> Перевод деаэратора в вакуумный режим, Вопрос!!!
tadzhik-83
сообщение 20.10.2020, 16:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27550



Приветствую, коллеги!
Не откажите в совете, пожалуйста.
Итак, имеется проблема: была котельная с паровыми и водогрейными котлами, очень приличной мощности. Заказчик ликвидировал паровые котлы, и у него встал вопрос с деаэрацией. Вбил себе в голову, что ему надо перевести существующие атмосферные деаэраторы в вакуумный режим, чтобы использовать их далее при работе водогрейных котлов. Ни я, ни ГИП с таким раньше не сталкивались. Все, с кем пытались консультироваться, говорят одно и то же: это практически невозможно, будут подсосы воздуха отовсюду, и деаэраторы надо будет поднимать метров на 10 вверх.
Может, кто-нибудь подскажет правильный выход из данной ситуации?
Схему котельной, предоставленную заказчиком, прилагаю. Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.pdf ( 287,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Прикрепленный файл  схема.pdf ( 287,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Галиев
сообщение 20.10.2020, 18:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Там нечего переделывать, совсем. Сам ДА оставляете как бак-аккумулятор, а вакуумную головку приобретаете отдельно и монтируете ее выше крыши как можно выше. Еще придется ставить бак-дегазатор с со своими насосами, эжектор (два эжектора, импортных). Но учтите, вакуумная деаэрация капризнейшая штука, за ней глаз да глаз, разморозить головку на раз два. Работает только при условии, что температура котловой воды выше 110 С, а вакуум 0,6-0,7 и уследить за ним крайне сложно - то срыв эжекции, то котловой воды вдруг много, то ее мало. Говорю об этом, так как шесть лет отпахал оператором на квартальной котельной с этой деаэрацией.
Поставить Вы ее поставите, но для надзора, не более. Сеть Вы будете заполнять до пуска котлов, соответственно вода будет с газом, а потом ее сливать всю? Если по настоящему желаете иметь чистую от растворенных газов водичку в сети, то Вам придется поставить небольшой паровой котел (или парогенератор) на нужды существующего ДА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tadzhik-83
сообщение 20.10.2020, 19:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27550



Спасибо! Пытались предлагать вариант с паровым котлом для работы деаэрации, предлагали химическую деаэрацию - заказчик отказывается. Вбил себе в голову, что надо пойти путем переделки деаэратора. Вроде бы видел подобное на какой-то котельной, все работает, и себе так же хочет. Как убедить - понятия не имеем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 20.10.2020, 19:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Покажите ему схему вакуумной деаэрации, неспособность ее работы при небольших температурах котловой воды, особенно весной и осенью, сложности при эксплуатации. А главное, что сеть он будет заполнять не обработанной водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 13.12.2020, 20:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



Вакуумная деаэрация - может нормально работать.

Всё зависит от величины подпитки:
- до 3 м3/ч исходя из капитальных затрат, проще использовать химические реагенты;
- свыше 3 и до 10 м3/ч лучше рассмотреть блочно-модульную деаэрационную установку;
- свыше 10 м3/ч необходимо обеспечить перепад высот между всасом подпиточных насосов и зеркалом воды в трубе или деаэрационном баке.

Эжектирующее оборудование состоит из эжекторов, бака рабочей воды и насосов рабочей воды - особых требований к его установке нет.


Уважаемый Галиев, прочитав Ваше мнение о вакуумной деаэрации - даже мне стало страшно, хотя уже есть опыт наладки более 20 вакуумных деаэраторов )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных