Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> увязка нескольких источников тепла
prant
сообщение 28.11.2020, 21:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Доброго дня уважаемые знатоки.
На площадке меется следующая ситуация - когенерационная установка + технология с избытком тепла + котельная.
Расстояние между источниками 30-50 м.
теплоноситель - вода.
Когенерационная установка - регулируется по электричеству.
Технология - по технологическому циклу.
Котельная - компенсирует недостатки по теплу в соответствующие моменты (100% от потребностей площадки).
По какой схеме лучше объединять такие источники, как управлять, по каким параметрам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Машинист
сообщение 28.11.2020, 22:29
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Здравствуйте.
Обратную сетевую воду прогонять через когенерацию и технологию, можно раздельными потоками, собирать с ближних потребителей по месту расположения, далее в общий тракт смешивать и подавать в котельную,где при необходимости греть до требуемой температуры. Это чисто принципиально, квадратиками если рисовать. Без нагрузок, расходов, расстояний и диаметров. Управлять по наружному воздуху выходящей температурой из котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 29.11.2020, 0:00
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(prant @ 28.11.2020, 23:51) *
Доброго дня уважаемые знатоки.
На площадке меется следующая ситуация - когенерационная установка + технология с избытком тепла + котельная.
Расстояние между источниками 30-50 м.
теплоноситель - вода.
Когенерационная установка - регулируется по электричеству.
Технология - по технологическому циклу.
Котельная - компенсирует недостатки по теплу в соответствующие моменты (100% от потребностей площадки).
По какой схеме лучше объединять такие источники, как управлять, по каким параметрам?

Как вариант выполнить по схеме первичных/вторичных циркуляционных колец, управлять по приоритету (стоимости например), т.е. если тепла недостаточно то подключаются более дорогостоящие источники тепла. Для сглаживания колебаний температуры установить бак-аккумулятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.11.2020, 10:32
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Приоритет стоимость уже заложен изначально, на генерации тепло сбросное, на технологии тоже, и снимать его надо обязательно, чтоб выполнять план основного производства. А вот на котельной топливо уже самостоятельных денег стоит, она второй ступенью ставится. Как пиковые водогрейные котлы на станциях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 29.11.2020, 12:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Доброго дня, благодарю за советы.
Цитата
Это чисто принципиально, квадратиками если рисовать
- да, именно так и стоит вопрос.
Цитата
...подавать в котельную,где при необходимости греть до требуемой температуры.
- заманчиво по простоте регулирования.
Цитата
Управлять по наружному воздуху выходящей температурой из котельной
- нет скорее держать фиксированную подачу.
Цитата
...выполнить по схеме первичных/вторичных циркуляционных колец, управлять по приоритету...
- много сетей + диспетчерская (АТМ - повесятся + задание для них не очень представляю).
Цитата
Для сглаживания колебаний температуры установить бак-аккумулятор
- нет, слишком грамоздко.
Наверно будет гидроуравниватель + скомбинирую последовательно и параллельно + увязку сделаю по перегреву обратки.

Вопрос тогда такой - как городские сети увязывают несколько источников?

Сообщение отредактировал prant - 29.11.2020, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.11.2020, 13:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(prant @ 29.11.2020, 12:37) *
Вопрос тогда такой - как городские сети увязывают несколько источников?

Очень просто, каждый источник соблюдает температурный график независимо от установленной мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 29.11.2020, 15:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
Очень просто, каждый источник соблюдает температурный график независимо от установленной мощности.
- лукавите smile.gif - не очень просто, есть центральная диспетчерская, насосные, базовые источники (ТЭЦи), квартальные и районные котельные (кстати как они подключены: последовательно или параллельно?), есть кольца и между ними перетоки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 29.11.2020, 16:54
Сообщение #8





Guest Forum






Если у источника 1 открыт клапан на 100% и заданная Т не достигается, то открывается клапан источника 2 и т.д, хоть десять источников. Бак--аккумулятор тоже источник, но двунаправленный, может накапливать, может отдавать тепловую энергий.

Сообщение отредактировал Neowise - 29.11.2020, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 29.11.2020, 18:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(prant @ 29.11.2020, 15:14) *
- лукавите smile.gif - не очень просто, есть центральная диспетчерская, насосные, базовые источники (ТЭЦи), квартальные и районные котельные (кстати как они подключены: последовательно или параллельно?), есть кольца и между ними перетоки.

Я бы сказал совсем не просто, но общих решений тут нет, только частные, и не столько технические.
Конкретно я увязываю проверяя режимы работы в ЗулуТермо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных