> pCO5 в драйкулерной установке
djaval
сообщение 19.9.2020, 18:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Добрый день, имеется сухая градирня Alfa Laval с контроллером pCO5 (штатный, с завода). Фото контроллера прикладываю. Кто-нибудь работал с таким? Интересует диспетчеризация по modbus rtu. У него несколько портов есть. Два попробовал Chipkin Modbus сканером - выдают какую-то чехарду, никакие регистры не читаются. Третий порт вроде как внутренний, занят под связь с EC моторами...
У кого есть успешный опыт ? Мануал и таблица регистров есть, но это пока не помогает. Во-пераых, из мануала не очевидно на какой именно порт он должен выдавать все эти регистры.
По идее порт который внизу, где написано serial card. И в настройках на дисплее есть пункт Settings - BMS - скорость, чётность и т.д. Но ничего не получается лампочки нормально не моргают на моей Uport 1150 и ничего не считыавается, какие то непонятные ответы идут

Сообщение отредактировал djaval - 19.9.2020, 18:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20200915_172543.jpg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  20200915_171728.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
svintus
сообщение 20.9.2020, 7:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




На порту Serial card стоит плата Bacnet MS/TP, фактически - щлюз. Если нужен Modbus RTU, меняйте ее на плату Модбас.

Сверху свободный порт pLan, туда обычно в программах порты BMS не выводят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 20.9.2020, 11:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Цитата(svintus @ 20.9.2020, 7:29) *
На порту Serial card стоит плата Bacnet MS/TP, фактически - щлюз. Если нужен Modbus RTU, меняйте ее на плату Модбас.

Сверху свободный порт pLan, туда обычно в программах порты BMS не выводят.

Добрый день. Вы уверены что там BACNET MSTP ? Если так, то это даже лучше. В документации про это не слова и карта регистров только доя модбас указана...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.9.2020, 12:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




https://www.carel.com/product/pconet-se-ca-1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 20.9.2020, 12:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Цитата(svintus @ 20.9.2020, 12:34) *

Спасибо, тогда в след раз проверю какая именно карта там стоит , какой артикул.
В меню Settings - BMS - можно выбрать тип CAREL, MODBUS и что-то ещё, бакнета там не предлагается... А где тогда BacnetID выставлять??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.9.2020, 13:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Прикрепленный файл  BACset_Users_Guide_215.pdf ( 895,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 24.9.2020, 19:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Добрый день. Используя BACset выставил BacnetID и пр., связь настроил, всё работает. Теперь могу видеть контроллер и список переменных через Bacnet-MSTP роутер. Но возникает теперь следующая проблема - все значения нулевые. Он выдает около 400 AV, MV и BV переменных и все пустые. Имена вида AV001, AV002 и т.д. и все значения - нули. Такое ощущение что не сделан какой-то мапинг...
В инструкции на контроллер есть список переменных для модбаса, но как теперь сделать чтобы он выдавал эти переменные на MSTP шину?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 25.9.2020, 8:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Вот приложил мануал, который у меня есть. В ней есть карта регистров для MODBUS. А как мне считать эти же регистры через Bacnet MSTP ??
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ICM___контроллер_мануал.pdf ( 2,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 25.9.2020, 9:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



на стр. 7 руководства

Please note that you must use the System Tab to change the Interface Protocol between the
PCOWeb/pCOnet and the Carel controller it’s plugged into from Carel to MODBUS Extended and
MODBUS Extended to Carel. Selecting MODBUS Extended allows you to extend the total
number of Analog Value, Multistate Value and Binary Value objects from 621 maximum to 6144
maximum. When the Interface Protocol is changed, the change does not take effect until the next
reboot of the pCOWeb/pCOnet. The default/factory Interface Protocol is Carel. In order to use the
extended MODBUS Extended protocol, the Carel controller must also support the MODBUS
Extended protocol.

Сообщение отредактировал svintus - 25.9.2020, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 25.9.2020, 12:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Это я видел. Но там говорится только об увеличении кол-ва переменных, но не о том, что включается и выключается маппинг внутренних точек в MSTP точки...
Ну что ж, вариантов нет, буду пробовать и это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 25.9.2020, 12:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Протокол должен быть выбран в контроллере и в карте одинаковый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 25.9.2020, 14:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Цитата(svintus @ 25.9.2020, 12:43) *
Протокол должен быть выбран в контроллере и в карте одинаковый

Добрый день. Ну а если выставлен CAREL и там и там, то что - данные не будут передаваться? А в режиме MODBUS Extended - будут? Ок, буду пробовать.
А вы это всё пробовали, или в теории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 25.9.2020, 19:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Я это все делал для BACnet IP на PCOWEB. Для MS/TP должно быть аналогично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 27.9.2020, 11:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Цитата(svintus @ 25.9.2020, 19:55) *
Я это все делал для BACnet IP на PCOWEB. Для MS/TP должно быть аналогично.

И у вас не заработала пока не выставили и в меню pCO и настройках карты в BACset одинаковый протокол Modbus Extended? Или на Carel тоже заработает, главное чтоб одинаково было?
А каково было поведение системы пока вы это не настроили? Вы делали Bacnet discovery и видели обесличенный список вида Analog Value 001, Analog Value 002 и т.д. с нулевыми значениями? А когда заработало, вместо этого появятся осмысленные точки с названиями и реальными значениями?
В любом случае буду пробовать еще раз.. Главное чтоб в загруженной с завода программе весь этот mapping был в принципе предусмотрен... На фото виден как я понимаю название программы. Кстати где то можно по этому обозначению мануал найти?

Сообщение отредактировал djaval - 27.9.2020, 11:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20200924_175424.jpg ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 27.9.2020, 14:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Ну, мне проще было, программу для РСО5 я сам писал. Выставлял протокол Carel везде, точек было около 50. Осмысленные названия точек как раз в BACset ручками и прописываете.

Мануал вы же сами и сбросили, см. стр. 18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 27.9.2020, 17:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Цитата(svintus @ 27.9.2020, 14:26) *
Ну, мне проще было, программу для РСО5 я сам писал

Ну тогда вы точно можете сказать, в программе привязка переменных для модбас и для бакнет делается раздельно? Может быть так, что соответствие адресам регистров модбас сделано, а соответствие точкам бакнет (по objectID) не сделано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 27.9.2020, 17:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



В программе привязка переменных к протоколу BMS делается в принципе, ставится "галочка" в чекбоксе. Далее работает шлюз в виде конкретной карты.

Сообщение отредактировал svintus - 27.9.2020, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 27.9.2020, 18:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Цитата(svintus @ 27.9.2020, 17:51) *
В программе привязка переменных к протоколу BMS делается в принципе, ставится "галочка" в чекбоксе. Далее работает шлюз в виде конкретной карты.

Ну значит у меня всё должно получиться. Будем пробовать, отпишусь по результатам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 3.10.2020, 15:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



В общем, вроде работает. Как это не парадоксально, но чтобы заработал Bacnet MSTP необходимо в настройках выставить Modbus. Л - логика.

Svintus - благодарю за помощь и наводки.

Сообщение отредактировал djaval - 3.10.2020, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных