	 |  напорная или напорно-самотечная канализация , выбор режима канализования при сложном рельефе |  |  |  
	
		|  | 
				  12.1.2021, 5:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 45
 Регистрация: 8.7.2012
 Из: Иркутск
 Пользователь №: 155965
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, уважаемые коллеги! Поделитесь, пожалуйста, опытом, советом, комментарием!
 Проектируется трубопровод очищенных стоков от КОС с отводом в реку.
 Сложность состоит в том, что трубопровод очищенных стоков прокладывается по пересеченной местности: протяженность трассы 4 км, перепад по высоте - 300м (по сути гора).
 Кроме этого, трасса проложена по тайге и колодцы там ставить и обслуживать никто не хочет.
 Заказчик предлагает сделать канализацию напорной или напорно-самотечной. Расходы небольшие: от 7л/с до 25л/с.
 Вопрос:
 1. нужно ли ставить КНС, чтобы создать минимальный напор в начале трассы или действительно сброс сделать напорно-самотечным?
 2. каким образом гасить напор в конце трассы. я так, понимаю напор к концу трассы возрастет на 300м минус потери напора.
 3. при напорно-самотечном режиме возможно гасить напор по трассе, устраивая разгрузочные резервуары. вот только как определить сколько их требуется по трассе и каким объемом? есть ли какая то литература по этому поводу с примерами расчетов?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  12.1.2021, 6:50 |  
		| 
 Универсал
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5212
 Регистрация: 5.12.2008
 Из: Россия, Тюмень
 Пользователь №: 26323
 
 
 
  
 | 
				Умный в гору не пойдёт.
 Я не большой специалист в прокладке сетей, но у меня напрашивается решение обогнуть гору.
 Такое возможно?
 Сам объект по горе растянут или под горой?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2021, 6:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 45
 Регистрация: 8.7.2012
 Из: Иркутск
 Пользователь №: 155965
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nick2 @ 12.1.2021, 7:50)  Умный в гору не пойдёт.
 Я не большой специалист в прокладке сетей, но у меня напрашивается решение обогнуть гору.
 Такое возможно?
 Сам объект по горе растянут или под горой?
 К сожалению нет - гора повсеместно там
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2021, 11:39 |  
		| 
 проектирую по фотографии
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5836
 Регистрация: 12.9.2007
 Из: ...с того берега моря
 Пользователь №: 11254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(toropova @ 12.1.2021, 7:57)  К сожалению нет - гора повсеместно там Есть старая тема на данном форуме, в ней много писали разного, в том числе не нужного. Ссылку даю на конкретный пост http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=521439 Я рекомендую прочесть полностью данную тему, это полезно для понимания в целом.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2021, 14:04 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(toropova @ 12.1.2021, 5:07)  Сложность состоит в том, что трубопровод очищенных стоков прокладывается по пересеченной местности: протяженность трассы 4 км, перепад по высоте - 300м (по сути гора). Гора сбивает всех с толку. Трасса идёт только под гору или в гору тоже?  Лучше всего изобразите профиль условно с отметками.  Цитата(ViC @ 12.1.2021, 11:39)  Есть старая тема на данном форуме, в ней много писали разного, в том числе не нужного. Рита, в той теме нужно было сначала в гору, потом спуск. Здесь, как я понял, всё под гору. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2021, 14:15 |  
		| 
 проектирую по фотографии
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5836
 Регистрация: 12.9.2007
 Из: ...с того берега моря
 Пользователь №: 11254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 12.1.2021, 15:04)  Рита, в той теме нужно было сначала в гору, потом спуск. Здесь, как я понял, всё под гору. Дима, суть в принципиальном решении этой задачи не меняется же?  Одинаковых задач один в один не бывает, но правила для их разрешения одинаковы.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2021, 14:17 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ViC @ 12.1.2021, 14:15)  Дима, суть в принципиальном решении этой задачи не меняется же?  Одинаковых задач один в один не бывает, но правила для их разрешения одинаковы.   Под гору можно без насоса, совсем другая задача)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2021, 14:28 |  
		| 
 проектирую по фотографии
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5836
 Регистрация: 12.9.2007
 Из: ...с того берега моря
 Пользователь №: 11254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 12.1.2021, 15:17)  Под гору можно без насоса, совсем другая задача) Вот ты зануда)))  Цитата(toropova @ 12.1.2021, 7:57)  К сожалению нет - гора повсеместно там Вот я подумала, что "повсеместно" это гористая местность повсюду (вверх-вниз и т.д.).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2021, 14:37 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ViC @ 12.1.2021, 14:28)  Вот ты зануда))) Я тебя тоже)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2021, 15:37 |  
		| 
 Филипп
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3633
 Регистрация: 28.8.2007
 Из: Уфа
 Пользователь №: 10918
 
 
 
  
 | 
				Может всё-таки с перепадными колодцами трассу сделать?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2021, 16:10 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ferdipendoz @ 12.1.2021, 15:37)  Может всё-таки с перепадными колодцами трассу сделать? Цитата(toropova @ 12.1.2021, 5:07)  Кроме этого, трасса проложена по тайге и колодцы там ставить и обслуживать никто не хочет. |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2021, 16:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2641
 Регистрация: 11.3.2013
 Из: РФ
 Пользователь №: 184682
 
 
 
  
 | 
				На 4 км напорки люки тоже нужны. Переключения, не считая вантузных и выпусков.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2021, 16:27 |  
		| 
 проектирую по фотографии
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5836
 Регистрация: 12.9.2007
 Из: ...с того берега моря
 Пользователь №: 11254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nagger @ 12.1.2021, 17:21)  На 4 км напорки люки тоже нужны. Переключения, не считая вантузных и выпусков. на 4 км можно без переключения обойтись, вроде до 5 км можно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2021, 19:53 |  
		| 
 Филипп
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3633
 Регистрация: 28.8.2007
 Из: Уфа
 Пользователь №: 10918
 
 
 
  
 | 
				Ну не тянуть же от и до сплошную трубу, там снизу статика 3 МПа будет. Хоть несколько гасителей по трассе поставить бы
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2021, 21:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				toropova!Чтобы принять правильное решение, изложите режим сброса сточных вод.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2021, 12:14 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skorpion @ 12.1.2021, 22:10)  toropova!Чтобы принять правильное решение, изложите режим сброса сточных вод.
 и профиль трассы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2021, 9:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 45
 Регистрация: 8.7.2012
 Из: Иркутск
 Пользователь №: 155965
 
 
 
  
 | 
				Всем спасибо за внимание к теме!!! Еще актуально. Трасса вся идет с горы, уклоны как видите, местами очень крутые, но при этом учитывали, чтобы скорость не превышала нормативные значения . Предварительный профиль по трассе прикладываю. Сток в течении суток равномерный. Единственно, что в период дождей может поступать сток ливневки сверхрасчетной интенсивности (от разделительной камеры перед очистными ливневой канализации). В зимний же период поступает только сток от канализационных очистных равномерно. При этом лето с осадками в виде дождей всего 5 месяцев в году. в остальное время сток равномерный 7л/с
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 1.pdf  ( 144,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47  2.pdf  ( 102,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21  3.pdf  ( 107,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15  4.pdf  ( 57,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14  5.pdf  ( 86,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11  6.pdf  ( 97,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12  7.pdf  ( 132,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13  8.pdf  ( 45,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2021, 10:34 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Нужно объединить профиль на одном листе и построить пьезометрическую линию. На крутых склонах она может опускаться ниже трубопровода с образованием вакуума. Нужно оценить вакуум и необходимость/возможность дополнительного заглубления трубопровода на этом участке.Сколько трубопроводов у вас планируется: 1 или 2.
 У вас очень большой диапазон по расходам, разные диаметры по расчёту, разные потери.
 В общем случае нужно обеспечить постоянное заполнение трубопровода, чтобы система работала в напорно-самотечном режиме и не допускала самотечного режима.
 На входе должна быть регулирующая ёмкость, на выходе запорно-регулирующая арматура с эл. приводом.
 Статика 300 м - соответствующие трубы и арматура по давлению.
 А дальше расчёты покажут)
 
 Возможно ещё переменного диаметра заложить трубы для изменения пьезометрическую линии.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2021, 14:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				toropova!Какую глубину заложения трубы вы приняли (из условия непромерзания и без утепления)?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2021, 10:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 19.1.2021, 10:34)  На входе должна быть регулирующая ёмкость, на выходе запорно-регулирующая арматура с эл. приводом. Для чего должна быть на выходе запорная арматура?toropova! Про глубину заложения не отвечайте - отпала необходимость.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2021, 11:02 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skorpion @ 20.1.2021, 10:30)  Для чего должна быть на выходе запорная арматура?toropova!
 Запорно-регулирующая. Расход переменный, для работы в гравитационном режиме нужно держать трубу заполненной, для сработки геометрического напора при разном расходе нужно менять характеристику сети от уровня в регулирующим резервуаре. Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение. Ваше предложение?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2021, 12:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 45
 Регистрация: 8.7.2012
 Из: Иркутск
 Пользователь №: 155965
 
 
 
  
 | 
				единый профиль по земле в автокаде прилагаю Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 12:02)  Запорно-регулирующая.Расход переменный, для работы в гравитационном режиме нужно держать трубу заполненной, для сработки геометрического напора при разном расходе нужно менять характеристику сети от уровня в регулирующим резервуаре.
 Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение.
 Ваше предложение?
 тянуть второй трубопровод нецелесообразно - 4 км как никак протяженность трассы Цитата(Dmitry_vk @ 19.1.2021, 11:34)  Сколько трубопроводов у вас планируется: 1 или 2. будет один трубопровод
				Сообщение отредактировал toropova - 20.1.2021, 12:47 
	Прикрепленные файлы
	
		 трасса.dwg  ( 6,35 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 18   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2021, 13:25 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(toropova @ 20.1.2021, 12:57)  единый профиль по земле в автокаде прилагаю В двг не могу посмотреть, лучше в пдф. Пьезометрическую линию нанесли?  Цитата(toropova @ 20.1.2021, 12:57)  тянуть второй трубопровод нецелесообразно - 4 км как никак протяженность трассыбудет один трубопровод
 Какой предполагает диаметр и как система будет работать в случае минимального расхода?  У вас отбор проб с этого трубопровода предусмотрен?  При смешении очищенного стока и дождевого параметры не будут соответствовать нормам для сброса. Так? Что согласовано по сбросу? 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2021, 13:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Цитата(toropova @ 20.1.2021, 12:57)  единый профиль по земле в автокаде прилагаю   Не открывается. Не могли бы вы сделать скриншот?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2021, 15:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 14.1.2021, 12:14)  и профиль трассы. Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 11:02)  Запорно-регулирующая.1. Расход переменный, для работы в гравитационном режиме нужно держать трубу заполненной, для сработки геометрического напора при разном расходе нужно менять характеристику сети от уровня в регулирующим резервуаре.
 2.Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение.
 Ваше предложение?
 Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 13:25)  3. Пьезометрическую линию нанесли? 
 4.2.Какой предполагает диаметр и как система будет работать в случае минимального расхода?
 5.У вас отбор проб с этого трубопровода предусмотрен?
 6.При смешении очищенного стока и дождевого параметры не будут соответствовать нормам для сброса. Так? Что согласовано по сбросу?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2021, 15:51 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Skorpion, ваше предложение совпадает с моим?Или ждём ответов на вопросы по пунктам?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2021, 16:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 11:02)  Запорно-регулирующая.1.1. Расход переменный, для работы в гравитационном режиме нужно держать трубу заполненной, для сработки геометрического напора при разном расходе нужно менять характеристику сети от уровня в регулирующим резервуаре.
 2.Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение. Ваше предложение?
 Гравитационный режим - это какой? Что-то новенькое в гидравлике.   2.  "выше" - это как? В 2 этажа? по принципу перелива   Предлагаете запутанную и непонятную схему и тут же свое же опровергаете ("не лучшее решение "). Наконец, если держать трубу заполненной, то статический напор внизу будет 30 ати. Какая труба выдержит? Вот и предлагайте решение, исключающее такую ситуацию. Перечитайте первоепредложение еще раз! Сами что-нить поняли? Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 13:25)  3. Пьезометрическую линию нанесли? 4.2.Какой предполагает диаметр и как система будет работать в случае минимального расхода?
 5.У вас отбор проб с этого трубопровода предусмотрен?
 6.При смешении очищенного стока и дождевого параметры не будут соответствовать нормам для сброса. Так? Что согласовано по сбросу?
 3. У автора самотечная канализация со смотровыми колодцами. У такой канализации пьезометра не бывает. Пьезометрическую линию должны предложить мы, т.е. я и вы. 4.Эти вопросы надо решать нам с вами, а вы задаете вопросы, на которые он(а) ждет ответы. 5. Вопрос не по теме 6. То же… Вопрос модераторам. Сообщение 25 появилось из-за сбоя в программе. До этого я нажимал опцию "Предварительный просмотр"
				Сообщение отредактировал Skorpion - 20.1.2021, 16:33 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2021, 16:56 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skorpion @ 20.1.2021, 16:20)  1.Гравитационный режим - это какой? Что-то новенькое в гидравлике.   2.  "выше" - это как? В 2 этажа? по принципу перелива   Предлагаете запутанную и непонятную схему и тут же свое же опровергаете ("не лучшее решение "). Наконец, если держать трубу заполненной, то статический напор внизу будет 30 ати. Какая труба выдержит? Вот и предлагайте решение, исключающее такую ситуацию. Перечитайте первоепредложение еще раз! Сами что-нить поняли?             3. У автора самотечная канализация со смотровыми колодцами. У такой канализации пьезометра не бывает. Пьезометрическую линию должны предложить мы, т.е. я и вы. 4.Эти вопросы надо решать нам с вами, а вы задаете вопросы, на которые он(а) ждет ответы. 5. Вопрос не по теме 6. То же… Столько критики) Я думал, у вас предложение есть.  1. Гравитационные системы - это где напор только за счёт силы тяжести, без нагнетателя. 2. Верно, в 2 этажа. Вижу такой вариант и его недостатки. Вы какие варианты видите? Трубы ПЭ100 есть PN25, не поставишь, а стальные можно подобрать. Арматуру запорную зачем-то делают на PN100)  3. Вы невнимательно прочитали тему, колодцы ей зарубили по трассе. 4. У ТС тоже может быть свое мнение на этот счёт. Вам оно не интересно? 5 и 6. Именно по теме, от этого может зависеть решение. Так у вас есть решение или нет? Я не понял)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2021, 20:29 |  
		| 
 Спокойствие, только спокойствие
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1797
 Регистрация: 3.7.2008
 Из: оно вам надо ?
 Пользователь №: 20271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 19.1.2021, 11:34)  Статика 300 м - соответствующие трубы и арматура по давлению. Тут надо продумать, чтобы исключить возможность возникновения такой статики Цитата(Skorpion @ 20.1.2021, 17:20)  Наконец, если держать трубу заполненной, то статический напор внизу будет 30 ати. В заполненной трубе будет  двигаться жидкость, т.е. Н=300 – потери напора
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2021, 21:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 16:56)  Столько критики) Я думал, у вас предложение есть. 
 Так у вас есть решение или нет? Я не понял)
 А у вас? Давайте сначала ваше решение, а потом - мое. О-кей? Я пока думаю.     Цитата(Spok_only @ 20.1.2021, 20:29)  1. Тут надо продумать, чтобы исключить возможность возникновения такой статики
 
 2. В заполненной трубе будет  двигаться жидкость, т.е. Н=300 – потери напора
 1. Для исключения возможности возникновения такой статики не надо ставить запорную арматуру на конце. 2. Солидарен с вами
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |