> Расстояние между подвижными опорами тепловой сети
aef98370@eoopy.c...
сообщение 21.9.2020, 14:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 3.6.2020
Пользователь №: 377979



Добрый день, уважаемые форумчане! В своей деятельности неоднократно сталкивался с необходимостью определения расстояния между подвижными опорами. Определял я их достаточно просто: Для разных диаметров есть данные в справочниках проектировщика, а также по прекрасному сайту с расчетами КТТО. Однако, столкнувшись с требованием эксперта предоставить расчет этого расстояния, согласно п.10.5 СП 124, не знаю откуда данную методику можно взять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
nik4t
сообщение 21.9.2020, 16:43
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(aef98370@eoopy.com @ 21.9.2020, 15:07) *
Добрый день, уважаемые форумчане! В своей деятельности неоднократно сталкивался с необходимостью определения расстояния между подвижными опорами. Определял я их достаточно просто: Для разных диаметров есть данные в справочниках проектировщика, а также по прекрасному сайту с расчетами КТТО. Однако, столкнувшись с требованием эксперта предоставить расчет этого расстояния, согласно п.10.5 СП 124, не знаю откуда данную методику можно взять.

Прикройтесь Стартом - по расчёту в программе "Старт".
P.S.
В ней это действительно можно посчитать
P.P.S.
Ни у одного Эксперта её нет в наличии.

Сообщение отредактировал nik4t - 21.9.2020, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 21.9.2020, 20:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Зззы.
Но ее нужно купить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.9.2020, 21:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Twonk @ 21.9.2020, 20:37) *
Зззы.
Но ее нужно купить

а на нелицензионном софте эксперт не может принять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aef98370@eoopy.c...
сообщение 22.9.2020, 7:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 3.6.2020
Пользователь №: 377979



Цитата(nik4t @ 21.9.2020, 17:43) *
Прикройтесь Стартом - по расчёту в программе "Старт".


Старт я знаю, уже приходилось им пользоваться. Но дело не в том, чтобы дать ответ любой ценой, а чтобы была возможность выполнить ручной расчет. Зачем разводить сложные расчетные модели, когда проще, быстрее и нагляднее дать расчет вручную. К тому же что же это за специалист, который для решения простой задачи должен обращаться к сложным программным комплексам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 22.9.2020, 9:38
Сообщение #6


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(aef98370@eoopy.com @ 22.9.2020, 8:57) *
Старт я знаю, уже приходилось им пользоваться. Но дело не в том, чтобы дать ответ любой ценой, а чтобы была возможность выполнить ручной расчет. Зачем разводить сложные расчетные модели, когда проще, быстрее и нагляднее дать расчет вручную. К тому же что же это за специалист, который для решения простой задачи должен обращаться к сложным программным комплексам.

Зачем что-то считать, если уже полвека и даже больше опоры стоят с известными всем расстояниями в зависимости от веса изоляции, толщины трубы, типа прокладки?
Но, если Вам нужен ручной расчёт, то обращайтесь к Сопромату и Конструктору.
Обычный прогиб.
Обычного "полого стержня".

Цитата(Twonk @ 21.9.2020, 21:37) *
Зззы.
Но ее нужно купить

Если проектировать тепловые сети...
Если на свои проекты планируете получать положительные заключения Экспертиз...
То, конечно надо иметь лицензионное ПО.
_________
P.S.
Можно выполнить расчёт на прочность трубопроводов в ручную.
Но, я такого человека последние лет 10-12 не встречал.

Сообщение отредактировал nik4t - 22.9.2020, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 22.9.2020, 9:46
Сообщение #7


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(nik4t @ 22.9.2020, 9:38) *
Зачем что-то считать, если уже полвека и даже больше опоры стоят с известными всем расстояниями в зависимости от веса изоляции, толщины трубы, типа прокладки?

_________
P.S.
Можно выполнить расчёт на прочность трубопроводов в ручную.
Но, я такого человека последние лет 10-12 не встречал.

Я не встречала такого человека последние 16 лет.
Пользовались все шпаргалкой, написанной задолго до меня.
Эту шпору храню как память rolleyes.gif

ПыСы: Старт не такой уж и сложный, он грамотно написан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 22.9.2020, 10:12
Сообщение #8


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(ViC @ 22.9.2020, 10:46) *
...
Эту шпору храню как память rolleyes.gif
...

Сфотай на телефон и выгрузи в "Облако")))
...чтоБ не потерять!))

Сообщение отредактировал nik4t - 22.9.2020, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 22.9.2020, 10:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Цитата(aef98370@eoopy.com @ 21.9.2020, 15:07) *
согласно п.10.5 СП 124, не знаю откуда данную методику можно взять.


ГОСТ 55596-13, но имхо в РД 10-400 несколько понятнее написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aef98370@eoopy.c...
сообщение 22.9.2020, 10:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 3.6.2020
Пользователь №: 377979



Цитата(azmt @ 22.9.2020, 11:14) *
ГОСТ 55596-13, но имхо в РД 10-400 несколько понятнее написано.

Спасибо за информацию! Пока что сошлюсь на руководящий документ производителя ППМи труб, а далее, если не устроит, буду считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 22.9.2020, 15:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Господа, есть же бесплатный Start Express (https://se.truboprovod.ru) - там спокойно можно рассчитать расстояние между опорами

Сообщение отредактировал А.В. - 22.9.2020, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.9.2020, 15:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ViC @ 22.9.2020, 9:46) *
Я не встречала такого человека последние 16 лет.
Пользовались все шпаргалкой, написанной задолго до меня.
Эту шпору храню как память rolleyes.gif


ПыСы: Старт не такой уж и сложный, он грамотно написан.

если по теме непосредственного вопроса ТС, то видимо его расстояния отличны от указанных в шпоргалке и потому и возник вопрос эксперта.
Хотя расчет по Старту прикладывается всегда. Даже не вспомню сейчас проекта ТС без приложенного старта за последние.. много лет. Может у нас это местечковое, но даже вопросом таким не задавался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 22.9.2020, 16:08
Сообщение #13


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(инж323 @ 22.9.2020, 15:57) *
если по теме непосредственного вопроса ТС, то видимо его расстояния отличны от указанных в шпоргалке и потому и возник вопрос эксперта.
Хотя расчет по Старту прикладывается всегда. Даже не вспомню сейчас проекта ТС без приложенного старта за последние.. много лет. Может у нас это местечковое, но даже вопросом таким не задавался.

Инж, разговор выше про ручной расчет велся. В Старте то как раз делали расчеты. Целиком эстакады загоняли в прогу.
У мну даже диплом от "НПО Трубопровод" есть об успешном прохождении курса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.9.2020, 16:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ViC @ 22.9.2020, 16:08) *
Инж, разговор выше про ручной расчет велся. В Старте то как раз делали расчеты. Целиком эстакады загоняли в прогу.
У мну даже диплом от "НПО Трубопровод" есть об успешном прохождении курса.

Рит, эт все понятно.
Просто обычно расчеты всплывают в требованиях когда как то так не так сделано, оно может и верно, но... давайте расчет и посмотрим. Хотя старт по всем ТС у нас просто машинально кладут в папочку, что б потом даже и не возникал вопрос, как и всякие атрибуты фирмы, ТУ и т.д.
Там даже без единого листа проекта уже будет некая папочка с "докУментами", которой можно поразмахивать перед кем нибудь поясняя отчего проектировщикам перед НГ оплатили проектные работы, хоть и пока согласований нет. biggrin.gif А "штампа в производство" нет, ну как, согласования то пока нет, вот и штампа нет и к второй половине января нужные листы и согласования как раз и появятся и опля и сразу штамп стоит и подрядчику можно отдать или в тендерный комитет, папочка просто потолще стала, но "да такая же она, вам показалось".Но есть и четко обратные ситуации, вот мол не все прикладываемые типовушки приложены и не все ссылочные указаны, надо доработать и пока оплату отложим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных