоды, поэтому оптимизация сети конечно важна.

Цитата(seeker @ 30.8.2020, 12:33) *
( предлагаю четыре переговорные с переменной загрузкой во времени каждая и одна установка).


Я не проектировщик и не сметчик, так что в цифрах и не могу сделать, но если кто возьмётся,
могу добавить, что кроме дополнительного оборудование вав потребует вентилятора с большим давлением на магистрали, в идеальном случае на 150 Па, а по жизни на 300 Па, да там много мелочей, все известны специалистам.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.8.2020, 8:36
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 12707
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(alem @ 31.8.2020, 7:53) *
... переговорные на разных этажах лучше обслуживать автономными или полуавтономными (с питанием от общих приточек) установками. Дешевле будет, и меньший объём здания займёт.

Основной объём занимают воздуховоды, поэтому оптимизация сети конечно важна.

Я не проектировщик и не сметчик, так что в цифрах и не могу сделать, но если кто возьмётся,
могу добавить, что кроме дополнительного оборудование вав потребует вентилятора с большим давлением на магистрали, в идеальном случае на 150 Па, а по жизни на 300 Па, да там много мелочей, все известны специалистам.

Я проектировщик. И считаю нерациональным решение общей приточки для переговорных на нескольких разных этажах - бессмысленное удорожание на воздуховодах, их огнезащите, пп-клапанах, автоматике; воздуховоды займут полезную площадь этажей; бОльшая мощность эл. двигателя вентилятора - бОльший уровень шума; сложнее и продолжительнее наладка. В этом варианте я за автономные или, если есть возможность (она не всегда есть), полуавтономные системы.

Есть ещё аспект, не относящийся напрямую к вентиляции - опытные Заказчики зачастую прописывают в Задании на проектирование именно автономные системы. Во-первых, переговоры могут проходить в любое время суток, а не только в рабочие часы для всего здания. Во-вторых, при продолжительных переговорах их часто совмещают с застольем в самих переговорных, а не в ресторане, из-за конфиденциальности самих переговоров. Те, кто участвовал в таких переговорах, понимают этот смысл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 31.8.2020, 10:14
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Всем спасибо за замечания и комментарии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 31.8.2020, 11:56
Сообщение #60





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



"Теплоизбытки и недостатки компенсируются отоплением-охлаждением. Вентиляция - это воздухообмен. Это одно из основных понятий, которые усваивают студенты ТГВ."

Только не все студенты это усваивают.

Занимаюсь VRF.
Если бы Вы знали сколько копий сломано мною в процессе доказательства что приточная вентиляция в офисных зданиях должна быть без секции охлаждения, кондиционирование (VRF) отдельно.

Сообщение отредактировал Alex2001 - 31.8.2020, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.8.2020, 12:04
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 12707
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Alex2001 @ 31.8.2020, 11:56) *
Занимаюсь VRF.
Если бы Вы знали сколько копий сломано мною в процессе доказательства что приточная вентиляция в офисных зданиях должна быть без секции охлаждения, кондиционирование (VRF) отдельно.

Вы не совсем правы - в большинстве случаев приточный воздух стОит охладить до расчётной температуры помещения. Это экономически выгоднее. Никакие теплоизбытки при этом не учитывают - ассимилируют только тепло, вносимое приточным воздухом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 31.8.2020, 13:26
Сообщение #62





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(ИОВ @ 31.8.2020, 12:04) *
Вы не совсем правы - в большинстве случаев приточный воздух стОит охладить до расчётной температуры помещения. Это экономически выгоднее. Никакие теплоизбытки при этом не учитывают - ассимилируют только тепло, вносимое приточным воздухом.


Ассимиляция теплоизбытков приточного воздуха наверное действительно желательно производить централизованно при высоких температурах.
Но: я и эксплуатацией занимаюсь.
И когда по много раз в день поступают звонки из разных офисов что опять кому-то холодно из-за воздуха из приточной решётки...
И градусник показываем, мол +23С, и скорость воздуха на рабочем месте...
Нет, мне холодно, отвечает сотрудник офиса, закрывайте вентиляцию.
За день набегаешься по всем этим хотелкам...
По мне : приток без охлаждения, и в каждую комнату 4 поточную кассету. В крайнем случае если холодно пусть выключают кассету с пульта. Приток свежего воздуха останется.
В каждой комнате пусть ставят свою температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 31.8.2020, 16:48
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(Alex2001 @ 31.8.2020, 17:26) *
Ассимиляция теплоизбытков приточного воздуха наверное действительно желательно производить централизованно при высоких температурах.
Но: я и эксплуатацией занимаюсь.
И когда по много раз в день поступают звонки из разных офисов что опять кому-то холодно из-за воздуха из приточной решётки...
И градусник показываем, мол +23С, и скорость воздуха на рабочем месте...
Нет, мне холодно, отвечает сотрудник офиса, закрывайте вентиляцию.
За день набегаешься по всем этим хотелкам...
По мне : приток без охлаждения, и в каждую комнату 4 поточную кассету. В крайнем случае если холодно пусть выключают кассету с пульта. Приток свежего воздуха останется.
В каждой комнате пусть ставят свою температуру.


правильно спроектированные и замонтированные системы вентиляция и кондиционирование ни кто и ни когда не замечает, а вот если какие то притенении это уже вопрос в к реализации и проектированию!!!

Цитата(Alex2001 @ 31.8.2020, 15:56) *
"Теплоизбытки и недостатки компенсируются отоплением-охлаждением. Вентиляция - это воздухообмен. Это одно из основных понятий, которые усваивают студенты ТГВ."

Только не все студенты это усваивают.

Занимаюсь VRF.
Если бы Вы знали сколько копий сломано мною в процессе доказательства что приточная вентиляция в офисных зданиях должна быть без секции охлаждения, кондиционирование (VRF) отдельно.


технический решений полно, главное их в правильно применять, экономически оправдано в больших зданиях подготавливать (охлаждать) приточный воздух до каких то параметров, а отдельные системы кондиционирования доводят уже до требуемых значений локально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 31.8.2020, 17:03
Сообщение #64





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



vovganmgk

Предлагаю определиться с терминами.

Что такое:
"правильно спроектированные системы вентиляция и кондиционирование" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 31.8.2020, 19:00
Сообщение #65





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(vovganmgk @ 31.8.2020, 16:48) *
правильно спроектированные и замонтированные системы вентиляция и кондиционирование ни кто и ни когда не замечает, а вот если какие то притенении это уже вопрос в к реализации и проектированию!!!


Это не соответствует действительности.
"Притенении" зачастую возникают у пользователей и к "правильно спроектированные и замонтированные системы вентиляция и кондиционирование"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 31.8.2020, 19:49
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Alex2001 @ 31.8.2020, 13:26) *
Ассимиляция теплоизбытков приточного воздуха наверное действительно желательно производить централизованно при высоких температурах.
Но: я и эксплуатацией занимаюсь.
И когда по много раз в день поступают звонки из разных офисов что опять кому-то холодно из-за воздуха из приточной решётки...
И градусник показываем, мол +23С, и скорость воздуха на рабочем месте...
Нет, мне холодно, отвечает сотрудник офиса, закрывайте вентиляцию.
За день набегаешься по всем этим хотелкам...
По мне : приток без охлаждения, и в каждую комнату 4 поточную кассету. В крайнем случае если холодно пусть выключают кассету с пульта. Приток свежего воздуха останется.
В каждой комнате пусть ставят свою температуру.

Для офиса надо потеплее, люди перестали соответствовать старым СНиПам. Я сам уже при +23 мёрзнуть начинаю, если долго сижу. В школах у меня 25-28 ставят, иначе прохладно кажется. А если есть 2 комнаты с 2-мя женщинами, то требуемую температуру выставить невозможно. И даже иногда 1 комната и 2 человека. А битва за пульт кондиционера - это классика)))

Цитата(Alex2001 @ 31.8.2020, 17:03) *
vovganmgk

Предлагаю определиться с терминами.

Что такое:
"правильно спроектированные системы вентиляция и кондиционирование" ?

Попробую угадать - раз их никто не замечает, значит они выключены)))

Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.8.2020, 19:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 31.8.2020, 19:51
Сообщение #67





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(kosmos440o @ 31.8.2020, 19:38) *
Для офиса надо потеплее, люди перестали соответствовать старым СНиПам. Я сам уже при +23 мёрзнуть начинаю, если долго сижу. В школах у меня 25-28 ставят, иначе прохладно кажется. А если есть 2 комнаты с 2-мя женщинами, то требуемую температуру выставить невозможно. И даже иногда 1 комната и 2 человека. А битва за пульт кондиционера - это классика)))


Старый анекдот: Определить альфу в офисе просто. У него на столе пульт от кондиционера.

Про то и разговор. Температурой приточной вентиляции все равно многие будут недовольны.
Поэтому летом пусть подаёт просто очищенный воздух с улицы.
А уж внутренним блоком VRF в каждом кабинете пусть ставят устраивающую большинство температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 31.8.2020, 20:19
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(Alex2001 @ 31.8.2020, 21:03) *
vovganmgk

Предлагаю определиться с терминами.

Что такое:
"правильно спроектированные системы вентиляция и кондиционирование" ?


это означает для меня: что выбраны правильные технические решения, обеспечивающие комфортную среду

Цитата(kosmos440o @ 31.8.2020, 23:49) *
Попробую угадать - раз их никто не замечает, значит они выключены)))

такое возможно только на пост советском пространстве
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.8.2020, 21:56
Сообщение #69


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Alex2001 @ 31.8.2020, 12:56) *
приточная вентиляция в офисных зданиях должна быть без секции охлаждения


Это почему? Ну так, для общего развития.

Цитата(Alex2001 @ 31.8.2020, 14:26) *
Но: я и эксплуатацией занимаюсь.
И когда по много раз в день поступают звонки из разных офисов что опять кому-то холодно из-за воздуха из приточной решётки...


А ничего, что для охлаждённого воздуха решётки не годятся? То есть, косяки с воздухораспределением = не нужна секция охлаждения. Я верно понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 31.8.2020, 22:07
Сообщение #70





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



"Я верно понял?"

Нет.
Будет время обязательно распишу поподробнее.

В двух словах - уже 23грС и 0,1 м/с многим не комфортно.
Охлаждать приточный воздух (даже до 23гр.С - как некоторым кажется что это всех устроит) - означает гарантированно получать постоянные жалобы от сотрудников офисов.

Сообщение отредактировал Alex2001 - 31.8.2020, 22:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.8.2020, 22:33
Сообщение #71


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



У меня несколько сотен торговых площадок в комплексе с центральным кондиционированием. Расскажете мне что-то новое?
Вот только на стадии обустройства каждой секции "хоронятся" все вариации на тему "решёток" или АПН (АПР).

А подавать кассетами охлаждённый воздух +10 это переложить проблемы с циркуляцией на плечи офисных работников. Блестяще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.8.2020, 23:23
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 12707
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Alex2001 @ 31.8.2020, 22:07) *
... уже 23грС и 0,1 м/с многим не комфортно.
Охлаждать приточный воздух (даже до 23гр.С - как некоторым кажется что это всех устроит) - означает гарантированно получать постоянные жалобы от сотрудников офисов.

А почему Вы всё время пишете о +23 град при наличии доводчиков?
По ГОСТ 30494 оптимальной является температура +23...+25. Почему Вы выбираете нижний предел? Чтобы потом сделать вывод о некомфортности этой температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 1.9.2020, 4:41
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



А я поддержу Alex2001, вот почему:

1) в половине случаев все же мало кто рассчитывает воздухораспределение, и думает о том как пойдет приточная струя
2) если проектировщик подумал, рассчитал и заложил воздухораспределитель какой-нибудь вихревой, с небольшой дальнобойностью струи, то не факт что такой смонтируют, заменят на решетку или диффузор обычный, которые явно дешевле
3) для секции охлаждения применят ККБ, он/офф, выберут его тупо по мощности и с запасом еще от непонимания, в итоге либо качели, либо понижение уставки притока. Применение модуля подключения к VRF и наружного блока VRF явно дороже

Все сказанное касается моего региона. Как в других, не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.9.2020, 7:15
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 12707
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kasper @ 1.9.2020, 4:41) *
А я поддержу Alex2001, вот почему:

1) в половине случаев все же мало кто рассчитывает воздухораспределение, и думает о том как пойдет приточная струя
2) если проектировщик подумал, рассчитал и заложил воздухораспределитель какой-нибудь вихревой, с небольшой дальнобойностью струи, то не факт что такой смонтируют, заменят на решетку или диффузор обычный, которые явно дешевле

На сколько понимаю, речь в первую очередь идёт об офисных помещениях и небольших торговых помещениях в составе ТЦ. Обсуждать отсутствие расчётов воздухораспределения дело неблагодарное - уровень квалификации проектировщиков неуклонно снижается. К сожалению, у многих отсутствует даже понимание связи воздухораспределения при кондиционировании с последующим комфортом в проектируемом помещении. И это непонимание/безграмотность сводит на нет все затраты Заказчика на проектирование, а, главное, монтаж и эксплуатацию систем центрального кондиционирования.
Ув. Skaramush, конечно, прав по поводу воздухораспределителей для охлаждённого воздуха. Но даже при описанном Вами варианте отсутствия расчётов или замены "правильных" воздухораспределитей на решётки можно минимизировать негативные последствия, охлаждая воздух в приточной установке не до нижнего предела по ГОСТ +23 град, а до верхнего + 25 град, и применив регулируемые решётки для сезонного (зима/лето) изменения направления раздачи притока.

А перекладывая охлаждение всего притока на местные доводчики, Вы заведомо увеличиваете продолжительность их работы (а, значит, и продолжительность возможного дискомфорта), также снижаете температуру притока от этих доводчиков, чем существенно ухудшаете комфортность воздушной среды помещения в относительно невысоких офисах и бутиках. На это и было указано:
Цитата(Skaramush @ 31.8.2020, 22:33) *
... подавать кассетами охлаждённый воздух +10 это переложить проблемы с циркуляцией на плечи офисных работников.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 1.9.2020, 9:12
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Господа, добавлю свои 5 копеек. По опыту эксплуатации офисного здания (Москва) могу сказать:

1. температура притока +23 -ощущается как "холодно", 25 -боле-менее нормально.

2. обратил внимание на следующее: что лучше использовать разные виды распределяющих решеток (особенно для помещений с потолками 3м. и выше). для приточной вентиляции -надо что-бы струя "добивала" до рабочих мест (до носов сидящих сотрудников). Реальная картина: замеряю кол-во СО2 (непосредственно под решеткой) картина прикольная, уровень СО2 изменяется чуть не в полтора раза на по мере приближения к решетке. По проекту и по фактическим замерам -объем подаваемого воздуха в помещение -соответствует, но при слабой струе -весь этот свежий воздух до носов сотрудников -не доходит. Ставишь щелевую решетку, и тут-же обратная "бяка" - сотрудникам "дует".

3. Ну, и самая жесть заключается в том, что периодически сотрудники решают "сделать перестановочку", что сводит на нет все усилия по размещению решеток, направлению струи и прочей возне по деланию людям "хорошо".

3. охлаждать приточный воздух в Москве -задача не остростоящая, сами понимаете (если не брать особые катаклизмы) редко когда погода балует нас жаркой погодой.

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 1.9.2020, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 1.9.2020, 9:27
Сообщение #76


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



У врагов есть индексы PMV/PPD, турбулентность согласно EN ISO 7730. Из опыта, если выдержать данный стандарт, жалоб на порядок меньше. Без жалоб всё равно не получиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.9.2020, 9:57
Сообщение #77


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Жалобы есть всегда и всегда будут. Даже будет "дуть" из неработающего ВР, просто по причине самовнушения.
Решить вопросы с равномерным проветриванием РЗ в офисах при ещё и свободной планировке задача больше для вытесняющей схемы с низкоскоростными ВР типа Floormaster или для дорогого удовольствия - UFAD (система распределения через фальшпол).
Но свести к управляемому минимуму проблемы можно. А для этого ВР должны, как минимум, отвечать требованию п. 7.8.7 СП60, то есть иметь возможность регулировки по расходу и (обязательно) направлению подачи. Причём не имитацию, а реально действующую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.9.2020, 10:14
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 12707
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 1.9.2020, 9:57) *
Жалобы есть всегда и всегда будут. Даже будет "дуть" из неработающего ВР, просто по причине самовнушения.

Для впечатлительных особей и самовнушение играет определяющую роль.
Но беда в том, что нормы единые, а ощущения у людей при этом разные. У меня есть молодая (30 лет с небольшим хвостиком) родственница, которая просит закрыть окно, когда снаружи + 30 и безветрие - ей дует. Ещё она утверждает, что вода в банке/стакане целый день простоявшая в кухне на столе, имеет не комнатную температуру, а просто холодная. Переубедить невозможно. laugh.gif Зимой у них нормальное отопление в квартире, её муж ходит в футболке, шортах и тапках на босу ногу, а её одеяние напоминает капусту с большим количеством листиков/тёплых одёжек.
Ну как с таким человеком в общем помещении сидеть, да ещё и работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.9.2020, 10:21
Сообщение #79


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть у нас такая в кадрах, в головном офисе. Ситуация была решена пересадкой работницы в отдельный дальний угол, отключением кассеты в её зоне нахождения и установкой экранов, перекрывающих просветы под столом.

Что любопытно. При очень позитивных отзывах сначала, просидела она так один летний сезон и на следующий уже била во все колокола, что она задыхается и ей душно. Экраны сняли, кассету включили. Тишина и спокойствие.

И есть реальная проблема с работающими женщинами. Подача, воздуха даже комфортной (кошмар если охлаждённого) температуры сзади, в направлении шеи-затылка-лодыжек это ГАРАНТИРОВАННЫЙ дискомфорт с неизбежными и не решаемыми без переделок системы жалобами. Особенности температурной чувствительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 1.9.2020, 12:23
Сообщение #80





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Skaramush @ 31.8.2020, 22:33) *
У меня несколько сотен торговых площадок в комплексе с центральным кондиционированием. Расскажете мне что-то новое?
Вот только на стадии обустройства каждой секции "хоронятся" все вариации на тему "решёток" или АПН (АПР).

А подавать кассетами охлаждённый воздух +10 это переложить проблемы с циркуляцией на плечи офисных работников. Блестяще.


1. Торговые площадки и офисные помещения с постоянным пребыванием людей - две большие разницы.

2. +10С ? если только использовать оборудование с техническими решениями двадцатилетней давности. Вы в курсе что в современных VRF системах температура кипения регулируется в широких пределах ?

Цитата(ИОВ @ 31.8.2020, 23:23) *
А почему Вы всё время пишете о +23 град при наличии доводчиков?
По ГОСТ 30494 оптимальной является температура +23...+25. Почему Вы выбираете нижний предел? Чтобы потом сделать вывод о некомфортности этой температуры?


Руководство и летом носит костюмы. Многие из них - шерстяные. Им и +23С жарко.

А девушки, сотрудницы офисов, летом в очень лёгкой одежде.
Говорят - мёрзнем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.9.2020, 12:58
Сообщение #81


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Не путайте рынок и магазины с постоянным нахождением продавцов на фиксированных местах. Никакой разницы.
2. Если не будет дельты, получите объём и, соответственно, превышение по скоростям. Регулируйте как угодно, параметры в струе будут нарушены. Аргумент снова мимо.
3. Фактор Clo никто не отменял, но есть сомнения, что руководство в костюмах и девочки в блузах сидят в границах одного ВР. Скорее всего, даже в разных помещениях. Снова мимо. Итого - "не нужны секции охлаждения" это только лень и проталкивание VRF.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 1.9.2020, 17:38
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



что и требовалось доказать, все подтвердили мое высказывание что:
1) нужны правильные технические решения на этапе проектирования
2) нужен проф. монтаж, а не тяп ляп
и тогда счастье возможно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 1.9.2020, 21:16
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(ИОВ @ 1.9.2020, 10:14) *
Для впечатлительных особей и самовнушение играет определяющую роль.
Но беда в том, что нормы единые, а ощущения у людей при этом разные. У меня есть молодая (30 лет с небольшим хвостиком) родственница, которая просит закрыть окно, когда снаружи + 30 и безветрие - ей дует. Ещё она утверждает, что вода в банке/стакане целый день простоявшая в кухне на столе, имеет не комнатную температуру, а просто холодная. Переубедить невозможно. laugh.gif Зимой у них нормальное отопление в квартире, её муж ходит в футболке, шортах и тапках на босу ногу, а её одеяние напоминает капусту с большим количеством листиков/тёплых одёжек.
Ну как с таким человеком в общем помещении сидеть, да ещё и работать?


smile.gif, сразу прошу прощения за примитивный юмор, но эта " молодая (30 лет с небольшим хвостиком) родственница" ....-не жена сына???... smile.gif???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.9.2020, 23:47
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 12707
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(l-nikolaev @ 1.9.2020, 21:16) *
smile.gif, сразу прошу прощения за примитивный юмор, но эта " молодая (30 лет с небольшим хвостиком) родственница" ....-не жена сына???... smile.gif???

Нет. smile.gif
Жена сына мне вообще не родственница - нет кровного родства. Она и её близкая родня мне свойственники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Air
сообщение 3.9.2020, 13:08
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943



Цитата(Skaramush @ 1.9.2020, 12:58) *
1. Не путайте рынок и магазины с постоянным нахождением продавцов на фиксированных местах. Никакой разницы.
2. Если не будет дельты, получите объём и, соответственно, превышение по скоростям. Регулируйте как угодно, параметры в струе будут нарушены. Аргумент снова мимо.
3. Фактор Clo никто не отменял, но есть сомнения, что руководство в костюмах и девочки в блузах сидят в границах одного ВР. Скорее всего, даже в разных помещениях. Снова мимо. Итого - "не нужны секции охлаждения" это только лень и проталкивание VRF.


1. Нет разницы между магазинами и офисами. Тогда почему в нормативных документах рекомендуется поддерживать разные уровни температуры воздуха?

2. Конечно будет объём. И когда вы его начнёте равномерно распределять по большой площади приточных решёток/диффузоров - получится очень недёшево.

3. Вам нравится слово "проталкивать"? А по мне Вентиляция (без охлаждения приточного воздуха) + VRF дают несравнимо более высокий уровень комфорта для людей в помещении чем центральная Вентиляция с секцией охлаждения.
3.1. Центральная вентиляция с секцией охлаждения имеет один плюс - низкая цена капитальных затрат при строительстве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.9.2020, 14:36
Сообщение #86


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Потрудитесь прочитать, на что был ответ и как обсуждался вопрос. При Вашем подходе не считаю нужным тратить время не треп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.9.2020, 15:35
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 12707
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Александр_Air @ 3.9.2020, 13:08) *
1. Нет разницы между магазинами и офисами. Тогда почему в нормативных документах рекомендуется поддерживать разные уровни температуры воздуха?

Это Ваше личное мнение?
Ничего, что оно не совпадает с указаниями ГОСТ 30494-2011? Подозреваю, что Вы его не открывали и не знакомы с таблицей 3 и параметрами для тёплого периода. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Air
сообщение 3.9.2020, 19:10
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943



Цитата(ИОВ @ 3.9.2020, 15:35) *
Это Ваше личное мнение?
Ничего, что оно не совпадает с указаниями ГОСТ 30494-2011? Подозреваю, что Вы его не открывали и не знакомы с таблицей 3 и параметрами для тёплого периода. thumbdown.gif


Весь этот горький катаклизм который я тут наблюдаю (С) в данном топике проистекает из того что никто не хочет (кроме Вас) ссылаться на нормативные документы.

И в указанном Вами документе не нашёл такой таблицы:
Прикрепленный файл  ТЦ.jpg ( 33,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

ПОТ РО-95120-001-94

Сообщение отредактировал Александр_Air - 3.9.2020, 19:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.9.2020, 19:28
Сообщение #89


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Таблицу 4 в приведенном документе не поленитесь изучить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Air
сообщение 3.9.2020, 21:23
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943



Цитата(Skaramush @ 3.9.2020, 19:28) *
Таблицу 4 в приведенном документе не поленитесь изучить.


Приравнять энергозатраты продавца (целый день на ногах в торговом зале) и клерка в офисном кресле это сильно!

Кто приравнял забыл как оно за кульманом 8 часов в сутки чертить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.9.2020, 21:35
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 12707
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Александр_Air @ 3.9.2020, 19:10) *
Весь этот горький катаклизм который я тут наблюдаю (С) в данном топике проистекает из того что никто не хочет (кроме Вас) ссылаться на нормативные документы.

И в указанном Вами документе не нашёл такой таблицы:

ПОТ РО-95120-001-94

Ваша беда в том, что Вы совсем не знакомы с действующими нормативными документами, но берёте на себя смелость что-то по ним обсуждать. И не нашли Вы нужной информации в ГОСТ 30494-2011 потому, что не знакомы также с СП 118.13330.2012 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" - именно этот СП распространяется на предприятия торговли (см. п. 3.1 в табл. В.1).
И согласно п.5.3 а) СП 60 параметры внутреннего воздуха в предприятиях торговли (общественных) следует определять по ГОСТ 30494-2011, а вовсе не по ПОТ РО-95120-001-94.
Указанные Вами Правила по № 162-ФЗ вообще не являются нормативными документами, поэтому я даже не хочу разбираться, по какой причине в этих Правилах приведены таблицы (3 и 4) из старого ГОСТа "Воздух рабочей зоны". На момент издания этих Правил действовал СНиП 2.08.02-89, и предприятия торговли и тогда являлись общественными зданиями/помещениями.
Для всех общественных зданий/помещений параметры внутреннего воздуха в тёплый период по ГОСТу едины. То же сАмое было и в предыдущей версии ГОСТа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.9.2020, 21:36
Сообщение #92


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ясно. В дальнейшем смысла не вижу вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Air
сообщение 3.9.2020, 21:47
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943



Цитата(ИОВ @ 3.9.2020, 21:35) *
Ваша беда в том, что Вы совсем не знакомы с действующими нормативными документами, но берёте на себя смелость что-то по ним обсуждать. И не нашли Вы нужной информации в ГОСТ 30494-2011 потому, что не знакомы также с СП 118.13330.2012 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" - именно этот СП распространяется на предприятия торговли (см. п. 3.1 в табл. В.1).
И согласно п.5.3 а) СП 60 параметры внутреннего воздуха в предприятиях торговли (общественных) следует определять по ГОСТ 30494-2011, а вовсе не по ПОТ РО-95120-001-94.
Указанные Вами Правила по № 162-ФЗ вообще не являются нормативными документами, поэтому я даже не хочу разбираться, по какой причине в этих Правилах приведены таблицы (3 и 4) из старого ГОСТа "Воздух рабочей зоны". На момент издания этих Правил действовал СНиП 2.08.02-89, и предприятия торговли и тогда являлись общественными зданиями/помещениями.
Для всех общественных зданий/помещений параметры внутреннего воздуха в тёплый период по ГОСТу едины. То же сАмое было и в предыдущей версии ГОСТа.


Спасибо Вам за подробное разъяснение и потраченное время.
Постараюсь изучить - предполагаю в моей нынешней работе по эксплуатации ОВиК мне эти документы пригодятся.

Сообщение отредактировал Александр_Air - 3.9.2020, 21:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.9.2020, 23:13
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(ИОВ @ 3.9.2020, 22:35) *
Ваша беда в том, что Вы совсем не знакомы с действующими нормативными документами, но берёте на себя смелость что-то по ним обсуждать. И не нашли Вы нужной информации в ГОСТ 30494-2011 потому, что не знакомы также с СП 118.13330.2012 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" - именно этот СП распространяется на предприятия торговли (см. п. 3.1 в табл. В.1).
И согласно п.5.3 а) СП 60 параметры внутреннего воздуха в предприятиях торговли (общественных) следует определять по ГОСТ 30494-2011, а вовсе не по ПОТ РО-95120-001-94.
Указанные Вами Правила по № 162-ФЗ вообще не являются нормативными документами, поэтому я даже не хочу разбираться, по какой причине в этих Правилах приведены таблицы (3 и 4) из старого ГОСТа "Воздух рабочей зоны". На момент издания этих Правил действовал СНиП 2.08.02-89, и предприятия торговли и тогда являлись общественными зданиями/помещениями.
Для всех общественных зданий/помещений параметры внутреннего воздуха в тёплый период по ГОСТу едины. То же сАмое было и в предыдущей версии ГОСТа.

Есть ещё СанПиН 2.2.4.548-96, он как-то, на мой взгляд, более адекватно относится к людям в зависимости от их деятельности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.9.2020, 23:44
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 12707
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(kosmos440o @ 3.9.2020, 23:13) *
Есть ещё СанПиН 2.2.4.548-96, он как-то, на мой взгляд, более адекватно относится к людям в зависимости от их деятельности.

Мы обсуждали параметры внутреннего воздуха в бутиках и торговых залах магазинов, т.е. общественных помещениях. А в этом СанПине приведена только таблица для производственных помещений предприятий торговли, т.е. помещений загрузочных, складов, мойки, подготовки товаров и т.п.
Вы отличаете общественные помещения от производственных? Для них разные требования по двум разным ГОСТам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 4.9.2020, 17:31
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Занимаюсь VRF.
Если бы Вы знали сколько копий сломано мною в процессе доказательства что приточная вентиляция в офисных зданиях должна быть без секции охлаждения, кондиционирование (VRF) отдельно.
[/quote]

В чем заключается Ваше неприятие охлаждения приточки, помимо экономического обоснования? У нас щас 5, кажется, квадратов на человека для офисного помещения. И если низкий потолок и нет возможности проветривания (то есть, 60 кубов/чел*ч) - в помещении может быть нарушение нормы по разности температуры притока, tв и температуры подачи из внутреннего блока той же самой VRF.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.9.2020, 18:27
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Оправдание может быть в том случае если приточная вентиляция обслуживает кроме всего и помещения где не требуется охлаждения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 4.9.2020, 19:08
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(ИОВ @ 4.9.2020, 0:44) *
Мы обсуждали параметры внутреннего воздуха в бутиках и торговых залах магазинов, т.е. общественных помещениях. А в этом СанПине приведена только таблица для производственных помещений предприятий торговли, т.е. помещений загрузочных, складов, мойки, подготовки товаров и т.п.
Вы отличаете общественные помещения от производственных? Для них разные требования по двум разным ГОСТам.

В торговых залах трудятся люди - продавцы. Причём они находятся там постоянно, в отличие от посетителей. Что как раз критично по допустимому времени нахождения в неоптимальных условиях. С точки зрения продаж, мы, конечно, должны обеспечить наибольший комфорт для покупателей, которые, как правило, зимой одеты тяжелей, а летом легче, чем продавцы. А с точки зрения трудового кодекса - как раз для продавцов, которые слабо машут конечностями с точки зрения СанПин. Но тут уже раздолье для фантазии. Как мне лично кажется, идеально было бы в общих зонах и больших супермаркетах, как в основном местонахождении покупателей, поддерживать зимой относительную прохладу и летом относительную теплоту, а в мелких бутиках наоборот. Получается, чем меньше помещение, тем больше ему нужны собственные доводчики. Но это не спор, а скорее размышление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.9.2020, 19:11
Сообщение #99


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(kosmos440o @ 4.9.2020, 20:08) *
Получается, чем меньше помещение, тем больше ему нужны собственные доводчики.


Нет, не получается. Это неплохой вариант, но не единственно возможный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 5.9.2020, 14:38
Сообщение #100





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Dr.Wing @ 4.9.2020, 17:31) *
Занимаюсь VRF.
Если бы Вы знали сколько копий сломано мною в процессе доказательства что приточная вентиляция в офисных зданиях должна быть без секции охлаждения, кондиционирование (VRF) отдельно.


В чем заключается Ваше неприятие охлаждения приточки, помимо экономического обоснования? У нас щас 5, кажется, квадратов на человека для офисного помещения. И если низкий потолок и нет возможности проветривания (то есть, 60 кубов/чел*ч) - в помещении может быть нарушение нормы по разности температуры притока, tв и температуры подачи из внутреннего блока той же самой VRF.


1. Где я указал что у меня неприятие охлаждения приточки, исходя из экономического обоснования?

2. Заказчики как раз любят такое решение. Стоимость "кВт холода" централизованного холодного воздуха конечно дешевле чем отдельный внутренний блок VRF в каждом кабинете.

3. Но на каждом внутреннем блоке VRF можно ставить:
3.1. Свою температуру.
3.2. Свою скорость вентилятора.
3.3. В кассетном кондиционере - для каждой из 4 ламелей (жалюзи) можно поставить свой угол (направление) потока охлаждённого воздуха.

4. Предполагаю что наиболее комфортные условия для пользователей офиса будут созданы в варианте преложенном ИОВ. А именно: "в большинстве случаев приточный воздух стОит охладить до расчётной температуры помещения. Это экономически выгоднее. Никакие теплоизбытки при этом не учитывают - ассимилируют только тепло, вносимое приточным воздухом. " Ссылка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx