> горячая вода для бани
grafskiy Ivan
сообщение 15.2.2007, 19:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Вечер добрый!
Исходные данные. Коттедж 2 эт. встроенная газовая котельная. В 40 метрах баня. В бане душ, унитаз, умывальник, купель на 6м3. Водопровод и канализация централизованные системы.

Вопрос : как организовать горячее водоснабжение бани
- предпочтительна циркуляция и местный нагрев
- если циркуляция, то какие трубы, смотрел Упонор - хорошо но дорого
- чем утеплить чтоб землю не греть

Вопрос: в парилке хозяин естественно не хочет "ржавую трубу с дырками" для пожаротушения, заложить нержавейку (не все монтажники сварят) или есть красивая какая-нибудь труба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
andrey R
сообщение 15.2.2007, 20:44
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
В 40 метрах баня

Цитата
чем утеплить чтоб землю не греть

Иван, Вы что, собрались тянуть горячую воду в земле?
Цитата
нержавейку (не все монтажники сварят)

Так есть же переходники на чёрный металл, можно не варить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 15.2.2007, 20:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Спрашиваю - местный нагрев или тянуть циркуляцию в земле.
Нержавейку по контуру парной под потолком можно не варить?
Из коттеджа тянут отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2007, 20:56
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Спрашиваю - местный нагрев или тянуть циркуляцию в земле.

Я бы сделал местный.
Цитата
Нержавейку по контуру парной под потолком можно не варить?

Можно собрать на фитингах, хотя и уродливо будет. А что её варить то? Не так уж и хитро. Можно заказать готовую трубу по размеру, если у подрядчика нет сварщика-аргонщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 20:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



если не помешаю...
у меня на дачке сделал так :
ГВС в земле, утеплять можно всем че под рукой лежит : мин вата, полиуретан, кирамзит и т.д.
и обязательно циркуляцию, перед врезкой в централь Т3(если вдруг централь Т4 нет, как у меня) насосик циркуляционный махонький..да вот и все собстно..
насчет единственного сплинклера в парилку, так веть трубу надо спрятать под обшивку,под фольгу, под самый потолок, а в помещение парилки только сам сплинклер вывести и все, так что я думаю вопрос о материале отпадет..
материал для ГВС - конечно металопласт..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 15.2.2007, 21:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Не мешаете, нас пока всего трое.
Трубы заложил металлопластиковые, смущают потери напора, в доме думаю хватит естественной, а тут принудительная нужна циркуляция. Утеплять чем нипопадя не хочется.
Сплинклер один, по центру? 5м2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 21:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



ну я вкурсе что он один..
2 не получится, ибо большая парная - не парная а турецкое лежбище для массажа..хеххеее..
да любой материал берите, какой больше нравится...
и всеж я за цирк насос..
Он стоит копейки, электричества потребляет тож копейки, если сравнить с местным водогреем..
и если сломается то ничего страшного, просто сливать воду придется, а если водогрей сломается, жди пока починят...
зачем водогрей если есть централь, не пойму??????
а потери то какие??
у вас там Т4 централь тож?
там потери у вас ну 3 м. будут, вообще не смертельно я считаю..
блин глупо водогрей лепить как ни крути..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 15.2.2007, 21:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Перфорированная труба в парной при открытии крана снаружи, начнет тушить.
Как сработает сплинклер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2007, 22:10
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В парной, не спринклер, а труба с дырками.
Выбор между автономкой и трассой в земле - на основании технико-экономического расчёта. В условиях низких цен на энергоносители стоимость вариантов будет близка. Ни один буржуй не стал бы делать трассу в земле на 40 метров и топить улицу, а у нас пока можно. Но это ненадолго. Цены на энергоносители неизбежно придут к мировым. Но и сейчас, я бы не стал делать трубу в земле. Баня ведь не каждый день нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 15.2.2007, 22:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



На данный момент имеется дешевый газ и относительно дорогое электричество.
Согласен с периодичностью использования бани. Для душа нужно как минимум литров 100 накопительного или порядка 4кВт проточного. Думаю и купель разбавлять необходимо горячей водой.
Спринклер нельзя сломать заранее и поставить пустым в парилку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2007, 22:21
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Спринклер нельзя сломать заранее и поставить пустым в парилку?

А зачем Вам спринклер в парилке? Да ещё сломанный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 22:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 15 2007, 21:43 )
Перфорированная труба в парной при открытии крана снаружи, начнет тушить.
Как сработает сплинклер?

при пожаре в сплинклере лопнет предохранитель, он начнет тушить..
труба в земле не станет греть землю, если она хорошо утеплена - это факт..
а чтоб экономить ГВС пока никого на даче нет, можно в основном доме обычный шаровый кран влепить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2007, 22:23
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
можно в основном доме обычный шаровый кран влепить..

И разморозить трубу в земле biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 22:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



и вообще вы меня обманули, сказали что у вас централь, а теперь газ вылез откудато..
но это ничего не меняет в принципе...
я когда на даче газом начал топить, у меня стоимость электричества с 1000 упала до 100 Килобакинских...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 15.2.2007, 22:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Чтобы вид на потолок был со спринклером, а не с трубой. И при этом потушить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2007, 22:25
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
при пожаре в сплинклере лопнет предохранитель, он начнет тушить.

Представляете, сидите Вы в парной около электрокаменки, а тут не только пожар, но и вода на неё льётся wink.gif Это чтоб сразу убило или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 22:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 22:23 )
Цитата
можно в основном доме обычный шаровый кран влепить..

И разморозить трубу в земле biggrin.gif

черт, не подумал...
ну тоды либо сливать, либо не выключать, либо поглубже закопать, думаю 2 метра и все в ажуре..
я не выключаю зимой ни отопление ни ГВС, ибо у меня там в бане еще и бассейн, его полюбому топить зимой, если он замерзнет криндец точно полный будет...да и на выходных в теплый дом приезжать оно приятней..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IgorVV
сообщение 15.2.2007, 22:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324



Если я не ошибаюсь, то при использовании сухотруба используют дренчер, сплинкер - под постоянным напором. Вопрос зачем вообще нужен сплинкер если у нас сухотруб???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 15.2.2007, 22:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Про теплоцентраль не писал, вчитайтесь в первый пост.
Для того и говорю вскрыть головку спринклера, чтоб паром тушить уже находясь снаружи. Получится так или нет?
Труба с перфорацией по периметру, с какой частотой, какой даиметр отверстий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 22:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 22:25 )
Цитата
при пожаре в сплинклере лопнет предохранитель, он начнет тушить.

Представляете, сидите Вы в парной около электрокаменки, а тут не только пожар, но и вода на неё льётся wink.gif Это чтоб сразу убило или как?

ниче ниче, там все заизолировано как в погружном насосе, я сам лично на электрокамешки воду лил, пар пускал, ничем меня не било...
а вообще дровяную надо ставить, а то недай бог уснуть..уснул дровяная сама затухла, а электро жарить будит доконца..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2007, 22:37
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Пожары в парной почти на сто процентов от неисправной электропечи. Лить на неё воду при этом - самоубийство.
Цитата
недай бог уснуть..
Это сколько же водки надо выпить, чтобы в парной уснуть? biggrin.gif Женщин с собой берите - не дадут уснуть smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IgorVV
сообщение 15.2.2007, 22:38
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324



Вот как то так

56Kb
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Suhoyrub.pdf ( 54,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 420
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2007, 22:39
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Вот как то так

Ну да biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IgorVV
сообщение 15.2.2007, 22:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324



А куда хотят сплинкер повесить никак не пойму, да еще и сломанный... huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2007, 22:44
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(IgorVV @ Feb 15 2007, 22:41 )
А куда хотят сплинкер повесить никак не пойму, да еще и сломанный... huh.gif

Цитата
черт, не подумал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 22:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 22:37 )
Пожары в парной почти на сто процентов от неисправной электропечи. Лить на неё воду при этом - самоубийство.
Цитата
недай бог уснуть..
Это сколько же водки надо выпить, чтобы в парной уснуть? biggrin.gif Женщин с собой берите - не дадут уснуть smile.gif

а никто не засыпает в парной то..обычно либо на лавченке в предбаннике либо в комнате для отдыха засыпают с оными девицами..хеехеее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 15.2.2007, 22:50
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Вопрос - нельзя ли обойтись без трубы, которая по соображениям заказчика сильно портит вид? Отсюда и размышления про спринклер.
Игорь спасибо за размеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2007, 22:54
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, если соображения эстетики для заказчика важнее безопасности...
Он дом страховать собирается? Не получится, без соблюдения противопожарных требований. wink.gif
А трубу можно сделать высокохудожественную. Например с литьём и скульптурами обнажённых девиц, о которых столь живописно повествует Дудкас biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 23:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Про сплинклер - один на парную, читал в МГСНе помоему...
если у человека в бане купель, значит отапливаться баня тож будет постоянно, стало-быть трубу ГВС и отключать не придется..
насчет сухотруба : дренчер - это завеса кот. врубается как-раз от кнопки, а сплинклер автоматический, обе установки могут работать на сухотрубе, но тоды придется ставить компрессор..
И вообще спликлер подходит для городских условий больше (когда у вас цетрализованое водоснабжение), и затратно это...
ставьте эту трубу с дырками и на автоматику его..
Бани все горят не из-за воды на электрокаменке а из-за того что либо засыпают, либо проводка перегревается и горит....я вот у себя все освещение на 12 вольт посадил...
В баню хожу лет с 10ти, люблю это дело очень, и видел много разных, а свою последнюю баньку сам прорабствовал на строительстве, вот..

Добавлено - 23:03
причем в среде любителей, элекрокаменка не котируется вообще...
это называется псевдобаня, обан короче..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 15.2.2007, 23:05
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Какой компрессор, какая автоматика?
Что повесить под потолком (кроме трубы и отлитых девиц), чтобы выскочив из парной и повернув кран начать тушить пожар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IgorVV
сообщение 15.2.2007, 23:12
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324



Да но чтобы сплинкер был автоматическим нам нужно держать его под давлением воды или воздуха, по моему не очень хороший вариант для данной ситуации.
А дренчер сидит себе и ждет пока кто то выскочит откроет кран (или это сделает какая нибудь автоматика) и не надо никаких компрессоров и т.п. проще так как на схеме нарисовано, а красоту можно вечно обговаривать и все равно не сойтись во вкусах!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 23:18
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



у меня например ничего не стоит..
суть какая нормативный документ требует защиту от пожара, но
в парилке температура обшивки дерева доходит до приличных величин, и за один год обшивка высыхает до состояния пороха, если она загорится, то это произойдет мгновенно и загорится вся обшивка целиком, но при этом закрытая в парилку дверь - гарантия что огонь не распространится на остальные помещения в бане..огонь без воздуха сам задохнется, при условии конечно герметичности парилки (ну а без герметичности это уже и не парилка)...
поищите МГСН на парные там много че написано...
объяснять что такое спец. пожаротушение очень долго и нудно, и сам я в этом не очень то разбераюсь...только вобщих чертах про него и знаю..
у вас водоснабжение из скважены? или центральное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 15.2.2007, 23:19
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Признаюсь, не далал автоматическое пожаротушение ни разу. Дренчер как выглядит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 23:22
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



да наверно дренчер и датчик температуры самый нормальный выход будет, только это накладно вы заказчику так и скажите, когда он будет от трубы с дырками отказываться опять..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 15.2.2007, 23:22
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Общая скважина на поселок будет. Есть пока труба, закопанная по дорогам меж участков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2007, 23:24
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Дренчер как выглядит?

Вот так. Но в парной нужен сухотруб. Ибо дренчер требует постоянного приличного давления в сети и не обеспечивает электробезопасность. Нельзя его над электроприборами вешать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 2,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 15.2.2007, 23:29
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Цитата(IgorVV @ Feb 15 2007, 23:12 )
А дренчер сидит себе и ждет пока кто то выскочит откроет кран

так нужно давление или нет?
Спринклер обеспечивает электробезопасность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 23:29
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



у нас на форуме есть раздел спецпожаротушения, вы у них спросите, они вроде как спецы в этом..
как раз по ихней части, или пусть вашу ветку туды Андрей отправит..

Добавлено - 23:30
дренчер тоже под давлением сидит, но теоретически можно его не от кнопки сделать а сухим и от датчика температурного..ну мне так кажется..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2007, 23:36
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
дренчер тоже под давлением сидит, но теоретически можно его не от кнопки сделать

А как дренчер сделать от кнопки? biggrin.gif
Цитата
так нужно давление или нет? Спринклер обеспечивает электробезопасность?

*нудным голосом* Давление нужно и на дренчер и на спринклер, поскольку это элементы автоматического пожаротушения. Сухотруб с дырками таковым не является. Он включается поворотом задвижки (крана). В парной не делают автоматическое пожаротушение дренчерами и спринклерами.

Добавлено - 23:38
Цитата
можно его не от кнопки сделать а сухим и от датчика температурного.

Молчу biggrin.gif Завтра Ольга придёт, всё Вам расскажет. clap.gif
А я пошёл спать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 15.2.2007, 23:39
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



было уже на эту тему... Ольга хорошо все написала

сухотруб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 16.2.2007, 0:02
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 23:36 )
А как дренчер сделать от кнопки? biggrin.gif

"нудным гнусавым голосом" кнопка есть продолжение электрозадвижки, применяется для удаленного пользования. в тексте является синонимом к задвижке..

Добавлено - 00:03
Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 23:36 )
Молчу biggrin.gif

Вот и славненько, вот и ладненько biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.2.2007, 10:08
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дудкас, спринклерная и дренчерная головка срабатывает от плавкой вставки wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.2.2007, 10:13
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 15 2007, 23:05 )
Какой компрессор, какая автоматика?
Что повесить под потолком (кроме трубы и отлитых девиц), чтобы выскочив из парной и повернув кран начать тушить пожар.

Сухотруб в саунах вешается не для того чтобы потушить пожар, а для того чтобы не было взрыва при открывании дверей. Вся соль в том, что пожары в саунах чаще всего начинаются именно тогда, когда там нет людей. Начинает тлеть обшивка и подниматься температура. Когда открывается дверь, то поступивший кислород резко увеличивает горение и возможен взрыв. Входящий человек умирает или получает очень серьезные травмы. Поэтому, нормативами для общественных зданий предусматривается расположение по периметру парильной перфорированного сухотруба, вентиль на подачу воду - вне сауны. Прежде чем войти в горящую сауну, надо открыть воду. Спринклер - по желанию.
В жилых многоквартирных зданиях по СНиП 31-01-2003 п. 8.12 сухотруб в парилке не требуется. В домах жилых одноквартирных по СНиП 31-02-2001 норматива по парилкам не нашла. Так как в Вашем случае это личная отдельностоящая личная баня (надеюсь с соблюдением необходимых расстояний до соседских строений), то думаю, что можно и не делать перфорированный сухотруб, если хозяин против. Но консультацию у согласовывающих пожарных я бы все же получила!
К слову о нержавейке под потолком - под заказ можно получить нержавеющие фитинги в некоторых фирмах.
Горячую воду я бы тоже лучше сделала - местный. А вот про 4 кВт проточник на душ - это не очень совсем, мало!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 16.2.2007, 10:40
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



День добрый!
Спасибо Ольга.
По сухотрубу понял. что ничего не понял, чем отличается полив парилки через трубу с дырками, от полива с помощью оросительной головки?
По горячей воде буду спрашивать у заказчика. С одной стороны циркуляционный насос с маленьким энергопотреблением, с другой с постоянной работой. Поставить проточный много киловат, могут и не дать. Ставить накопительный вроде выгодно - приехал включил через часа три мойся, только боюсь купель нужно разбавлять, тогда накопитель нужен большой. Может поставит газовый проточный? Буду разговариать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 16.2.2007, 10:42
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 22:10 )
Ни один буржуй не стал бы делать трассу в земле на 40 метров и топить улицу, а у нас пока можно.

Как раз буржуи и придумали трубы типа Ecoflex для таких случаев. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 16.2.2007, 10:45
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Да, но стоит она 30 евро твин (две трубы) + 20 евро сингл, да на 40м получаем 2000 евро.
А решение спорное, как выясняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.2.2007, 10:53
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
буржуи и придумали трубы типа Ecoflex для таких случаев.

Для нас и придумали biggrin.gif У себя не больно улицу отапливают что то... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 16.2.2007, 10:54
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



скажите как топить землю, если труба в теплоизоле?
физику учили в школе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 16.2.2007, 10:59
Сообщение #49





Guest Forum






По сухотрубу понял. что ничего не понял, чем отличается полив парилки через трубу с дырками, от полива с помощью оросительной головки?
[/QUOTE]
Вода из сухотруба с дырками орошает непосредственно стену по периметру. А вода из спринклера не факт что достанет до всех углов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 16.2.2007, 11:02
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



5 м2 - поставлю два, три
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.2.2007, 11:05
Сообщение #51


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
спринклерная и дренчерная головка срабатывает от плавкой вставки

Цитата
поставлю два, три

Какая температура в парной? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 16.2.2007, 11:09
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Вот, я Вас еще вчера спрашивал, можно ли вскрыть плавкую вставку при монтаже и поставить на сухотруб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 16.2.2007, 11:15
Сообщение #53





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 22:10 )
Баня ведь не каждый день нужна.

Баня конечно не каждый день нужна, но когда нужна, хочется мыться в теплой бане и сразу, а не ждать пока прогреются все помещения. Бани ведь разные бывают, и 3х3 и 10х10 метров. smile.gif

Есть еще один вариант, про который не говорили. Гнать в баню теплотрассу теплоснабжения, а в бане делать свой тепловой пунктик на горячую воду и отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.2.2007, 11:16
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
еще вчера спрашивал, можно ли

Можно конечно, но чем это будет отличаться от сухотруба? Наличием красивой фитюльки на трубе? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 16.2.2007, 11:20
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Трубу под обшивку запустить.
Баня 8х8, первый этаж - бревно, подвал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.2.2007, 11:40
Сообщение #56


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Трубу под обшивку запустить.

Получится самодельный сухотруб с "художественными" элементами из сломанных дренчерных головок biggrin.gif Только как направить струю на стенку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.2.2007, 11:46
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 16 2007, 10:40 )
По сухотрубу понял. что ничего не понял, чем отличается полив парилки через трубу с дырками, от полива с помощью оросительной головки?

И ороситель и дырки в трубе служат только для единственной цели - предотвратить взрыв при открывании дверей. Пожар ни тем ни другим потушить не возможно! Для тушения все равно нужны пожарные с пожарными гидрантами, причем пожарные нужны - живые! wink.gif
Труба с дырками - включается вручную, открытием вентиля, расположенным вне парильной, обнаружение пожара - визуально + принюхивание.
Ороситель спринклерный - включается автоматически: в спринклере есть тугоплавкий замок (стеклянная трубочка), который лопается при достижении в помещении определенной теипературы, допустим 182 градуса. Как только тугоплавкий замок лопается, вода под давлением поступает в сауну. Воды для полного тушения из спринклера мало, но взрыва уже не будет.
Труба с дырками - обязательна по нормативу для общественных зданий, ороситель во всех случаях - рекомендательно!
grafskiy Ivan, если я еще не понятно объяснила, то спросите меня еще раз, будем докапываться до истины до победного! smile.gif
P.S. если Вы выломаете из спринклера тугоплавкий замок, то спринклер станет дренчером и практически потеряет свой смысл, так как станет хуже чем сухотруб!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 16.2.2007, 12:36
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Цитата(OlgaO @ Feb 16 2007, 11:46 )
grafskiy Ivan, если я еще не понятно объяснила, то спросите меня еще раз, будем докапываться до истины до победного! smile.gif
спринклер станет дренчером и практически потеряет свой смысл, так как станет хуже чем сухотруб!

Да зациклился я наверное. Кроме Вас по существу никто не отвечает. Пойду у себя по институту по брожу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.2.2007, 12:54
Сообщение #59


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Кроме Вас по существу никто не отвечает

Спасибо wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.2.2007, 13:17
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 16 2007, 12:36 )
Да зациклился я наверное. Кроме Вас по существу никто не отвечает. Пойду у себя по институту по брожу.

Да подождите Вы с институтом, говорите здесь, сейчас разберемся. Где зациклились то?
Скажу так: если бы я стала делать проект коттеджа, на территории которого располагается отдельностоящая сауна, то:
1. Не стала бы делать сухотруб в частной сауне;
2. Не стала бы вешать спринклер;
3. При необходимости, согласовала бы свое решение п. 1 и 2 с местными пожарными, т. к. могут быть какие-то местные нормы с более жесткими требованиями;
4. Выслушала бы мнение хозяина, после того как рассказала бы ему все те страшилки про которые я Вам говорила ранее, и сделала выводы;

Теперь спрашивайте. В течении этого часа (до 14) могу общаться сразу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 16.2.2007, 13:21
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



если эта вся фиша только от взрыва, нельзя ли делать перфорированную трубу только над дверью? а не по периметру...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.2.2007, 13:29
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Алиса-X @ Feb 16 2007, 13:21 )
если эта вся фиша только от взрыва, нельзя ли делать перфорированную трубу только над дверью? а не по периметру...

Думаю, что нет, т.к. устройство перфорированного сухотруба в сауне может исключить установку спринклера (спринклер по норме не обязательно), но устройство спринклера над дверью не может исключить устройство перфорированного сухотруба по периметру. Думаю, что все дело в количестве воды и в распределении ее по площади.
Спринклер в дополнение к перфорированному сухотрубу - есть большая надежность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 16.2.2007, 13:36
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



я к чему - в Украине нет этих ваших классных СП где все подробно расписано, и я долгое время в сауны ставила просто перфорированный стояк возле двери, проходило все согласования и экспертизы...
баня хоть и частная, но как то без первичных средств стремно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 16.2.2007, 13:37
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Цитата(OlgaO @ Feb 16 2007, 13:17 )
1. Не стала бы делать сухотруб в частной сауне;
2. Не стала бы вешать спринклер;
3. При необходимости, согласовала бы свое решение п. 1 и 2 с местными пожарными, т. к. могут быть какие-то местные нормы с более жесткими требованиями;
4. Выслушала бы мнение хозяина, после того как рассказала бы ему все те страшилки про которые я Вам говорила ранее, и сделала выводы;

1. И я не хочу, ну не красиво это - труба с "дырками" под потолком.
4. Предварительный разговор был такой: - у Вас в парике нужно сделать трубу с отв.
- да, а зачем?
- по нормам положено для пожаротушения
- а я видел под потолком такие маленькие штучки, они
для пожаротушения? нельзя ли их поставить?
Поведаю о страшилках, противопожарной охране, и страховке (Андрей - реверанс в Вашу сторону), может и проникнется.
Только как объяснить, что труба обязательна, или она или ничего (обойдется квартирным противопожарным).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.2.2007, 13:53
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 16 2007, 13:37 )
1. И я не хочу, ну не красиво это - труба с "дырками" под потолком.
4. Предварительный разговор был такой: - у Вас в парике нужно сделать трубу с отв.
- да, а зачем?
- по нормам положено для пожаротушения
Только как объяснить, что труба обязательна, или она или ничего (обойдется квартирным противопожарным).

Вот где Вы зациклились! Ура! Я нашла! biggrin.gif
Вы зациклились на необходимости сухотруба!!!
Повторяю: перфорированный сухотруб необходим по норме в сауне ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ!!!!
В многоквартирном жилье согласно СНиП 31-01-2003 п.8.12 перфорированный сухотруб НЕ НУЖЕН ПО НОРМЕ!!!! В СНиПе 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" вообще не упоминается о пожаротушении сауны, только в п. 6.17 про электрокаменку и все. Значит у Вас нет основания закладывать в частную отдельностоящую сауну перфорированный сухотруб!
Дальше дело хозяина этой сауны - если после всех рассказанных страшилок он не захочет все же внутреннее пожаротушение, то и не настаивайте.
Вот лично я если бы была хозяйкой коттеджа и сауны, то у меня бы было там все и перфорированный и спринклер и огнетушитель в каждом углу biggrin.gif , так как я - трусиха.
А если Вашему заказчику не хочется и ему легче отстроится заново, то что Вы то настаиваете? Я понимаю, если бы было требование в нормах! А так!?

Добавлено - 13:55
Цитата(Алиса-X @ Feb 16 2007, 13:36 )
я долгое время в сауны ставила просто перфорированный стояк возле двери, проходило все согласования и экспертизы...

Потому и проходили, что делали лучше, надежнее чем по норме! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 16.2.2007, 14:02
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Мимо.
Как говорить с заказчиком, я решил при первом Вашем ответе. Все правильно, если думает или боится, поставит все.
Я не понимаю чем отличается полив из трубы и из оросителя. Ороситель требует давления - у меня 20м. Маленькая площадь орошения, не намкнут стены - поставлю два, три.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.2.2007, 14:11
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 16 2007, 14:02 )
Я не понимаю чем отличается полив из трубы и из оросителя. Ороситель требует давления - у меня 20м. Маленькая площадь орошения, не намкнут стены - поставлю два, три.

Ороситель требует минимальное давление до себя - 5 м с отверстиями 10-12 мм и 10 м - с отверстием 15 мм. Так что вполне достаточно 20 м будет.
У оросителя распыление кругом, причем интенсивность больше в центре, а с увеличением радиуса интенсивность уменьшается. С сухотруба вода попадет сразу на стенку и на потолок, от спринклера на потолок сложно, на стенки по разному.
В Вашем случае можете делать все что угодно, норматив не требует ничего, поэтому все, что Вы придумаете будет лучше чем ничего. Только потом четко сформулировать все это экспертизе или пожарникам и все будет в порядке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 16.2.2007, 14:12
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата
Потому и проходили, что делали лучше, надежнее чем по норме!

не... в общественных тож самое... никто не знал как выглядит сухотруб с перфорацией
это уже позже все эти СП написали

а вообще, как человек переживший 2 пожара (не все так sad.gif ) склонна к тому, что фигня это все...
деревянные высохшие стены это такая жопа (!) все сгорит, ни сухотрубом не успеют воспользоваться, ни спринклера не хватит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.2.2007, 14:14
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Алиса-X @ Feb 16 2007, 14:12 )
все сгорит, ни сухотрубом не успеют воспользоваться, ни спринклера не хватит...

Именно об этом я и говорю! Все это нужно только чтобы не было взрыва и пожарные не пострадали!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 16.2.2007, 14:18
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Ольга, пожарные тушат снаружи... горит все настолько быстро, что до их приезда уже нечему будет взрываться... а жильцы воспользоваться не успеют...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 16.2.2007, 14:21
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Спасибо, т.е. система не нужна, все равно все сгорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 16.2.2007, 14:27
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



неееее, если сплинклер будет, то сгорит только парилка ( и то не доконца), а остальные помещения выживут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 16.2.2007, 15:51
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



biggrin.gif Иван, вы теперь окончательно запутались?

мое видение, если локально что-то горит - проводка там тлеть типа начала... и это в присутствии людей - залить с огнетушителя лучше... если уже горит все и стены, как вы пишете, бревно, то спринклер и сухотруб до жопы, все равно сгорит... пожарные внутрь заходить не будут
то, что Ольга пишет для предотвращения взрыва, может быть полезно только в зданиях где ограждающие конструкции с вменяемой степенью огнестойкости...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.2.2007, 16:10
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Алиса-X @ Feb 16 2007, 14:18 )
Ольга, пожарные тушат снаружи... горит все настолько быстро, что до их приезда уже нечему будет взрываться... а жильцы воспользоваться не успеют...

Все, остановка! biggrin.gif Обобщаю все что сказала ранее, чтобы общая картинка все же нарисовалась:
Сухотруб и спринклер нужны только в общественных зданиях, т. к. как правило эти здания многоэтажные, скорее всего каменные (у строителей есть ограничения по степени огнестойкости по размещению саун) и эти здания находятся не в личной собственности одного человека и находится там много людей. При помощи этого сухотруба и спринклера предотвращают взрыв в сауне, а затем тушат пожар пожарные из пожарных гидрантов, иногда используя для этих целей внутренние пожарные краны. В таких зданиях тушение по времени возможно и нужно.
В частном жилье - людей не много, это личная собственность, горит быстро, т.к. нет ограничений по степени огнестойкости. Сухотруб и спринклер не нужны, если только сам хозяин возжелает, то тогда лучше сделать.
Думаю, что теперь разобрались! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 16.2.2007, 16:20
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Спасибо всем большое за знания и терпение.
Сегодня встречаюсь с заказчиком, поговорю о горячей воде и пожаротушении.
Он и не заметит сколько копий сломано. Напишу по результатам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 16.2.2007, 20:51
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Вечер добрый!
"Пожаротушение сауны не делаем, я не курю" - сказал заказчик после моих страшилок.
По горячей воде делаем местный нагрев - газовый проточный.
Теперь в понедельник буду смотреть водонагреватель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.2.2007, 20:56
Сообщение #77


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
я не курю" - сказал заказчик

А страховать то будет баню? Проконсультировался бы у страховщиков, а то как бы гемора себе не организовал... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.2.2007, 20:58
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 16 2007, 20:51 )
"Пожаротушение сауны не делаем, я не курю" - сказал

Не в курешке дело! Надо во время менять внутреннюю деревянную обшивку сауны и будет ему счастье!
Поздравляю с решением! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 16.2.2007, 21:30
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(OlgaO @ Feb 16 2007, 20:58 )
Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 16 2007, 20:51 )
"Пожаротушение сауны не делаем, я не курю" - сказал

Не в курешке дело! Надо во время менять внутреннюю деревянную обшивку сауны и будет ему счастье!
Поздравляю с решением! smile.gif

вот под этим я тож. подписываюсь..
больше 2х лет вагонку не держать и все ладно будет..
и главное внимание на электрику...обязательно все проводки в трубки пластиковые с плотностю побольше...
УЗО и автоматы на разетки, на освещение и на парилку разные..
над купелью освещение постараться 12 вольт сделать (галогеновых лампочек можно навтыкать если есть желание), это не сложно...помещение с проточным местным водогреем постораться выложить из камня, ну или фартук из плитки для него выложить (всеж глупая затея с местным водогреем)...
И самое главное, это сделать герметичную парилку, вероятность пожара увеличивается в несколько раз из-за банальных щелей..
короче парилку соберут когда, греть её первый раз часов 8 надо, но не на полную, градусов до 80..
за первую неделю протопить раза четыре и смотреть в оба глаза:
если обшивка начнет чернеть по углам или на стыках, значит там тянет воздух, значит обязательно разберать и утеплять и заново соберать...
вот и все мои пожелания.
удачи..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.2.2007, 21:38
Сообщение #80


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дудкас, это кому Вы всё советуете то? Иван проектирует всё же, а не себе строит... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 16.2.2007, 21:44
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Пусчай перед заказчиком примет вид лихой..
глядишь еще котеджик обломится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.2.2007, 21:55
Сообщение #82


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



О! Речь не мальчика, но мужа biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yuliya_*
сообщение 27.2.2007, 12:17
Сообщение #83





Guest Forum






И что пожарники пропускают сплинклер в парилке?
Обращаю внимание когда бываю в парных smile.gif , что трубы с перфорацией прячут под потолком сауны, ни разу не видела трубу с дырками снаружи. Задаюсь вопросом, а может ее там вовсе нет?
И еще один вопрос возникает - что спринклер срабатывает от температурного режима? Для него же тогда нужно будет систему автоматикти проектировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.2.2007, 12:23
Сообщение #84


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
спринклер срабатывает от температурного режима?

В нём плавкая вставка, а труба - под давлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 27.2.2007, 14:26
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Вау! Закрывайте тему. Здание не общественное. Выскочить все успеют, а остальное - от пожарных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lira
сообщение 16.3.2007, 4:31
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5556



А еще вопрос возник! smile.gif
Сауна в гостевом домике (домик на 7 человек). централизованный водопровод отсутствует, соответственно водоснабжение осуществляется привозной водой. Внутреннее пожаротушение домика не требуется, а вот для сауны нужно перфорированный трубопровод. Секундный расход - 0,06 л/сек на м2 сауны. а часовой расход на сколько минут расчитывать? объем емкости нужно расчитать. я нашла, что в течении 10 минут, пока не включиться система автоматического пожаротушения, но автоматического не предусматривается. и нашла, что в течении часа предусматривается внутреннее пожаротушение. но перфорированный трубопровод не предназначен для тушения пожара..
В итоге вопрос: smile.gif Сколько минут будет работать перфорированный трубопровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.3.2007, 16:54
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Lira @ Mar 16 2007, 04:31 )
Сколько минут будет работать перфорированный трубопровод?

Думаю, что этого в норме не найдете, поэтому, совет только один - консультация с местными пожарными. Может быть они Вам согласуют подключение сухотруба к приезжающей пож. машине, а может быть расскажут про время! Узнаете, нам расскажите! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 18.3.2007, 21:27
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Ольга, что то я не пойму, про какой такой взрыв при открывании двери идет речь? Можно ли поподробнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.3.2007, 21:39
Сообщение #89


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
про какой такой взрыв при открывании двери идет речь?

Рыбу когда нибудь коптили в баке на ольховых веточках? Если снять крышку с бака - мгновенная вспышка (взрыв). Вот так и в парной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 18.3.2007, 22:19
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Тааак, чувствую мы подошли к тому моменту, когда в сауне поставят спринклер. biggrin.gif Ню ню, приятного принятия душа, в сауне biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 18.3.2007, 23:15
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Александр-технолог @ Mar 18 2007, 22:19 )
Тааак, чувствую мы подошли к тому моменту, когда в сауне поставят спринклер. biggrin.gif Ню ню, приятного принятия душа, в сауне biggrin.gif

не понял шутки юмора.. biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lira
сообщение 19.3.2007, 4:46
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5556



Цитата
Узнаете, нам расскажите!

конечно расскажу! smile.gif сегодня буду мучать пожарных..
у меня у сестры кавалер работает в управлении пожарной, надо чтобы он организовал мне встречу с каким-нибудь толковым специалистом, который согласовывает подобные проекты... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 19.3.2007, 22:50
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Думаю он вам посоветует максимум поставить щит с лопатами и коробку с песком, ну и пару огнетушителей..
суть в том, что пожаротушение предусматривается только в общественных парных/саунах, а в частных кто как хочет так и делает..вот..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.3.2007, 22:57
Сообщение #94


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну да. Они её и тушить не станут, если что. Сама сгорит до приезда пожарных. Головешки раскидают и ладненько wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.3.2007, 23:44
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 33563
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А я вот не видел спринклеров с замком на температуру не 68 гр.С.
Может есть?А то ведь не жаркая баня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.3.2007, 23:51
Сообщение #96


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



И я не видел. Но вроде как замок собирались оторвать за ненадобностью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.3.2007, 23:55
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 33563
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andrey R @ Mar 19 2007, 23:51 )
И я не видел. Но вроде как замок собирались оторвать за ненадобностью?

Мокро ж будет. biggrin.gif Лучше дверь не закрывать, что не перегреть выше 68. Вот в турецкой 48 гр.С пар.И не мерзнут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.3.2007, 0:00
Сообщение #98


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Мокро ж будет

Не, они хотят на сухотруб изуродованные спринклера накрутить. Для дизайна biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lira
сообщение 20.3.2007, 4:23
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5556



Есть разные спринклеры, с различными температурами срабатывания , есть для печей специальные...
А гостевой домик, это ведь не частный дом, а как маленькая гостиница, соответсвенно - общественное здание...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.3.2007, 10:57
Сообщение #100


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Есть разные спринклеры, с различными температурами срабатывания

Угостите ссылочкой, если не трудно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 1:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных