> Ливневка от двух пожарных отсеков, пересечение противопожарной стены ливневкой
Инженер по ВК
сообщение 19.9.2020, 6:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Доброе утро! Допустимо ли объединять ливневую сеть под перекрытием с кровель с двух разных противопожарных отсеков? Можно ли просто противопожарную муфту заложить при пересечении стены ? Или нужно для каждого отсека делать свой выпуск?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
jiexawcr
сообщение 19.9.2020, 7:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Инженер по ВК @ 19.9.2020, 6:35) *
Доброе утро! Допустимо ли объединять ливневую сеть под перекрытием с кровель с двух разных противопожарных отсеков? Можно ли просто противопожарную муфту заложить при пересечении стены ? Или нужно для каждого отсека делать свой выпуск?

фз123 статья 2 п.27 пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;
статья 137 п.4 Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.

то есть фз не запрещает проходки.

нету запрета, просто нужно соблюсти предел огнестойкости.
муфты это только для пластика диаметром насколько знаю только до 110мм, для стальных труб мастики и теплоизоляция до и после стены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 19.9.2020, 8:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 19.9.2020, 9:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(jiexawcr @ 19.9.2020, 8:26) *
нету запрета, просто нужно соблюсти предел огнестойкости.
муфты это только для пластика диаметром насколько знаю только до 110мм, для стальных труб мастики и теплоизоляция до и после стены.

противопожарные ленты для любого диаметра.
муфты-манжеты и свыше Ду100 бывают, зависит от производителя:
Ду250
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных