Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Необходимость во втором вводе при пожарных кранах
Zaratuza
сообщение 19.12.2020, 9:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.3.2018
Пользователь №: 338600



Здравствуйте! Есть спорткомплекс, внутри пожарные шкафы 11шт. автоматических систем пожаротушения нет, есть ли нормы в которых сказано что нужен второй ввод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2020, 12:37
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Zaratuza @ 19.12.2020, 9:35) *
Здравствуйте! Есть спорткомплекс, внутри пожарные шкафы 11шт. автоматических систем пожаротушения нет, есть ли нормы в которых сказано что нужен второй ввод?

До 12 ПК не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.12.2020, 9:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Если есть насосная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.12.2020, 9:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Zaratuza @ 19.12.2020, 9:35) *
Здравствуйте! Есть спорткомплекс, внутри пожарные шкафы 11шт. автоматических систем пожаротушения нет, есть ли нормы в которых сказано что нужен второй ввод?

СП 30.13330.2016
5.4.3 Два ввода и более следует предусматривать для зданий:
- жилых с числом квартир более 400, клубов и досугово-развлекательных учреждений с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;
- театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест;
- бань при числе мест 200 и более;
- прачечных на 2 и более тонны белья в смену;
- зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов;
- с кольцевыми сетями холодной воды или с закольцованными вводами;
- зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами согласно СП 5.13130 при числе узлов управления более трех.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 11:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных