> Дымоудаление из зала ресторана, Дымоудаление из зала ресторана
sashap29
сообщение 3.12.2020, 20:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.1.2017
Пользователь №: 314156



Добрый день.
Проектирую вентиляцию в ресторане. Ресторан расположен на первом этаже 11 этажного здания гостиницы.
В технологической части ресторана имеется коридор длиной более 15 метров. В данном случае попадаю на дымоудаление из этого коридора согласно п. 7.2 в), на плане система ВД1.
Подскажите, как поступить с залом ресторана, который вмещает 108 посадочных мест? Нужно там предусмотреть дымоудаление, система ВД2? Согласно п. 7.2 ж) необходимо предусмотреть ДУ при условии более 1 человека на 1 м2 площади помещения.
Также имеется застекленная веранда с 80 посадочными местами, в которой тоже более 1 человека на 1 м2 площади помещения.
Подскажите, как быть с залом ресторана и с верандой, нужно там делать дымоудаление?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План_для_вентиляции.dwg ( 6,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
sashap29
сообщение 14.12.2020, 21:54
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.1.2017
Пользователь №: 314156



Коллеги, дайте совет helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.12.2020, 0:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По залу ресторана мне Ваш вопрос не понятен. Если получается менее 1 м2 свободной площади на человека, то надо выполнять п. 7.2 ж) и предусматривать там ДУ.
Веранда имеет 3 застеклённых фасада. Если сможете обеспечить расчётную площадь открывания окон для ест. проветривания, то ДУ не нужно предусматривать. Если не получается обеспечить ест. проветривание, то нужно предусматривать ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 15.12.2020, 6:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



все бы хорошо, да есть одна бумажка-запутанница, которую любят в экспертизах
https://yadi.sk/i/-gNAtmbnr8vtlw
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashap29
сообщение 15.12.2020, 9:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.1.2017
Пользователь №: 314156



Цитата(трое пожарников @ 15.12.2020, 6:23) *
все бы хорошо, да есть одна бумажка-запутанница, которую любят в экспертизах
https://yadi.sk/i/-gNAtmbnr8vtlw

В этом приказе речь идет про отдельно стоящие здания с числом этажей не боле 2х. В моем случае приказ не действует. А так интересная бумажка, надо взять на заметку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.12.2020, 9:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(трое пожарников @ 15.12.2020, 6:23) *
все бы хорошо, да есть одна бумажка-запутанница, которую любят в экспертизах
https://yadi.sk/i/-gNAtmbnr8vtlw

Бумажка-запутанница имеет прямое отношение к терминологии ГрадКодекса, в частности разъясняет, что является "объектом с массовым пребыванием граждан". Практически, только по этому разъяснению/письму определяется, подпадает ли ПД объекта под Экспертизу.
Мне не понятно, как можно манипулировать этим письмом при трактовке формулировок указаний СП 7.13130.2013. В п. 7.2 ж) и ранее не было термина "помещение с массовым пребыванием людей", а после вступления в силу ИЗМ.1 всё выглядит так:
Цитата
7.2...
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:

- с высокой плотностью пребывания людей;

3.20 помещение с высокой плотностью пребывания людей: Помещение площадью 50 м2 7 и более с постоянным или временным пребыванием людей числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера.

Я, конечно, знаю, что многие эксперты технически малограмотны (и даже встречаются вовсе безграмотные), но ведь вполне очевидно, что ни технически, ни юридически нельзя приравнивать друг к другу 2 совершенно разных термина разных нормативных документов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashap29
сообщение 15.12.2020, 9:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.1.2017
Пользователь №: 314156



Цитата(ИОВ @ 15.12.2020, 0:36) *
По залу ресторана мне Ваш вопрос не понятен. Если получается менее 1 м2 свободной площади на человека, то надо выполнять п. 7.2 ж) и предусматривать там ДУ.
Веранда имеет 3 застеклённых фасада. Если сможете обеспечить расчётную площадь открывания окон для ест. проветривания, то ДУ не нужно предусматривать. Если не получается обеспечить ест. проветривание, то нужно предусматривать ДУ.

Спасибо, с окнами на веранде подумаю. Там предполагается автоматическое поднятие и опуск остекления по всему периметру (летний и зимний вариант), поэтому по сигналу ПС думаю можно будет предусмотреть открытие одной из сторон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.12.2020, 9:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sashap29 @ 15.12.2020, 9:28) *
... с окнами на веранде подумаю. Там предполагается автоматическое поднятие и опуск остекления по всему периметру (летний и зимний вариант), поэтому по сигналу ПС думаю можно будет предусмотреть открытие одной из сторон.

Вам расчёт покажет, обойдётесь ли только одним фасадом. Да и по законам физики нужно ведь обеспечивать приток воздуха, уходящего через рассчитанные проёмы для ест. проветривания.
Была, по-моему, очень познавательная тема по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274