Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Актулизированная редакция СП 10.13130 от 27.07.20, Обсуждение нововведений.
Оксана Пыль
сообщение 19.2.2021, 11:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 15653



Добрый день всем!

Пункт 12.36. В насосной установке должно быть предусмотрено устройство для
проверки проектного расхода огнетушащего вещества.

Что тут можно применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 44)
otdel.ito
сообщение 19.2.2021, 11:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Уже давно в проектах закладываем катушку, для возможности установки счетчика.

Как правило ставим на обратном трубопроводе, который уходит в резервуары противопожарного запаса воды (если крупный объект).

Проверили водоотдачу системы, сняли счетчик и поставили назад катушку.

...и данное требование всегда присутстововало в СП 8. 2019 изм.1
10.2 В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных водоводах и у каждого насосного агрегата, расходов воды на напорных водоводах, а также контроль аварийного уровня воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов.

просто данное требование перешло в СП 10 и СП 5... 2020 года редакции

Сообщение отредактировал otdel.ito - 19.2.2021, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 19.2.2021, 12:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Вариант 1- расходомер. Этот вариант удобен, когда есть резервуар. На улицу лить воду не всегда возможно- особенно зимой.
Вариант 2- емкость. Знаем объем- считаем время - получаем производительность насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.2.2021, 17:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Alex_nightmare @ 19.2.2021, 12:10) *
Вариант 1- расходомер. Этот вариант удобен, когда есть резервуар. На улицу лить воду не всегда возможно- особенно зимой.
Вариант 2- емкость. Знаем объем- считаем время - получаем производительность насоса.

Например, стандарт NFPA-20 (Насосы для противопожарной защиты) при водоснабжении от сети предусматривает возможность проверки расходной характеристики насоса путём возврата расхода во всасывающую линию через расходомер. При этом обвязка предусматривает ответвление с отводом после расходомера на улицу для проверки обеспечения сетью требуемого расхода.(NFPA 20-2019 п.A.4.22.1.3). Но схема без байпаса (вар.1) считается предпочтительной.
Вариант 2. Едва ли кто-то захочет ставить отдельную ёмкость только для проверки соответствия характеристик насоса паспортным данным.Пока что в СП не написано,как часто должны проводиться такие испытания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 20.2.2021, 8:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(BTS @ 19.2.2021, 18:23) *
Пока что в СП не написано,как часто должны проводиться такие испытания.


Этого в СП и не будет написано, этот регламентируется другим документом:

Было:
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947) п.55, постановление 390 от 25.04.2012 в ред. от 07.03.2019

Стало:

48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
Постановление 1479 от 16.09.2020.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.2.2021, 14:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(otdel.ito @ 20.2.2021, 8:51) *
Этого в СП и не будет написано, этот регламентируется другим документом:

................................

В этой ветке обсуждается п.12.36 нового СП10,т.е.речь о насосах внутреннего ВПВ.Сомневаюсь,что имеет смысл их проверять с отбором расчётного расхода 2 раза в год. Но пункт 48 ППР не о том. А если говорить о проверке на водоотдачу,например,наружной сети горводопровода, то было бы логично это делать, отбирая расчётный расход на НПТ, ВПВ и АПТ для здания или группы зданий. Крайне редко приходилось слышать, что кто-то где-то это делал. Обычно полагаются на ТУ "Водоканалов". В случае чего, их назначат крайними.

Сообщение отредактировал BTS - 20.2.2021, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 20.2.2021, 15:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



...и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

не надо сомневаться... просто нужно читать и выполнять требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 21.2.2021, 2:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493





Цитата(otdel.ito @ 20.2.2021, 15:18) *
...и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

не надо сомневаться... просто нужно читать и выполнять требования.

В 2003 г. Санкт-Петербургский филиал ВНИИПО выпустил документ "МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ СЕТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ВОДООТДАЧУ"
В документе сказано:

Испытания на водоотдачу наружных водопроводных сетей проводятся перед приемкой их в эксплуатацию,
по завершении ремонтных работ, а также не реже 1 раза в 5 лет при инвентаризации противопожарного
водоснабжения.
Пожарные гидранты, гидрант-колонки и пожарные краны перед приемкой в эксплуатацию и не реже чем
через каждые 6 мес. (в весенне-летний и осенне-зимний периоды) подвергаются техническому осмотру и
проверяются на работоспособность посредством пуска воды.

Разница между цифрами 6 месяцев и 5 лет несколько удивляет. Что может случиться с системой ВПВ ,на которой годами не проводится никаких работ.(Проверка пуска насосов проводится без открытия ПК)
Срок в 6 месяцев ,возможно, пришёл из ныне отменённого ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.
2.4.3 «…пожарные краны должны не реже чем через каждые 6 месяцев подвергаться техническому осмотру и проверяться на работоспособность посредством пуска воды с регистрацией в соответствующем журнале.»

Если "очень дотошный" инспектор потребует от организации проводить испытания 1 раз в шесть месяцев,согласно ППР, то организации придётся или выполнять требование, или договариваться.

Цитата(Alex_nightmare @ 19.2.2021, 12:10) *
Вариант 1- расходомер. Этот вариант удобен, когда есть резервуар. На улицу лить воду не всегда возможно- особенно зимой.
Вариант 2- емкость. Знаем объем- считаем время - получаем производительность насоса.

В указанной выше методике филиала ВНИИПО использование расходомеров не упоминается,за то упоминается метод установки мерной ёмкости и стволов-водомеров.
Выходит, что п.12.36 нового СП10 требует уточнений и разъяснений. В т.ч. по вопросу о том, что, собственно говоря, подлежит проверке: насосы-повысители, система гор. водоснабжения на водоотдачу или пожарные краны на водоотдачу (расчётное количество ПК работающих совместно плюс каждый в отдельности;для зданий где установлены ПК с диафрагмами нужны отдельные испытания для каждого размера диафрагм).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 24.2.2021, 8:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(BTS @ 21.2.2021, 3:02) *
В 2003 г. Санкт-Петербургский филиал ВНИИПО выпустил документ "МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ СЕТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ВОДООТДАЧУ"
В документе сказано:


Самоубеждение это хорошо, но не всегда должным образом складывается на "здоровье" организации...

Методика 2003 года включена в какой либо из перечней 384/123 ФЗ?
ППР выше по статусу чем методика?

Вопросов больше не возникает видимо...



Сообщение отредактировал otdel.ito - 24.2.2021, 8:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.2.2021, 19:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(otdel.ito @ 24.2.2021, 8:16) *
Самоубеждение это хорошо, но не всегда должным образом складывается на "здоровье" организации...

Методика 2003 года включена в какой либо из перечней 384/123 ФЗ?
ППР выше по статусу чем методика?

Вопросов больше не возникает видимо...


Видимо не возникает,если проведение проверок работоспособности внутреннего водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью),согласно п.48 ППР не подразумевает каждый раз открытие расчётного количества ПК.
"Проверка работоспособности" термин не очень конкретный.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grunger
сообщение 5.3.2021, 16:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 46482



Если на объекте нет резервуаров (а таких объектов большинство) и при этом не устраивает слив воду с большим расходом на улицу или в канализацию, то правильно ли я понимаю, что единственный вариант это делать байпасную линию с расходомером, по которой вода будет циркулировать с напорной линии насоса на всас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mylana
сообщение 10.3.2021, 11:47
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.4.2019
Пользователь №: 358701



Кто как трактует данный пункт СП 10.13130.2020 [i]п.6.1.12 С целью блокирования неисправной части секции ВПВ и поддержания в работоспособном состоянии исправной части ВПВ кольцевая (или закольцованная) сеть должны разделяться на отдельные ремонтные участки запорными устройствами с контролем положения "Открыто" - "Закрыто" (задвижками, дисковыми затворами и т.п.); на каждом ремонтном участке кольцевой или закольцованной сети, как правило, принимается не более пяти однородных по назначению стояков или опусков.[/i]
Не могу понять на кольце ставить арматуру на участке с 5 опусками или стояками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 10.3.2021, 16:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(mylana @ 10.3.2021, 11:47) *
Не могу понять на кольце ставить арматуру на участке с 5 опусками или стояками?

да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 10.3.2021, 19:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



СП 10.13130.2020 включен в "добровольный перечень" к ТРоТПБ, см. приказ Росстандарта №234 от 04.02.2021
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.3.2021, 16:24
Сообщение #15


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3627
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(mylana @ 10.3.2021, 13:47) *
Кто как трактует данный пункт СП 10.13130.2020 [i]п.6.1.12 С целью блокирования неисправной части секции ВПВ и поддержания в работоспособном состоянии исправной части ВПВ кольцевая (или закольцованная) сеть должны разделяться на отдельные ремонтные участки запорными устройствами с контролем положения "Открыто" - "Закрыто" (задвижками, дисковыми затворами и т.п.); на каждом ремонтном участке кольцевой или закольцованной сети, как правило, принимается не более пяти однородных по назначению стояков или опусков.[/i]
Не могу понять на кольце ставить арматуру на участке с 5 опусками или стояками?

Я так понимаю это требование - отсекайте задвижкой участок кольца не более чем с 5 стояками или опусками, неважно теми или другими или 3 стояками и 2 опусками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.3.2021, 18:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Ferdipendoz @ 11.3.2021, 16:24) *
Я так понимаю это требование - отсекайте задвижкой участок кольца не более чем с 5 стояками или опусками, неважно теми или другими или 3 стояками и 2 опусками

Также неважно количество ПК на ремонтном участке и на каждом стояке .Например, на раздельном кольцевом ВПВ одноэтажного здания (например автостоянки) на каждом отделяемом участке будет ровно 5 ПК. blink.gif

6.1.16. Если ВПВ самостоятельный или совмещен с АУП, то кольцевание или закольцевание трубопроводной сети рекомендуется осуществлять снизу.

В зону раздельного ВПВ может входить и 15 кранов. Сверху стояки такой системы можно не кольцевать?

Ещё чуднЕе(чУднее)
6.2.20. Расчетное гидростатическое давление в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать 0,6 МПа.
6.2.21. Расчетное гидростатическое давление в ВПВ, совмещенным с АУП, на отметке наиболее низко расположенного ПК может соответствовать рабочему давлению АУП.
Раньше в отдельном ВПВ давление у нижнего крана допускалось 0,9МПа, теперь,стало быть, 0,6. Видать, чего-то испугались.

Но при всём при том

6.2.16. Максимальное рабочее давление на ручном пожарном стволе при использовании ПК не должно превышать:

P <= R / 2S, (2) при спрыске 19мм P <= 200/2*192*0,785=0,334МПа<0,4МПа(40м)
при спрыске 13мм P <= 200/2*132*0,785=0,75МПа˃0,6МПа(75м)

где R - реактивная сила, Н;
S - площадь выходного отверстия ручного пожарного ствола, мм2;
P - давление на ручном пожарном стволе, МПа.
6.2.17 Реактивная сила струи должна быть не более:
при использовании ПК-с - 200 Н;
при использовании ПК-м - 100 Н.


Сообщение отредактировал BTS - 11.3.2021, 18:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.3.2021, 9:38
Сообщение #17


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3627
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Такие вот чудеса. Что дают, с тем и приходится работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 12.3.2021, 16:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



ну по номограмме максимальное давление, до которого срезается условно бесконечное давление, 0,7МПа, то есть у ПК может быть и больше, просто нужно поставить диафрагму.
(номограмма копия со снипа, но там не было расписано и я всегда брал слева давление, которое срезается, то есть нужно 20, а у крана по расчету 60, значит на номограмме брал 40, а тут на номограмме надо брать 20?)

мне вот больше интересно что такое ПК-м???
ну что малорасходный это понятно. мне непонятно:
1. как эти краны выглядят? это однозначный намек на краны спецавтоматики "Роса ТРВ-16"? правда у тех я не увидел инерционного тормоза в техничке, а масса рукава с водой непонятно будет ли меньше 35кг. совсем непонятно про длину рукава не менее 20м и максимальный DN40, там масса воды будет уже 25кг, а полужесткий рукав мне кажется не легкий.
2. какой принимать расход? количество получается как для обычных должно быть, а вот расход непонятно откуда брать.
3. по давлению вообще не понятно: для тонкораспыленки нужно больше 0,6мпа (физически не будет распыляться вода при меньшем давлении), а для обычных ПК-с нужно не больше 0,6мпа (если принять, что я не прав и даже с диафрагмой не может быть более 0,6МПа), но написано "10.13 ПК-м могут монтироваться на ... общем стояке и/или опуске с ПК-с."

Сообщение отредактировал jiexawcr - 12.3.2021, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эдуард Артурович
сообщение 1.4.2021, 10:35
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213945



Коллеги, helpsmilie.gif
просьба разъяснить логику Таблицы 7.1. Имеется торговое здание 3 этажа и 15 метров в высоту, надо определить 1 или 2 ПК ставить

Если читать пункт 6 исходя из логики, то условие выполняется, и можно ставить один ПК при любом из событий, либо "А" - 3 этажаи меньше, либо "B" - до 8м включительно.

6 Здания музеев, выставочных залов, танцевальные залов и других
подобных учреждений в закрытых помещениях (Ф2.2), здания организаций
торговли (Ф3.1):
- при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м
включительно)**;

Однако тут есть звездочки, которые ссылаются на самоисключающую фразу:

** Принимается при любом из событий или совокупности двух событий (логическое или), при этом определяющим является
высота здания.

Получается что условие выполняется только при высоте до 8 метров включительно? тогда зачем вообще указывать этажность?
(A\/B)/\B=B

Или тогда это просто или, тогда зачем вообще эти звездочки?
(A\/B)

Может уже было разъяснение авторов на этот счет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisunovishna
сообщение 2.4.2021, 12:18
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.1.2013
Пользователь №: 178722



Всем добрый день! Тоже начали активно вчитываться в новый СП. Возник вопрос по пуску пожарных насосов:

п.6.1.6 В ВПВ должно быть предусмотрено:
- автоматическое включение пожарных насосов;
- ручное включение (местное включение) пожарных насосов - из насосной станции;
- дистанционное включение пожарных насосов.

Как мне объяснил представитель организации занимающейся пожаротушением, к автоматическому включению относятся датчики положения клапана и датчик давления; к ручному включению - непосредственно зайти в насосную и запустить насосы; дистанционное - либо из диспетчерского пункта, либо с конопки расположенной у ПК.

Смотрим далее:
п.15.1 говорит, что активация ВПВ должна происходить ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ и начинает перечислять датчики положения, датчики давления, кнопка рядом с ПК, сигнал из зоны контроля пожраной сигнализации.

Так мы должны сразу все три предусмотреть или выбрать какой-то один и успокоиться?
mellow.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexander21443
сообщение 15.7.2021, 17:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.8.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 119496



Добрый день!
а как насчет тушения адм-быт зданий промышленных предприятий????
Раньше в СП 10 2009 года
5000-25000м3 1х2.5 л/с
свыше 25000м3 2х2,5 л/с

Сейчас в СП 10 2020 года выпуска
тушение зданий свыше 6 этажей или 18 метров (по таб.7.1. пункт 2)

То есть теперь здания 3-5 этажей объемом 5000-25000м3 мы не тушим???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.7.2021, 9:24
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Не тушим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexander21443
сообщение 16.7.2021, 12:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.8.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 119496



Коллеги еще одна шероховатость!
В сп 10.13130.2009
4.1.10. Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения..

Зато СП 30.13330.2020 говорит
7.12 Время работы пожарных кранов как на сети самостоятельного противопожарного водопровода, так и совмещенного с хозяйственно-питьевым следует принимать согласно СП 10.13130 - 1 ч.

И СП 10.13130.2020 вторит
6.1.23. Продолжительность подачи воды из ПК-с должна приниматься не менее:
для самостоятельного ВПВ - 1 ч.;
для ВПВ, совмещенного с АУП - равной продолжительности подачи воды АУП;
для ВПВ, совмещенного с ХПВ или производственным водопроводом - 1 ч.


Это теперь как трактовать??? Принимаем 1 час? Или с учетом слова НЕ МЕНЕЕ я сам теперь хочу и ставлю 2 часа....ну или 3 часа...???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 16.7.2021, 14:29
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



ответ в п. 7.1 и п. 10.1 СП 10.13130.2020
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexander21443
сообщение 16.7.2021, 16:41
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.8.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 119496



Цитата(трое пожарников @ 16.7.2021, 14:29) *
ответ в п. 7.1 и п. 10.1 СП 10.13130.2020

да это я читал. и время прибытия пожарной команды не более 10 минут...

Но я немного про другое...в сп 2009 года четко прописано 3 часа
в сп 2020 года НЕ менее 1 часа.......трактовка предписывает не менее 1 часа....но и не говорит насколько больше. Отсюда вопрос если принять как ранее и прописать 3 часа - какие могут быть претензии у экспертизы??? Ведь требование не менее 1 часа выполнено...а то что принято 3 часа не вредит тушению пожара? Особенно актуально когда ВПВ производственно-противопожарный с забором из реки.......ладно когда чистенькую городскую воду расходуют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.7.2021, 15:45
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Пожаротушение не проектируем по СП30. СП30 МЧС не писали и не знают о существовании плохого плагиата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Айдар28
сообщение 28.7.2021, 14:19
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.3.2013
Пользователь №: 185255



День добрый! Занимаемся проектированием подкачивающих насосных станций на тепловых сетях, ранее предусматривали пожарный водопровод с устройством пожарных кранов. Согласно СП 10 п.1.4 ВПВ в помещениях с электросиловым оборудованием, в том числе насосных станциях не требуется. Наше здание 24х42х12(h)м является отдельно стоящей насосной станцией, не потребуется ли вместо водяного пожаротушения предусматривать другие мероприятия по пожаротушению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 28.7.2021, 15:22
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1680
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Айдар28 @ 28.7.2021, 14:19) *
День добрый! Занимаемся проектированием подкачивающих насосных станций на тепловых сетях, ранее предусматривали пожарный водопровод с устройством пожарных кранов. Согласно СП 10 п.1.4 ВПВ в помещениях с электросиловым оборудованием, в том числе насосных станциях не требуется. Наше здание 24х42х12(h)м является отдельно стоящей насосной станцией, не потребуется ли вместо водяного пожаротушения предусматривать другие мероприятия по пожаротушению?

Из всех мероприятий по пожаротушению-огнетушители. И ранее, на какой пункт СП10 опирались при проектировании внутреннего пожводопровода в насосных станциях?

Сообщение отредактировал aminopower - 28.7.2021, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Айдар28
сообщение 28.7.2021, 15:30
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.3.2013
Пользователь №: 185255



Насосные принимали как пром.здания, категории Д, III степени огнестойкости, а далее по обьему здания определяли расходы на ВПВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Asquaer
сообщение 27.10.2022, 18:50
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.12.2009
Пользователь №: 42513



Здравствуйте! п. 6.1.13 СП 10.13130.2020 - Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами, ПК определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями.
Получается, что даже при тушении одной струёй, краны надо расставлять таким образом, как будто их две? Ну разве что расход рассчитываем для одной. Если смысл данного пункта в обеспечение надёжности, то как раньше тогда без него жили?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.10.2022, 20:55
Сообщение #31


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3627
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Asquaer @ 27.10.2022, 20:50) *
Здравствуйте! п. 6.1.13 СП 10.13130.2020 - Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами, ПК определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями.
Получается, что даже при тушении одной струёй, краны надо расставлять таким образом, как будто их две? Ну разве что расход рассчитываем для одной. Если смысл данного пункта в обеспечение надёжности, то как раньше тогда без него жили?
Спасибо

Жили как-то вот. Сейчас по-новому живём, с 2 ПК на каждую точку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 28.10.2022, 12:56
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1680
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Asquaer @ 27.10.2022, 18:50) *
Здравствуйте! п. 6.1.13 СП 10.13130.2020 - Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами, ПК определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями.
Получается, что даже при тушении одной струёй, краны надо расставлять таким образом, как будто их две? Ну разве что расход рассчитываем для одной. Если смысл данного пункта в обеспечение надёжности, то как раньше тогда без него жили?
Спасибо


Сообщение отредактировал aminopower - 28.10.2022, 12:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Извлеченные_страницы_без_имени_001.jpg ( 472,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Asquaer
сообщение 28.10.2022, 16:07
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.12.2009
Пользователь №: 42513



Спасибо! не зря мне показалось, что этот пункт как-то ошибочно был изложен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 1.11.2022, 19:08
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(Asquaer @ 28.10.2022, 16:07) *
Спасибо! не зря мне показалось, что этот пункт как-то ошибочно был изложен

В действующей редакции СП10 этот пункт изложен так, как изложен.
И исполнять его в настоящее время нужно в том виде в каком он изложен в ДЕЙСТВУЮЩЕЙ редакции СП10 - не важно "ошибочной" (пока лишь по мнению ВНИИПО) или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.11.2022, 19:23
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41692
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(SV_vrn @ 1.11.2022, 19:08) *
В действующей редакции СП10 этот пункт изложен так, как изложен.
И исполнять его в настоящее время нужно в том виде в каком он изложен в ДЕЙСТВУЮЩЕЙ редакции СП10 - не важно "ошибочной" (пока лишь по мнению ВНИИПО) или нет.

Можно же и поспорить, не? smile.gif Ну если спецы серьёзные и есть ради чего спорить... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 2.11.2022, 4:23
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



есть еще п. 7.11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 2.11.2022, 8:01
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Прочитал несколько раз сообщение того, кто поднял тему. Потом несколько раз прочитал письмо.
Извините, я, может, непонятливый. Но вопрос остался, получается если у меня объект котельная класс С0, Ф5.1 две струи по противопожарному расходу, я поставил один сдвоенный пожарный шкаф, с двумя с пожарными кранами, - то это неверно, по письму ВНИИПО? А по СП, как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 2.11.2022, 8:11
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1680
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(GreyBrain @ 2.11.2022, 8:01) *
я поставил один сдвоенный пожарный шкаф, с двумя с пожарными кранами, - то это неверно

Две струи из одного пожарного шкафа (типа ШП-К-320-12) не запрещены ни по СП, ни по письму.

Сообщение отредактировал aminopower - 2.11.2022, 8:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 2.11.2022, 9:20
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Спасибо за ответ! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syzranskiy man
сообщение 5.12.2022, 11:07
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



Здравствуйте. Как понимать пункт 14.1.12 сп 10.131430.2020? Совмещенный водопровод теперь нельзя? Ведь это присоединение сантехоборудования (смесителей) к распределительному трубопроводу ПВП.... Или я неправильно понимаю это пункт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 1.10.2025, 4:42
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Здравствуйте в СП10.13130.2020 есть пункт:

13.1 Запорные устройства устанавливают:
...
- внизу стояков и вверху опусков для перекрытия подачи в них воды;
...

Интересно ваше мнение. В отношении объектов, где реализуется подключения каждого ПК непосредственно к кольцевой (или к тупиковой при к-ве ПК менее 12) магистрали отдельными опусками, можно ли трактовать данный пункт как требование ставить запорное устройство на каждом подводе к ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kir-i
сообщение 1.10.2025, 12:07
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669



Считаю, что да. Экспертиза также требовала. Но перепад высоты опуска у нас относительно большой 10-15м.
Отдельная проблема одновременное выполнение п.13.11, пока что экспертиза и служба эксплуатации Заказчика не требовали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 2.10.2025, 4:02
Сообщение #43


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3627
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(naivemite @ 1.10.2025, 6:42) *
Здравствуйте в СП10.13130.2020 есть пункт:

13.1 Запорные устройства устанавливают:
...
- внизу стояков и вверху опусков для перекрытия подачи в них воды;
...

Интересно ваше мнение. В отношении объектов, где реализуется подключения каждого ПК непосредственно к кольцевой (или к тупиковой при к-ве ПК менее 12) магистрали отдельными опусками, можно ли трактовать данный пункт как требование ставить запорное устройство на каждом подводе к ПК?

Недавно встретился объект, (нам досталась ПД для разработки РД), где видимо по требованию экспертизы были установлены задвижки на каждом опуске к каждому ПК. На мой взгляд, дичь какая-то, но трогать не стали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 2.10.2025, 9:27
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Ferdipendoz @ 2.10.2025, 11:02) *
Недавно встретился объект, (нам досталась ПД для разработки РД), где видимо по требованию экспертизы были установлены задвижки на каждом опуске к каждому ПК. На мой взгляд, дичь какая-то, но трогать не стали

Ну формально я тоже этого придерживаюсь. В СП10 есть приведенный пункт, а так же в терминах и определениях есть опуск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение Сегодня, 12:35
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Ferdipendoz @ 2.10.2025, 4:02) *
Недавно встретился объект, (нам досталась ПД для разработки РД), где видимо по требованию экспертизы были установлены задвижки на каждом опуске к каждому ПК. На мой взгляд, дичь какая-то, но трогать не стали

Единственная проблема с ПК,с которой приходилось сталкиваться, заключалась в том,что на простоявших много лет системах после использования ПК , паронитовые прокладки при повторном закрытии начинали течь. С другой стороны,с клапаном(задвижкой), отсекающим стояк с одним ПК,тоже может что-нибудь случиться,конкретика не важна. Помним и о том,что на секциях водозаполненных спринклерных систем допускается установка ПК без ограничения количества. И никакой дополнительной арматуры на опусках и кольцах.

Ну и можно,для сравнения,вспомнить, как эти вопросы трактовались в СНиП 2.04.01-85

10.5.Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
на каждом вводе;
на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);
на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды;
у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;
у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;
на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;
на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам, на ответвлениях
к групповым душам и умывальникам;
у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;
на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;
перед наружными поливочными кранами;
перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными,лечебными, опытными и др.) в случае необходимости.
Примечания: 1.Запорную арматуру следует предусматривать у основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.
2 На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру, обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях.
3 Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через встроенные магазины, столовые,рестораны и другие помещения, недоступные для
осмотра в ночное время, следует устанавливать в подвале, техническом подполье или техническом этаже, к которым имеется постоянный доступ.
4 При установке на ответвлении в квартиру запорной арматуры, в том числе при коллекторной системе, установку ее у смывных бачков допускается не предусматривать.
5 Запорную арматуру на вводе, при наличии ее у водомерного узла, допускается не предусматривать.
6 В жилых и общественных зданиях высотой 7 этажей и более с одним пожарным стояком в средней части стояка необходимо предусматривать ремонтную задвижку.
10.6.При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания.
Примечание.При высоте расположения арматуры до 3 м и диаметре до 150 мм допускается использовать передвижные вышки, стремянки и приставные
лестницы с уклоном не более 60° при условии соблюдения правил техники безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 14:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных