Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчетная температура, Выбор температуры при расчете изоляции
Sergs
сообщение 11.2.2021, 18:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.7.2014
Из: Казань
Пользователь №: 240349



Добрый день,
Правильно ли я понимаю, что согласно 6.1.5 СП 61.13330 "Тепловая изоляция", за расчетную температуру окружающей среды при расчетах толщины тепловой изоляции при прокладки тепловой сети в непроходном канале на опорах (не под засыпку) следует принимать температуру +40 грС, как для трубопроводов, расположенных в тоннелях ?

Нормы по расчету температуры в данном пункте для непроходных каналов относятся только для случаев с засыпкой их песком?

И при этом ничего страшного, что в СП124.13330 "Тепловые сети" есть определение слова "Тоннель"- Подземное сооружение с высотой прохода в свету не менее 1,8м.?
Главное- что канал не засыпан

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Sergs
сообщение 11.2.2021, 23:03
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.7.2014
Из: Казань
Пользователь №: 240349



СП1.13330 п.6.1.5
"За расчетную температуру окружающей среды при расчетах по нормированной плотности теплового потока следует принимать:

а) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе:

для технологического оборудования и трубопроводов - среднюю за год;

для трубопроводов тепловых сетей при круглогодичной работе - среднюю за год;

для трубопроводов тепловых сетей, работающих только в отопительный период, - среднюю за период со среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °С и ниже;

б) для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении - 20 °С;

в) для трубопроводов, расположенных в тоннелях - 40 °С;"

Сообщение отредактировал Sergs - 11.2.2021, 23:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergs
сообщение 11.2.2021, 23:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.7.2014
Из: Казань
Пользователь №: 240349



г) для подземной прокладки в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов - среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода. При величине заглубления верхней части перекрытия канала (при прокладке в каналах) или верха теплоизоляционной конструкции трубопровода (при бесканальной прокладке) 0,7 м и менее за расчетную температуру окружающей среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных