> Проектирование котельной., Дипломная работа по проектированию котельной
MrEquix
сообщение 20.12.2020, 23:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.1.2020
Пользователь №: 371755



Помогите. Имеется 3 котельных. Ресурс которых почти на исходе. Необходимо объединить потребителей от трёх котельных и поставить новую. Топливо - уголь. В общем получается 13 Гкал. Подскажите с последовательностью действий. Не могу сопоставить, что за чем идёт. Для начала думаю сети пересчитать. Диаметры подобрать. Далее подберу котлы. Далее насосы. Котельная будет отапливать всё через теплообменник. Значит расчёт теплообменника. Потом посчитать экономику (топливо, работники, эл.энергия). Если есть у кого пример, поделитесь, пожалуйста. В принципе глубоко в подробности вдаваться не нужно, но всё-таки должно выглядеть правдоподобно. Помогите дураку, затянул до последнего. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Anton22rus
сообщение 21.12.2020, 5:59
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.3.2018
Из: Барнаул
Пользователь №: 338315



Здравствуйте!
У Вас задача-то какая стоит? Выполнить проект (стадия П и Р) или грубую оценку стоимости (типа ТЭО или ОТР) по проектам-аналогам? Если Вы пишете, что глубоко в подробности вдаваться не нужно, то, предполагаю, что второе.
Для начала необходимо определить местоположение новой котельной с учётом района строительства (климатология, сейсмичность). От этого зависят конструктивные решения, отопление и т. д. Отсюда будете тянуть тепловые сети, которые необходимо будет пересчитывать с учётом высотной отметки новой котельной, а также длин трубопроводов.
Определить категорию котельной с учётом потребителей. Подобрать теплообменное и насосное оборудование. Выбрать основное котельное и вспомогательное оборудование, а также оборудование топливоподачи и шлакозолоудаления. Затем определить установленную электрическую мощность. Про автоматизацию тоже не нужно забывать. В общем работы много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton22rus
сообщение 21.12.2020, 9:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.3.2018
Из: Барнаул
Пользователь №: 338315



Прошу прощения, заголовок сразу не увидел. У Вас дипломная работа.
Речь идёт о тепломеханической части?
Какой уголь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrEquix
сообщение 21.12.2020, 10:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.1.2020
Пользователь №: 371755



Цитата(Anton22rus @ 21.12.2020, 9:24) *
Прошу прощения, заголовок сразу не увидел. У Вас дипломная работа.
Речь идёт о тепломеханической части?
Какой уголь?

Уголь ДО-25-50 мм
В принципе я представляю себе расчёт тепломех части, подбор оборудования ну и ТЭО.

Сообщение отредактировал MrEquix - 21.12.2020, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 23.12.2020, 22:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



всем привет! По Вашему заданию на проект кое - чего не хватает. Какой теплоноситель у тех трех котельных, которые надо заменить на одну? Какие параметры теплоносителя? Если теплоноситель - вода, то подача тепла через теплообменники (ТО) - полная хрень. Через ТО - только ГВС.
Только если в задании на проект это указано, или если теплоноситель - пар, то придется помучаться с расчетами ТО.
Поскольку заданы вид топлива и тепловая нагрузка, надо подобрать котлы и их количество, определить расход топлива. Определиться с местом котельной: рядом должен быть склад угля и подъездные пути для его подвоза. Как вариант, можно реконструировать одну из трех уже имеющихся котельных. Исходя из тепловой нагрузки и выбранного температурного графика - определить расход теплоносителя. По допустимой скорости теплоносителя посчитать диаметр труб.
Зная место котельной, построить пьезометрический график теплосети, нарисовать схему теплосети и подсчитать потери давления в сети и подобрать сетевые насосы. Решить проблему золоудаления и очистки уходящих газов. Ну и по мелочи: ХВО (склад соли фильтры, лаборатория), деаэраторы, баки аккумуляторы, электроснабжение, КИП и А. В общем, открывай СП Котельные установки, читай и считай. Что не поймешь - АВОК тебе поможет!
















Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 13.1.2021, 16:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Уважаемый Тепловед - поясните, почему подача тепла через ТО - полная хрень?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных