> пусконаладочные работы в ведомости объемов работ
alexandrpjatkov
сообщение 10.3.2021, 14:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



имеется комплект документации на внутренние сети ВК. имеется замечание эксперта к ведомости объемов работ "В ведомости объемов работ не предусмотрен объем в полном объеме ПНР." Все работы указанные в ведомости приведены ниже. Знаю что в пусконаладочные работы входят еще подготовительные работы (осмотр, ознакомление с документацией и т.п.), но как их в ВР-ке отразить?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ВР.jpg ( 112,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
andrey R
сообщение 10.3.2021, 15:00
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



http://docs.cntd.ru/document/456029018
раздел 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 10.3.2021, 15:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(alexandrpjatkov @ 10.3.2021, 13:37) *
Все работы указанные в ведомости приведены ниже.

Маловато будет smile.gif выделенного не вижу в ваших ведомостях
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.
Цитата
10.1 Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды питьевого качества и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:
...............
выполнение комплекса мероприятий по регулированию давления воды в системах водоснабжения жилых зданий путем установки балансировочных кранов и их регулировки в процессе пусконаладочных работ;
...................
10.10 После выполнения монтажных работ рекомендуется выполнить комплекс пусконаладочных работ с дорожными картами по эксплуатации систем горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения, использования внутренних стоков дождевых и талых вод, очистных сооружений для крупных зданий многофункционального, промышленного назначения, торговых и общественно-деловых центров. Баланс водопотребления и стоков для таких зданий должен устанавливаться местными управлениями "Водоканала" при выдаче разрешительной документации и технических условий лимитов на водопотребление и сброса стоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.3.2021, 15:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 10.3.2021, 17:00) *

Спасибо.Этот раздел я видел. Хотел бы увидеть названия работ в соответствии с ЕНиРами и прочими им подобными документами (да и единицы измерения для этих работ (например- 100 м, куб.м. и т.п.)), чтобы у сметчиков потом вопросов не возникло. А лучше (для моей пользы)-узнать где и в каких документах это искать, а уж документы бы я сам изучил.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.3.2021, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 10.3.2021, 15:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(alexandrpjatkov @ 10.3.2021, 14:18) *
А лучше (для моей пользы)-узнать где и в каких документах это искать, а уж документы бы я сам изучил.

У гугла спросить
"смета на пусконаладочные работы водоснабжения"
раз
два
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.3.2021, 15:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(yozik @ 10.3.2021, 17:11) *
Маловато будет smile.gif выделенного не вижу в ваших ведомостях
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.

Вопервых-СП не действующий. Есть такой же от 2016 года. А во вторых в новом СП ни слова про балансировочники нету.

Цитата(yozik @ 10.3.2021, 17:30) *
У гугла спросить
"смета на пусконаладочные работы водоснабжения"
раз
два

Это все на наружные системы водопровода. А мне требуется на внутренние (я же в первом посте написал что речь идет про ВК а не про НВК). Искал. На наружные и сам находил, а на внутренние-нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.3.2021, 15:50
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexandrpjatkov @ 10.3.2021, 15:38) *
Вопервых-СП не действующий. Есть такой же от 2016 года.

От 2020 года уже есть, утвержден, но еще не введен в действие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 10.3.2021, 16:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441




Цитата(andrey R @ 10.3.2021, 14:50) *
От 2020 года уже есть, утвержден, но еще не введен в действие

А он ему зачем если даже в СП за 2016 он найти цитату не может
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.3.2021, 14:38) *
А во вторых в новом СП ни слова про балансировочники нету.

Провнрил есть smile.gif точно такие же фразы
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.3.2021, 14:38) *
Это все на наружные системы водопровода. А мне требуется на внутренние (я же в первом посте написал что речь идет про ВК а не про НВК). Искал. На наружные и сам находил, а на внутренние-нет

Это сметчиком нужно быть. У них свои нормативы.
И в одном из них сказанно, нету в сборниках применять ближайшее по аналогии.
У вас будет и с теплоснабжения, и с кондиционирования и с наружного ВК
Вы же не сметчик и всего этого не знаете, так что не страдайте ерундой, и распишите цитатами из нормативок
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.3.2021, 14:38) *
чтобы у сметчиков потом вопросов не возникло

сами разберутся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 10.3.2021, 16:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Вот вам к примеру из кондиционирования
Цитата
Раздел 17. Клапаны регулирующие на трубопроводах систем теплохолодоснабжения
Клапаны регулирующие на трубопроводах систем теплохолодоснабжения
Состав работ:
1. Подготовительные работы. 2. Определение технической паспортной характеристики клапана. 3. Проверочный расчет перепада давления на клапане для требуемого расхода теплохолодоносителя. 4. Определение фактического расхода теплохолодоносителя при полностью открытом клапане. 5. Определение необходимого диапазона перемещения штока клапана. 6. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу клапана, и наладка после их осуществления.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.3.2021, 23:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(yozik @ 10.3.2021, 18:37) *
А он ему зачем если даже в СП за 2016 он найти цитату не может

А теперь что касается балансировочников и прочей арматуры. Есть ГЭСН для наружных сетей (а на них тоже как известно устанавливается арматура разная) и есть в этом ГЭСНе приложение 9.2 с составом пусконаладочных работ. попробуйте там хоть что то конкретно про арматуру найти.
Цитата
Период I. Подготовительные работы
1.1 Анализ технологической части проекта сооружений водоснабжения. Проведение
поверочных расчетов. Выдача заключения.

1.2
Обследование сооружений, оборудования и выполненных строительно-монтажных
работ, определение соответствия их техническим требованиям инструкций
заводовизготовителей
и проекту. Снятие габаритов сооружений. Выдача
замечаний.

1.3
Составление плана организации пусконаладочных работ с увязкой его с графиком
проведения монтажными организациями индивидуального испытания
оборудования.

1.4 Проверка обеспечения сооружений водоснабжения реагентами и вспомогательными
организационно-техническими средствами в соответствии с проектом.

1.5
Руководство загрузкой фильтров и контактных осветителей: производство анализов
исходных загрузочных материалов, просеивание и отмывка фильтрующих
материалов. Составление инструкций по загрузке фильтров. Руководство
сортировкой и загрузкой поддерживающих и фильтрующих материалов, проверка
толщины и горизонтальности расположения фильтрующих слоев загрузки.

1.6 Проведение работ по дезинфекции фильтров. Оформление паспортов фильтров. 3
1.7
Внедрение новых реагентов; разработка предложений по внедрению результатов
испытаний лабораторной установки в производство. Составление необходимых
расчетов (ТЭО), схем и эскизов.

1.8
Наладка и настройка вхолостую оборудования и механизмов сооружений
водоснабжения, предусмотренных проектом. Выявление неполадок и разработка
мероприятий по их устранению, составление актов испытаний.

Период II. Наладочные работы
2.1 Наладка оборудования и сооружений водоснабжения в процессе пробного пуска.
Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению.

2.2 Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах. 2
2.3 Проведение совместно с заказчиком работ по специальной обработке оборудования
и сооружений. Составление актов.

2.4
Комплексное опробование сооружений, оборудования на рабочих режимах с
наладкой технологического процесса без подачи воды потребителям. Составление
акта о начале технологической наладки.

2.5 Вывод сооружений водоснабжения на проектный технологический режим работы с
подачей воды потребителям, устойчивая работа сооружения в течение 72 часов.

2.6 Руководство изготовлением и монтажом модернизированной установки по
внедрению новых реагентов, ее пуск и наладка с выводом на расчетный режим.

Испытание реагентной установки в необходимых режимах, анализ и отработка
полученных результатов.
2.7 Составление технологического регламента работы сооружений.
2.8
Составление совместно с заказчиком технического акта об окончании
пусконаладочных работ с согласованием его с соответствующими органами
надзора.

Полагаю что так же будет и при внутренних сетях. Тем более что там ГВС не имеет циркуляции и является тупиковой системой (соответственно балансировочники не нужны).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 11.3.2021, 7:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Общался с экспертом. В проекте есть небольшая насосная установка (аналог Сололифта) ему нехватило работ по пусконаладке этой установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.3.2021, 9:42
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Всю жизнь никаких ПНР для внутрянки, если там нет насосов, не закладывал. Гидроиспытания - да.
Вот если насосы есть, то прописывали в объёмах ПНР насосной установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 11.3.2021, 14:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alexandrpjatkov @ 11.3.2021, 7:26) *
Общался с экспертом

Стоило ли вообще затевать тему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.3.2021, 15:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Ferdipendoz @ 11.3.2021, 9:42) *
Всю жизнь никаких ПНР для внутрянки, если там нет насосов, не закладывал. Гидроиспытания - да.
Вот если насосы есть, то прописывали в объёмах ПНР насосной установки

это смотря в каких расценках смета будет. Некоторые сразу в себе содержат % на пусковые и наладочные дела и никаких объемов давать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 12.3.2021, 2:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Заложенный % на ПНР бывает ничтожен и заказчик попадает в ловушку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 23:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных