> Заправка машин пенообразователем
petr2off
сообщение 18.2.2021, 6:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2017
Пользователь №: 328606



Добрый день.
Вопрос возник по заправке пожарных машин.
С водой - вроде бы все понятно. Вопрос по пенообразователю, может ли пожарная машина
самостоятельно заправить свою емкость для пенообразователя из внешнего резервуара (используя свой насос),
или для этого необходима внешняя помпа. И если необходима внешняя помпа, то нет ли к ней каких то специальных требований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
yozik
сообщение 18.2.2021, 13:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(petr2off @ 18.2.2021, 5:16) *
для этого необходима внешняя помпа.

Машина может заправить бак с пенообразователем сама.

Цитата(petr2off @ 18.2.2021, 5:16) *
нет ли к ней каких то специальных требований.

есть
СП 21-104-98
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ
ГОСКОМРЕЗЕРВА РОССИИ
Цитата
4.5 Резервуары с пенообразователем для передвижной пожарной техники, как правило, следует устанавливать в помещении. Допускается установка этих резервуаров вне помещения с автомобильными подъездами при условии поддержания в них температур, соответствующих техническим условиям хранения пенообразователей.
Резервуары с пенообразователем следует оборудовать устройствами для заправки пожарной техники. Время заправки пожарной техники не должно превышать 5 минут.


И еще
ГОСТ 34350-2017 Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний
Цитата
5.7.12 Коммуникации, входящие в состав насосной установки, при необходимости должны иметь развязку (эластичные элементы) для предотвращения разрушений под воздействием вибрационных нагрузок от шасси и насоса, а также быть оборудованы запорной и соединительной арматурой, позволяющей осуществлять функционирование ПА в соответствии с принятой для конкретной модели гидравлической схемой, в том числе:
..........
забор пенообразователя из цистерны для воды (при ее использовании для перевозки пенообразователя) и из сторонней емкости;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
petr2off
сообщение 19.2.2021, 7:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2017
Пользователь №: 328606



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 13:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных