> Установка переходов на насосах, Переход из заглушки
спец
сообщение 25.1.2021, 12:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



При авторском надзоре увидел вместо перехода заглушку с врезанной в нее трубу. Котельную сдали. В период эксплуатации появились проблемы с вибрацией. Монтажники доказывают, что к-т местного сопротивления такой же как и у плавного перехода по ГОСТ. Но и невооруженным глазом видно ступеньку и потеря должна быть больше?
Прикрепленный файл  Image_1.jpg ( 378,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 40)
vadimk
сообщение 25.1.2021, 13:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



А производитель насосов какой?
Например у Wilo в инструкции по монтажу насосов с сухим ротором
"Перед и за насосом должен быть предусмотрен участок выравнивания потока в форме прямого трубопровода. Длина данного участка должна составлять как минимум 5 x DN фланца насоса (рис. 21). Данная мера служит для предотвращения кавитации в потоке"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.1.2021, 13:52
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(спец @ 25.1.2021, 12:45) *
При авторском надзоре увидел вместо перехода заглушку с врезанной в нее трубу.

Вопрос в том, какой переход...
На этом форуме я уже приводил эту цитату:

Цитата
Причём при угле 2θ>40° потери напора превосходят потери при внезапном расширении потока (2θ>180°). Поэтому вместо переходов в виде диффузоров с углом 2θ>40° нужно применять внезапное расширение как переход с меньшими потерями напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 25.1.2021, 14:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(vadimk @ 25.1.2021, 13:01) *
А производитель насосов какой?
WILO.
Например у Wilo в инструкции по монтажу насосов с сухим ротором
"Перед и за насосом должен быть предусмотрен участок выравнивания потока в форме прямого трубопровода. Длина данного участка должна составлять как минимум 5 x DN фланца насоса (рис. 21). Данная мера служит для предотвращения кавитации в потоке"

При Ду 65 тогда надо 2х325мм на вертикальном участке. При высоте модульной котельной в 3м, да еще с установкой вибровставок проблематично это выполнить.
Вопрос был про переход.

Цитата(tiptop @ 25.1.2021, 13:52) *
Вопрос в том, какой переход...
На этом форуме я уже приводил эту цитату:

Не совсем понял. Значит ли это, что монтажники правы?

Сообщение отредактировал спец - 25.1.2021, 14:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 25.1.2021, 15:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



На фото три вертикальных насоса ин-лайн. Судя по расположению элементов перекачка идёт сверху вниз. Для начала нужно определить причину вибрации, может это не кавитация, а механическая проблема. Лично я не думаю что проблема в переходе - если соблюдены все требования к монтажу всасывающего трубопровода, разница между коэффициентами сопротивления переходов большой вклад в сопротивление всасывания не даст. Вибрацию из-за кавитации можно диагностировать прикрытием нагнетания. Если при уменьшении расхода вибрация снижается, значит проблема в кавитации. Опять же проблема возникла в ходе эксплуатации, т.е не сразу после монтажа. Возможно это засорился фильтр - ведь это же фильтр во фланцевой паре между верхним краном и верхней вибро вставкой?
Однажды сталкивались с тем, что насос гоняли вне рабочей зоны на минимальном расходе. Его тоже постоянно трясло и ремонтировали несколько раз в год.

З.Ы. Если я прав насчёт направления потока, то внизу перед кранами безфланцевые обратные клапаны, стянутые длинными шпильками. Можете уточнить какой тип обратного клапана? Обычно такого типа клапаны поворотные и производители их не рекомендуют ставить потоком вниз

Разобрался, судя по улиткам насосов вход среды снизу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 25.1.2021, 16:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Клапан "лягушка" (сейчас таких уже не ставим - дерьмо, ставим межфланцевые подпружиненные) стоит вверху. Шпильки у шаровых клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.1.2021, 17:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Позвольте спросить, а на каком элементе держатся указанные насосы? Ничего подобного не наблюдается, выходит, насосы висят на вибровставках, и сильно сомневаюсь, что оне для этого предназначены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.1.2021, 17:39
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 25.1.2021, 17:19) *
Позвольте спросить, а на каком элементе держатся указанные насосы?

Хороший вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 25.1.2021, 20:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Блин, ведь точно получается - насосы на резинках висят, срочно разгрузить их нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.1.2021, 21:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Twonk @ 25.1.2021, 20:00) *
Блин, ведь точно получается - насосы на резинках висят, срочно разгрузить их нужно

99,9 против 0,1, что зафиксировав насосы вибрация пропадет.
Был у меня случай, построили котельную на отходах фанерного производства, котел ДКВР 6,5/13ПМ, питательные насосы ЦНСГ- .... Так вот, при работе эти насосы дрожали очень сильно, хотя и были на заводской раме, прикрученной к анкерам на фундаменте. И не понравилась мне ихняя рама, обварили мы ее и усилили укосинами и поперечинами, вибрацию как отвадили, исчезла совсем.
А здесь висят себе в удовольствие, мотыляються, поневоле завибрируешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 25.1.2021, 23:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Галиев @ 25.1.2021, 21:40) *
99,9 против 0,1, что зафиксировав насосы вибрация пропадет.

Спасибо. Предложение принимается. Сзади надо кинуть 2 уголка по осям креплений насосов и закрепить их к основным опорам или каркасу модуля. Словом отработаем эту идею - сообщу результаты.
И все таки смущают меня выполненные переходы. Никогда таких не видел, да и можно ли назвать "это" переходом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.1.2021, 0:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(спец @ 25.1.2021, 23:57) *
Спасибо. Предложение принимается. Сзади надо кинуть 2 уголка по осям креплений насосов и закрепить их к основным опорам или каркасу модуля. Словом отработаем эту идею - сообщу результаты.
И все таки смущают меня выполненные переходы. Никогда таких не видел, да и можно ли назвать "это" переходом?

да как бы не два швеллера придется- высоковато насосы "висят" сейчас, а уголок не слишком жестким будет для таких насосов. Правда и сама рама точно так же может шуметь и как бы не пришлось еще чего придумывать для виброизолирования. хлюпки уголки для такого, да и массы б им поболее.
А эти переходы самодельные.. ну да, а принципе заглушку б стоило повыше и пониже ставить, что мелкий диаметр подлинней был. да и наличествующая длина вполне под нормальные переходы прокатила, косяк мог быть лишь в вопросе врезки патрубка под манометр( близко б получился к сварному стыку, но за то плавность потока была в трубе).
понятно , что тесно, но не очень удачно как то узел получился.
а на фото справа наверху желтая труба с таким переходом на мелкий диаметр.... и не видать разделения потока, что так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 26.1.2021, 6:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Справа возле стеночки ещё один насос наблюдается с похожим монтажом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.1.2021, 11:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(инж323 @ 26.1.2021, 0:46) *
ну да, а принципе заглушку б стоило повыше и пониже ставить, что мелкий диаметр подлинней был.

Как правило, стараются сократить длину малого диаметра до 100 мм, иной раз, переходы прямо к ответным фланцам насосов приваривают.
Последнее время встречаю узлы обвязки насосов выполненные с точностью до наоборот. Если фланец насоса на полста, то и вся запорная арматура с обратными клапанами будет на полста, а потом уже врезки в двухсотку сетевую. Вода гудит в них, словно кувалда внутри трубы болтается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.1.2021, 11:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Галиев @ 26.1.2021, 11:23) *
Как правило, стараются сократить длину малого диаметра до 100 мм, иной раз, переходы прямо к ответным фланцам насосов приваривают.
Последнее время встречаю узлы обвязки насосов выполненные с точностью до наоборот. Если фланец насоса на полста, то и вся запорная арматура с обратными клапанами будет на полста, а потом уже врезки в двухсотку сетевую. Вода гудит в них, словно кувалда внутри трубы болтается.

а потом ходят и изучают ГОСТ на сварку и маются с болтами фланца малого диаметра. и шумом.
В принципе , судя по пропорциям там на фото нормально б влез переход. но его видимо не было и монтажники решили так выйти из ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.1.2021, 11:40
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 26.1.2021, 11:23) *
Если фланец насоса на полста, то и вся запорная арматура с обратными клапанами будет на полста

На таком участке можно атмосферу "потерять"... thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.1.2021, 13:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 26.1.2021, 11:40) *
На таком участке можно атмосферу "потерять"... thumbdown.gif

Одну на всасе насоса, вторую на напорном участке. Было такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 26.1.2021, 13:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(инж323 @ 26.1.2021, 1:46) *
да как бы не два швеллера придется- высоковато насосы "висят" сейчас, а уголок не слишком

У топикстартера всасывающие коллектора на уголках высотой под 2 м уже лежат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.1.2021, 13:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Нижние вибромуфты заметно сжаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.1.2021, 14:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(T-rex @ 26.1.2021, 13:47) *
У топикстартера всасывающие коллектора на уголках высотой под 2 м уже лежат

всас внизу( см подход к самому насосу, по патрубкам его), а рама вся... типа профильной трубы прямоугольной. и тоже хлюпкая какая то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 26.1.2021, 14:33
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Видимо я ввел в заблуждение

Сообщение отредактировал Twonk - 26.1.2021, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.1.2021, 15:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Twonk @ 26.1.2021, 14:33) *
Видимо я ввел в заблуждение

Всех участников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.1.2021, 17:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Галиев @ 26.1.2021, 15:01) *
Всех участников?

я вообще сперва насосы не заметил, потом плюсик на фотке начал и только тогда узнал их снизу.ну и что вода снизу вверх идет.
а тот справа насос тож гудеть будет и тоже висит.
большеваты насосы для монтажа на трубе.

Как то в году так 93 пригласили к одним крутым на квартиру типа инспекции. Там поляки монтировали разводку, хотя до чистовой отделки еще не дошло. Монтаж аккуратный и вот какой то другой, вроде симпотно и аккуратно всё сделано, а как то не так. Сунулись смотреть, а там от пары стояков общая разводке на две квартиры( квартиры зеркально друг друг за стеночкой стоят) и ни одного сгона даже не обнаружили. вобщем полностью под переделку.Каналья тоже- общим для двух квартир лежаком шла длиннющим, метров 7-8, без вентклапанов или стояка в конце вентиляционного. а глянуть попросили на всяк случай, перед оплатой, вроде мол всё четко и красиво сделано и мол так в европах делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.1.2021, 17:58
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(спец @ 25.1.2021, 12:45) *
Прикрепленный файл  Image_1.jpg ( 378,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210

А справа на красной раме - это "нанокотлы"? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.1.2021, 18:36
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 26.1.2021, 17:58) *
А справа на красной раме - это "нанокотлы"? blink.gif

Напоминают конденсатники, какие то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 27.1.2021, 17:24
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(tiptop @ 26.1.2021, 17:58) *
А справа на красной раме - это "нанокотлы"? blink.gif

Yes! Nano.
Хорошо прошлись по монтажу. Спасибо. Здесь еще будут подвески верхних коллекторов к каркасу модуля, которые разгрузят вибровставки.

Сообщение отредактировал спец - 27.1.2021, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.1.2021, 18:14
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(спец @ 27.1.2021, 17:24) *
Yes! Nano.
Хорошо прошлись по монтажу. Спасибо. Здесь еще будут подвески верхних коллекторов к каркасу модуля, которые разгрузят вибровставки.

Отпишитесь, плиз, потом по итогу. Как и чего удалось и чего все же не удалось. И не только про шум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.1.2021, 20:30
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(спец @ 27.1.2021, 17:24) *
Yes! Nano.
Хорошо прошлись по монтажу. Спасибо. Здесь еще будут подвески верхних коллекторов к каркасу модуля, которые разгрузят вибровставки.

Позвольте полюбопытствовать, каким образом подвеска верхних коллекторов, которые сейчас опираются на плохонькую рамку, разгрузит вибровставки?
Предлагаю, как вариант установить из десятого швеллера горизонтальную перекладину, к вертикальной полочке которой привернуть насосы, крепежные отверстия с резьбой видны на корпусе. А уж эту перекладину раскрепить к существующей рамке, само собой усилив ее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 27.1.2021, 20:41
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Опираются нижние. Верхний коллектор повиснет на подвесках к каркасу (металлическому) модуля. На креплением самих насосов работаем. Еще раз благодарю за совет по креплению именно насосов. Все закрепят, думаю нормально.

Цитата(инж323 @ 27.1.2021, 18:14) *
Отпишитесь, плиз, потом по итогу. Как и чего удалось и чего все же не удалось. И не только про шум.

Обязательно.


Цитата(Галиев @ 26.1.2021, 18:36) *
Напоминают конденсатники, какие то.

Это гидронные котлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 27.1.2021, 20:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Галиев @ 27.1.2021, 20:30) *
Предлагаю, как вариант установить из десятого швеллера горизонтальную перекладину, к вертикальной полочке которой привернуть насосы, крепежные отверстия с резьбой видны на корпусе. А уж эту перекладину раскрепить к существующей рамке, само собой усилив ее.

Здесь, увеличив фото можно увидеть крепление насосов. Так же сделаем и на выше приведенной котельной.
Прикрепленный файл  IMG_20170405_100718.jpg ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47

Прикрепленный файл  IMG_20170405_114249.jpg ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.1.2021, 21:19
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Прикрепленный файл  IMG_20170405_114249.jpg ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16

Что-то картинка не прошла.
Между ребер каркаса будет уложена тепловая изоляция? Если УРСА, то такой модуль только в теплом климате ставить.

Сообщение отредактировал Галиев - 27.1.2021, 21:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 28.1.2021, 22:24
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Прикрепленный файл  IMG_20170405_114249.jpg ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13

Будет сендвич панель. Тема не про нее.

Сообщение отредактировал спец - 28.1.2021, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 29.1.2021, 8:17
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Все таки это не заглушки, это сейчас такие переходы делают, уж не знаю по какому ГОСТ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПЕРЕХОД.jpg ( 64,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 29.1.2021, 14:02
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



В РТМ-38 такое изделие называется эллиптическая заглушка с отбортованным отверстием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.1.2021, 15:11
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Кст6ати, как то давно был у одного поставщика на складе и случайно увидел у него на стеллажах отводы штампованные с патрубком сразу, с совпадающей своей осью с осью ответной трубы этому отводу( т.е. гильза быдет вдоль потока посередке стоять, а не перпендикулярно потоку). Позже нигде их более не видел и . кстати, видел документацию еще, что только заводское изготовление такое может применятся, типа в патрубок датчик что б вставить(гильзу). А в построечных условиях если так сделать, то типа нарушение. Но , увы, более такие ни разу не встречались. А иногда вполне удобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.1.2021, 19:24
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(инж323 @ 29.1.2021, 15:11) *
Кст6ати, как то давно был у одного поставщика на складе и случайно увидел у него на стеллажах отводы штампованные с патрубком сразу, с совпадающей своей осью с осью ответной трубы этому отводу( т.е. гильза быдет вдоль потока посередке стоять, а не перпендикулярно потоку). Позже нигде их более не видел и . кстати, видел документацию еще, что только заводское изготовление такое может применятся, типа в патрубок датчик что б вставить(гильзу). А в построечных условиях если так сделать, то типа нарушение. Но , увы, более такие ни разу не встречались. А иногда вполне удобно.

Прикрепленный файл  отвод.jpg ( 184,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25

Есть такое описание:
Тип установки В: В трубопроводах с диаметром условного прохода не более DN 50 по ГОСТ Р ЕН 1434-2 допускается также и установка датчиков температуры в изгибе (в колене). Датчики температуры на измерительных участках трубопроводов допускается устанавливать как до, так и после преобразователей расхода.

Сообщение отредактировал Галиев - 29.1.2021, 19:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 18.2.2021, 15:09
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(инж323 @ 27.1.2021, 18:14) *
Отпишитесь, плиз, потом по итогу. Как и чего удалось и чего все же не удалось. И не только про шум.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IPL_65_110_2_2_2_2121219_Модель1.pdf ( 154,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  IPL_65_110_2_2_2_2121219_Модель2.pdf ( 144,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  IPL_65_110_2_2_2_2121219_Модель3.pdf ( 243,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  IPL_65_110_2_2_2_2121219_Модель4.pdf ( 117,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 19.2.2021, 8:49
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(спец @ 27.1.2021, 20:57) *
Здесь, увеличив фото можно увидеть крепление насосов. Так же сделаем и на выше приведенной котельной.
Прикрепленный файл  IMG_20170405_100718.jpg ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47

Прикрепленный файл  IMG_20170405_114249.jpg ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16

Разве это насосы с мокрым ротором? Зачем их расположили горизонтально, для экономии места? Мне кажется это вообще недопустимо. Надо смотреть документацию на насосы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 19.2.2021, 9:30
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Насосы IPL при мощности двигателя <= 7,5кВт., допускается устанавливать с горизонтальным расположением вала двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 19.2.2021, 9:49
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(motov @ 19.2.2021, 8:49) *
Разве это насосы с мокрым ротором? Зачем их расположили горизонтально, для экономии места? Мне кажется это вообще недопустимо. Надо смотреть документацию на насосы

Насос IPL, 2,2 кВт, 5,5 кВт. Wilo. Да и разговор не о расположении насоса, а о вибрации и креплении.

Сообщение отредактировал спец - 19.2.2021, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.2.2021, 11:45
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(спец @ 19.2.2021, 9:49) *
Насос IPL, 2,2 кВт, 5,5 кВт. Wilo. Да и разговор не о расположении насоса, а о вибрации и креплении.

Красивые стойки, больше ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 20:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных